(1)【◆题库问题◆】:[单选]
当绕組成星形接于U1=380伏的三相电源上,或绕组联成三角形接于U1=220伏的三相电源上
(3)【◆题库问题◆】:[单选] 在绕线式异步电动机转子回路中,串入电阻是()
A.为了改善电动机的启动特性;
B.为了调整电动机的速度;
C.为了减小运行电流;
D.为了减少启动电流。
(4)【◆题库问题◆】:[单选] 国家规定变压器绕组允许温升()的根据是以A级绝缘为基础的
(5)【◆题库问题◆】:[填空题] 为了防止事故扩大,值班员必须主動将事故处理的每一阶段迅速而准确地汇报给()
【◆参考答案◆】:值长
(6)【◆题库问题◆】:[单选] 距离保护Ⅲ段的保护时间是()。
A.距离Ⅰ段动作时间加延时时间;
B.比线路对侧变压器的后备保护扩大一个延时时间;
C.距离Ⅱ段加一个延时时间;
D.距离Ⅰ段加两倍延時
(7)【◆题库问题◆】:[单选] AVR装置可控硅整流调压,改变电压的方法是()
A.控制可控硅的开放角
B.改变电源变压器的变比
(8)【◆题库问題◆】:[问答题] 启备变有载调压的注意事项有哪些?启备变有载调压分接开关如何操作
①运行中根据调度命令及电压情况进行合适的调整,但应注意在变压器满载或过载时最好不进行调整或频繁调整
②调整时必须保证有载调压瓦斯保护投入运行且作用于跳闸。
③应逐级調压同时监视分接头位置、电压、电流的变化。
④调整时应有人到就地配合
①.检查有载调压装置运行正常。
②.按"UP"(升压)按钮确认,分接头趋于17位置6kV厂用电压升高。
③.按"DOWN"(降压)按钮确认,分接头趋于1位置6kV厂用电压降低。
④.检查分接开关已调至需要位置
⑤.当囿载调压装置失控时,立即按下"TRIP"(紧急跳闸)按钮通知检修人员处理。
⑥.若此时分接开关没能调到所需位置可就地手动用摇把进行调節。当远方调整失灵时可到就地手动调节。
(9)【◆题库问题◆】:[填空题] 能躲开非全相运行的保护有()保护定值较大的零序()保护,动作时间较长的零序()保护
【◆参考答案◆】:高频、一段、三段
(10)【◆题库问题◆】:[问答题] 变压器在运行中有哪些损失?怎样减尐损失
变压器运行中的损失包括两部分;
(1)是由铁芯引起的,当线圈通电后由于磁力线是交变的,引起铁芯中涡流和磁滞损耗这種损耗统称铁损。