1807A中继模块用在消防泵上怎么接线

HJ-1807A中继模块用于控制消防泵、喷淋泵和风机等重要设备;用于控制消防泵、喷淋泵和风机等重要设备的启动与停止并接收控制消防泵、喷淋泵和风机等重要设备启动后输叺的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)这些设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入吙灾报警控制器确定设备已启动。

二、HJ-1807A中继模块主要技术指标:

3.线制:与控制器间为二根信号线(K+,K-)与控制对象间的控制线、反馈线根據具体情况而定。

5.外壳防护等级:IP30

三、HJ-1807A中继模块安装与布线:

本模块的外形及结构与HJ-1751中继模块相同安装方法也相同,其对外端子示意如图1:

K+、K-:与控制器多线盘控制端连接

无源反馈:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接

常开   中心:常开输出端子

常闭   中心:常閉输出端子

布线要求:多线控制线采用阻燃BV型双绞线截面积≥1.0mm2;无源采用阻燃BV线,截面积≥1.0mm2

注:无源反馈必须是无源的,不能是交流反馈

四、HJ-1807A中继模块现场接线摸拟图:

第一步:打开HJ-1807A中继模块模块上盖。

第二步:准备1组BV2*1.5线用作控制器信号控制线;1组BV2*1.5线用作被控设备的驱動线;1组RVS2*1.5线用作信号反馈;将线从底座后面的穿线孔穿过(注:现场使用的线材需要组据现场距离的长度决定使用线径的大小。)

第三步:從控制器引出1组BV2*1.5线连接到HJ-1807A中继模块的K+K-端子。

第四步:组据被控设备的启动方式然后将被控设备的驱动线接入到对应的控制端。将被控設备启动后的信号接入信号反馈端检查现场接线,安装好模块接线完成。

  1、HJ-1807A中继模块只能与松江3208系列主机配套使用

  2、HJ-1807A中继模块用于控制消防泵、喷淋泵和风机等重要设备;用于控制消防泵、喷淋泵和风机等重要设备的启动与停止,並接收控制消防泵、喷淋泵和风机等重要设备启动后输入的常开或常闭开关量信号并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。这些设备動作后输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器,确定设备已启动

  1、多线控制线采用阻燃BV型双绞线,截面积≥1.0mm2

  2、无源采用阻燃BV线,截面积≥1.0mm2

  3、无源反馈必须是无源的,不能是交流反馈