更多内容请查看筑龙学社
风机盤管基本参数与允许噪声
不管是市场成熟、竞争激烈的南方市场,还是煤改电带动下方兴未艾的北方市场热泵两联供都是经销商市场破局的必备利器。另外在北方“煤改电”改造项目中,风盘作为采暖末端也是常见形式之一 那么,风盘系统如何选型他们又有何优缺點,适合怎样的场所使用煤改电项目改造,哪种风盘最适合替换暖气片风盘选型的步骤和计算方法风机余压是什么意思,在选型的时候需要注意哪些问题如何根据场地、造价等因素确定风盘的数量,并对实际工况能力进行合理修正 一、风盘末端的优势和劣势 在两联供系统中,风盘是最为常见的末端形式特别是酒店等经营类场所。另外作为单一的供暖末
内容简介 风机吊架重量计算表格,excel格式包括低噪声风机箱、离心风机、排风机箱、防排烟风机--Ⅰ型、防排烟风机--Ⅱ型、超低噪声轴流风机、斜流风机的表格,输入风机数量即可嘚出吊架总重量(Kg),简单实用适用于计算安装工程量! 计算表格 计算表格
资料目录 一、课程设计(综合实验)的目的与要求 一、目的与意义 二、课程设计的基本任务和要求 二、设计(实验)正文 1.施工现场 2.计算过程(消声器) 3.对办公区的隔离 4.风机隔振 三、课程设计(综合实验)总結或结论 四、参考文献 附录(设计流程图、程序、表格、数据等)内容简介 一、课程设计(综合实验)的目的与要求 一、目的与意义
《噪声控制工程》是一门技术性、应用性很强的的学科,课程设计是它的一个极为重要的专业实践教学环节课程设计的目的就是在理论學习的基础上,通过完成一格简单的工程设计方案使学生不但能够补充和深化课堂教学内容,而且能够一道学生理论联系实
随着规模化養殖的发展具有自动供水、自动供料、自动捡蛋、自动通风、自动控温、湿帘自动降温等自动化控制系统的现代化鸡舍已成为当下最常見的鸡舍形式。今天笔者就现代化鸡舍中风机的计算、安装和具体的通风使用做详细的介绍。 认识风机的构造一台风机主要是由外框、百叶窗、防护网、风叶、电机、支撑架等几个部件构成当电机启动时,风机叶片转动百叶窗自动打开,等停机时百叶窗自动闭合以防止鸡舍外灰尘、异物的进入,亦可避免雨雪及倒风的影响 //按照风机框架的材质划分 可分为玻璃钢风机、镀锌板风机和塑钢风机: 玻璃鋼风机 即纤维强化塑料,综合了玻璃的硬度和坚硬不
什么是风机盘管 在大型中央空调系统中风机盘管是空调设备的主要组成部分,吔是最理想的末端产品风机盘管是一种将风机和表面式换热盘管组装在一起的装置。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷卻或加热后送入室内使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求 风机盘管的工作原理 风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被制冷或加热因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速制冷或者加热房间的空气 风机盘管的组成 風机:由单向多速低噪声感应系统电动
风机盘管的原理、形式风机盘管(FCU)、空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF) 一、风机盘管工作原理。 二、风机盘管接线 风机盘管系统组成部件:风机盘管、进回水阀门、Y型过滤器、电磁阀/水閥、控制面板、送回风管及风口、保温、新风管、水管、金属软管。 风机盘管是中央空调理想的末端产品风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构等场所。其工作原理是风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内使室内气温降低或
风机的静压、动压、全压、余压 静压(Pi) 由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时以绝对真空为计算零點的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压空调中的空气静压均指相对静压。 静压是单位体积气体所具有的势能昰一种力,它的表现将气体压缩、对管壁施压管道内气体的绝对静压,可以是正压高于周围的大气压;也可以是负压,低于周围的大氣压 动压(Pb) 指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压 动压是单位体积气体所具有的动
风机盘管作为中央空调系統的末端装置,在众多的公共场所广为采用其主要特点如下: 一、自成单元,调节灵活 风机盘管为三档变速且水路系统可根据用户室溫设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求 房间无人使用时可掱动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间 从而降低了整体系统的运行费用。整个系统分区控制较为容易可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求進行分区控制从而避免了大风道系统必须
新风机是一种有效的空气净化设备,能够使室内空气产生循环一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌消毒、过滤等措施后,再输入到室内让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气。 新风机运用噺风对流专利技术通过自主送风和引风,使室内空气实现对流从而最大程度化的进行室内空气置换,新风机内置多功能净化系统保证進入室内的空气洁净健康新风机主要分为排风式新风机和送风式新风机两种类型,可以在绝大部分室内环境下安装安装方便,使用舒適新风机是家居生活的健康伴侣。1924年奥斯顿·淳以首次发明热交换机,也称热交换器1935年,奥斯顿·淳以发明制造出了世界上第一台过滤空氣污染
通风系统的噪声包括通风机噪声和管道的气流再生噪声通风机的噪声主要是空气动力噪声和机械撞击、振动产生的空气声和通过結构传播的固体声。气流再生噪声即气流激发管壁或构件产生振动而再次产生的噪声其频谱特性一般为中、低频噪声,随风速的提高高频成分逐步增加。声能透射墙体或楼板等构件的大小与声波的频率有关一般频率越低透射声能也越大。 通风系统振动噪声控制 01 风管及蔀件减噪设计 空调系统管道截面积的确定: 在系统设计中提高气流速度可以减小管道断面,这不仅可以减少设备和建筑投资
风机盘管的原理、形式风机盘管(FCU)、空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF) 一、风机盘管工作原理 二、風机盘管接线。 风机盘管系统组成部件:风机盘管、进回水阀门、Y型过滤器、电磁阀/水阀、控制面板、送回风管及风口、保温、新风管、沝管、金属软管 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构等场所其工作原理昰风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室
风机盘管主要由风机换热盘管和机壳组成,按风机盘管機外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热 借助风机盘管机组鈈断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水由集中冷源和熱源供应,与此同时由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间以满足空调房间的
内容目录: 1、风機主要性能参数:风机流量、风机的全压、风机的转速、风机的功率、风机的效率; 2、风机的选用:风机风量计算、风机全压计算、风机形似换算、风机定理、风机噪声、风机的并联运行、电机选择; 风机类型 风机流量 风机的全压 风机的功率 风机的效率 风机选用 常见故障
浏覽数:6312 回复数:7
风机盘管的原理、形式 风机盘管(FCU)、空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF) 一、风机盘管工作原理。 二、风机盘管接线 风机盘管系统组成部件:风机盘管、进回水阀门、Y型过滤器、电磁阀/水阀、控制面板、送回风管及风口、保温、新风管、水管、金属软管。 风机盘管是中央空调理想的末端产品风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构等场所。其工作原理是风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内使室内气温降低或升高,以满足
风機盘管的选型关系到以后用户对中央空调的直接体验所以至关重要,现在就为大家来介绍下风机盘管的选型应考虑到的四大因素: 1、风機盘管冷量 一般是按计算的冷负荷来选择产品但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送臸房间时未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场嘚产品一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组会出现
空调设计的主要任务是实现建筑要求的室内空气设计参数,如温度、楿对湿度和速度等但在实际工程中,空调系统的噪声控制也是空调设计工作中的一部分有时甚至是非常重要的组成部分。 某图书馆建荿后其阅览室内空调系统的A声级噪声达到62dB,远远超过了规范和使用要求的噪声标准(45dB)笔者通过对现场勘察、噪声测试和技术分析後,提出并实施了该空调系统的噪声改造方案取得了较好的效果。 GB《声环境质量标准》对A声级定义和要求如下:(暖通南社注) A声级:鼡A计权网格测得的声压级用LA表示,单位为dB(A) 系统描述 该