0.75kw电机额定电流的电机孔有28的吗

免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,中国建材网对此不承担任何保证责任为保障您的利益,我们建议您选擇中国建材网的 建材通会员友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!

  • 减速电机,直角电机,刹车电机,直流电机

  • 上海上海嘉定区上海市嘉定区安驰路509号2号楼235室

请教各位:0.75kw电机额定电流 三相电机計算电流为何与实际工作电流相差很大?该选用何规格的热继?

计算电流为何与实际工作电流相差很大?该选用何规格的热继?

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 一个是实际计算的额定电流實际的要小。热继电器设定为0.85-1.1之间

  • 是不是工况不同,或是修理过的电机

    热继电器选取同意楼上。

  • 选设备都是按额定电流选的实际中電流小了很正常,大了热继电器就要起作用

  • 实际负荷不到额定值,电流当然小了比如空载时0.75的电机电流应在其额定电流的50%左右或以下。

  • 0.75kw电机额定电流是电机的输出功率其为视在功率*功率因数*转换效率,视在功率=1.732*电压*电流

  • 我认为电流应该在15A

    三相电机的额定电流一般为其功率(KW)*2