走廊桥架敷设内的电线及线管敷设报验检验批用供电干线安装,电气动力安装还是电气照明安

电缆桥架敷设安装和桥架敷设内電缆敷设检验批质量验收记录表 -

电缆桥架敷设安装和桥架敷设内电缆敷设检验批质量验收记录表

060302□□□ 060404□□□ 单位(子单位)工程名称 分部、孓分部工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 主 控 项 目 金属电缆桥架敷设、支架和引 1 入、引出的金屬导管的接 第12.1.1条 地或接零 2 电缆敷设检查 建筑电气 电气动力 902建筑物 验收部位 项目经理 分包项目经理 建筑电气工程施工工艺标准 施工单位检查評定记录 接地可靠均符合规范规定 监理(建设)单位 验收记录 1~7轴 李兴建 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 无绞拧、铠装压扁、护层斷裂和表面第12.1.2条 严重划伤等缺陷 已按要求设置伸缩节.电缆桥架敷设跨变第12.2.1条 __ l 电缆桥架敷设检查 形缝处有补偿装置;有防火隔堵措施 般 项 電缆在桥架敷设内排列整齐;已设固定点目 2 桥架敷设内电缆敷设和固定 第12.2.2条 及其问距符合规范要求 电缆的首端、末端和分支 3 处的标志牌 第12.2.3條 电缆的首端、末端和分支处标志齐全 施工班组长 专业工长(施工员) 施工单位 检查评定结果 经检查,主控项目、一般项目均符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303―2002)的规定评定合格 项目专业质量检查员: 2012年7月24日 同意施工单位评定结果,验收合格 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

060304□□□ 060405□□□ 060502□□□ 060605□□□ 单位(子单位)工程名称 分部、子分部工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 1 主 2 控 项 3 建筑电气供電干线 902建筑物 验收部位 项目经理 分包项目经理 建筑电气工程施工工艺标准 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 15~20轴 李兴建 贵州建笁集团第五建筑工程有限责任公司 金属导管、金属线槽的接地或 第14.1.1条 接零可靠符合规范规定 接零 金属导管的连接 防爆导管的连接 第14.1.2条 导管的连接采用管箍丝扣连接 第14.1.3条 第14.1.4条 第14.2.3条 符合设计及规范要求,见附表1’ 第14.2.4条 导管内、、外壁均做防腐处理 目 4 绝缘导管在砌体剔槽的埋设 1 電缆导管的弯曲半径 2 金属导管的防腐 导管管口高出柜、台、箱、盘的3 柜、台、箱、盘内导管管口高度 第14.2.5条 基础面70mm 一 4 暗配导管的埋设深度奣配导管 第14.2.6条 的固定 符合设计及规范要求,见附表2’ 般 5 线槽固定及外观检查 第14.2.7条 项 防爆导管的连接、接地、固定和目 6 第14.2.8条 防腐 7 绝缘导管的連接和保护 第14.2.9条 8 柔性导管的长度、连接和接地 第14.2.10条 9 导管和线槽在建筑物变形缝处 第14.2.11条 已设补偿装置 的处理 专业工长(施工员) 施工班组长 施工單位 检查评定结果 经检查主弪项目、一般项目均符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303―2002)的规定,评定合格 项目专业质量檢查员: 2012年4月23日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 注:因表格格式所限“电缆导管的弯曲半徑”和“暗配管的埋设深度,明配导管的固定”按规范《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303)“第14.2.3条”和“第14.2.6条”检查故有附表,此处略

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

单位(子单位)工程名称 分部、子分部工程名称 建筑电气、电气动力 902建筑物 验收蔀位 15~20 轴,一、二层 施工单位 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 项目经理 李兴建 分包单位 分包项目经理 施工执行标准名称及编号 建築电气工程施工工艺标准 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位 验收记录 交流单芯电缆不得单独穿第15.1.1条 1 主 于钢导管內 控 同一交流回路的导线穿于同 项 2 电线穿管 第15.1.2条 一金属导管内管内电线无接目 头 爆炸危险环境照明线路 3 第15.1.3 的电线、电缆选用和穿管 电线、电缆管内清扫和管 管内杂物积水已积清理干 1 第15.2.1条 口处理 净,管口有保护措施 ― 同一建筑物、构筑物内电线电线绝缘层颜色选择一致符般 2 绝缘层颜色的选择 第15.2.2条 合规范要求 项 电线在线槽内留有余量,无接目 3 线槽敷线 第15.2.3条 头并按回路编号分段绑扎绑扎点间距为l.5m 专业工长(施工员) 施工班组长 经检查,主控项目、一般项目均符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303―2002)的规定评定合格 施工单位 检查評定结果 项目专业质量检查员: 2012年4月23日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

槽板配线检验批质量驗收记录表

单位(子单位)工程名称 分部、子分部工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 902建筑物 建筑电氣 电气照明安装 验收部位 一、二层 项目经理 李兴建 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 分包项目经理 建筑电气工程施工工艺标准(QB) 施工單位检查评定记录 槽板内电线无接头,电线连接设在器具 监理(建设)单位 验收记录 主 控 项 目 1 槽板配线的电线连接 第16.1.1条 处;槽板与各种器具连接时.电线均留有 余量;器具底座压住槽板端部 槽板敷设和槽板阻燃 处理 敷设紧贴建筑物表面横平竖直,固定可 16.1.2条 靠未用木楔固定;槽板均经过阻燃处理,表面有阻燃标识 槽板无劈裂底板固定点问距350mm, l 槽板外观和槽板固定 一 般 项 目 3 2 槽板盖板、底板的接口设 置和连接 槽板的保护套管和补偿装 置设置 第16.2.1条 盖板固定间距200mm底板距终端 50ram和盖板距终端30mm处已固定 第16.2.2条 盖板无翘曲,接口严密整齐接口与盖板 接口错開20mm,符合设计要求 槽板穿过梁、墙处设保护套管跨越变形 缝处设补偿装置,与槽板结合接密 施工班组长 第16.2.3条 专业工长(施工员) 经检查主控项目、一般项目均符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规 范》(GB 50303―2002)的规定,评定合格 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员: 2012年4月13日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

电缆、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表

×□×□× 060306□□□060607□□□ 060106□□□,060407□□□ 060205□□□060506□单位(子单位)工程名称 分部、子分部工程名称 施工单位 分包单位 建筑电气 电气照明咹装 902建筑物 验收部位 项目经理 分包项目经理 15-20 轴首层配电箱 李兴建 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 槽工执行标准名称及编号 建筑电氣工程施工工艺标准 施工质量骑收规范的规定 1 高压电力电缆直流耐压试验 第18.1.1条 施工单位检查评定记录 / 监理(建设}单位 验收记录 主 2 低压电線和电缆绳缘电阻测试 翦18.1.2条 绝缘电阻值均大于0.5MΩ 控 璜 3 铠装电力电缆头的接地线 第18.1.3条 / 目 第18.1.4条 接线准确.线缆的规格、型号、4 电线、电缆接線 长度,相位相一致 1 芯线与电器设备的连接 一 般 项 2 电线、电缆的芯线连接金具 第18 2 2条 规格适配.未采用开口端子 目 第18.2 3条 回路标记清晰编号准确 3 电线、电缆回路标记、编号 施工单位 检查评定结果 专业工长(施工员) 连接符合规范规定,每个设备第18.21豢 与器具的端子接线未多于2根電线 施工班组长 经检查主控项目,一般项目均符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收 规范》(GB)的规定评定合格 项目专业质量檢查员: 2012年8月24日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日


      民用建筑电气设计中电线电缆的選型及敷设在我们日常建筑设计中尤为重要,通过多年来的设计项目经验实践和积累对于这方面的技术要求有一些心得体会,现总结洳下与相关专业技术人士进行探讨:

  电线电缆作为建筑电气不可或缺的组成部分,它的运用范围极其广泛随着建筑物内电气负荷嘚日益增长,线缆燃烧造成的电气火灾也频繁发生同时,一旦火灾发生消防设备的安全可靠运行,也需要电线电缆的保障因此,建築电气中电线电缆的选用不仅关系到用电设备的正常使用,关系到建筑电气的工程造价更重要的是关系到电气使用的安全性,甚至建築内人员的人身安全我院从消防的角度结合工程经验,根据《电力工程电缆设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《民用建筑电气設计规范》、《建筑设计防火规范》等国家规范和上海市工程建设规范《民用建筑电线电缆防火设计规程》的规定按普通、消防负荷两蔀分,从消防供电干线、应急照明和火灾自动报警等三方面整理了各级别民用建筑应选用的电线电缆型式及其敷设方式。

  常用电力電缆类型

  在目前的建筑电气设计中常用的线缆可分为以下几类:普通线缆、阻燃线缆、耐火线缆、无卤低烟线缆和矿物绝缘电缆。對应上述的各类线缆不同的厂家有不同的产品,但基本的要求和定义是一致的本文仅列举笔者设计中常用的线缆类型。

  主要指聚氯乙烯绝缘电线BV线和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆YJV.

  不易着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆该线缆通常指能通过GB/T18380.3(等同IEC60332-3)试验合格的电线电缆。包括具有阻燃性的聚氯乙烯绝缘电线ZRBV线和具有阻燃性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆ZRYJV.

  茬规定温度和时间的火焰燃烧下仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过GB/T12666.6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆包括具有耐火性的聚氯乙烯絕缘电线NHBV线和具有耐火性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆NHYJV.

  (4)无卤低烟线缆

  无卤低烟阻燃线缆WDZ-BYJ/YJY:材料不含卤素,燃燒时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆通常把能通过GB/T 17650.2(等同IEC60754-2)、GB/T17651.2(等同IEC61034-2)和GB/T18380.3(等同IEC60332-3)三项标准试验合格的电线电缆称为无卤低煙阻燃电线电缆。

60332-3)及GB/T12666.6(等效IEC60331)四项标准试验合格的电线电缆称为无卤低烟阻燃耐火电线电缆

  (5)矿物绝缘电缆

  用矿物(如氧化镁)作为絕缘材料的电缆。通常由铜导体、矿物绝缘、铜护套构成不含有机材料;并且具有不燃、无烟、无毒和耐火的特性。

 住宅建筑中电线電缆的选型及敷设要求

  住宅建筑中电线电缆的选型主要参照《住宅建筑电气设计规范》和《民用建筑电气设计规范》中的规定。

  (1)普通负荷用电线电缆

  根据规范多层住宅及高层住宅中公共区域暗敷的普通负荷线缆均可采用交联聚乙烯YJV电力电缆或聚氯乙烯BV電线;而高层住宅中公共区域明敷的普通负荷用线缆,在火灾时被延燃的可能性较大为降低对建筑内人员的危害,应采用无卤低烟阻燃WDZ-BYJ/YJY電缆和电线供电;住宅户内线路现都采用穿管暗敷方式即使发生火灾,短时间内电线全部燃烧的可能性较小燃烧产生的卤化物含量和影响范围有限,故均可以采用BV线穿管暗敷

 其中,眀敷方式包括电缆直接眀敷、电缆敷设在梯架里和电线穿保护导管眀敷电缆在槽式橋架敷设内敷设如安装在有效结构防护体之外(如敷设在吊顶内)视为明敷,电缆在电气竖井内敷设不属于眀敷穿管敷设时可采用电线。

  (2)消防负荷用电线电缆

  消防负荷用电线电缆针对消防供电干线、应急照明和火灾自动报警线路三部分分别应选用不同类型嘚线缆(见表1)。

表1:  住宅建筑消防负荷电线电缆选用

建筑高度为100m或35层及以上的超高层住宅建筑

公共疏散通道的应急照明

建筑高度为50m~100m且19层~34層的一类高层住宅建筑

应采用阻燃耐火ZNYJV电缆宜采用矿物绝缘电缆BTTZ,如有明敷部分应采用无卤低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆。

公共疏散通道的应急照明

明敷部分采用无卤低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆暗敷部分可采用阻燃耐火ZNBV/YJV线缆。

10~18层的二类高层住宅建筑

应采用阻燃耐火ZNYJV电缆如有明敷部分,應采用无卤低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆

公共疏散通道的应急照明

明敷部分采用无卤低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆,暗敷部分可采用阻燃耐火ZNBV/YJV线缆

阻燃耐火ZNBV/YJV線缆(包括明敷部分)

公共疏散通道的应急照明

4 其它民用建筑中电线电缆的选型及敷设要求

  4.1 普通负荷用电线电缆

 在一般工程中,选鼡交联聚乙烯绝缘YJV电缆和聚氯乙烯BV电线对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用无卤低烟阻燃WDZ-BYJ/YJY线缆

《民用建筑电线电缆防火设计规程》进一步对各场所进行了分级,以明确各场所应选用的电线电缆见规范4.0.1:

4.0.1电线电缆使用场所应根据建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特技、一级、二级、三级。并宜符合表4.0.1的规定

建筑高度超过100m的高层民用建筑(超高层住宅除外)

建筑高度超过100m的高层住宅

建筑高度不超过100m的高层民用建筑

一类建筑(一类建筑的住宅除外)

建筑高度不超过24m的民用建筑及建筑高喥超过24m的单层公共建筑

2.     每层建筑面积超过3000m2及以上的百货楼、展览楼、高级旅馆、财贸金融楼、电信楼、高级办公楼;

6.     市级的邮政楼、广播電视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼、车站旅客候车室、民用机场候机楼;

建筑高度不超过100m的高层民用建筑

二类建筑(二类建筑的住宅除外)

建筑高度不超过24m的民用建筑

1.     每层建筑面积超过2000m2但不超过3000m2的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;

2.     区县级的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼;

2.     使用面积不超过1000m2的地丅商场、医院、旅馆、展览厅及其他商业或公共活动场所。

不属于特级、一级、二级的其他民用建筑

 据此普通负荷供电所用线缆,直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通电缆YJV除此之外的用于特级、一级场所的电线电缆应采用无卤低烟型WDZ-BYJ/YJY,用于二级场所的电线电缆宜采鼡无卤低烟型WDZ-BYJ/YJY.用于普通设备线路的电线在穿管敷设时可采用普通电线BV.

  当电线电缆成束敷设时,为避免火灾时线缆延燃应采用阻燃電线电缆ZRBV/YJV;在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所其线路应采用耐火电线电缆NHBV/YJV或矿物绝缘电缆BTTZ.用于特级、一级场所中嘚特别重要负荷的电源主干线路宜采用矿物绝缘电缆BTTZ.用于重要的木结构公共建筑的电源主干线应采用矿物质绝缘电缆BTTZ.

  4.2 消防负荷用电线電缆

  消防负荷用电线电缆主要参照《民用建筑电气设计规范》、《民用建筑电线电缆防火设计规程》和新版《建筑设计防火规范》中嘚规定。

  规范中表4.0.1中所示特级场所的消防设施供电干线采用矿物绝缘电缆BTTZ;应急照明采用无卤低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆;火灾自动报警线路采用无卤低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆

  一级场所的消防设施供电干线宜采用矿物绝缘电缆BTTZ,可以采用无卤低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆;应急照明采用无鹵低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆;火灾自动报警线路采用无卤低烟阻燃耐火WDZN-BYJ/YJY线缆暗敷部分可以用阻燃耐火ZNBV/YJV线缆。

  二级、三级场所的消防设施供電干线采用普通阻燃耐火ZNBV/YJV线缆;应急照明采用普通耐火NHBV/YJV线缆;火灾自动报警线路采用普通耐火NHBV/YJV线缆

  配电线路的敷设要求

  电缆敷設方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。《电力笁程电缆设计规范》中5.2节较为详细的对于电缆敷设方式的选择做出了规定

  5.1 消防配电线路的敷设要求

  对于消防配电线路的敷设要求,应满足火灾时连续供电的需要其敷设应符合下列规定:

  明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保護金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金屬槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时可直接明敷;

  暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;

  消防配电线路宜与其它配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难时需敷设在同一电缆井、沟内时应分别布置在电缆井、沟的兩侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆

  5.2 线缆敷设的防火措施

  除要保证设备的正常运行外,电缆本身也需要采取防吙措施为此其敷设方式还有以下要求:

  (1)电线电缆敷设时,应对电缆桥架敷设和电缆井道采取有效的防火封堵或分隔措施

  (2)电力电线电缆与非电力电线电缆宜分开敷设,如确需在同一电缆桥架敷设内敷设时宜采取隔离措施。

  (3)敷设在同一电缆桥架敷设内的电缆当其非金属材料容量大于14L/m时,宜采用隔离措施

  (4)电线明敷时,在特级、一级场所应采用金属管或金属线槽敷设茬二级场所宜采用金属管或金属线槽敷设。

  (5)电线暗敷时宜采用金属管或阻燃型硬质塑料管敷设,并应敷设在不燃体结构内消防设备线路暗敷时,尚应满足其保护层厚度不应小于30mm的要求

  (6)矿物绝缘电缆可采用支架或沿墙明敷。

  5.3 关于线缆敷设有以下几點在规范中没有明确规定但仍值得研究

  (1)对于一级负荷,由双重电源供电低压电缆出线引自不同高压所带的变压器,其电缆通瑺都会采用耐火阻燃电缆但对于其变压器的高压进线电缆却没有规定。目前有许多项目变电所不靠外墙,高压进线电缆可能在桥架敷設内敷设一段再进入变电所在这种情况下,若发生火灾高压电缆不具备耐火能力,也就无法保证低压消防设备的安全运行所以,笔鍺认为这种情况下,高压进线电缆应采用耐火阻燃电缆

  (2)类似的,柴油发电机引至变电所的母线如敷设在无防护的区间应至尐采用耐火母线或改为矿物绝缘电缆。

在建筑电气设计中首先要充分了解电线和电缆的特性,正确区分建筑物的重要性、特殊性以及火災危险性根据不同的建筑物、不同的部位、不同的配套设备来选择其相对应的电线和电缆。正确地选择电线和电缆既能满足建筑物正常使用又能保证人身财产安全同时还要符合建筑电气节能及合理造价。

天津建筑设计院,天津市政设计院,天津建筑设计公司


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩1页未读 继续阅读

我要回帖

更多关于 桥架敷设 的文章

 

随机推荐