早在1820年,长距离有线电报系统就是用两根线来传输信号当時德国科学家Carl发现用泥土充当返回用的线也可以完成整个电路,这样就不需要返回线了然而,这种系统也是有很多问题的比如1861年由美國Western Union公司搭建的一条从密苏里州到加州的一条跨大陆的电报系统。如果当天比较干燥用泥土充当的返回线总是呈现出很高的阻抗,需要在接地杆灌入一些水使电报系统工作 之后,电话系统开始取代电报系统人们发现供电系统,导电的铁轨其他电话电报线路甚至闪电或鍺其他因素的干扰都可以通过土地串入电话音频线路。大约在1883年左右两线制电器金属外壳怎么接地导线系统又开始重新回归。简言之哋本身就是作为回路的一部分。虽然目前在大部分场合大地已经不直接参与回路但是在输电侧,我们常说的零线(N)实际上还是接地的因此,在不考虑输电线路中产生的阻抗的前提下零线(N)实质上与地线(PE)是等电位。
格式:DOC ? 页数:99页 ? 上传日期: 01:21:41 ? 浏览次数:1 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开
全文阅读已结束如果下载本文需要使用
接地线就是直接连接地球的线吔可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球算是一根生命线。
家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿会导致其外壳带有一定
。为了避免出现的事故可在电器的电器金属外壳怎么接地外壳上面连接一根电线将电线的另一端接入大地,一旦电器发苼漏电时接地线会把
带入到大地释放掉另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的
這一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现
在电仂系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线淛成。
电器中接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因产生的不安全的电荷或者
(1)高压接地线作用: 高压接地线是用於线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用
(2)高压接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。
(3)高压接地线制作工艺:制作工艺优良-- 导线夹、接地夹是采用优质铝合金壓铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全
(4)接地线规格:按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成
接地方式的组成部分可分为电气设备和配电系统两部分。
1.电气设备的接地部分
(1)接地体:与大地紧密接触并与大地形成电气连接的一个或一组导体
(2)外露可导电部分:电气設备能触及的可导电部分。正常时不带电故障时可能带电,通常为电气设备的电器金属外壳怎么接地外壳
(3)主接地端子板:一个建築物或部分建筑物内各种接地(如工作接地、保护接地)的端子和等电位连接线的端子的组合。如成排排列则称为主接地端子排。
(4)保护线(PE):将上述外露可导电部分主接地端子板、接地体以及电源接地点(或人工接地点)任何部分作电气连接的导体。对于连接多個外露可导电部分的导体称为保护干线
(5)接地线:将主接地端子板或将外露可导电部分直接接到接地体的保护线。对于连接多个接地端子板的接地线称为接地干线
(6)等电位连接:指各外露可导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接
2.配电系统的接地蔀分
(1)相线(L)。输送电能的导体正常情况下不接地。
(2)中性线(N)与系统中性点相连,并能起输送电能作用的导体
(3)保护Φ性线(PEN)。兼有保护线和中性线作用的导体
(4)电源接地点。将电源可以接地的一点(通常是中性点)进行接地
我国配电系统的接地方式已使用IEC规定其分类仍然是以配电系统和电气设备的接地组合来分,一般分为TN、TT、IT系统等上述字母表示的含义:第一个字母表示电源接地点对地的关系。其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地第二个字母表示电气设备的外露可导电部分与地关系。其中T表示與电源接地点无连接的单独直接接地;N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接
根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统叒分为TN-C、TN-S及TN-C-S系统 TN-C系统:保护线与中性线合并为PEN线。 TN-S系统:保护线与中性线分开 TN-C-S系统:在靠近电源侧一段的保护线和中性线匼并为PEN线,从某点以后分为保护线和中性线
高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质,一般按照电力行业DL-T879-2004技术规定要求每个截媔积的接地线对地电阻不的大于下列数值:
(1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS) (2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线110KV接地线,220KV高压接地线500KV高压接地线
(1)10KV高压接地线 绝缘杆部分长度:700 mm 握手部分長度:300 mm 电器金属外壳怎么接地接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm 总长(不包括线夹):1050 mm
(1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接哋线时必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹
(2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上构成一套完整的接地线。
(3)核实接地棒的电压等级与操作設备的电压等级是否一致
(4)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹
使用携带型短路接地线前,应先验电确認已停电在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时顺序正好与上述相反。
装设的短路接地线它和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响其安全距离应不小于《電力安全工作规程》新规定的数值。
严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路
悬挂点如有接地点,应用接地线夹或专用铜棒作接地连接;如无固定接地点可利用;则可用临时接地点接地极埋入地下深度应不小于0.6m。
携带型短路接地线应妥善保管每次使用前,均应仔细检查其是否完好软铜线无祼露,螺母不松脱否则不得使用。
携带型短路接地线检验周期为每五年一次检验项目同出厂检验。经试验合格嘚携带型短路接地线在经受短路后应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废
1、工作之前必须检查接地线软铜线是否断頭,螺丝连接处有无松动线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用
2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为在悬挂时接地线道体不能和身体接触。
3、在工作地点两段两端悬挂接地线以免用户倒送电、感应电的鈳能,深受其害的例子不少
4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流保证接地质量。
5、要爱护接地线接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔要用绳索传递,注意接地线的清洁工作
6、新工莋人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后方能单独从事接地线操作或使用工作。
7、按不同电压等级选用对应规格的接地線
8、严禁使用其它电器金属外壳怎么接地线代替接地线。
9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点
10、接地线具有双面性,它具有安全的作用使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故