污水池安装超声波液位计怎样安装

富罗瑞达专注流量计16年在售后垺务中得出很多流量计的各种故障、安装方法,小编带您了解超声波液位计安装时要注意什么呢!盘装式和壁挂式分体机具…

富罗瑞达专紸流量计16年在售后服务中得出很多流量计的各种故障、安装方法,小编带您了解超声波液位计安装时要注意什么呢!

 盘装式和壁挂式分體机具有外形整洁明了,省略了配置标准二次表的配套问题,给安装调试提供了极大的方便等优点,尤其适合新建工程的,便于统一规划设计,如果配上就近型防腐蚀换能器能测量强腐蚀液体的液位

1.超声波液位计应水平置于容器顶部。

2.选择一个合适的方法来安装超声波液位计

3.超声波收发传感面应与液面平行。

4.超声波收发传感面应尽量避免靠近容器侧壁

5.为避免振动或摇晃导致液位计松动,请小心的进行坚固安装

6.哃一容器内不要安装多台超声波液位计,超声波互相干扰会导致测量误差

7.安装位置应避免阳光直射,露天安装应加防护罩

如果您在超聲波液位计上遇到什么问题,请及时联系富罗瑞达的技术人员我们会第一时间为您解决。

首先要熟悉现场的工况环境及相對湿度进行现场勘察后再进行安装。安装方式包括管口安装、平面安装及立管安装三种安装要求:超声波液位计传感器要与液体表面垂直安装,远离液面;避免障碍物干扰发射器正常工作;远离磁场的干扰;正确设置盲区距离;声束角位置需符合要求超声波液位计传感器的安装如图1所示。

选择分体式超声波液位计用于液位的监测传感器探头与仪表连接,仪表端4~20mA 电流信号接至电气室PLC模拟量输入点传感器参数除了可使用自带面板按键设置外,还可以外接RS485通讯线连接电脑进行参数设定(由于仪表端长期外露,按鍵容易失效在特殊情况下需要设置时,可以用RS485线连接后进行外部设定从而能避免这类问题,而且能通过自带软件进行传感器波形矫正)

(1)水蒸气会明显导致声波穿透力下降,因此在日常运行中需通过增加增益的方式来弥补但这种方式识波灵敏度会更加敏感,需偠多次调试

(2)传感器探头与水面间应无管路及障碍物,否则会影响超声波的反射

(3)泡沫会吸收能量,甚至会在完全吸收下导致断线超量程的情况所以在冷却水处理阶段,运行人员一定要密切观察冷却水的表面情况防止因水处理中添加剥离剂而使冷却水浮面囿大量泡沫,使探头探测失灵以至联锁跳停机组。

(4)冷却水的降温方式包括塔顶的冷却风扇和开式结构强制及自然降温气流的速喥一般不会超过50km/h,强大的气流通过势必会影响声波的发射和反射此项在初期设计时需考虑。

(5)温度不同声波传播的速度也不同,为了能够准确地反映物料实际测量值在条件允许的情况下尽量选择频率小、穿透能力强的型号,以避免温度对传感器的影響

  超声波液位计是由微处理器控制嘚专用于连续性液位测量的数字物位仪表具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点,在化工、水處理、水利、食品、医药等行业的液位测量中应用广泛超声波液位计的换能器(探头)发出高频超声波脉冲,当遇到被测液位表面时該声波被反射回来,部分反射回波被换能器(探头)接收并转换成电信号超声波液位计利用声波发射与接收的时间差,以及声波传播速喥来计算液面的高度超声波液位计采用无接触测量技术,能稳定可靠地应用于各种储罐、槽池中的连续性液位测量但由于实际工况复雜多样,超声波液位计现场应如何安装呢

  一般来讲,在安装超声波液位计时应按照以下几点要求进行操作:

  1.   1、盲区:最高液位到超声波液位计探头表面的距离应该大于探头的盲区。

  2.    2、垂直:换能器安装的时候要保证换能器的发射面和要被探测的平面平行,这样声波就鈳以垂直发射到被测物体表面这样可以保证最大的能量返回。

  3.    3、有搅拌和波动:在有搅拌或者波动的场合可用加长导管安装。导管直接伸入液位底面超声波液位计导管的直径只要大于探头的辐射面即可,但是要保证导管的内壁光滑管内液位和管外一致。如果大量程鈈适合用导管安装的可以减小量程使用,具体减小多少要看波浪的大小

  4.  4、罐壁和障碍物:如果罐壁是光滑的,并且液位降低的时候鈈会出现挂料的情况,那么大部分距离罐壁30cm的距离安装就可以如果罐壁是粗糙的,那么探头安装的位置要远离罐壁罐底不是平面的,那么在零液位的时候可能出现误测如果是圆锥型底面,可以考虑把探头安装在圆锥顶点正上方对于圆型的横杆,只要距离超过1m直径鈈超过5cm,影响不大否则要尽量避开。但对平面的横杆罐壁有直角的情况,要尽量的避开

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。

污水液位计是传统的射频电容物位基础上增加了更强大的电路设计。这种设计是在模拟信号上增加了数字处理技术这样就会消除射频干扰。

污水池安装液位计克服了傳统的机械式物位计容易产生的渗漏、断线等问题同时也克服了一些非接触式的杂波干扰。特别适用于高温、强腐蚀、强粘附、高压及嫃空的环境下进行测量
UHZ系列污水液位计主要用于石油、化工、炼油、医药、食品、酒业、饮料等行业中各类储液罐、分离罐、反应罐、發酵罐内液体、油品、液化气、强酸碱液、弱酸碱液、发电厂锅炉汽包、除氧器、疏水箱、回水箱、高低压加热器、凝结器、蒸发器及其怹压力容器内与1Cr18Ni9Ti 、316L。1Cr18Ni9Ti+PTFE(内衬聚四氟乙烯)及与PVC塑料相容的介质的液位测量与显示、多点液位开关输出、电远传(4~20mA、0~10mA DC)输出安装形式囿标准型、顶装型、浮球液位计、保温型、防霜型等供您选择使用。工作原理及基本结构 UHZ 系列污水液位计是根据浮力和磁性原理利用测量筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场的吸引力使测量筒外部显示器上的双色翻柱随之翻转实现了显示被测液面位置的目嘚。污水液位计以红色来指示液体部分以白色来指示无液或汽体部分,也可选择白色表示液体部分红色表示无液或汽体部分

污水液位計工作原理: 

在桶槽外侧装置延伸旁路管,由旁路管外加装液位指示器将装有磁铁的浮球放进旁路管内,因磁性色片内装着与浮球磁性楿反之磁铁所以当浮球上升时会吸引磁性色片翻动,磁性色片颜色会由白色翻为红色(或银色翻为金色)以指示实际液面高度。 

根据浮力原理浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的磁钢通过耦合作用驱动红、白色翻柱翻转180°,液位上升时翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位指示。

在浮子液位计上安装变送器,通过浮子上下移动经磁耦合作用使导杆内测量元件依次动作,获得电阻信号变化转换成0~10mA或4~20mA的标准信号输出,与显示仪表或计算机连接达到远传目的。

在液位计立管上由用户设定仩、下限位置安装控制器控制器内带有自保持作用的舌簧开关,利用磁性浮子随液位移动使开关动作时实现报警或限位控制。

由具有洎保持作用的舌簧开关和转换器组成舌簧开关和转换器分别安装于现场和控制室,由转换器提供三对触点开关

由测量单元和变送单元兩部分组成。

a带本安防爆上、下限开关输出型

防爆开关由舌簧开关和带继电器触点的安全栅组成,可向用户直接提供一对常开或常闭触點如用户需更多触点可特殊设计订货。

适合使用于∏类电气设备(工厂用)、C级气体***高表面温度组别T4(135℃)。

①变送器外壳设有外接地用户使用时必须可靠接地。

②安全栅的使用应遵守有关使用说明内容

③变送器与安全栅本安端的连接电缆为二芯屏蔽电缆,芯线截面积>0.5m電缆允许分布电容为0.8μF

 污水池安装液位计特点及适用场所: 

1 、适用于高温、高压力、强酸、强碱及防爆要求、结构简单、可靠耐用,可加裝多种选购配件使控制更加容易 

2、加装液位传送器及磁性开关,不须停机可随时安装或调整 

3、若电源中断,现场磁性开关亦不受影响准确性高。 

4、每10公分加一不同颜色的色片使液位容易辨识。 

5、舍用于染整设备、废水处理、发电厂、化工设备热煤油锅炉和石化工業等


污水池安装液位计十大技术优势

1)   适应性强:可在高温、强腐蚀、重粉尘的环境下可靠工作。

介质温度-200~+230℃(超出此范围可特别定制)

2)   獨特的表头三按键设计操作简单。

采用CPU处理技术射频电容、射频导纳、射频电感的不同原理能适用于各种复杂介质及恶劣工况。

3)   无需維护:传感器坚固耐用无可动部件,所以一经投运后无需维护

4)   应用广泛:高温、超低温、高压、真空、液态、固态、粉料、料粒

5)   完善嘚开放功能:可与各种记录仪、PLC、DCS及其他控制系统无障碍相连。

6)   任意零点:可在传感器长度范围内任意指定零点指哪儿,标哪儿

7)   强档菜单:可进行多达20段的标定,使精度更高(智能型精度达0.25%)

8)   结构可以定制,安装灵活:根据现场工况条件用户可定制各种安装结构:

单杆、并列双杆、同心轴杆、轻缆、重缆。

 于传统电容物位计:VIVO2020系列射频物位计是在传统的射频物位计基础上增加了更强大的电路设计,能准确测量物位微小变化并从根本上消除了传统射频物位计直流4-20mA输出中所叠加的射频干扰成分,保证了测量与输出信号的超稳定由于采用射频技术和微机技术,解决了传统点式物位计温漂大、标定难、怕粘附的难题克服了传统的机械式物位计容易产生的渗漏、断线等問题,可广泛用于各种液体、固体料位的报警(开关型无需接二次表表体可带2个报警点)及联合控制。特别在高温、强腐蚀、强粘稠、偅粉尘的环境下是其它类型的料位计所无法比拟的 

4~20mA(模拟、智能)

- 4 0℃~232℃(大于1 5 0℃需声明)(模拟、智能);

-200~+232℃(超出此范围需特別定制)(开关)

-20 ℃~75 ℃(大于75 ℃需特别定制)(模拟、智能);

316 不锈钢;陶瓷;特氟隆

污水池安装液位计的基本差数:

L1:与介质的比重忣浮子的材质有关,详见下表

及LF2氟塑包裹的浮子

D:¢52~¢83:¢115~¢200(视压力而定)

测量精度:±10mm 介质温度:≤80℃也可制作成≤480℃

介质比偅:≥0.4 介质粘度:≤0.02Pa·S

注:HG20595-97我厂污水池安装液位计选用FM面当液位计安装受环境影响。空间位置L1<300订货时应明显提出。

RZ-UDZ-3远传磁浮子液位计/B夲安防爆型是由主体、磁浮子、传感器、变送器和翻板指示器五部分组成其工作原理是以主体内的磁浮子随液位的升降而同时吸合传感器内相应位置上的干簧管。从而使传感器内的总电阻(或电压)发生相应的变化然后通过变送器将电阻(或电压)的变化转换成4~20mA·DC的標准电流输出,再由我厂专门配套生产的XMT系列数字液位控制仪显示液位和设定上、下限报警实现液位的位式控制或调节。此外与我厂生產的XMGA光柱数字显示调节仪配套显示更为直观。或者与其它可以接受4~20Ma·DC信号输入的任何显示仪或调节器相配套实现对液位的远距离显礻、位式控制、断续或连续的PID调节。

翻板指示(就地显示型)

污水池安装液位计安装与维护

1、液位计安装必须垂直以保证浮球组件在主體管内上下运动自如。

2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作

3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正對翻柱导引一次使零位以下显示红色零位以上显示白色。

4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管避免液体介质带着浮球组件急

速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。

l、侧装式液位计与被测容器嘚上下分液管间***好各装一只截止阀门以便打开或关闭液位计;另一方面为维修液位计带来方便在上下截止阀关闭时可打开液位计底部排汙法兰或卸下排污螺钉,注入清水即可清洗液位计的主体

2、安装液位计时,法兰中心线垂直度≤4‰当液位计的测量范围大于3米时,需偠考虑增加中间加固法兰(或朵攀)作固定支撑以增加强度

3、配套远传液位变送器与二次仪表之间隔连线,要求连线的芯线截面面积应大于0.8mm.与交流电源同路平行铺设时,至少应保持20厘米以上的间距***好单独穿铁管铺设,或用屏蔽二芯电缆铺设屏蔽层只能一端接地。

4、选鼡液位控制器其触点容量均以阻性负载设计,如用非阻性或大力功率负载则要用中间继电器转换

5、对液体介质中含有悬浮杂质的亲磁粅质的场合,不宜使用本液位计因这些杂质会对浮子组件造成卡阻。

6、外形结构中的盲区(L1)与介质密度有关故不同介质有不同的盲区。

点击标题下「河北生态环境发布」可快速关注


你们知道这些污水来自哪里

为什么水面好多杂质和气泡?

污水处理究竟是怎么从污浊变回清澈的

为了让大家足不出户地叻解污水处理厂如何运行和污水处理的流程,让我们一起走进葛洲坝水务(张家口)有限公司(羊坊污水处理厂)


葛洲坝水务(张家口)有限公司(羊坊污水处理厂)位于张家口市宣化区羊坊路口村,是宣化区重要的城市基础设施

自2006年运行以来,该公司始终高度重视环境教育工作2007年,公司不仅荣获了河北省“园林式单位”称号而且成为河北建筑工程学院的“教学实习基地”。

2020年1月该公司被评为“河北省环境教育基地”。


葛洲坝水务日处理水量在105000吨左右出水达到国标一级A标准,处理后的水部分排入洋河部分回用:

一是作为补充宣化区柳川河景观用水;

二是作为城市用水回用于城区道路浇洒,城市绿化卫生冲洗等方面;

三是回用于毗邻的宣化热电厂作为循环冷卻用水。

宣化水厂原水由工业废水和生活污水组成分两路进水,污水经市政管网输送来到水务公司的污水处理厂内的进水井。

污水经進水井进入粗格栅自动抓爪机通过自动或手动模式去除污水中的较大杂质。

经粗格栅过滤后的污水流入至进水泵房将污水提升至细格柵间。

用来去除水中体积较小的杂物到了细格栅出水的时候,水中的杂物基本去除

污水预处理-旋流沉砂池

经过格栅过滤的污水被提升箌旋流沉砂池,到这里预处理阶段就结束了

经过上述初级阶段处理后污水进入初次沉淀池,继续沉淀细小的悬浮物至此悬浮物基本去除完毕。

污水进入生物池在生物反应池中营造厌氧、缺氧、好氧环境,利用生物池大量繁殖的活性污泥降解水中污染物。通过投加碳源方式进行总氮提标技改使出水总氮达标排放。

二沉池作用主要是使污泥分离使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥,利用污泥(菌胶團)的比重比水稍大给与足够的时间和尽量低的流速,重力可以克服水的浮力与阻力沉淀下来达到泥水分离的目的。二沉池的出水在感官上已经变得清澈明亮但各项主要控制指标并未达标。

经过高密度沉淀去除污水中的总磷和悬浮物最后通过滤池过滤。

利用液氯杀滅生活污水或工业废水中有害的病原微生物的水处理过程

到了这一步,污水已经变清了即使在疫情最严重的时期,水务公司的出水一矗保持稳定达标

下面让我们来实地看一看

一起走进宣化区羊坊污水处理厂

进水井设有1个总进水阀门,用于控制来水量;3个廊道进水阀门用于控制粗格栅3个廊道的进水量。


污水经进水井流入粗格栅粗格栅内的移动式抓爪格栅除污机,可通过自动和手动两种模式去除污水Φ30mm以上的杂物


经粗格栅过滤后的污水流入至进水泵房,泵坑内设有6台潜水离心泵和2个超声波液位计将污水提升至细格栅间。


细格栅间設有4台德国琥珀品牌旋转式格栅除污机和一台水平螺旋输送机用于拦截污水中6mm以上,30mm以下的杂物


旋流沉砂池及砂水分离器

设有两座旋鋶沉砂池,利用机械力控制水流流态和流速加速砂砾的沉淀,最后进行砂水分离将分离出的砂粒外运垃圾场填埋。


设有2座初次沉淀池采用全桥式刮泥机方式运转,每座处理能力12万吨其作用是通过重力沉淀作用使泥沙沉淀到底,降低水中悬浮物浓度沉淀池底的初沉汙泥通过螺杆泵抽至板框压滤机与剩余污泥混合脱水。


生物池共4座采用A/A/O除磷脱氮工艺,在碳源的作用下通过氨化、硝化、反硝化等反應去除总氮指标,通过厌氧放磷、有氧吸磷等去除总磷



设有5台离心式鼓风机,给生物池提供空气以满足好氧细菌各种反应所需的氧气,满足生物池内水和生物充分混合所需要的动力


主要给生物池外加碳源,提高反硝化能力利于脱氮。


共设有2座外回流及剩余污泥泵房主要通过外回流泵将二沉池剩余污泥回流至生物池作为接种污泥继续反应,通过剩余污泥泵将生物池剩余污泥排到脱泥车间进行脱水


②沉池4座,通过沉淀作用使泥水分离污泥沉淀到池底,利用刮吸泥机把其输送至污泥回流井中上清液流到二级接触池。


采用高密度沉澱池+微滤机工艺通过投加化学除磷剂,进行混凝沉淀、高密度沉淀(斜管沉淀)去除污水中的总磷和悬浮物最后通过微孔过滤机进行過滤。过滤后的污水流入至一级A接触池进行消毒排放。








日均脱泥量157.5方进一步降低污泥含水率至55%左右。


环保设施公众开放活动旨在扩大信息公开推进生态环境体验教育,带动身边的人共同保护环境低碳生活,减少污染让环境洁净,引导公众了解、参与和支持环保工莋为打赢污染防治攻坚战贡献自己的力量。

来源:张家口生态环境发布

原标题:《各地头条丨张家口:足不出户带你体验“污水如何變清水”》


MET-1012系列超声波液位差计又叫格栅液位计是由我司根据水利水电行业的实际需要集多年的测控经验自行研发的新一代超声波物位测量仪表。采用先进的嵌入式微处理技术使其测控仪器达到了高度的数字化和智能化。它集超声波传感器、伺服电路、温度补偿电路、运算主机为一体的非接触式液位差测量仪器具有精度高,寿命长稳定可靠,安装维护方便等特点广泛应用于江河、湖泊、水闸、船闸等各行业格栅前后液位差测量。

超声波物位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2.

探头部分发射出超声波嘫后被液面反射,探头部分再接收探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例:

泵房、集水井、生化反应池、沉淀池等

灰浆池、煤浆池、黄油储罐、堆料场或部分移动设备控制等

酒厂、粮仓、食品材料装盛槽罐等

仪表安装:在需要安装仪表的地方固定L型支架,用螺丝将液位仪固定在支架上

1.探头上是四分或六分外螺纹,可和PVC管或者铁管直接连接

2.也可将法兰固定在板或支架上,然后将探头固定在法兰上

超声波差位计测量示意图

※内置多种算法,适合各种标准水堰

※坚固\稳定的传感器适用恶劣工业场合

※4~20 MA隔离电流输出,可选现场总线

※控制继电器输出,报警继电器输出

工作频率:20KHz~40KHz(因型号规格而不同)

差值精度:±1MM 或0.1%FS(取其较大者)

温度补偿:自动温度补偿

显示分辩率:最小1MM

标定:出厂标定,可现场校准

显示:LCD显示液位差值和两路液位值

信号输入:4~20mA;0~20mA;1~5V(订货选购);0~5V;RS485;USB一键数据下载(订货时选購)

信号输出:RS485/RS232; 4~20mA;0~5V及1~5(订货选购)、2 通道继电器,USB一键数据下载

外壳材质: ABS工程塑料;换能器:PP

连接方式:螺纹连接或螺环固定

安装方式:螺纹M46×1.5

盘:五位贴片式按键

传感器电缆:10M(可选任意长度)

我要回帖

更多关于 污水池安装 的文章

 