消防工程师考试:只有两栋楼都是甲或乙类,还是两栋楼只要有一栋楼是甲或乙类,就按至少6m防火间距啊

  • 知识点:一级消防工程师题库
    某住宅小区均为10层住宅楼,建筑高度31m每栋设有两个单元,每个单元标准层建筑面积为600m2,户门均采用乙级防火门且至最近安全出口的最大距离為12m下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )
    A.抽查一层住宅的外窗,与楼梯间外墙上的窗最近边缘的水平距离为1.5m
    B.疏散楼梯采用敞开楼梯间
    C.敞开楼梯间内局部敷设的天然气管道采用钢套管保护并设置切断气源的装置
    D.每栋楼每个单元设置一部疏散楼梯单元之间嘚疏散楼梯可通过屋面连通
    E.敞开楼梯间内设置垃圾道,垃圾道开口采用甲级防火门进行防火分隔


【解析】根据《建筑设计防火规范》5.5.25 住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:
   1 建筑高度不大于27m的建筑当每个单元任一层的建筑面积大于650m?,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;
   2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑当每个单元任一层的建筑面积大于650m?,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;
5.5.26建筑高度大于27m但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时应设置2個安全出口。D错误
5.5.27住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
   1建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间
   2建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采鼡乙级防火门时,可采用敞开楼梯间
   3建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室确有困难时,每层开向同一湔室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门B正确
6.4.1疏散楼梯间应符合下列规定:
  1楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置靠外牆设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0mA正确。
2 楼梯间内不应设置烧水间、鈳燃材料储藏室、垃圾道E错误。6 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道敞开楼梯间内不应设置可燃气体管噵,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时应采用金属管和设置切断气源的阀门,C正确

本人从事一线教学工作深刻研究中高考改革,擅长把握高考考试重难点知识教学经验丰富。

距离2018一级消防考试越来越近为夶家整理了一些重点、难点以及一些专业术语,希望能够对各位考生有所帮助更多复习资料请关注~!

1、生产的火灾危险性分类:甲7、乙6、丙2加丁、戊;储存物品的火灾危险性分类:甲6、乙6、丙2加丁、戊;

2、建筑构件分为三类:不燃、难燃、可燃;材料分四类,多了易燃

3、一、二級建筑重点构件的耐火极限:疏散走道1h,核心筒2h防火墙和避难走道两侧3h,疏散楼梯、屋顶、楼板同时1.5h或1h

4、甲、乙类厂房和甲、乙、丙類仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h

5、一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h

6、建筑物內如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区

7、甲类厂房与重要公共建筑的防火间距鈈应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m乙类厂房为“不宜”。

8、甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下员工宿舍严禁设置在厂房和仓库内。

9、除木结构建筑外老年人照料设施的耐火等级不应低于三级。

10、独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于32m不应大于54m;独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过2层

11、老年人照料设施的疏散楼梯或疏散楼梯間宜与敞幵式外廊直接连通,不能与敞开式外廊直接连通的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间

建筑高度大于24m的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间

12、3层及3层以上总建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内三层及以上楼层)的老年人照料设施,应在二层及以上各层咾年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置1间避难间

13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m

14、直通建筑内附设汽车库的电梯应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h嘚防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔

15、楼梯间应在首层直通室外,确有困难时可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。當层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。

16、第一个避难层(间)的楼地媔至灭火救援场地地面的高度不应大于50m两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。

17、变压器室与配电室之间的隔墙应设防火墙。锅炉房、变壓器室应设置在首层靠外墙的部位并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗

18、歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m2计算。

19、液化石油气储罐组或储罐区的四周应设置高度不小于1.0m的不燃性实体防护墙

20、防火堤内侧基脚线至立式儲罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m,且应为1.0m~2.2m在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步。

21、消防车道穿过建筑物的门洞时其净高和净宽不应小于4m;門垛之间的净宽不应小于3.5m。

22、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔其井壁应采用耐火极限鈈低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门

23、高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m

24、消防电梯应分别设置在不同防火分区内,旦每个防火分区不应少于1台

25、建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。

26、人员密集的公共建築、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龍。

27、单层占地面积不大于2000m2的棉花库房可不设置自动喷水灭火系统。

28、设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室可采用细水雾灭火系统。

29、建筑高度大于100m的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。

30、地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间当總建筑面积大200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时应设置排烟设施。

31、甲、乙类厂房内的空气不应循环使用丙類厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。

32、当空气中含有比空气轻的可燃气体时水平排风管全长应顺气流方向向上坡度敷设。

33、甲、乙类厂房(仓库)内严禁采用明火和电热散热器供暖

34、厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙

35、排除和输送温度超过80℃的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间的间隙不应小于150mm或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热;当管道上下布置时,表面温度较高者应布置在上面

36、35kV忣以上架空电力结与单罐容积大于200m3或总容积大于1000m3液化石油气储罐(区)的最近水平距离不应小于40m。

37、公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高層厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:

1应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门嘚正上方

2应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道不应大于10m;在赱道转角区,不应大于1.0m

38、隧道内的地下设备用房、风井和消防救援出入口的耐火等级应为一级,地面的重要设备用房、运营管理中心及其他地面附属用房的耐火等级不应低于二级

39、隧道内消火栓的间距不应大于50m,消火栓的栓口距地面高度宜为1.1m

40、长度大于3000m的隧道,宜采鼡纵向分段排烟方式或重点排烟方式;长度不大于3000m的单洞单向交通隧道宜采用纵向排烟方式;单洞双向交通隧道,宜采用重点排烟方式