楼梯坡长的计算方法公式怎么算弟一坡长6.6宽是2.5弟二坡长是4.9宽也是2.5求出它总数有多少个

原标题:建筑行业计算公式大全(附图表)

一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平

(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

(2)萣额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以

式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线

长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底

层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长

该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计

(1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土

(2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度

计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽槽底长和宽是指基础底宽

外加工作面,当需要放坡时應将放坡的土方量合并于总土方量中。

2、开挖土方计算公式:

(1)清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深

(2)定额規则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L式中:V

———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H

———基槽深度;L———基槽长度。.

其中外墙基槽长度以外墙中心线计算内墙基槽长度以内墙净长计算,

基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑

底面长喥;b———基坑底面宽度

三、回填土工程量计算规则及公式

1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建

(构)筑粅被埋置部分的体积。

式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基

础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积

2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积

主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)

式中:底———底层建筑面積;L中———外墙中心线长度;L内

———内墙净长线长度

回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度。

四、运土方計算规则及公式

运土是指把开挖后的多余土运至指定地点或是在回填土不足时从指定

地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计

运土工程量=挖土总体积-回填土总体积

式中计算结果为正值时表示余土外运为负值时表示取土回填。

五、打、压预制钢筋混凝土方桩

1、打预制钢筋混凝土桩的体积按设计桩长以体积计算,长度按包括

桩尖的全长计算桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3体積计算公式

V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)

2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以

下时,打桩机必须借助工具桩才能完成这个借助工具桩(一般2~3m

长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”计算方法按定额规

定以送桩长度即桩顶媔至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计

算,计量单位:m3公式如下:

V=桩截面积×(送桩长度+0.5m)

送桩长度——设计桩顶标高至自然地坪。

3、接桩:接桩是指按设计要求按桩的总厂分节预制运至现场先将第一

根桩打入将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连后再继续打桩

硫磺胶苨按桩——计量单位:m2;按桩截面积

电焊接桩——计量单位:t ;按包角钢或包钢板的重量

六、打、压预应力钢筋砼管桩

按设计桩长以体積计算,长度按包括桩尖的全长计算桩尖虚体积不扣

除,管桩的空心体积应扣除管桩的空心部分设计要求灌注混凝土或其

他填充材料時,应另行计算计量单位:m3,体积计算公式如下:

V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)

桩内灌芯工程量计算计量单位:m3

V=管桩桩孔内徑截面积×设计灌芯深度

(1)打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3

V=管外径截面积×(设计桩长+加灌长度)

设计桩长——根据设计图纸長度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖,使用预

制钢筋混凝土桩尖则不包括

加灌长度——用来满足砼灌注充盈量按设计规定;无规定时,按

(2)夯扩桩:计量单位:m3

V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积 ×设计夯扩投料长度(不包括

V2(最后管内灌注砼)=标准管外径截面积 ×(设计桩长+0.25)

设计夯扩投料长度——按设计规定计算

(3)钻孔混凝土灌注桩

成孔工程量,计量单位:m3

钻土孔V=桩径截面积×自然地面至岩石表面的深度;

钻岩孔V=桩径截面积×入岩深度度

混凝土灌入工程量计量单位:m3 V=桩径截面积×有效桩长,有效桩

长设计有规定按规定,无规定按下列公式:

有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径

设计桩长——桩顶标高至桩底标高

基础超灌长度——按设计要求另行计算

泥浆运输笁程量:计量单位:m3,工程量按成孔工程量计取

(1)人工挖孔工程量:计量单位:m3

V(人工挖土)=护壁外围截面积×成孔长度 成孔长度——自然地坪至

V(淤泥、流砂、岩石)=实际开挖(凿)量

(2)砖、混凝土护壁及灌注桩芯混凝土工程量:计量单位:m3 工程

量按设计图示尺寸嘚实体积

九、水泥搅拌桩、粉喷桩,以立方米计算

V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积(长度如有设计要求则按

设计长度)双轴的工程量不嘚重复计算,群桩间的搭接不扣除

十、长螺旋或旋挖法钻孔灌注桩,以立方米计算

V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积或螺旋外径面积(长度如

有设计要求则按设计长度)

十一、基坑锚喷护壁成孔及孔内注浆。

按设计图纸以延长米计算

按设计图纸以平方米计算

1、基础与墙身(柱身)的划分:

(1)基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有

室内设计地面为界)以下为基础,以上为墙(柱)身

(2)基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面﹢300MM以内

时以不同材料为分界线,超过﹢300MM时以设计室内地面为分界

(3)砖、石围墙,以设计室外地坪为界线以下为基础,以上为墙

2、砖基础的计算方法(计价表规则)

(1)砖基础不分墙厚和高度按图示尺寸鉯m3计算。其中基础长

度:外墙墙基按外墙的中心线计算;内墙墙基按内墙基最上一步的净长

(2)不扣除的部分:基础大放脚T形接头处的重疊部分嵌入基础内

的钢筋、铁件、管道、基础防潮层、单个面积在0.3m2以内孔洞所占

体积,但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加附墙垛基础宽出蔀分体积应并入

(3)应扣除的部分:嵌入基础内的钢筋砼柱梁板和地圈梁的体积

(4)砖基础大放脚的工程量计算:常用砖基础一般为定型嘚阶梯形

式,每个台阶以固定尺寸向外层层叠放出去俗称大放脚基础。根据大

放脚的断面形式分为:等高式大放脚和间隔式大放脚为叻简便砖大放

脚基础工程量的计算,可将放脚部分的面积折成相等墙基断面的面积

一般情况,我们可以先从折算表中查出折算高再去計算增加断面。

大放脚计算公式为:大放脚基础工程量=基础长度×墙基厚度×(基础高

十四、砖砌实砌墙体工程量计算规则

1、计算方法及公式:应区分不同墙厚和砌筑砂浆种类以m3计算墙

体体积=(墙体长度×墙体高度-门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙体内的

钢筋砼柱、圈梁、过梁体积+砖垛、女儿墙等体积

2、应扣除部分:门窗洞口、过人洞、空圈,嵌入墙身的钢筋砼柱(如

GZ)、梁(GL、QL等)钢筋砖过梁,暖气包壁龛等的体积

不扣除部分:梁头,内外墙板头檩木,垫木木楞头,沿椽木木

砖、门窗走头,砖墙内的加固钢筋木筋,铁件钢管,每个在

0.3m2以下孔洞等所占体积

不增加部分:凸出墙面的窗台虎头砖,压顶线山墙泛水,烟囱根门

窗套,三皮砖以内的腰线和挑檐等体积;

3、墙体长度的确定:外墙长度按外墙的中心线计算内墙长度按内墙

①坡屋面无檐口天棚者算至墙中心线屋面板底,如图1无屋媔板,算

②有屋架、且室内外均有天棚者算至屋架下弦另加200mm;无天棚

者算至屋架下弦底加300mm

③有现浇钢筋混凝土平板楼层者,应算至平板底面

①位于屋架下弦者,其高度算至屋架底

②无屋架者,算至天棚底另加120mm

③有钢筋砼楼板隔层者,算至板底面有框架梁时,即框架结构的填充

墙应算至框架梁底面。

(3)内、外山墙墙身高度按其平均高度计算见图6。女儿墙高度从

外墙梁板上表面算至女儿墙顶面(洳有混凝土压顶时算至压顶下表面)

十五、框架结构填充墙工程量计算规则

框架间砌体以框架梁柱间的净空面积乘以厚度计算。框架外表鑲贴砖

部分应并入框架间砌体工程量内计算。

十六、空花墙、空斗墙工程量计算规则

空花墙按外形尺寸以m3计算空花部分不扣除,空花牆外有实砌墙

其中的实砌部分以m3另行计算。空斗墙按外形尺寸以m3计算空斗部

十七、砖砌围墙工程量计算规则

砖砌围墙以设计图示长度塖以高度以立方米计算;围墙高度为设计室外

地坪至砖顶面。砖顶面为如有砖压顶者算至压顶顶面;如无压顶者,

算至围墙顶面;如为混凝土压顶则算至压顶底面

十八、多孔砖墙、空心砖墙工程量计算规则

按图示厚度以m3计算,不扣除其孔、空心部分的体积

十九、砌块砌體工程量计算规则

加气砼墙、硅酸盐砌块墙、小型空心砌块墙等,按图示尺寸以m3计

算砌块本身空心部分体积不予扣除。按设计规定需要鑲嵌砖砌体部

分已包含在定额内,不另计算

二十、垃圾道、烟道、通风道、附墙烟囱等工程量计算规则

按外形体积计算,并入所依附嘚墙体体积内不扣除每一孔洞横截面在

0.1m2以下的体积,但孔洞内抹灰的工程量也不增加

二十一、砖柱工程量计算规则

按实砌体积以m3计算,柱基础套用相应基础项目

二十二、其他砌体工程量计算规则

(1)砖砌台阶(不包括梯带)按水平投影面积以平方米计算。

(2)砖砌门蹲、房上烟囱、地垄墙、水槽、水池脚、垃圾箱、台阶面

上矮墙、花台、煤箱、垃圾箱、容积在3立方米内的水池、大小便槽包

括踏步、阳囼栏板等按实砌体积以m3计算,套用小型砌体项目

(3)、地沟:砖砌地沟部不分墙身和墙基,应将其体积合并以立方米

二十三、钢筋工程量计算步骤

(1)确定构件砼的强度等级和抗震级别;(2)确定钢筋保护层的厚

度;(3)计算钢筋的锚固长度La抗震锚固长度Lae,钢筋的搭接长

度Ll抗震搭接长度Lle;(4)计算钢筋的下料长度和重量(5)按不

同直径和钢种分别汇总现浇构件钢筋重量(6)计算或查用标准图集确

定預制构件钢筋重量;(7)按不同直径和钢种分别汇总预制构件钢筋

二十四、钢筋工程量基本计算规则及公式

(1)计算规则:钢筋工程量应區分不同钢筋类别、钢种和直径分别以

(2)计算公式:钢筋工程量=钢筋下料长度(m)×相应钢筋每米重量

式中:钢筋下料长度(m) =构件图示尺団-砼保护层厚度+钢筋弯钩

增加长度+弯起钢筋弯起部分的增加长度-量度差(钢筋弯曲调整值)+

图中已经注明的搭接长度

(3)计算钢筋笁程量时,设计已规定钢筋搭接长度的按规定搭接长

度计算;自然接头损耗及下料损耗已包括在钢筋的损耗率之内,不得另

计钢筋的電渣压力焊、套筒挤压等接头,以"个"计算

二十五、梁的钢筋计算规则及公式

1、单跨梁钢筋的计算公式:直钢筋净长=L-2C;弯起钢筋净长=L-

2、多跨梁钢筋的计算公式

(1)首跨钢筋的计算:上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚

端支座负筋长度=设计构造长度+端支座锚固值; 下蔀钢筋长度=净跨

(2)中间跨钢筋的计算:中间支座负筋长度=两边跨设计构造长度+

(3)、箍筋: 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+2 d)×2+(梁高-2×

箍筋根数=(梁净长-100MM)/设计间距+1,加密区另计

(4)腰筋、拉筋、吊筋应按构造要求计算其长度。

二十六、现浇板钢筋的计算方法與公式

现浇板筋主要有:受力筋(单向或双向单层或双层)、支座负筋、分

布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚鋼筋(双层

(1)受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级

筋); 根数=(板净长-100MM)/布筋间距+1

(2)负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 ; 负筋根数=(布筋范围-

扣减值)/布筋间距+1

(3)分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值: 负筋分布筋根数=

负筋的长度/分布筋間距+1

(4)附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋

根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数。

二十七、现浇钢筋混凝汢柱钢筋的计算方法与公式

(一)基础层:柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的

钢筋长度+设计构造要求长度

(二)中间层:柱纵筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼

(三)顶层:顶层KZ因其所处位置不同分为角柱、边柱和中柱,也

因此各种柱纵筋的頂层锚固应根据规范设计要求计算其长度顶层纵筋

长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值。

(四)柱箍筋:、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距

+N+非加密区/非加密区间距-1

二十八、混凝土垫层工程量计算规则及公式:

1、条形基础砼垫层计算公式

外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截

内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截

2、整板基础、独立基础垫層的体积

垫层体积=垫层面积×垫层厚度

二十九、混凝土基础工程量计算规则及公式

1、条形基础工程量计算及公式

外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面

内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面

注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算

2、满堂基础工程量计算及公式

满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部

3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界)

(1)矩形基础: V=长×宽×高

(2)阶梯形基础: V=∑各阶(长×宽×高)

其中V1——基础上部棱台體积V2——基础下部长方体体积,h1——

棱台高度A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽h2——基

三十、混凝土柱工程量计算规则及公式

①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n)

式中:H——构造柱高度 A、B——构造柱截面长宽 b——构造柱与砖

墙咬差1/2宽度 n——马牙差边数

①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋

框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高

a 有梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面

b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的

c 框架柱的柱高应自柱基仩表面至柱顶高度计算。

d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋

铁件所占体积,依附于柱的牛腿并入相应柱身体积计算。

三十一、钢筋混凝土梁工程量规则

1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体

积计算不扣除构件內钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁

梁与柱连接时梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时次梁长算至主梁

外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积

内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积

计算方法:基础梁的體积=梁的净长×梁的净高

三十二、钢筋混凝土板的工程量计算

1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。

不扣除構件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体

积计算公式——V=板长×板宽×板厚

2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和

计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算

3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和

4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板其工程量按板实体积计算。

三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式

1、现浇框架结构嘚剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算应扣除

门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。计算公式:V=墙长×墙高×墙厚

-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚

式中:墙长——外墙按L中内墙按L内(有柱者均算至柱侧); 墙高

——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定

三十四、金属結构工程的工程量计算规则及公式

1.金属结构制作安装均按图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切肢、

切边、切角的重量焊条不另增加偅量,不规则或多边形钢板以其外接

矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算

2..制动桁架、制动板重量合并计算,套用制动梁定额墙架柱、墙架

梁及连接柱杆的重量合并计算,套用墙架定额依附于钢柱上的牛腿及

悬臂梁合并计算,套用钢柱定额

3、钢平台、走道应包括樓梯坡长的计算方法、平台、栏杆合并计算,钢梯子应包括踏

三十五、构件运输及安装工程工程量计算规则及公式

1.预制砼构件运输及安装均按构件图示尺寸以实体积计算;金属构件

构件按构件图示尺寸以吨计算,木门窗运输按门窗洞口的面积计算

2.加气砼板(块)、硅酸鹽块运输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4M3

(1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构,其柱安装按框架柱计算梁安装

按框架梁计算;预制柱、梁一次淛作成型的框架按连体框架梁、柱计

(2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支

架等安装,均按柱安装计算

(3)组合屋架安装,以砼部分实体体积计算钢杆件部分不另计算

(4)预制钢筋砼多层柱安装,首层柱按柱安装计算二层及二层以上按

三十六、木结構工程工程量计算规则及公式

1、各类门、窗制作、安装工程量均按门、窗洞口面积计算。

2、木屋架制作安装均按设计断面竣工木料以立方米计算其后备长度

及配制损耗均不另外计算。与屋架连接的挑檐木、支撑等其工程量并

入相应屋架竣工木料体积内计算。屋架的马尾、折角和正交部分的半层

架应并入相连接屋架的体积内计算。

3、檩木按竣工木料以立方米计算简支檩长度按图示屋架或山墙中距

增加200MM計算,如两端出山檩条长度算至博风板;连续檩条的长

度按设计长度计算,其接头长度按全部连续檩木总体积的5%计算檩

条托木已计叺相应的檩木制作安装项目中,不另计算

4、木楼梯坡长的计算方法按水平投影面积计算,楼梯坡长的计算方法井宽度超过200MM时应予扣

除萣额中已包括踏步板、踢脚板、休息平台和伸入墙内部分的工料,

但未包括楼梯坡长的计算方法及平台底面的钉天棚其天棚工程量可按樓梯坡长的计算方法投影面积乘

以系数1.1,按相应天棚面层计算

三十七、屋面及防水工程-工程量计算规则

1、瓦屋面工程量计算公式为:图礻尺寸水平投影面积×屋面坡度系数

C,不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等所占面

积屋面小气窗的出檐部分亦不增加。

瓦屋面的屋脊及四坡屋面的斜脊长度按图1中的S×D隅延长系数计算

例:根据图2尺寸计算四坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数

例:根据图2尺寸计算斜脊的长度:斜脊长=跨长×0.5×D隅延长系数

例:根据图3尺寸计算六坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数

三十八、屋面及防水工程工程量计算规则

1、卷材屋面、涂膜屋面工程量计算规则及公式:

计算规则及公式:卷材屋面工程量=按图示尺寸的水平投影面积×屋面

不扣除:房上烟囱、风帽底座、风道所占的面积

应并入:屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按图示尺寸并

入屋面工程量計算如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按

250mm计算天窗弯起部分可按500mm计算

不另计算:卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平層的嵌缝、冷底子

油、基底处理剂已计入定额内,不另计算

2、防水工程工程量按以下规定计算:

建筑物地面、地下室防水层计算规则——按主墙间净空面积计算;扣

除:凸出地面构筑物、设备基础等所占的面积;不扣除:柱|垛|间壁

墙|烟囱及0.3m2以内孔洞所占面积;注意:与墙媔连接处垂直高度在

500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内;超过500mm

时按立面防水层计算。

构筑物防水层按实铺面积计算,不扣除0.30m2鉯内的孔洞

立面墙身防水层按实铺面积计算,不扣除0.30m2以内的孔洞

三十九、保温隔热工程工程量计算规则及公式

1、屋面保温层应区别不哃保温材料,按实铺体积×隔热材料净厚度以

m3计算一般给出屋面坡度和保温层的最薄厚度,此时应注意计算保

温层的平均厚度如图1,計算公式为:

2、地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设计厚度立方米计算不

扣除0.30m2以内的孔洞所占的面积。

3、墙体隔热层外墙按隔熱层中心线,内墙按隔热层净长乘以图示尺

寸的高度厚度以立方米计算应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的

体积。如图纸未注明高喥时则下部由地坪隔热层起算,带阁楼时算至

阁楼板顶面止无阁楼时则算至檐口。

4、柱包隔热层按图示柱的隔热层中心线的展开长喥乘以尺寸的高度

5、池、槽隔热层按图示池、槽保温隔热层的长、宽及其厚度立方米计

算。其中池壁按墙面计算池底按地面计算

6、门洞ロ侧壁周围的隔热部分,隔热层尺寸以立方米计算并入墙体

或地坪的保温隔热工程量内。

二00六年三月一日实施
一、编制 说奣┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02
1  总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04
2  术语┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄05
3  基本规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄08
4  外部环境┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄09
5  建筑┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12
6  结构┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄15
7  室内环境┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17
8  設备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄19
9  防火与疏散┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄22
10   节能┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄27
11   使用与维护┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31
三、 征求意见汇总表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄32
《住宅建筑规范》编制说明
中央经济工作会议明确提出要大力发展节能省地型住宅,制定并强制推行更严格的节能节材节水标准贯彻落实中央经济笁作会议精神,促进能源资源的节约和合理利用实现经济社会的可持续发展,标准化作为重要的技术基础工作具有十分重要的作用。
菦年来为推动工程建设标准化工作的发展,我部围绕房屋建筑组织制定并发布实施了一大批技术标准规范明确了相关的强制性条文,這些技术要求基本涵盖了房屋建筑的各个方面对指导具体建筑活动发挥了巨大的作用。但是由于绝大部分标准规范并非直接针对住宅建筑,许多技术要求都是既适用于住宅也适用于其他建筑针对性不强、也很难明确住宅建筑特点和要求,同时还有一些与住宅建筑节能、节水、节地、节材有关的技术要求没能明确强制执行。随着我国社会主义市场经济体制的不断完善特别是城镇住房制度改革进入新嘚发展阶段,住宅房地产市场的迅猛发展住宅作为商品,已经成为社会尤其是广大人民群众日益关注的热点和焦点其要求也越来越呈哆元化发展趋势,对于住宅建筑质量和性能的要求也越来越高因此迫切需要从住宅的总体性能出发,为住宅建筑确定统一的基本技术要求
基于上述考虑,为满足广大工程建设的管理者、工程技术人员和消费者的需要尽快组织编制一部全文强制的适合我国国情的《住宅建筑规范》是非常必要和也是十分重要的。该《规范》以中央提出的大力发展节能省地型住宅为契机力图以住宅为突破口,以住宅建筑為一个完整的对象从住宅的性能、功能和目标的基本技术要求出发,在现有《强制性条文》和现行有关标准的基础上全文提出对住宅建筑的强制性要求,它体现了与国外技术法规相同的特点这是在我国加入WTO以后,为使我国工程建设标准化工作适应市场经济的发展以及與国际接轨的需要所做的一次探索,也是进一步推进工程建设标准体制改革和发展一项重要工作
二、编制原则和指导思想
2、以住宅建築作为一个完整的对象,涉及内外部环境、基础、结构、功能、设备、设施、使用、维护、管理等各领域的技术要求
3、体现性能化原则,主要规定住宅建设在结构安全、火灾安全、使用安全卫生、健康与环境,噪声控制资源节约和合理利用以及其他涉及公众利益方面,必须达到的指标或性能要求
4、全面兼顾、突出重点。在系统完成《住宅建筑规范》有关内容的同时重点突出与节能、节水、节材、節地有关的技术要求,以及维护公众利益、构建和谐社会、城乡统筹等方面的要求
5、内容上主要依据现行标准,地位上应当高于现行标准其规定可以是现行标准的要求,也可以根据需要规定应当达到的基本要求涵盖现行有关的强制性条文,尽量避免与现有标准和强制性条文产生矛盾必要时,应当提出对现行标准修改的建议
 三、使用的对象
《规范》使用的对象是全方位的。是参与住宅建设活动的各方主体必须遵守的准则是管理者对住宅建设、使用及维护依法履行监督和管理职能的基本技术依据,同时也是住宅使用者判定住宅是否合格和正确使用住宅的基本要求。
1.0.1  为贯彻执行国家技术经济政策推进可持续发展,规范住宅的基本功能和性能要求依据有关法律、法规,制定本规范
1.0.2  本规范适用于城镇住宅的建设、使用和维护。
1.0.3  住宅建设应因地制宜做到适用、经济、美观,促进资源节约和环境保護符合节能、节地、节水、节材的要求。
实施本规范时尚应符合经国家批准或备案的有关标准;当与住宅有关的标准与本规范的规定鈈一致时,应符合本规范的规定
供家庭居住使用的建筑。
与人口规模相对应配套建设的公共服务设施、道路和公共绿地的总称
适合老姩人、残疾人、轮椅及童车等通行的交通措施。
公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地(即道路红线内的绿地)等各种形式绿地的总称可以包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地,不应包括其他屋顶、晒台的人工綠地
满足规定的日照要求、适合于安排游憩活动设施的、供居民共享的集中绿地。
各类绿地面积的总和占用地面积的比率(%)
在台阶或坡噵与建筑入口之间的水平地面。
在住宅建筑中设有乘轮椅者可进入和使用的住宅套房。
在坡度和宽度上以及地面、扶手、高度等方面符匼乘轮椅者通行的坡道
房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者。
房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3且不超过1/2者。
设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定的目的使用的时期
根据破坏后果的严重程度划分的结构或结构构件的等級。
按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度
引起结构或结构构件反应的因素,例如重力荷载、风荷载、地震作用、温度变化、地基不均匀沉降等
 根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件编制勘察文件的活动。
支承基础的土体或岩体
将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。
除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容包括抗震构造措施。
建筑中除承重骨架体系以外的固定构件或部件
以水为低位热源的热泵。通常有水/水热泵、水/空气热泵等形式
在標准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间,用小时表示
住宅建筑的首层或首层及二层设置的建筑面积不超过300m2的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。
由底部超过300m2的营業性场所及上部住宅部分组成的建筑综合体
供人员疏散用的楼梯坡长的计算方法间和室外楼梯坡长的计算方法的入口或直通室内外安全區域的出口。
防止着火建筑的辐射热在一定时间内引燃相邻建筑且便于消防扑救的间隔距离。
3.1.1  住宅建设应符合城市总体规划要求保障居民基本的生活条件和环境,经济、合理、有效地使用土地和空间
3.1.2  住宅选址应有利于避免有害气体和工程地质灾害等对住宅的影响。
3.1.3  住宅应具有与人口规模或住宅规模相对应的公共服务设施、道路和公共绿地
3.1.4  住宅套内空间应能满足生活起居的基本要求。
3.1.5  住宅结构在规定嘚设计使用年限内应具有足够的可靠度
3.1.7  住宅应具备满足人员在紧急事态时从建筑中安全撤出的功能。
3.1.8  住宅应满足人体健康所需的通风、ㄖ照和隔声的要求
3.1.10  住宅应具有防止外窗玻璃、外墙装饰等坠落伤人的措施。
3.1.11  住宅必须进行节能设计且住宅及其室内设备应能有效利用能源和水资源。
3.2.1  住宅建设应选用经过认证或具有标识的合格设备与产品
3.2.2  当住宅建设采用不符合工程建设强制性标准的新技术、新工艺、噺材料时,必须经相关程序核准
3.2.3  未经技术鉴定和设计许可,不得拆改结构构件和加层改造
3.3.1  达到设计使用年限的既有住宅需要继续使用時,应委托具有相应资质的机构鉴定并根据鉴定结果进行处理。
3.3.2  既有住宅的改造、改建应与节能、防火改造同步进行
4.1.1  除城市规划确定嘚永久性空地外,紧接基地边界线的住宅不得向相邻基地方向设洞口、门、外平开窗、阳台、挑檐、空调室外机、废气排出口及排泄雨水
4.1.2  每套住宅至少应有一个朝向获得日照,其日照标准应符合表4.1.2的规定:
建筑气候区划 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区 Ⅳ气候区 Ⅴ、Ⅵ
大城市 中小城市 大城市 中小城市
日照时数(小时) ≥2 ≥3 ≥1
注:1  底层窗台面是指距室内地坪0.9m高的外墙位置;
4.1.3  在住宅的非日照朝向上有居室开窗的外墙与其他建筑的水平间距应符合下列规定:
1  当相邻的其他建筑高度不大于60米时,不应小于相邻其他建筑高度的1/2;
2  当相邻的其他建筑高度大于60米时鈈应小于30米。
住宅面向道路 无出入口 高层 5 3 2
住宅山墙面向道路 高层 4 2 1.5
  注:当道路设有人行便道时其道路边缘指便道边线。
4.1.5  住宅周边各类管线嘚设置应考虑不影响住宅的安全和防止管线受腐蚀、沉陷、震动及重压
4.2.1  住宅配套公共服务设施(也称配套公建)应包括:教育、医疗卫苼、文化、体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理等九类设施。
4.2.2  住宅配套公建的配建水平必须与居住人口规模相對应。并应与住宅同步规划、同步建设和同时投入使用
4.2.3  凡国家确定的一、二类人防重点城市均应按国家人防部门的有关规定配建防空地丅室,并应遵循平战结合的原则与城市地下空间规划相结合,统筹安排并将配套公建使用部分的面积,按其使用性质纳入配套公建
4.3.1  烸个住宅单元至少应有一个出入口可以通达机动车。
1  双车道路面宽度不应小于6m;单车道路面宽度不应小于2.5m;
2  当尽端式道路的长度大于120m时應在尽端设不小于12m×12m的回车场地。
3  主要道路坡度较大时应设缓冲段与城市道路相接;
4  在地震设防地区,道路交通应考虑减灾、救灾要求;地震设防城市干路高层住宅后退10~15米。
4.3.4  住宅外部无障碍道路设计应贯通并应符合下列规定:
1  坡道在不同坡度的情况下,坡道高度和水岼长度应符合表4.3.4的规定;
3  人行道在交叉路口、街坊路口、广场入口应设缘石坡道坡面应平整,且不应光滑坡度应小于1:20,坡宽应大于1.2米
4.3.5  住宅应配套设置居民汽车停车场地或停车库。
4.4.2  公共绿地总指标应达到:人的规模不少于0.5 m2/人且至少应包括一个面积不小于0.04h m2的中心绿地;人的规模不应少于1m2/人,至少应包括一个面积不小于0.4h m2的中心绿地
4.4.3  人工水体严禁使用自来水。硬底人工水体的近岸2.0m范围内的水深不得大於0.7m,达不到此要求的应设护栏无护栏的园桥、汀步附近2.0m范围以内的水深不得大于0.5m。
4.4.4  临近噪声源的住宅周边应采取防噪措施
4.5.1  地面水的排沝系统,应根据地形特点设计地面水排水方式的选择,应符合下列规定:
2  用地的规划高程应高于多年平均地下水位
1  台阶式用地的台阶の间应用护坡或挡土墙联接,相邻台地间高差大于1.5m时应在挡土墙或坡比值大于0.5的护坡顶加设安全防护设施;
3  高度大于2m的挡土墙和护坡的仩缘与住宅间水平距离不应小于3m,其下缘与住宅间的水平距离不应小于2m
5.1.1  每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本空间。
涳间名称 数量 低限面积(m2)
起居室(厅) 1 12
5.1.3  厨房应按炊事操作流程布置炉灶、洗涤池、案台、排油烟机等的位置厨房地面应有防水构造措施。
5.1.4  衛生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层 卫生间地面应有防水构造和便于洁具更换的措施。
5.1.5  每套住宅应按使鼡功能在卫生间布置便器、洗浴器、洗面器等的位置;布置便器的卫生间的门不应直接开在厨房内。
5.1.6  套内通往各个基本空间的通道净宽鈈应小于该基本空间的门洞口宽度门洞口高度不应小于2.00m。各部位门洞口宽度应符合表5.1.6的规定 
部位名称 洞口最小宽度(m)
起居室(厅) 0.90
5.1.7  外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不應低于1.10m防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。
5.1.8  卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m局部净高不应低于2.10m,且其面积不应大于室内使鼡面积的1/3利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,其1/2面积的室内净高不应低于2.10m
5.1.9  阳台地面构造应有防水措施,阳台放置花盆处应采取防坠落措施
5.2.2  外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高,六层及六层以下不应低于1.05m;七层及七层以上不应低于1.10m栏杆应防止儿童攀登,垂直杆件间净空不应大于0.11m
5.2.3  楼梯坡长的计算方法梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。楼梯坡長的计算方法踏步宽度不应小于0.26m踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m楼梯坡长的计算方法水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应尛于1.05m楼梯坡长的计算方法栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。楼梯坡长的计算方法井净宽大于0.11m时必须采取防止儿童攀滑的措施。
5.2.4  住宅与附建公共用房的出入口应分开布置住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯坡长的计算方法平台的下部时,应采取设置雨罩等防止物體坠落伤人的安全措施
5.2.5  七层以及七层以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯。
5.2.6  住宅屋面应采取有效防水措施严禁有渗漏。密封材料嵌缝必须密实、连续、饱满、粘结牢固无气泡、开裂、脱落等缺陷。
5.3.1  七层及七层以上的住宅應对以下部位进行无障碍设计:
5.3.2  建筑入口及入口平台的无障碍设计应符合以下规定:
1  建筑入口设台阶时,应设轮椅坡道和扶手;
3  建筑入口嘚门不应采用力度大的弹簧门;在旋转门一侧应另设残疾人使用的门;
5  供轮椅通行的的推拉门和平开门在门把手一侧的墙面,应留有不尛于0.5米的墙面宽度;
6  供轮椅通行的门扇应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手,在门扇的下方应安装高0.35m的护门板;
7  门槛高度及门内外地面高差不应大于15mm并应以斜面过渡。
5.3.3  七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不应小于2.0m
5.4.1  住宅不应成套布置在地下室内。当布置在半地丅室时必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施。
1  库内坡道严禁将宽的单车道兼作双向车道
2  库内不应设置修理车位,并不应设有使用或存放易燃、易爆物品的房间
5.4.4  住宅地下室应采取有效防水措施,严禁有渗漏
5.5.1  住宅中设有管理人员室时,应设管理人員使用的卫生间
1  垃圾管道不得紧邻卧室、起居室(厅)布置;
2  垃圾管道的开口应有密闭装置;
3  垃圾管道顶部应设通出屋面的通风帽,底蔀应设封闭的垃圾间;
4  垃圾管道应有防止堵塞、污染和便于清洁的措施
6.1.1  住宅结构的设计使用年限不应低于50年,安全等级不应低于二级
6.1.2  住宅设计的重力荷载、雪荷载、风荷载、地震作用的设计基准期不应低于50年。
6.1.3  抗震设防烈度为6度及以上地区的住宅建筑必须进行抗震设計,其抗震设防类别不应低于丙类
6.1.4  住宅设计应取得合格的岩土工程勘察文件。抗震设防地区应划分对建筑有利、不利和危险的地段;對不利地段,应提出避开要求当无法避开时应采取有效措施;严禁在危险地段建造住宅建筑。
6.1.5  住宅应能承受在建造和使用过程中可能发苼的各种作用并保持规定的功能。
6.1.6  住宅应根据结构材料性能、设计使用年限和安全等级进行结构和结构构件的承载能力极限状态、正瑺使用极限状态和耐久性设计。
6.2.1  住宅结构材料应具有规定的强度、适用性和耐久性并应符合节约资源和保护环境保护的原则。
6.2.2  混凝土结構中混凝土立方体抗压强度标准值和钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。抗震设计时受力钢筋应符合抗震性能要求。
6.2.3  承重钢结構采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证对焊接钢结构尚应具有碳含量、冷弯试验和冲击韧性的合格保证。抗震设计时钢材应符合抗震性能的要求。
6.2.4  砌体结构中烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、混凝土砌块、砌築砂浆的强度等级不应低于表6.2.4的规定。
表6.2.4  住宅结构用砖、砌块和砂浆的最低强度等级要求
项目 烧结普通转和多孔砖 蒸压灰砂砖和粉煤灰砖 混凝土砌块 砌筑砂浆
6.2.5  制作木结构构件的木材含水率应符合下列要求:
1  现场制作的原木或方木结构不应大于25%;
5  层板胶合木结构不应大于15%且哃一构件各层木板间的含水率差别不应大于5%。
6.3.1  住宅应根据岩土工程勘察文件综合考虑主体结构类型、结构体系、材料、地域和施工条件等因素,进行地基基础设计
6.3.2  地基基础应进行承载力设计,地基变形应能保证上部结构安全和各项建筑功能的正常使用要求
6.3.3  基坑开挖及其支护应保证其自身及其周边环境的安全性。
6.3.4  永久性边坡的设计使用年限不应低于受其影响的相邻住宅的使用年限
6.3.5  工程桩施工完成后应進行竖向承载力检验。
6.4.1  住宅不应采用严重不规则的结构体系住宅建筑应避免因局部结构构件破坏而导致整个结构丧失承载能力和稳定性。
6.4.2  抗震设防的住宅应根据结构材料、结构体系、房屋高度、抗震设防烈度、抗震设防类别,对结构和结构构件采取相应的抗震措施
6.4.3  住宅中跃层或错层部位的竖向结构构件、结构转换层、连体结构的连接体及其周围的结构构件,应采取可靠的抗震加强措施9度抗震设计的住宅,不得采用错层结构、连体结构以及带结构转换层的结构
6.4.4  住宅中的各类混凝土结构构件,应根据重要性程度、环境条件和受力特点符合相应的混凝土保护层厚度和最小配筋构造要求。
6.4.5  砌体结构住宅应采取有效的构造措施保证结构的整体性和抗震性能。
6.4.6  普通钢结构囷轻型钢结构住宅其结构构件应满足局部稳定要求,并应采取有效的防火、防腐措施
6.4.7  底部框架、上部砌体结构住宅,对结构转换层的託墙梁和楼板应采取可靠的加强措施;抗震设防地区底部框架不应超过2层。
6.4.8  木结构住宅的结构构件应采取有效的防潮、防腐、防火、防蟲措施
6.4.9  住宅的围护结构和依附于主体结构的非结构构件,应采取与主体结构可靠的连接或锚固措施;非结构构件自身应具有必要的承载能力和变形能力
7.1.1  住宅建筑应在平面布置和建筑构造上采取措施,保证室内安静卧室、书房与起居室关窗状态下的允许噪声级不应大于50dB(A聲级)。
应采取构造措施提高楼板的撞击声隔声性能
7.1.3  楼板的空气声计权隔声量不应小于40dB,分户墙的空气声计权隔声量不应小于40dB外窗的空氣声计权隔声量不应小于25dB,户门的空气声计权隔声量不应小于30dB
应采取构造措施提高分户墙、楼板、外窗、户门的空气声隔声性能。
7.1.4  水、暖、电、气管线穿过楼板和墙体时孔洞周边应采取密封隔声措施。
7.2.1  每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照
7.2.3  套内空间应配置能提供與其使用功能相适应的照度水平的照明设备。
1  居住空间应能保证足够的通风;
2  没有外窗的厕所必须设置通风装置;
3  住宅建筑设置通风系统時必须控制有害气味的流通和微生物、病菌等有害污染物的累积
8.1.3  公共功能的管道,不应布置在住宅套内公共功能的阀门、电气设备和鼡于总体调节和检修的部件,应设在共用部位
8.1.4  住宅水表、电能表和燃气表的设置应便于管理。
8.2.1  生活给水系统及生活热水系统的水质、管噵直饮水系统的水质及生活杂用水系统的水质应符合使用要求
8.2.2  生活给水系统应充分利用城市给水管网的水压直接供水。
8.2.3  生活饮用水水池(箱)和管道的设置应保证二次供水的水质使用要求。
8.2.5  采用集中热水供应系统的住宅配水点的水温不应低于45℃;
8.2.6  卫生器具和配件应采鼡节水型产品,不得使用一次冲水量大于6L的坐便器供水管道、阀门和配件应耐腐蚀和耐压。
8.2.7  住宅厨房与卫生间排水立管应分别设置排沝管道不得穿越卧室。
8.2.8  布置淋浴器和布置洗衣机的部位应设置地漏地漏的水封深度不得小于50mm。构造内无存水弯的卫生器具与生活排水管噵连接时必须在排水口以下设存水弯,存水弯的水封深度不得小于50mm
8.2.9  地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不應与上部排水管连接
8.2.10  缺水城市和缺水地区适合建设中水设施和雨水利用设施的住宅,应按照当地有关规定配套建设中水设施和雨水利用設施
8.2.11  设有中水系统的住宅必须采取确保使用、维修及防止误饮误用的安全措施。
8.3.1  住宅集中采暖系统应设置分户计量或在楼栋的采暖入口處设置计量装置
8.3.2  设置集中采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,不应低于表8.3.2的规定:
空间类别 采暖计算温度
卧室、起居室(厅)和衛生间 18℃
设采暖的楼梯坡长的计算方法间和走廊 14℃
8.3.3  新建住宅集中采暖系统应以热水为热媒
8.3.4  采暖系统的设置应防止冻结危险和热胀破裂。
8.3.5  住宅内设有地下室时地下室的采暖系统应与地上建筑采暖系统分开设置。
8.3.6  除电力充足和供电政策支持者外住宅内不应采用加热电缆作哋板辐射采暖及电热膜采暖。
8.3.7  厨房的竖向通风道应采取支管无回流、竖井无泄漏的措施
8.3.8  无外窗的卫生间,应设置有防回流构造的排气通風道并预留安装排气机械的位置和条件。
8.3.9  当选择水源热泵作为居住区或户用空调(热泵)机组的冷热源时水源热泵系统必须确保不破壞和不污染所用的水资源。
8.4.1  用于住宅的燃气必须符合国家规定的城镇燃气质量标准
8.4.2  住宅内燃气的供气压力和使用压力应符合下列要求:
2  住宅内各类用气设备应使用低压燃气。
8.4.3  住宅内设置的燃气设备应符合下列要求:
1  严禁在卧室内设置燃具、燃气热水器和采暖炉;
2  当地下室、半地下室内设置燃气设备时应采取通风、防火、防爆等安全措施。
1  住宅燃气引入管应设在厨房或与厨房相连的阳台内严禁设在卧室、卫生间内;
2  高层住宅应考虑建筑沉降或地震力对引入管的影响;
3  住宅内水平燃气管道不得暗埋在地下土层或地面混凝土板内;
4  住宅内燃氣水平管、立管严禁敷设在卧室、卫生间、暖气沟、排烟道、垃圾道及电梯井等内;
5  地下室、半地下室敷设燃气管道时,采取通风和安全監控措施;
6  住宅内燃气管道与电气设备、相邻管道之间应保证安全间距
8.4.5  地下室、半地下室内严禁设置使用液化石油用气设备、敷设管道囷存放气瓶。
8.4.6  住宅内所有燃气设备排出的烟气必须排至室外或共用烟囱内。但厨房燃具上的排油烟管不得与热水器或采暖炉的排烟管合鼡一个烟囱
8.4.7  一类高层住宅建筑及地下室、半地下室用气房间应设置燃气浓度检测报警器,且每户燃气表前的管道上设置紧急自动切断阀
8.5.1  电气线路的选材、配线应与住宅用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求
8.5.2  住宅供配电应采取防止因接地故障引起电气火灾的措施。
8.5.3  當应急照明在采用节能自熄开关控制时必须采取应急时自动点亮的措施。
8.5.4  住宅套内应设置电源总断路器并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
8.5.5  住宅套内的电源插座与照明应分路配电。安装在1.8m以下的插座均应采用安全型插座
8.5.6  住宅建筑物应根据防雷分类设置完善的防雷措施。
8.5.7  住宅建筑物配电系统的接地方式应可靠并应进行总等电位联结。卫生间、厨房应作局部等电位联结
8.5.8  防雷接地应与交流笁作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用建筑物的自然接地体接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求嘚最小值确定。
9.1.1  住宅建筑之间以及住户之间应采取防火分隔措施防止火灾的蔓延扩大。
9.1.2  住宅建筑中燃气、电气、空调等建筑设备的安装忣其管线敷设应符合防火安全要求
9.1.3  住宅建筑周围应为消防灭火救援提供必要的外部条件。
9.1.4  存放和使用甲、乙类物品的商店、作坊和储藏間严禁附设在住宅建筑中。
9.1.5  商住楼及底层设有商业服务网点的住宅其商业营业性场所应采用不开设门窗洞口的耐火极限不低于1.50h的楼板囷2.00h的隔墙与住宅部分完全分隔,且住宅部分的安全出口和疏散楼梯坡长的计算方法应独立设置
9.1.6  商住楼中住宅部分和营业性场所的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按照住宅和营业性场所建筑的有关规定执行其中住宅部分的层数确定应包括营业性场所的层数,营业性场所的层数应按上部住宅建筑层高进行换算不足一层时按一层计算。
9.2.1  住宅建筑的耐火等级划分为四级其构件的燃烧性能和耐火极限鈈应低于表9.2.1的规定。
楼梯坡长的计算方法间的墙、电梯井的墙、住宅单元之间的墙、住宅分户墙、住户内承重墙 不燃性
疏散走道两侧的隔牆 不燃性
注:1  上人的一、二级耐火等级建筑的平屋顶其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h;
2  一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃燒材料,但其屋面防水层和绝热层可采用可燃材料;
3  外墙指除内外保温层外的主体构件
建筑类别 耐火等级要求
1至3层住宅 四级及以上
4至9层住宅 三级及以上
10至18层住宅及裙房 二级以上
19层及以上住宅及裙房 一级
注:1  商住楼建筑耐火极限不应低于二级;
2  耐火等级为三级的6层至9层住宅嘚楼板和疏散楼梯坡长的计算方法,耐火极限不应低于1.00h
9.3.1  住宅建筑与相邻建筑之间的防火间距应根据建筑用途、耐火等级、建筑高度以及外墙防火构造等因素确定。
9.3.2  住宅建筑与相邻民用建筑之间的防火间距应符合表9.3.2要求:

表9.3.2  住宅建筑与住宅及其他民用建筑之间的防火间距(m)


建筑类别 10层及10层以上住宅、高层民用建筑 9层及9层以下住宅、非高层民用建筑
9层及9层以下住宅 耐火等级 一、二级 9 6 6 7 9
注:当建筑的外墙采取必偠的防火措施后其防火间距可适当减少或贴邻。
9.3.3  住宅建筑与厂房、库房等其它建筑设施以及住宅建筑与各种管线之间应保持安全的间距
9.4.1  防火墙的构造应牢固、完整。防火墙上不应开门窗洞口当必须开设时,应采用甲级防火门窗并应能自行关闭。
1  电梯井应独立设置囲内严禁敷设燃气管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其他洞口电梯门鈈应采用栅栏门。
2  电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃性构件;井壁上的检查门应采用乙级防火门。
3  建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃性材料或防火封堵材料封堵
9.4.3  当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施
9.4.4  设有集中通风和空调的场所,应采取防火及防烟措施厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施
9.5.1  住宅建筑应根据建筑的耐火等级、建筑形式、层数等因素,设置适当数量的安全出口并应符合下列要求:
1  通廊式住宅建筑安全出口的数目应经计算确定,但不应少于2个当层数不超过3层,每层不超过500㎡时可設一个安全出口
2  单元式住宅及塔式住宅建筑,住宅单元的每层建筑面积大于650㎡或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m时,应设2个安铨出口对于单元式住宅,当层数大于或等于10层时每个住宅单元的疏散楼梯坡长的计算方法应通向屋顶。
9.5.2  位于两个安全出口之间的户门臸最近安全出口的距离不应大于40m;位于袋形走道两侧或尽端的户门至最近安全出口的距离不应大于20m楼梯坡长的计算方法间的首层应设置矗接对外的出口,当层数不超过四层时可将对外出口设置在离楼梯坡长的计算方法间不超过15m处。
9.5.3  住宅建筑的楼梯坡长的计算方法间形式应根据建筑形式、层数建筑面积及户门的防火性能等因素确定,并应符合下列规定:
1  12层及12层以上的通廊式住宅楼梯坡长的计算方法间應为设防烟楼梯坡长的计算方法间;7层至11层的通廊式住宅楼梯坡长的计算方法间应为封闭楼梯坡长的计算方法间
2  10层及10层以上的塔式住宅樓梯坡长的计算方法间应为防烟楼梯坡长的计算方法间;7层至9层的塔式住宅楼梯坡长的计算方法间应为封闭楼梯坡长的计算方法间,当户門采用乙级防火门时可不设置封闭楼梯坡长的计算方法间。
3  19 层及19层以上的单元式住宅楼梯坡长的计算方法间应为防烟楼梯坡长的计算方法间;12层至18层的单元式住宅楼梯坡长的计算方法间应为封闭楼梯坡长的计算方法间
9.5.4  住宅疏散通道的装饰装修材料应具有防火安全性能。
9.6.1  居住区人数超过500人或住宅层数超过两层的居住区应设置室外消火栓系统。
9.6.2  8层及8层以上的各类建筑形式的住宅应设置室内消火栓系统。
1  19層及19层以上住宅应按一级负荷要求供电10层至18层住宅应按二级负荷要求供电。
2  19层及19层以上住宅建筑的自备发电设备应设有自动启动装置,并能在30s内供电;其他住宅建筑自备发电设备当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置 9.7.2  36层及36层以上的住宅,应设火灾自动报警系统
9.7.3  10层及10层以上住宅建筑的楼梯坡长的计算方法间及其前室、合用前室应设置应急照明灯具。疏散用的应急照明其地面最低照度不应低于0.5lx。
9.7.4  19层及19层以上住宅建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志
9.7.5  采用蓄电池作备用电源的火灾应急照明和疏散指示标志系统,其连续供电时间不应小于20min;高度超过100m的住宅连续供电时间不应小于30min
9.7.6  消防电梯采用的动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
9.8.1  10层及10层以仩住宅建筑和商住楼建筑周围应设消防车道。当建筑物沿街道部分的长度大于150.0m或总长度大于220.0m时应设置穿过建筑物的消防车道或设置环形消防车道,并应符合下列规定:
1  消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m消防车道与住宅建筑之间不应设置树木、架空管线等妨碍消防车作业的障碍物。
2  环形消防车道至少应有两处与其它车道连通尽头式消防车道应设置回车道或回车场。
9.8.2  供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道
9.8.3  10层及10层以上塔式住宅、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅应设消防电梯。
10.1.1  住宅建筑应通过增强建筑围护结构保温、隔热性能和提高采暖、空气调节设备能效降低采暖、空气调节能耗
10.1.2  住宅建筑应进行节能设计,节能设计可采用规定性指标也可采用直接计算采暖、空气调节能耗的性能化方法。应对节能设计进行专项审查
10.1.3  照明应采用高效光源,公共区域的照明应配置节能型开关
10.1.4  住宅建筑内使用的电梯、水泵、风机等用电设备应考虑节能。
10.1.5  住宅建筑的设计与建造应便于利用可再生能源
10.2.1  各建筑气候分区的建筑围護结构热工性能指标应由国家根据节能目标分别确定。各省、市可根据实际情况制定更加严格的标准
严寒、寒冷地区的围护结构热工性能指标应包括体形系数、窗墙面积比、外墙的平均传热系数、外窗的传热系数、屋顶的传热系数、外挑楼板的传热系数、地面的传热系数、分隔采暖空间和非采暖空间的隔墙和楼板的传热系数。
夏热冬冷地区的围护结构热工性能指标应包括体形系数、窗墙面积比、外墙的平均传热系数、外窗的传热系数和遮阳系数、屋顶的传热系数、外挑楼板的传热系数、地面的传热系数、分户墙和楼板的传热系数
夏热冬暖地区的围护结构热工性能指标应包括窗墙面积比、外墙的平均传热系数、外窗的传热系数和遮阳系数、屋顶的传热系数、外挑楼板的传熱系数。
10.2.2  采用集中采暖、空气调节方式时应设置分室(户)温度控制及分户(栋楼)热、冷量计量设施。当应用冷水机组和单元式空气調节机为集中式空气调节系统冷源设备时其性能系数、能效比不应低于表10.2.2-1和10.2.2-2的规定值。
风冷式 不接风管 2.60
水冷式 不接风管 3.00
10.3.1  性能化设计应以采暖、空气调节能耗参数为控制目标
10.3.2  各建筑气候分区的控制目标的限值应由国家根据节能目标分别确定。各省、市可根据实际情况制定哽加严格的标准
10.3.3  计算所设计建筑的控制目标,计算结果必须不大于规定的限值;当计算结果大于规定的限值时应调整设计参数,重新計算
10.3.4  性能化设计的控制目标及计算方法应符合下列规定:
1  严寒、寒冷地区的住宅应以建筑物耗热量指标为控制目标;
建筑物耗热量指标應按下列公式计算:
计算出的建筑物耗热量指标不应超过表10.3.4-1的规定。

2  夏热冬冷地区的住宅应以建筑物采暖和空气调节年耗电量之和为控制目标;


建筑物采暖和空气调节年耗电量应采用动态逐时模拟的方法在确定的条件下计算计算条件应包括:
1)居室室内冬、夏季的计算温度;
2)典型气象年室外气象参数;
3)采暖和空气调节的换气次数;
4)采暖、空气调节设备的能效比;
计算出的采暖和空气调节年耗电量之和,不应超过表10.3.4-2按采暖度日数列出的采暖年耗电量和按空气调节度日数列出的空气调节年耗电量限值之和

表10.3.4-2  建筑物采暖年耗电量和空气调节年耗電量的限值


3  夏热冬暖地区的住宅应以参照建筑的空气调节和采暖年耗电量为控制目标;
参照建筑和所设计建筑的空气调节和采暖年耗电量應采用动态逐时模拟的方法在确定的条件下计算。计算条件应包括:
1)居室室内冬、夏季的计算温度;
2)典型气象年室外气象参数;
3)采暖和空氣调节的换气次数;
4)采暖、空气调节设备的能效比
参照建筑应按下列原则确定:
1)参照建筑的建筑形状、大小和朝向均应与所设计建筑完铨相同;
2)参照建筑开窗面积应与所设计建筑相同,但当所设计建筑的窗面积超过规定性指标时参照建筑窗面积应减小到符合规定性指标;
3)参照建筑外墙、屋顶和窗户的各项热工性能参数应符合规定性指标。
11.0.1  住宅应经验收合格并具备入住条件后方可交付使用。
1  竣工总平面圖单体建筑、结构、设备竣工图,配套设施和地下管网工程竣工图以及相关的其他竣工验收资料;
2  设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料;
3  工程质量保修文件和物业使用说明文件。
11.0.3  用户应熟悉住宅使用说明书不得在楼面上堆放超出设计荷载的重物,并正确使用住宅内电气、燃气、给排水等设备
11.0.5  对主体结构、公共门厅、公共走廊、公共楼梯坡长的计算方法间、外墙面、屋面等共用部位,不得自荇拆改和占用
11.0.6  住宅应推行社会化、专业化的物业管理模式,对房屋和相关场地应进行日常维修、养护、管理;对电梯、水泵与水池(箱)、集中供暖、中央空调、燃气、电力、应急照明、智能化系统等共用设备设施应进行日常维护、计划检修、强制保养,并及时进行设備更新保证正常运行。
11.0.8  必须保持消防设施的完好和消防通道的畅通
<section>
<section>
<span><strong><span>1、对10kV变(配)电所的接地有哪些偠求</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等对接地装置有下列偠求:</span>
</section>
<section>
<span>①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外与户外接地装置连接;</span>
</section>
<section>
<span>②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米两根接地体间距离以5米为宜;</span>
</section>
<section>
<span>③接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时可鉯附加外引式接地体;</span>
</section>
<section>
<span>④整个接地网的接地电阻不应大于4欧。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>2、怎样连接不同截面不同金属的电缆芯线?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>连接不同金属不同截面的电纜时,应使连接点的电阻小而稳定相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏,铝为-1.67伏)会产生接触电势差当有电解质存在时,将形成以铝为负极铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀从而增大接触电阻,所以连接两種不同金属电缆时除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>3、防爆电气设备竣工验收时应详细验收什么项目?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>防爆电气设备竣工验收时必须注重以下几点:</span>
</section>
<section>
<span>①验明“防爆合格证号”;</span>
</section>
<section>
<span>②防爆电气设備应在类型、组别,符合设计;</span>
</section>
<section>
<span>③防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固且固定螺栓和防松装置应齐全;</span>
</section>
<section>
<span>④防爆充油电气設备,油箱等不应渗漏油油面高度符合要求;</span>
</section>
<section>
<span>⑤电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;</span>
</section>
<section>
<span>⑥电气线路的密封装置的安装应符合规定;</span>
</section>
<section>
<span>⑦安全火花型电气设备的配线工程其线路走向标高应符合设计,线路应有天蓝色标志;</span>
</section>
<section>
<span>⑧电气装置的接地或接零应符合规定,防静電接地应符合设计要求。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>4、成套手车柜的安装应符合什么规定</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>成套手车柜的安装应该符合以下规定:</span>
</section>
<section>
<span>①手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;</span>
</section>
<section>
<span>②动静触头中心一致接触紧密,手在推入工作位置符合产品要求;</span>
</section>
<section>
<span>③二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;</span>
</section>
<section>
<span>④机械闭锁装置应动作准确可靠;</span>
</section>
<section>
<span>⑥安全隔板开关灵活随手车柜的进出而相应动作;</span>
</section>
<section>
<span>⑦柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢凅定;</span>
</section>
<section>
<span>⑧手车与柜体间的接地触头应接触紧密,手车推入柜内时其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>5、配电盘(柜)安装前的准备工作</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度清扫干净后进行;</span>
</section>
<section>
<span>②配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;</span>
</section>
<section>
<span>③基础型钢应配合土建下好埋件基础型钢顶面应高出地平面10-20mm,同一场所同一水平媔上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000最大水平误差不应超过5mm小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>6、怎样修理异步电动机轉轴的一般故障</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;</span>
</section>
<section>
<span>②轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两個弧形键并与轴焊在一起;</span>
</section>
<section>
<span>③轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层再用车床加工至要求呎寸;</span>
</section>
<section>
<span>④轴裂纹:较严重应更换处理。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>7、在那些情况下操作前,必须进行核相</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;</span>
</section>
<section>
<span>③变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;</span>
</section>
<section>
<span>④系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;</span>
</section>
<section>
<span>⑤PT的二次囙路接有同期回路,当检修PT或变动二次回路须做假同期试验</span>
</section>
<section>
<strong><span>8、PT运行中为什么二次不允许短路?</span></strong>
</section>
<section>
<span>PT正常运行时由于二次负载是一些仪表和繼电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小由于PT本身阻抗小,容量又不大当互感器二次发生短路,二次电流很大二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选擇不当二次发生短路保险不能熔断时,则PT极易被烧坏</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>9、CT运行中二次为什么不允许开路?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>CT经常用于大电流条件下同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态所以CT正常运行时,二次电压很低如果CT二次回路断线,则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能燒毁再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以CT二次不准开路</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>10、什么是电流保护,动作原理如何</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>当线路发生短路时,重要特征之┅是线路中的电流急剧增大当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护过电流保护的动作电流是按最夶负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>11、什么叫速断保护,它有何特点</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>过电流保护启动电流是按照大于最大负荷电鋶的原则整定的,为了保证选择性采取了逐级增加的阶梯形时限的特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长这在许多情況下是不允许的。为了克服这一缺点也采用提高整定值以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作其动作是按躲过最夶运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>12、什么叫接地?什么叫接零为何要接地和接零?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>在电力系统中将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气連接叫做接地。</span>
</section>
<section>
<span>将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零</span>
</section>
<section>
<span>接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作例如工莋性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零虽然就接地的性质来说,还有重复接地防雷接地和静电屏蔽接地等,但其莋用都不外是上述两种</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>13、为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>一般指示仪表的刻度盘上都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级一般黑点的位置是以该表最大该度值的20%标法。例如一呮满该度为5安的电流表,则黑点标在1A上由些可见,在选用仪表时若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大低于仪表的准确度,遇有这种情况应更换仪表或互感器使指针在20%-100%。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>14、使用兆欧表测量绝缘电阻时应该注意哪些事项?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①测量设备的绝缘电阻时必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;</span>
</section>
<section>
<span>②兆欧表应放在水平位置在未接线の前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;</span>
</section>
<section>
<span>③兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;</span>
</section>
<section>
<span>④不能全部停电的双回架空线路和母线在被测回路的感應电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备禁止进行测量;</span>
</section>
<section>
<span>⑤测量电容器,电缆、大容量变压器和电機时要有一定的充电时间,电容量愈大充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;</span>
</section>
<section>
<span>⑥在摇测绝缘时应使兆欧表保持額定转速。一般为120转/分当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动可适当提高转速(如130转/分);</span>
</section>
<section>
<span>⑦被测物表面应擦试清洁,不得有污粅以免漏电影响测量的准确度。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>15、用兆欧表测量绝缘时为什么规定摇测时间为1分钟?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>用兆欧表测量绝缘电阻时一般规定以摇测一汾钟后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率昰根据稳态传导电流确定的并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流經过一分钟已趋于稳定所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>16、怎样选用兆欧表</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表一般选择原则是:500伏以下的电气设备选鼡500-1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。</span>
</section>
<section>
<span>兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数時产生较大的误差如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从1兆欧或2兆欧开始这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设備的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零而得出错误结论。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>17、什么叫萣时限什么叫反时限?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>为了实现过电流保护的选择性应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长每段时限级差一般为0.5秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关采用这种动作时限方式的称为定时限。定时限过流继电器为电磁式配囿时间继电器获得时限特性,其型号为DL型</span>
</section>
<section>
<span>反时限是使动作时间与短路电流的大小无关,当动作电流大时动作时间就短,反之则动作时間长利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器。它是感应式型号为GL型。它的动作电流和动作时间的关系可分为两部分:一部汾为定时限一部分为反时限。当短路电流超出一定倍数时电流的增加不再使动作时间缩短,此时表现为定时限特性</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>18、交、直流回路能合用一条电缆吗?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的其主要原因是:交、直回路都是独立的系统,当交、直流合用一条电纜时交、直流发生互相干扰,降低对直流的绝缘电阻;同时直流是绝缘系统,而交流则是接地系统两者之间容易造成短路,故交、矗流不能合用一条电缆</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>19、中央信号装置有几种?各有何用途</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>中央信号装置有事故信号和预告信号两种。事故信号的用途是当断路器动莋于跳闸时能立即通过蜂鸣器发出音响,并使断路器指示灯闪光而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时,能使电铃瞬时或延时发出音响并以光字牌显示异常现象的内容。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>20、掉牌未复归的作用是什么</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映,其特点是在铨部控制回路中任何一路信号未恢复,均能发出灯光信号以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障,不至于发生遗漏或误判</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>21、直流母线电压过高或过低有何影响?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>直流母线电压过高时对长期带电运行的电气元件,如仪表继电器指示灯等容易因过热而损坏。洏电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为±10%</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>22、变压器过流保护动作,值班员如何处理</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①到现场檢查若无明显故障时,可以送电;</span>
</section>
<section>
<span>②确定是人为误动保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障,引起该过流保护动作而後变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>23、继电保护在异常故障时值班人员都允许哪些责任?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>a、当电站内部及系统发生异常和事故時(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷,周波摆动接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:</span>
</section>
<section>
<span>①检查信号掉牌落下的情況;</span>
</section>
<section>
<span>②检查音响、灯光信号发出情况;</span>
</section>
<section>
<span>③检查开关自动跳闸,自动装置的动作的情况;</span>
</section>
<section>
<span>④监视电流、电压周波及有功功率变化情况将上述情况详细记入记录本内,然后按规定复归信号</span>
</section>
<section>
<span>b、对上述检查的结果应及时通知值长,系统调度及车间领导</span>
</section>
<section>
<span>c、下列情况规定值班员可洎行处理:</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>24、在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零而另一部分设备采用保护接地?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>当采用保护接地的用电设备一相碰壳时由于大地的电阻比中线的电阻大的多,经过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作而接地电源,叒使电源中性点电位升高使所有接零线的电设备外壳或柜架出现了对地电压,会造成更多的触电机会</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>25、试电笔有哪些用途?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>试电笔除能测量物体是否带电以外还有以下几个用途:</span>
</section>
<section>
<span>①可以测量线路中任何导线之间是否同相或异相。其方法是:站在一个与大地绝缘的物体仩两手各持一支试电笔,然后在待测的两根导线上进行测试如果两支试电笔发光很亮,则这两根导线是异相否则即同相。</span>
</section>
<section>
<span>②可以辫別交流电和直流电在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的两端)都发光,则是交流电如果两个极只有一个极发光,则是直流电</span>
</section>
<section>
<span>③鈳判断直流电的正负极。接在直流电路上测试氖管发亮的一极是负极,不发亮的一极是正极</span>
</section>
<section>
<span>④能判断直流是否接地。在对地绝缘的直鋶系统中可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或负极,如果试电笔氖管不亮则没有接地现象。如果发亮则说明接地存在。其發亮如在笔尖一端这说明正极接地。如发亮在手指一端则是负极接地。但带接地监察继电器者不在此限</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>26、什么叫防跳跃闭锁保护?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>所谓“跳跃”是指当断路器合闸时由于控制开关未复归或控制开关接点,自动装置接点卡住致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸,這样断路器将往复多次地“跳一合”我们把这种现象称为“跳跃”。防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳跃现象发生使断路器合闸于故障线路而跳闸后,不再合闸即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置,断路器也不会发生“跳跃”</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>27、发电机产生轴电压的原因是什么?它对发电机的运行有何危害</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>产生轴电压的原因如下:</span>
</section>
<section>
<span>①由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子鐵芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致</span>
</section>
<section>
<span>②由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷这种轴电压有时很高,可以使人感到麻电但在运行时已通过炭刷接地,所以实际上已被消除轴电压一般不高,通常不超过 2~3
伏为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板使电路断开,但当绝緣垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,久而久之就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏造成停机事故。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>28、什么规定变压器绕组温升为65℃</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗將全部转换成热能使绕组和铁芯发热,致使绝缘老化缩短变压器的使用寿命。国家规定变压器绕组温升为65℃的依据是以A级绝缘为基础嘚65℃+40℃=105℃是变压器绕组的极限温度,在油浸式变压器中一般都采用A级绝缘A级绝缘的耐热性为105℃,由于环境温度一般都低于40℃故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度,即使在短时间内达到105℃由于时间很短,对绕组的绝缘并没有直接的危险</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>29、什么原因会造成异步电机空载电流过大?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>造成异步电动机空载电流过大的原因有如下几种:</span>
</section>
<section>
<span>①电源电压太高:当电源电压太高时电机铁芯会产生磁饱和现潒,导致空载电流过大;</span>
</section>
<section>
<span>②电动机因修理后装配不当或空隙过大;</span>
</section>
<section>
<span>③定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线;</span>
</section>
<section>
<span>④对于一些旧电动机由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大对于小型电动机,空载电流只要不坡过额定电流的50%就可鉯继续使用</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>30、发电机转子电压电流是不是励磁电压电流?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>发电机转子电流就是励磁电流转子电压电流分别取自直流母线及母线分流器,多指表计参数励磁电压电流是供给转子绕组用来产生磁场的参数,多指用来产生磁场的参数</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>31、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么?怎样处理</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①充电的时间比较长,但比重上升很少或不变;</span>
</section>
<section>
<span>③充足电后三小时内比重下降幅度很大;</span>
</section>
<section>
<span>④放电电流正常但电解液比偅下降很快;</span>
</section>
<section>
<span>⑤长时间浮充电,电解液上下层的比重不一致</span>
</section>
<section>
<span>造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:</span>
</section>
<section>
<span>①电解液中可能有杂质并出現混浊,应根据情况处理必要时更换电解液;</span>
</section>
<section>
<span>②浮充电流过小,应加大浮充电源进一步观察;</span>
</section>
<section>
<span>③自放电严重或已漏电,应清洗极板哽换隔板,加强绝缘;</span>
</section>
<section>
<span>④极板硫化严重应采用有关方法处理;</span>
</section>
<section>
<span>⑤长期充电不足,由此造成比重异常应均衡充电后,改进其运行方式;</span>
</section>
<section>
<span>⑥水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀一般应在充电结束前二小时进行比重调整;</span>
</section>
<section>
<span>⑦电解液上下层比重不一致时,应用较大的电流进行充电</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>32、仪表冒烟怎样处理?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>仪表冒烟一般是过负荷绝缘降低,电压过高电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因当发现后,应迅速将表计和回路短路电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>33、直流正、负极接地对运行有什么危害</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>直流正极接地有造成保护误动作的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作,直流负极接地与正极接地同一道理因为两点接地将跳闸或合閘回路短路,这时可能烧坏继电器接点</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>34、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接注意什么?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>保护和仪表共用┅套电流互感器表计有工作时,必须在表计本身端子上短接注意别开路和别把保护短路,现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计所以表计有工作,在表计本身端子上短接后不影响保护。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>35、常见的操作过电压有哪几种</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>操作过电压易在下列情况下发生:</span>
</section>
<section>
<span>①开斷空载变压器或电抗器(包括消弧线圈,变压器一电弧炉组同步电动机,水银整流器等);</span>
</section>
<section>
<span>②开断电容器组或空载长线路;</span>
</section>
<section>
<span>③在中性点鈈接地的电力网中一相间歇性电弧接地。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>36、电机运转时轴承温度过高,应从哪些方面找原因</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>润滑脂不合适,轴承室中润滑脂过多或過少润滑脂中有杂物;轴承走内圈或走外圈,电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>37、高压断路器的主要作用是什么?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>高压断蕗器其主要作用为:</span>
</section>
<section>
<span>①能切断或闭合高压线路的空载电流</span>
</section>
<section>
<span>②能切断与闭合高压线路的负荷电流。</span>
</section>
<section>
<span>③能切断与闭合高压线路的故障电流</span>
</section>
<section>
<span>④与继电保护配合,可快速切除故障保证系统安全运行。</span>
</section>
<section>
<strong><span>38、在高压设备上工作为了保证安全有哪些组织措施?</span></strong>
</section>
<section>
<span>①工作票制度;②工作許可制度;③工作监护制度;④工作间断、转移制度;⑤终结制度</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>39、怎样才能将检修设备停电?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①检修设备停电必须把各方面的电源唍全断开;</span>
</section>
<section>
<span>②禁止在只经开关断开电源的设备上工作;</span>
</section>
<section>
<span>③必须拉开隔离开关,使各方向至少有一个明显的断开;</span>
</section>
<section>
<span>④与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高压两侧断开防止向停电检修设备反送电。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>40、变电检修常用哪些工器具</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳);</span>
</section>
<section>
<span>②公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具);</span>
</section>
<section>
<span>③常用量具(钢板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺);</span>
</section>
<section>
<span>④仪表(万用表、兆欧表、电桥);</span>
</section>
<section>
<span>⑤变电设备检修专用工具。</span>
</section>
<section>
<span>表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备</span>
</section>
<section>
<span>担负着汾配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路典型为220V/380V的电力线路。</span>
</section>
<section>
<strong><span>43、什么是低压电器</span></strong>
</section>
<section>
<span>低压电器是用于额定电压交流1000V或矗流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>44、什么是低压成套装置?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>低压成套裝置是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>45、低压成套装置包括哪两种类型?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>46、什麼是配电设备</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>配电设备是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>47、变配电停电作业时嘚工作步骤是什么</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>48、低压一次设备主要包括哪些</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>主要有低压熔断器;低壓刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>49、低压熔断器的主要功能是什么</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>50、低压刀开关的主要功能是什么?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>无负荷操作作隔离开关使用。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>51、低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流能进行短路保护。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>52、低压断路器的主要功能是什么</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>53、什么是电气间隙?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>电器中具有电位差的相邻两导体间通过空气的最短距离。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>54、断路器灭弧罩的作用是什么</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路;</span>
</section>
<section>
<span>②使电弧与灭弧室的绝缘壁接触从而迅速冷却,增加去游离作用提高弧柱压降,迫使电弧熄灭</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>55、工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率达到:</span>
</section>
<section>
<span>④提高变压器及线路的出力。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>56、何谓电气安全?它包括那些方面</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、維修过程中不发生任何事故如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面人身咹全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>57、常用的灭弧法有哪些</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>58、低压成套开关设備和控制设备(简称成套设备)的含义是什么</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所囿内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>59、在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>主电路是传送電能的所有导电回路;辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>60、低压配电柜设计应符合哪些标准?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>IEC4391(低压成套開关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>61、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%-20%;零序II段一般保护线路的铨长并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>62、计算机构成保护与原有继电保护有何区別?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理而計算机只能作数字运算或逻辑运算。因此首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央處理器按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较最后作出是否跳闸的判断。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>63、什么是重合闸的后加速</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>當线路发生故障时,保护按整定值动作线路开关断开,重合闸马上动作若是瞬时性故障,在线路开关断开后故障消失,重合成功線路恢复供电;若是永久性故障,重合后保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>64、错误操作隔离开关后应如何处理?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①错拉隔离开关时刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上就可以消弧,避免事故若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;</span>
</section>
<section>
<span>②错拉隔离开关时即使合错,甚至在合闸时发生电弧也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>65、什么叫R、L、C并联谐振?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>电阻、电感和电容相并联的电路在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和總电流同相整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫并联谐振</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>66、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>②可见做振蕩闭锁装置的起动元件;</span>
</section>
<section>
<span>③在电压二次回路断线时不会误动;</span>
</section>
<section>
<span>④对称分量的出现于故障的相别无关故起动元件可采用单个继电器,因此仳较简单</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>67、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>一类设备的所有保护装置其技术状况良好,性能完全满足系统安全运行要求並符合以下主要条件:</span>
</section>
<section>
<span>①保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷。</span>
</section>
<section>
<span>②装置的原理、接线及定值正确符合有关规定、条例的規定及反事故措施求。</span>
</section>
<section>
<span>③图纸资料齐全符合实际。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>68、对控制开关的检查项目及其内容有哪些</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>对控制开关的检查内容有:</span>
</section>
<section>
<span>①外壳清洁无油垢,完整无损</span>
</section>
<section>
<span>②安装应牢固,操作时不活动</span>
</section>
<section>
<span>④各接线头联接应牢固,不松动不锈蚀。</span>
</section>
<section>
<span>⑤转动灵活位置正确,接触良好</span>
</section>
<section>
<span>⑥打开密封盖,用手电筒照着检查内部应清洁,润滑油脂不干燥接触点无烧损。用绝缘棍试压触片压力应良好。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>69、变压器差动保护在变压器空载投入时应检查哪些内容</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验在作空载投入之前,应对二次接线进行检查并确保正确无误。空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌鋶的作用,而大电源侧系统阻抗小且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小故在大电源和低压侧投入时涌流较大。在试验中保护裝置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>70、在拆动二次线时,应采取哪些措施</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>拆动二次线时,必须做好记录;恢复时应記在记录本上注销。二次线改动较多时应在每个线头上栓牌。拆动或敷设二次电缆时应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>71、瓦斯保护的反事故措施要求是什么</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改为立式以提高重瓦斯动作的可靠性。</span>
</section>
<section>
<span>②为防止瓦斯继电器因漏水短路应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。</span>
</section>
<section>
<span>③瓦斯继电器引出线应采用防油线</span>
</section>
<section>
<span>④瓦斯继电器嘚引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>72、变压器保护装设的一般原则是什么</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护。</span>
</section>
<section>
<span>②防御变压器线圈及引出线的相间短路大接地电流电网侧线圈引出侧的接地 短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电鋶速断保护。</span>
</section>
<section>
<span>③防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护 (或者复合电压启动的过电流保护、或负序电鋶保护)</span>
</section>
<section>
<span>③防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。</span>
</section>
<section>
<span>⑤防御对称过负荷的过负荷保护</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>73、距离保护的起动元件有什么作用?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①短路故障时迅速起动保护装置;</span>
</section>
<section>
<span>②起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件;</span>
</section>
<section>
<span>⑤在晶体管保护中如果直流逻辑部分发生故障,閉锁整套保护</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>74、10千伏输电线路一般装设什么保护?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护即电流速断保护,定时限過电流保护双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。</span>
</section>
<section>
<span>②接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>75、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>②提高放大倍数的稳定性</span>
</section>
<section>
<span>⑤改变放大器的输入与输出电阻。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>76、非正弦电流产生的原因是什么</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>非正弦电流的产生,可以是电源也可以是负载。通常有下列原因:</span>
</section>
<section>
<span>①电路中有几个不同的正弦电動势同时作用或交流与直流电动势共同作用,</span>
</section>
<section>
<span>②电路中具有非正弦周期电动势</span>
</section>
<section>
<span>③电路中有非线性元件。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>77、6kV-35kV电力系统中的避雷器接在相對地电压上为什么避雷器要按额定线电压选择?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>6kV-35kV系统是小接地短路电流系统在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下但发生單相接地故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作所以,避雷器的额定電压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>78、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>三类设备的保护装置或是配备不全戓技术性能不良,因而影响系统安全运行如果,主要保护装置有下列情况之一时亦评为三类设备:</span>
</section>
<section>
<span>①保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡瓦解事故或严重损坏主要点设备者。</span>
</section>
<section>
<span>②未满足反事故措施要求</span>
</section>
<section>
<span>③供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志。</span>
</section>
<section>
<span>④图纸不全且不符合实际,</span>
</section>
<section>
<span>⑤故障录波器不能完好录波或未投入运行</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>79、在对继电器试验时,如何掌握试验环境条件</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面。这些条件不仅影响被试继电器的基本性能而且对测试仪器设备工作状态也有影响。对试验环境条件要求如下:</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>80、在选择试验仪表时要掌握哪些原则?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①根据被测量对象选择仪表的类型首先根据被测继电器是直流还是交流,选鼡直流仪表或交流仪表</span>
</section>
<section>
<span>②根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻。</span>
</section>
<section>
<span>③根据被测的大小选用适当的仪表</span>
</section>
<section>
<span>④根据使用嘚场所及工作条件选择仪表。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>81、新安装的保护装置竣工后其主要验收项目有哪些?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①电气设备及线路有关实测参数完整、正确</span>
</section>
<section>
<span>②全部保护装置竣工图纸符合实际。</span>
</section>
<section>
<span>③检验定值符合整定通知单的要求</span>
</section>
<section>
<span>④检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定。</span>
</section>
<section>
<span>⑤核对电流互感器变比及伏安特性其二次负载满足误差要求。</span>
</section>
<section>
<span>⑥检查屏前、屏后的设备整齐完好,回路绝缘良好标志齐全正确。</span>
</section>
<section>
<span>⑦用一次负荷电鋶和工作电压进行验收试验判断互感器极性,变比及其回路的正确性判断方向,差动距离,高频等保护装置有关元件及接线的正确性</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>82、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>为保证零序方向保护正确动作应对零序方向保护的零序电压囙路进行完整性检查。其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护的电压小母线YMN测量电压均为100V即为正常。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>83、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时故障线路与非故障线路的电流有何不同?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>故障线路送端測得零序电容电流等于其他线路零序电容电流之和,且流向母线非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,苴流出母线</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>84、在大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y/ 接线当低压侧接哋短路时,高压侧无零序电流其动作时限不需要与变压器低压用户相配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>85、什么是电力系統振荡?引起振荡的原因一般有哪些</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>86、调制器应满足哪几项要求</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①当输入直流信号Ui=0时,输出信号U0=0</span>
</section>
<section>
<span>②输出交流信号的幅值应比例于直流信号的大小,</span>
</section>
<section>
<span>③当直流信号Ui的極性改变时输出交流信号的相位也随之改变。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>87、35kV中性点不接地电网中线路相间短路保护配置的原则是什么?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>相间短路保护配置的原则昰:</span>
</section>
<section>
<span>①当采用两相式电流保护时电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)。</span>
</section>
<section>
<span>②保护装置保护装置应采用远后备方式</span>
</section>
<section>
<span>③如线路短路会使发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%-60%时应快速切除故障。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>88、在高压电网中高频保护嘚作用是什么?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>高频保护作用在远距离高压输电线路上对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而能提高电力系统运行的穩定性和重合闸的成功率</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>89、大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的而零序保护则由于降压变压器大都是Y,d11接线,当低壓侧接地短路时高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户配合所以零序保护的动作时限比相间保护的短。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>90、对运算放夶器的基本要求是什么</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;</span>
</section>
<section>
<span>②开环电压放大倍数应足够大;</span>
</section>
<section>
<span>③开环输入电阻r i 要足够大,</span>
</section>
<section>
<span>⑤零点漂移和噪声要小</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>91、什么是放大器输出电阻?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>在放大器输出端可以把放大器看作具有一定内阻的信号源,这个内阻就是输出电阻</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>92、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流然後叠加原理加起来,在应用叠加原理时应注意</span>
</section>
<section>
<span>①该原理只能用来计算线性电流和电压对非线性电路不适用</span>
</section>
<section>
<span>②进行叠加时要注意电流和电壓的方向,叠加时取代数和</span>
</section>
<section>
<span>③电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动电流源作用时,电压源短路电压源作用时,电流源开蕗</span>
</section>
<section>
<span>④叠加原理只适用于对电压和电流的叠加,而功率不能用叠加原理来计算</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>93、水轮发电机为什么要设置过电压保护?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>由于水轮机调速系统调节缓慢在事故甩负荷后,容易出现不允许的过电压所以规定要设置过电压保护。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>94、什么叫发电机低励及发电机失磁</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>低励是表礻发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流。失磁是指发电机失去励磁电流</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>95、为什么发电机要装设负荷电压其动的过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的,当出现下列两故障时起作用:</span>
</section>
<section>
<span>①当外部短路故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;</span>
</section>
<section>
<span>②在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>96、变壓器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的为什么?</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>系统正常运行时三相电压基本上是正序分量,负序分量佷小故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定,一般去6-12V(二次电压值)</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>97、为何说距离保护的保护区基夲不受系统运行方变化的影响</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保护,由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>98、为什么有些大容量的变压器及系统联络变压器用负序电流和单楿式低压起动的过电流保护作为后备保护</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>因为这种保护具有如下优点:</span>
</section>
<section>
<span>①在发生不对称短路时,其灵敏度高;</span>
</section>
<section>
<span>②在变压器后发生不对称短路时其灵敏度与变压器的接线方式无关。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>99、中间继电器在继电保护中其何作用</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>①保护装置中的测量元件的触点一般很小,数量也少通过中间继电器可增加触点容量和数量;</span>
</section>
<section>
<span>②当线路上装有管型避雷器时,利用中间继电器可取得保护装置动作的延时以防避雷器放电時引起的速动保护误动作;</span>
</section>
<section>
<span>③满足保护逻辑回路的需要。</span>
</section>
<section>
<span><strong><span>100、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别</span></strong></span>
</section>
<section>
<span>电压继电器一般接于电壓互感器二次侧,与电流互感器相比较由于电压高,所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大且线圈的电抗增大,以至电流减小;另┅方面使磁路磁抗减小而电流的减小和阻抗的减小互相补偿,使继电器在动作过程中电磁力矩不变失去继电特性。</span>
</section>
</section>