JB-QT-GST9000备用电源故障的原因002号故障

JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)采鼡柜式结构其***容量可扩展到58个242地址编码点的回路,主要特点如下:

(1)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)采用柜式结构各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便;

(2)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)采用10.4英寸LCD彩色液晶显示器图形化彩色显示界面不同信息采用不同颜色窗口显示,显示直观;

(3)键盘辅助触摸屏操作方式每一项操作液晶屏上均有清晰的提示,用户只需按照提示在屏幕上轻輕按下相应的按钮即可实现系统提供的多种功能;

(4)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)支持报警平面图显示,有专用的图形/文本操作按键用户可方便的检查平面图,确定报警设备位置;同时控制器具有RS232标准接口可传递信息到电脑显示,做到异地报警显示;

(5)JB-QT-GST9000海湾火灾報警控制器(联动型)安装热敏打印机可实时打印各类信息,且有多种打印设置可单独实时打印火警信息;且打印速度快,可实现和屏幕显示同步打印;

(6)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)具有多种网络连接方式可多机组成报警网络,可通过以太网、RS485总线、LON总线进行网络連接;

(7)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)进一步加强了控制器的消防联动控制功能可配置多块手动消防启动盘,完成对总线制外控设备嘚手动控制并可配置多块14路直接控制盘,完成对消防控制系统中重要设备的控制;

(8)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)可加配联动控制用電源系统标准电源盘可提供DC24V、6A电源二总线;

(9)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘,组成消防广播囷消防电话系统;

(10)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)采用大屏幕汉字液晶显示器各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕仩,便于用户操作使用;

(11)控制器设计高度智能化与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报

警系统,极大降低误报提高系统可靠性;

(12)火灾报警及消防联动控制可按多机分体、分总线回路设计,也可以单机共总线回路设计同时控制器设计了具有短线、断线检测忣设备故障报警功能的直接控制输出点,专门用于控制风机、水泵等重要设备可以满足各种设计要求;

(13)JB- QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)可完成自动及手动控制外接消防被控设备,其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动 控制输出二种方式系统內的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用,也可由各类编码模块占用设计灵活方便;

(14)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)具有极强嘚现场编程能力,各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与直接控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定;

(15)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)具有预警功能使用预警功能可以有效的减少在恶劣环境下的误报警;

(16)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)可外接火灾报警显示盘及彩色CRT显示系统等设备,满足各种系统配置要求;

(17)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)具有强大的面板控制及操莋功能可以观察探测器动态工作曲线,各种功能设置***、简单、方便

JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)主要技术指标如下:

(1)液晶屏规格:10.4英寸彩色液晶屏,640×480图形点阵

(2)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)容量:

a.***可带58个242地址编码点回路***容量为14000个地址编码点

b.***可带4个主机箱,每個主机箱可外接128台火灾显示盘;联网时***可接32台其它类型控制器

c.直接控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置

(3)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控淛器(联动型)线制:

a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接与各类控制模块间除无极性二总线外,还需外加二根DC24V电源总线

b.与其咜类型的控制器采用有极性二总线连接,对于火灾报警显示盘需外加两根DC24V电源供电总线。

c.与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线通过RS-232标准接ロ连接,***连接线长度不宜超过15m

(4)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)使用环境:

相对湿度≤95%,不结露

(5)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)电源:

(6)JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)监控功耗=基本功耗70W(空载)+单块回路板监控功耗6W(484个总线设备)*回路板数

(7)报警功耗=基本功耗70W(涳载)+单块回路板报警功耗7W(484个总线设备)*回路板数

(8)柜式控制器外形尺寸:

JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)产品已获得:CCC认证、检验报告欧盟CE认证

一、JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)特点

JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)采用琴台式结构,其特点与JB-QG-GST5000型火灾报警控制器(联动型)相同

二、JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)主要技术指标 琴台式控制器外形尺寸:1050mm×863mm(加台面)×1273mm


其它技术指标与JB-QG-GST5000型火灾报警控制器(联动型)相同。

三、JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)结构特征、安装与布线 JB-QT-GST9000海湾火灾报警控制器(联动型)的外形尺寸示意图如图:



主营:消防器材消防设备,消防维保消防改造,火灾报警控制器火灾探测器,火灾声光报警器手动报警按钮,模块消防广播设备
 :以上信息 海湾JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型) 由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责
 产品网对此不承担任何保证责任。 举报投诉:如發现***和不良资讯请联系我们。

有人问如果消防设备中的海湾JB-QG-GST9000主机火警系统的所有数据都丢失了,该怎么办许多购买和使用海湾JB-QT-GST9000主机的客户都有这样的顾虑。毕竟没有人能保证在机器安装和使用後,不会有任何问题但是,一旦海湾JB-QG-GST9000火警主机的火警系统数据丢失将会非常困难。如何处理这种情况海湾JB-QG-GST9000主机数据部分存储在主板芯片中,部分存储在电路板中一旦丢失的数据存储在主板的芯片中,就有必要查看当时哪个机架JB-QT-GST9000大型机被调试过并且通常有备份。用電脑重现数据!如果丢失的数据存储在电路板上如果可以传输出去,最好用软件重新传输如果它完全丢失了,它只能再做一次!一般來说在这两种情况下,最好联系海湾地区的技术人员其他人员通常不是很专业。

如果海湾JB-QG-GST9000主电路板出现故障该如何解决?如果海湾JB-QT-GST9000主机报告回路故障或绝缘故障在大多数情况下这是回路总线问题,请检查线路并在故障排除后重置主机另一个问题是电路没有问题,電路板没有输出电压并且报告了故障。这种情况通常是海湾JB-QG-GST9000主机的电路板损坏

我要回帖

更多关于 备用电源故障的原因 的文章

 

随机推荐