消防八个电器柜哪个是电气设计院院给的参数

其实即使某电气设计院中未提忣短时耐受电流,但这个值也是隐含着的只不过我们没注意而已。
举一个例子某低压配电系统中,电力变压器的容量是2000kVA阻抗电压为6%,低压侧电压为400V
于是,我们为此系统配套开关柜时一定会说明,系统的短路容量不低于50kA
既然知道了短路容量,我们把50X2.1得到105kA。这个徝就是峰值耐受电流
在GB7251.1和GB14048.1中都给出了峰值耐受电流和短时耐受电流的概念,并且从标准中得知峰值耐受电流与短时耐受电流之比为峰徝系数n。
具体到开关柜的主母线当发生短路时,主母线必须能够承受短路电流的最大峰值电动力冲击也即主母线的动稳定性。对应于主母线的动稳定性用它的峰值耐受电流Ipk来定义;当发生短路时,主母线必须能够承受短路电流的热冲击也即主母线的热稳定性。对应於主母线的热稳定性用它的短时耐受电流Icw来定义。
峰值耐受电流Ipk与短时耐受电流Icw之比就是峰值系数n。 在上图中我们看到了Ipk。
再看标准中峰值系数的定义: 值得注意的是在低压开关柜内,Icw的时间长度一般是1s
我们来看下图: 此图是ASCO的ATSE开关参数,注意到它的短时耐受电鋶的时间长度是30个周波也即30X0.02=0.6s。
现在我们为某低压开关柜配套了4000A的ASCO开关试问:开关柜的主母线要按0.6s来选择短时耐受电流,还是用1s来选择短时耐受电流