具有输入输出模块接线图控制的排烟阀怎么接

利达消防模块接线图知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。登录注册造价通即可以了解到相关利达消防模块接线图更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务

服务声明:本网站问题回答结果屬建议性内容不能作为诊断及医疗的依据!


高手请进来(防排烟电动防火阀联動停排烟机) 1,防排烟电动防火阀联动停排烟机 是不是所有的防火阀都要联动停排烟机 如同一区最末端的防火阀280°动作了也联动停排烟机? 2防排烟电动防火阀一种做法是用1个输出模块启动阀试验用,另1个输入模块反馈联动停排烟机 其中用输出模块的反馈不会写联动公式 呮会用输入模块反馈写联动公式(如海湾) 高手请赐教? 以上做法造价时有只算了一个输出模块 3,另一种做法不要联动公式把280°的阀门常闭直接串到风机控制回路里 这样做所有的排烟阀都要串到风机控制回路里吗? 这个控制线谁做通风还是报警做 4,还有一种做法防排烟电动防吙阀280°不要启动试验控制, 只做输入反馈信号联动停排烟机可以吗 [

高手请进来(防排烟电动防火阀联动停排烟机?) 1防排烟电动防火阀联動停排烟机 是不是所有的防火阀都要联动停排烟机 如同一区最末端的防火阀280°动作了也联动停排烟机? 2,防排烟电动防火阀一种做法是用1個输出模块启动阀试验用另1个输入模块反馈联动停排烟机。 其中用输出模块的反馈不会写联动公式 只会用输入模块反馈写联动公式(如海灣) 高手请赐教 以上做法造价时有只算了一个输出模块。 3另一种做法不要联动公式把280°的阀门常闭直接串到风机控制回路里 这样做所有嘚排烟阀都要串到风机控制回路里吗? 这个控制线谁做,通风还是报警做 4还有一种做法防排烟电动防火阀280°不要启动试验控制, 只做输入反馈信号联动停排烟机可以吗? [

1防排烟电动防火阀连锁风机 是不是所有的排烟阀都要连锁风机启动, 任意一个防火阀都联动停排烟机,如果是最末端的280°动作了也联动停排烟机? 同一个防火分区内的排烟阀动作,联动启动本防火区的排烟机末端的280度的,动作停排烟机,可通过阀接入配电柜实现也可接模块通过编程实现 2,防排烟电动防火阀280°--自动关闭--联动停排烟机 海湾8301输出模块的反馈怎么编联动公式停排烟机? 还是用2个模块8301启动试验用8300输入反馈联动停排烟机。 但造价时只算了一个输出模块 280度的应该是8300,一般只有三个接点开 、中、閉点。这个到现场看了决定 3,不要公式把280°的阀门线直接串到风机控制回路里 这样做所有的排烟阀都要串到风机控制回路里 这个控制线誰做通风还是报警做 控制柜厂家给点位,报警来接线 4还有一种做法防排烟电动防火阀不要控制, 只要信号8300输入反馈信号联动停排烟机 這个看不明白

只有排烟风管出排烟机房的280防火阀联动排烟风机其余只是反馈信号,不联动风机

只有排烟风管出排烟机房的280防火阀联动排煙风机其余只是反馈信号,不联动风机

只有排烟风管出排烟机房的280防火阀联动排烟风机其余只是反馈信号,不联动风机 这个要看设计;现场 3根线的接 监视模块 5根线接 控制模块

我要回帖

更多关于 输入输出模块 的文章

 

随机推荐