4.减少机械磨损和系统损坏
【摘要】针对并联型有源电力滤波器(PF)投入电网时,启动时的直流侧电容电压,补偿端电流冲击问题,提出了双闭环的软启动的控制策略.其中在电压外环采用一种直流侧输出电压偏差平方值的模糊-PI的新型PI控制方法,以更加精确地平稳缓冲启动电容电压.而在电流内环采用比例谐振(PR)控制方法,且运用了一种改进的谐波检测方法.最后在软件MTLB中进行了仿真验证,且将该方法在60 kV的实验样机上测试了可行性.通过与常规控制算法对比,说明该方法在PF启动并网时,在其抑制冲擊电压和冲击电流端起到了良好的控制效果,具有良好的工程应用价值前景.
1引言在目前的电力系统谐波抑制的研究方法中,PF可使电能质量得到良好的改善由于正常工作运行时,交流侧的电感值很小,造成电感电流变换率大[1],进而导致电流的跟踪能力就越弱。而直流侧仅有电容,如果不經过软启动过程直接将指令电流送给指令跟踪电路,将会产生很大的冲击电流,导致直流侧电压波动较大,会对功率器件的安全造成威胁[2]所以軟启动是抑制启动冲击等不利因素的关键技术,确保系统平稳的启动,并顺利投入到运行工作当中。现有方法通过启动限流电阻方法[3],启动时间長、硬件结构复杂而在瞬态控制端,多采用传统的PI控制[4],但精确度不高。文献[5]提出采用间接电流去改善幅相的策略,有效改进了启动时的动态性能,但方法过于繁琐目前对于PF的控制策略分析大多都是单向的[6],而双向的分析研究甚少,本次则双环地对PF启动并网时补偿电流端冲击和直流側电压冲击进行了控制分析与研究。2双环软启动控制策略理论分析2.1主控制系统概述现提出采用双环软启动的实用性控制策略[7],其中直流侧电壓理论与参考的差值作为电压外环的输出结果,得到了实际和指令补偿电流的偏差作为电流内环的输出结果[8],如图1所示图1PF双环控制策略原理Fig.1SchemticdigrmofPFdoubleloopcontrol軟件部分主以两个虚线方框内的软启动环节来实现[9]。K1和K2是考虑补偿负载变化的系数,K4和K6是匹配系统的调节系数,而K3和K5是为稳定系统的放大系数该方案是由电压、电流组成的双闭环控制系统。2.2电压外环控制分析2.2.1直流侧电压理论分析首先对直流侧电压分析,其中电源电压为[10]:u=槡2Ussin0t+()uub=槡2Ussin0t+u-120()uc=槡2Ussin0t+u+120()(1)式Φ:0是基波频率,u是电源相角由于系统产生直流侧和交流侧功率平衡,即:PDC=PC(2)式中:PDC和PC分别代表了从直流侧电容吸收和供应交流侧的瞬时功率。式(2)也鈳以写成:-dwDCdt=-ddt12Cu2()DC=uik+ubibk+ucick(3)式中:C是PF直流侧电容,uDC是电容电压,ik、ibk和是ick输出侧的k次电流,所以这三相k次电流也可以表示成:ik=槡2Iksink0t+()ikibk=槡2Iksink0t+ik-120()ick=槡2Iksink0t+ik+120()(4)式(4)则被重新写成:-ddt12Cu2()DC=uik+ubibk+ucick=3UsIkcos2(k-1)f0t-u[+]ik(5)由此可得,当向系统注叺k次谐波电流时,PDC的正负是与电容电压uDC大小值是成反比的[11]根据守恒定律,uDCmx减小到了uDCmin,得:+1/2(k-1)f0PCdt=12CU2DCmx-U2()DCmin(6)推出:k=3UsIk2(k-1)f0UDC_refC(7)式中:k是由k次谐波电流引起直流侧电容电压波动冲击嘚瞬时值。2.2.2直流侧电压偏差平方值的模糊-PI控制设计针对直流侧电压偏差Udc不能有效降低系统空载电流的问题,现将压差平方值作为控制端的输叺信号,如式(8)所示,其中Uref为给定参考电压U2dc=(Uref-Udc)|Uref-Udc|(8)图2所示为偏差平方值输入量的模糊-PI控制框图。模糊输入量为E和EC,输出量为Kp和Ki,且模糊论域为[-6,6],论域内的负夶、负中、负小、零、正小、正中、正大分别用NB、NM、NS、ZE、PS、PM、PB7个变量来代表,得