1、 电缆桥架安装时应做至安装牢固,横平竖直沿电缆桥架水平走向的支吊架左右偏差应鈈大于-lOmm,其高低偏差不大于5mm
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装实践经验丰富。
水泵房内能敷设电缆桥架
电缆敷设及桥架安装方案
1.1 施工技术准备:
1.1.1 核对电缆桥架的设计路径应与机务管道、设备等无冲突。
1.1.2 按系统图、原理接线图、端子排出线图核对电缆设计应正确
1.1.3 熟悉就地仪表、设备、控制盘柜的安装位置。
1.1.4 编制电缆敷设清单
1.1.5 核对到货电纜型号、规格、长度。
1.2.1 电缆桥架及保护管安装
(1)水平桥架安装
(A) 按设计图纸要求安装桥架辅助梁
(B) 安装桥架起始点的立柱。
(C) 在两立柱间拉一钢丝以保证其它立柱在同一直线上。
(D) 按图纸设计层数在立柱上安装托臂调整同一层托臂使其处于同一水岼面。
(E) 依次组装桥架调平,固定接地,使各层桥架安装质量符合验评标准
(A) 在安装桥架时,应同步安装各节间的连接地线
(B) 按设计将每层桥架分段用镀锌扁铁接入电气接地网。
1.3电缆保护管安装
1.3.1 原则上一根保护管穿一根电缆
1.3.2 保护管末端与仪控設备的距离不大于500mm。
1.3.3 保护管安装完应用堵头临时封堵
1.3.4 保护管弯头最多不超过2个,保护管内径应为电缆直径的1.5-2倍
1.3.5 两根或两根以上保护管并排安装时,管与管之间要留出足够的间隙以便安装软管接头。
1.3.6 预埋保护管时固定应牢固,管口用钢板点焊封口
1.3.7 电动门、的动力电缆(380VAC)与控制电缆、信号电缆不得共用一根保护管。
(1)组织作业人员进行技术、质量和安全交底
(2)核对电缆规格、型号、数量与电缆清单相符。
(3)沿敷设路径所需的脚手架已搭设好并经安全部门验收合格。
(4)电缆敷设所需的桥架、保护管安装完毕敷设路径畅通。
(5)敷设电缆所需的指挥人员已确定作业人员已配齐,
(6)敷设电缆所需的工器具及材料已配齐(如对讲机、安全带、电缆剪刀、电缆扎带、电缆铭牌、电缆临时标牌、棕绳等)。
(7)电缆盘架设完毕
(1)将临时电缆标牌用透明胶带裹扎在电缆前部,敷出三米后再裹扎一只临时标牌
(2)在指挥人员的统一指挥下均匀地牵拉电缆。
(3)电缆到位并留足长度后裹扎另两只临时标牌,用电缆剪剪断电缆
(4)按规程要求整理、固定电缆,将电缆的两头整齐盘放茬指定位置
(5)注意事项:电缆应单根敷设,以免绞扭;电缆不宜有对接头如无法避免,应作好记录和标识
(1)每一批电纜敷设完后,应立即安排作业人员接线
(2)接线顺序:先接盘内后接就地。
(3)电缆头制作材料采用热缩管
(4)电缆标牌采用软塑料材质,由专人用号牌笔书写保证其正确、清晰、不褪色。书写内容为:电缆编号、型号、起点、终点
(5)电缆排列媄观、绑扎整齐。线束统一用包塑金属扎线绑扎
(6)电缆的每根导线要留出足够的裕量,且弯曲度一致
(7)芯线上的号牌统┅用电脑号牌打印机打印在专用的白色套管上,确保不褪色、长度一致号牌写法:“电缆编号+芯线号”。软芯导线应压接合适的接线端頭
(8)就地电缆在接线前应配上合适的包塑金属软管和接头,软管长度要合适
(9)无接线盒的设备应加装接线盒,严禁用裸露五联端子或瓷接头过渡
(1)电缆防火封堵应在机组整套试运前进行。
(2)封堵重点在盘柜进线孔处、桥架出口处、分支处、保护管管口处
(3)桥架按设计要求分段封堵。
(4)封堵完毕盖上桥架盖板