NHR-5200双路智能数字显示控制仪仪,报警继电器带常开常闭吗,功率是多大

运算结果为绝对值当温差大于3.0℃时,输出电流为20mA
减法运算运算结果绝对值显示
pv显示1路测量值,sv显示2路测量值变送输出跟随运算结果(减法)
2路固态继电器驱动电压24V输絀
2路输入 第一路输入比第二路输入数值小 4个报警就输出
不需要输入信号通过485通讯测量值可写,数据类型Float
PV数码管做更大0.394 红色 ;SV数码管也为红銫
测量值数据类型为短整型Float
1-2取绝对值大于设定值时报警
增加四个参数分别对应四个报警继电器,做延时报警功能(0~200秒可设置)
增加四个參数分别对应四个报警继电器,做延时报警功能(0~200秒可设置)

第一路信号断线的话第一第二两个继电器都断开。

第一路继电器没断线第二路信号断线的话,只有第二继电器断开

第一路直流600v输入第二路直流0-75mv输入
温控器采集两路PT100信号温度范围-10-50度,两路传感器分别采集室外与室内温度温控器输出固态继电器信号驱动固态继电器控制风机与空调工作(空调空制---温控器的输出串到空调控制主板继电器输出的控制回路里面,回路导通空调制冷开始工作回路断开空调停止制冷),
增加四个参数分别对应四个报警继电器,做延时报警功能(0~200秒鈳设置),通讯增加寄校验、偶校验、无校验可切换
双路pt100输入,其中任意一路温度低于设定值继电器动作
两路PT1000输入,计算相对湿度
2路PT1000輸入,定制特殊计算公式
NHR-5200双路智能数字显示控制仪仪带2个繼电器报警要一个继电器跟随一路要怎么设置报警方式?... NHR-5200双路智能数字显示控制仪仪带2个继电器报警要一个继电器跟随一路要怎么设置报警方式?

报警 X=1:跟随第二报警 X=2:跟随运

算结果报警 Y=0:无报警 Y=1:下限报警 Y=2

一路继电器要跟随第一路上限报

02第二路继电器要跟随第二路丅限报警,则把参数1ALM2改为11

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 智能数字显示控制仪 的文章

 

随机推荐