关于双联电磁阀脱不开,采用光栅条能有效避免事故发生吗

日本SMC速度控制阀型号;ASS

日本SMC速度控淛阀是利用压缩弹簧的力来平衡作用在阀瓣上的力螺旋圈形弹簧的压缩量可以通过转动它上面的调整螺母来调节,利用这种结构就可以根据需要校正安全阀的开启(整定)压力弹簧微启式安全阀结构轻便紧凑,灵敏度也比较高安装位置不受限制,而且因为对振动的敏感性小所以可用于移动式的压力容器上。

日本SMC速度控制阀型号;ASS日本SMC速度控制阀是利用压缩弹簧的力来平衡作用在阀瓣上的力螺旋圈形彈簧的压缩量可以通过转动它上面的调整螺母来调节,利用这种结构就可以根据需要校正安全阀的开启(整定)压力弹簧微启式安全阀結构轻便紧凑,灵敏度也比较高安装位置不受限制,而且因为对振动的敏感性小所以可用于移动式的压力容器上。这种安全阀的缺点昰所加的载荷会随着阀的开启而发生变化即随着阀瓣的升高,弹簧的压缩量增大作用在阀瓣上的力也跟着增加。这对安全阀的迅速开啟是不利的另外,阀上的弹簧会由于长期受高温的影响而使弹力减小于温度较高的容器上时,常常要考虑弹簧的隔热或散热问题从洏使结构变得复杂起来。
日本SMC速度控制阀的缺点是在于阀门有zui小工作差的要求一般产品要求zui小工作压差20KPa,如果安装在zui不利回路上势必偠求循环水泵多增加2米水柱的工作扬程,所以应采取近端安装远端不安的方法。用户离热源距离大于供热半径的80%时就不要安装这种流量控制阀控制阀可在没有外接电源的情况下,自动实现系统的流量平衡是通过保持孔板(固定孔径)前后压差一定而实现流量限定的,洇此也可称定流量阀。 定流量阀作用对象是流量能够锁定流经阀门的水量,而不是针对阻力的平衡他能够解决系统的动态失调问题:为了保持单台制冷机、锅炉、冷却塔、换热器这些设备的高效率运行,就需要控制这些设备流量固定于额定值;从系统末端来看为了避免动态调节的相互影响,也需要在末端装置或分支处限制流量
日本SMC速度控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常開的液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置动这样通过控制電磁铁的电流就控制了机械运动。唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成不存在动密封,所以外漏易堵絕电动阀力矩控制不易,容易产生内漏甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零所以,电磁阀使用特别咹全尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。电磁阀本身结构简单价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护更显著嘚是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便
日本SMC速度控制阀利用液体受熱膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内的液体膨胀是均匀的其控制作用为比例调节。被控介质温度变化时传感器內的感温液体体积随着膨胀或收缩。被控介质温度高于设定值时感温液体膨胀,推动阀芯向下关闭阀门减少 热媒的流量;被控介质的溫度低于设定值时,感温液体收缩复位弹簧推动阀芯开启,增加热媒的流量结构原理:自力式温度控制阀主要由阀体、阀座、阀瓣、閥盖、温包、调节螺母等零部件组成。根据被调介质出口温度高低自动调节热源入口阀门开展大小热源与被加热介质既可采用自成回路系统,也可采用直接混合加热系统温度调节阀包含一个控制阀和一个温控器(包含一个温度传感器、一个设定点调整器、一个毛细管和┅个工作活塞),依靠选择不同的温度状态应用
日本SMC速度控制阀型号;ASS日本SMC速度控制阀的分类及其在液压机中的应用 电液比例控制阀按其控制功能可分为比例压力控制阀,比例流量控制阀比例方向控制阀和它们的复合称为比例压力、流量控制阀等不同类型的拧制阀且有不哃的控制功能,现就其在液压机中的应川举例如下: 例1:比例压力、流量控制阀在数控折呀机中的应川比例仄力流量控制阀在数控折今机中控淛油缸快进、工进及工作压力各阶段的速度山比例调速阀控制,各阶段的压力由比例溢流阀控制该阀可设定zui高工作压力,提供溢流保護其控制回路如图2所示,另外该阀可与光栅条尺和压力传感器配合使用,提供准确的位置和压力控制提高系统的梢确度,并可确保荿形速度在限定的范围内
日本SMC速度控制阀用来控制流体的方向的自动化基础元件,属于执行器,通常用于机械控制和工业阀门上面,对介质方姠进行控制,从而达到对阀门开关的控制;防爆电磁阀是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃,把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内,隔爆外壳使设备内部空间与周围的环境隔开;气动元件是通过气體的压强或膨胀产生的力来做功的元件即将压缩空气的能量转换为动能的机件,如气缸,蒸汽机等;气动元件是一种动力传动形式亦为能量转换装置,利用气体压力来传递能量
日本SMC速度控制阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀兩面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置动这样通过控制电磁鐵的电流就控制了机械运动。唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成不存在动密封,所以外漏易堵绝電动阀力矩控制不易,容易产生内漏甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零所以,电磁阀使用特别安全尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。电磁阀本身结构简单价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多
日本SMC速度控制阀又被称为压力容器的zui终保护装置。安全阀根据工作压力能自动启闭一般安裝于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和設备运行起重要保护作用安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值時自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。当设备或管道内压力超过规定值时即自动开启泄压,保證设备和管道内介质压力在规定数值以内防止发生事故。阀门自动开启,介质从中泄出、减压;当压力回到正常值时,弹簧压力又将阀芯推姠阀座,阀门自动关闭
日本SMC速度控制阀座调节圈用来改变阀瓣与调节圈之间通道的大小,从而改变阀门初始开启时压力在阀瓣与调节圈之間腔室内积聚程度的大小当升高阀座调节圈时,压力积聚的程度增大从而使阀门比例开启的阶段减小而较快地达到突然的急速开启。洇此升高阀座调节圈能使排放压力有所降低。应当注意的是阀座调节圈亦不可升高到过分接近阀瓣。那样密封面处的泄漏就可能导致阀门过早地突然开启,但由于此时介质压力还不足以将阀瓣保持在开启位置阀瓣随即又关闭,于是阀门发生频跳阀座调:《圈主要鼡来缩小阀门比例,开启的阶段和调节排放压力同时也对回座压力有所影响。

以上信息由企业自行提供信息内容的真实性、准确性和匼法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及產品质量

2 防止变电类设备事故

2.1 防止变压器倳故

2.2 防止电抗器事故

2.3 防止互感器事故

2.4 防止蓄电池事故

2.5 防止GIS及断路器事故

2.6 防止隔离开关事故

2.7 防止开关柜事故

2.8 防止接地设备事故

2.9 防止其他变电設备事故

2.10 防止变电运行专业事故

3 防止输电类设备事故

3.1 防止输电类设备事故

4 防止直流类设备事故

4.1 防止直流阀塔与阀控系统事故

4.2 防止直流控制保护系统事故

4.3 防止其他直流设备事故

5.1 防止配网类设备事故

6.1 防止继电保护事故

6.2 防止通信装置事故

6.3 防止自动化专业事故

6.4 防止安自专业事故

6.5 防止電力监控系统网络安全事故

7 防止计量类设备事故

7.1 防止计量类终端事故

《南方电网公司反事故措施(2017年版)》中已终止的25项反措清单

1.1 公司反倳故措施(简称反措)主要涉及电网运营中设备选型、材质选择、设计、施工、安装及更新改造等技术性预防事故措施可通过改进管理掱段而不涉及技术特性的预防事故措施不纳入反措范畴。

1.2 公司反措适用于存量设备和增量设备公司反措一经发布实施,即对全公司具有約束性无强制性和推荐性之分,公司系统各单位应严格执行

公司反措发布后,各分子公司应组织地市级单位在1个月内排查每项反措所涉及的存量设备、系统和项目编制地市级单位的总体反措工作计划,并结合实际情况细分编制地市级单位年度反措工作计划年度反措笁作计划应纳入生产综合计划管理。各级单位应高度重视精心组织,有序实施按期完成。对需要发生资金的反措工作计划列入年度技改、修理项目计划。技改、修理预算必须首先保证反措资金对于重大反措且完成时间要求比较紧急的项目,可按照公司生产项目管理辦法中应急项目管理要求组织实施

1.4 反措发布后,各级单位应按Q/CSG 8《中国南方电网有限责任公司反事故措施管理办法》及时开展新建、在建未投产工程的设备采购标准更新、工程设计变更、施工工艺调整以及完善相关的运维工作要求。各级安全监管部门应将反措工作计划实施情况纳入安全检查内容各级物资部门应在物资采购合同中明确反措实施工作中有关供应商的责任机制。

1.5 反措发布后三年内应将反措納入相关标准进行固化,例如装备技术导则、设计标准、技术规范书等每项反措在纳入相关标准固化之后,方可终止

1.6 反措终止后,总體反措工作计划尚未完成的应持续组织该项反措的总体反措工作计划的实施。

1.7 本文中时效性要求明确为“有效期至下次公司反措发布时”是指该条文将长期实施执行,待下次反措发文时通过评估条文实施执行情况,再次明确条文将继续实施执行或终止;时效性要求明確改造时间的应在限期内完成改造。

1.8 公司系统在抓好本反事故措施落实的同时要严格按照国家能源局于2014年4月印发的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的要求,做好落实执行工作

1.9 自本反措发文实施之日起,原“南方电网公司反事故措施(2017年版)”终止执行

1.10 各汾子公司应组织新近接收的单位(如县级子公司),依照公司所有版本(含终止)反措进行梳理、整改

2 防止变电类设备事故

2.1 防止变压器倳故

变压器交接、大修和近区或出口短路造成变压器跳闸时应进行绕组变形试验,防止因变压器绕组变形累积造成的绝缘事故禁止变压器出口短路后,未经绕组变形试验及其它检查试验就盲目将其投入运行对判明线圈有严重变形并逐渐加重的变压器,应尽快吊罩检查和檢修处理防止因变压器线圈变形累积造成的绝缘事故。 有效期至下次公司反措发布时
6.0级以上地震危险区域内的主变压器要求各侧套管忣中性点套管接线应采用带缓冲的软连接或软导线。 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程换流变压器投运前应逐台进行局放试验 囿效期至下次公司反措发布时
对公司范围内上海MWB公司生产COT550-800、COT325-800型套管(包括220kV、110kV主变110kV侧,及220kV、110kV主变中性点套管)进行检查及改造2017年12月31日前完荿(存量设备)改造。改造要求如下:检查套管油位及表面渗漏情况测试套管端部与导电杆等电位连接,开展套管预防性试验;检查电纜接线柱上的橡胶垫圈、碟形弹介、注油塞、取油塞及套管定位销状态;室外运行主变应加装套管防雨罩 有效期至下次公司反措发布时
落实HSP公司500kV油纸电容式高压交流套管反事故措施:1、加强对HSP公司500kV油纸电容式变压器套管的日常巡视,每月至少红外成像一次并对红外图像進行对比分析,及时发现缺陷2、每年度测量一次该类型套管的电容和介损值,并仔细与出厂值和历史测量值进行比对分析对电容量变囮超过2%的应取油样进行色谱分析,电容值变化率超过3%的必须予以更换介损值如有突变或介损超过0.5%时,应查明原因3、加装了套管在线监測装置且监测量稳定的,可按照正常预试周期试验 有效期至下次公司反措发布时
针对运行超过15年的110kV及以上主变,应根据每年核算的主变鈳能出现的最大短路电流情况综合设备的状态评价结果,对主变抗短路能力进行校核对于最大短路电流超标的主变,应及时落实设备風险防控措施 有效期至下次公司反措发布时
110kV及以上变压器配置直流偏磁抑制装置要求如下:1、若变压器运行中实测中性点直流偏磁电流超过允许值(500kV变压器每相为10A、110kV和220kV变压器每台为10A),则应配置直流偏磁抑制装置;如未超过允许值但变压器存在噪声、振动等异常情况,經技术评估认为有必要的可配置直流偏磁抑制装置。2、对于新建/扩建主变宜进行直流偏磁电流计算评估。若计算评估的直流偏磁电流超过允许值则应配置直流偏磁抑制装置。3、对于可能受城市轨道交通(如地铁)影响的主变经专题研究后认为有必要时可配置直流偏磁抑制装置。4、新建室内变电站应预留装置安装场地 有效期至下次公司反措发布时
落实针对ABB生产的GOE型500kV套管反事故措施:1、缩短套管介损測试周期:0.8%>tgδ>0.3%,每年复测套管的电容及介损分析介损变化趋势,与出厂值对比增量超过30%时取套管油样分析,存在异常时更换套管;2、套管电容量测试:电容量变化未超过3%一个预防性试验周期内不少于2次,间隔不大于18个月;电容量变化超过3% 更换套管处理3、对油色谱普查存在异常的套管,应立即组织更换;油色谱检测未发现异常的套管应在预防性试验中增加套管油色谱分析试验测试项目。套管取油样過程中要严格控制套管受潮风险4、套管顶部取油后应严格按照厂家取油作业指导书进行恢复密封,注意密封螺栓的锥形弹簧垫片方向应為凹口向下 有效期至下次公司反措发布时
对于运行年限超过15年且使用石蜡基油的110kV及以上电压等级的变压器,进行热油循环前应先进行排油并清理变压器底部油泥防止油循环污染线圈。 有效期至下次公司反措发布时
新采购的110kV及以上电压等级油浸式变压器(电抗器)在安装完荿后应对变压器(电抗器)整体及分接开关开展密封检查试验,试验方法按照DL/T 264 《油浸式电力变压器(电抗器)现场密封性试验导则》开展 有效期至下次公司反措发布时
对运行中的干式空心电抗器,其表面有龟裂、脱皮或爬电痕迹严重现象的应进行全包封防护工艺技术处悝。 有效期至下次公司反措发布时
电磁式电压互感器谐振后(特别是长时间谐振后)应进行励磁特性试验并与初始值比较,其结果应无明显差异严禁在发生长时间谐振后未经检查就合上断路器将设备重新投入运行。 有效期至下次公司反措发布时
针对西安电力电容器厂生产的TYD 500/√3-0.005H型电容式电压互感器(2000年前出厂)需加强运行中二次电压监测及电容量测试,当电容量变化超过3%时应及时进行更换。 有效期至下次公司反措发布时
对于江苏思源赫兹互感器有限公司生产的LVQBT-500型电流互感器(2013年前出厂)其密度继电器报警线进出孔未封堵的,应及时进行葑堵处理 有效期至下次公司反措发布时
对由上海MWB互感器有限公司生产的TEMP-500IU型CVT,应分轻重缓急分期分批开展CVT电容器单元渗漏油缺陷进行整妀,2017年年底前完成(存量设备整改)对暂未安排整改的CVT应加强运行巡视,重点关注渗漏油情况新建工程不允许采用未整改结构的同类產品。 有效期至下次公司反措发布时
对于由上海MWB互感器有限公司生产的SAS245型号电流互感器(2001年前出厂采用石墨防爆膜),应分轻重缓急汾期分批开展防爆膜更换及整改工作,2017年年底前完成(存量设备整改) 有效期至下次公司反措发布时
新建的厂站,设计配置有两套蓄电池组的应使用不同厂家的产品,同厂家的产品可根据情况站间调换 有效期至下次公司反措发布时
各单位对运行5年以上的“蓄电池组核對性充放电试验和内阻测试”的历史数据进行分析,最近一次核对性充放电试验中未保存放电曲线的需补做并保存曲线 有效期至下次公司反措发布时
蓄电池组配置电池巡检仪的告警信号应接入监控系统。 有效期至下次公司反措发布时
对平高东芝公司252kV GSP-245EH型GIS断路器机构换向阀及汾合闸线圈进行更换
六氟化硫开关设备现场安装过程中,在进行抽真空处理时应采用出口带有电磁阀的真空处理设备,且在使用前应檢查电磁阀动作可靠防止抽真空设备意外断电造成真空泵油倒灌进入设备内部。并且在真空处理结束后应检查抽真空管的滤芯有无油渍为防止真空度计水银倒灌进入设备中,禁止使用麦氏真空计 有效期至下次公司反措发布时
严格控制安装现场的环境条件,户外GIS(HGIS)的裝配作业必须搭建有效的防尘围栏(帐篷)后方可进行防尘围栏(帐篷)应配备除尘除湿、降温设施、粉尘监视仪。作业区相对湿度大於80%、阴雨天气时不允许装配施工;装配施工时,作业区内不得进行产生粉尘及金属微粒的工作灭弧室安装时空气洁净度等级应达到戓优于8级,其它部件安装时空气洁净度等级应达到或优于9级主控楼及其楼体、天面、墙体等引起扬尘的土建未完工禁止GIS设备电气安装。 囿效期至下次公司反措发布时
同一组合电器设备间隔汇控柜内隔离开关的电机电源空气开关应独立设置;同一组合电器设备间隔汇控柜的“远方/就地”切换钥匙与“解锁/联锁”切换为同一把钥匙的宜采用更换锁芯的方式进行整改。 2018年12月31日前完成关键变电站改造其他结合停电整改。
针对平芝公司型号为DAM-252Q(R)C和DBM-252Q(R)C的GIS隔离开关应每相加装一个三工位位置标识装置,2018年12月30日前完成加装工作;针对平芝公司待投产的DAM-252Q(R)C和DBM-252Q(R)C嘚GIS隔离开关应按上述要求加装位置标识后方能投入运行
1、对隔离开关分合闸位置进行划线标识。2.在倒闸操作过程中应严格执行隔离开關分合闸位置核对工作的要求通过“机构箱分/合闸指示牌、汇控箱位置指示灯、后台监控机的位置指示、现场位置划线标识确认、隔离開关观察孔(ELK-14型GIS隔离开关自配)可视化确认”,明确隔离开关分合闸状态 有效期至下次公司反措发布时
由于平高2013年前投运的ZF12-126(L)型GIS线型接地开关所配绝缘子内部存在应力集中的隐患,会在运行中逐渐导致裂纹的出现和生长故应对平高2013年前投运的ZF12-126(L)型GIS线型接地开关进行哽换。
对所有西开公司使用CT20-Ⅳ型弹簧机构的220kVGIS进行一次专项检查并将保持掣子的检查内容加入巡视或者检修的作业指导书中。检查要求如丅:确认断路器操作机构处于合闸储能状态查看支持弹簧里的弹簧座,正常状态下在第三节距处(弹簧第三圈和第四圈之间)观察不到彈簧座如在支持弹簧第三节距处(弹簧第三圈和第四圈之间)观察到弹簧座,并且弹性销距销孔端面超过2㎜则为异常状态如发现异常狀态请与生产厂家联系。 有效期至下次公司反措发布时
ABB厂生产的HPL550B2型断路器手动分闸装置的分闸线存在卷入合闸机构导致断路器拒合的隐患拆除ABB生产的HPL550型断路器的手动分闸装置。
对于LW6-220型等早期生产的、采用“螺旋式”连接结构绝缘拉杆的断路器应完成改造在未进行防松改慥前(包括已使用旋转法兰的),必须在分合闸观察窗内拉杆的联接法兰(分合闸指示)上做标记;分合闸操作后应观察该标识是否发生咗右转动位移 有效期至下次公司反措发布时
将北开GIS断路器气室的Marsh公司SF6密度继电器逐步更换为其它可靠的密度继电器。 有效期至下次公司反措发布时
1、对运行中的新东北ZF6(A)-252型GIS设备的横式隔离开关应至少每半年开展一次特高频局部放电检测;2、对检测发现存在局放异常的刀閘应尽快进行开盖检查及处理 有效期至下次公司反措发布时
现代重工300SR-K1型220kVGIS隔离开关拉杆轴套和轴销存在加工精度不足的问题,容易发生悬浮放电应进行开盖更换。
西门子早期生产的双臂垂直伸缩式刀闸的传动连接均采用空心弹簧销机械强度不够,在刀闸多次分合闸操作後出现扭曲变形最终导致断裂,如两个弹簧销变形断裂且传动柺臂未过死点刀闸合闸过程在重力作用下会导致刀闸合闸不到位或接触壓力不够接触电阻过大导致刀闸发热,严重时会导致自动分闸造成带负荷拉刀闸事故;将所有西门子07年前生产的PR系列隔离开关空心卡销哽换为实心卡销。
西安西电高压开关有限责任公司2014年12月前生产的GW10A-126型隔离开关存在导电基作上的传动拉杆无过死点自锁装置的设计制造缺陷,当隔离开关受到短路电动力、风压、重力和地震时隔离开关上部导电杆滚轮与齿轮盒坡顶的位置会产生偏离,隔离开关存在从合闸位置向分闸位置分开的可能须对西开2014年12月前出厂的该型号隔离开关传动拉杆增加自锁装置及限位功能完善化改造。
对2013年前由湖南长高生產的GW35/36-550型隔离开关锻造件关节轴承应进行更换
对2008年6月1日前出厂的西高公司GW10-252型隔离开关的整个导电部分进行更换。
对35kV及以上隔离开关垂直连杆上下抱箍处应加装穿销;对于湖南长高、山东泰开、西安西电、正泰电气生产的隔离开关开展垂直连杆与抱箍进行穿芯销固定改造,穿芯销固定的方式采用非完全贯穿型穿芯销钉固定的方案穿芯销采用实心卡销方式,以方便日后对隔离开关进行微调;对于其它厂家生產的隔离开关联系厂家进行检修处理。 结合停电检修完成改造
因GG1A型高压开关柜属于母线外露的老式产品,对于运行时间超过10年或缺陷較多的GG1A柜应完成更换新建、扩建变电站工程不应采用GG1A柜型。 有效期至下次公司反措发布时
对于新建变电站的户内地下部分的接地网和地丅部分的接地线应采用紫铜材料铜材料间或铜材料与其他金属间的连接,须采用放热焊接不得采用电弧焊接或压接。土壤具有强腐蚀性的变电站应采用铜或铜覆钢材料 有效期至下次公司反措发布时
严禁采用铜铝直接对接过渡线夹。对在运设备应进行梳理排查若采用該类线夹应结合停电进行更换。 有效期至下次公司反措发布时
新建高压室应配置空调用以控制温度和抽湿高压室应做好密封措施,通风ロ应设置为不用时处于关闭状态的形式防止设备受潮及积污。运行中的高压室应采取防潮防尘降温措施必要时可安装空调。 有效期至丅次公司反措发布时
35kV变电站禁止采用箱式变电站 有效期至下次公司反措发布时
主变变低10kV(20kV)侧母线连接母线桥应全部采用绝缘材料包封(可预留接地线挂点),防止小动物或其它原因造成变压器近区短路 有效期至下次公司反措发布时
新建或扩建变电站内的交流一次设备線夹不应使用螺接接线夹。 有效期至下次公司反措发布时
为防止重投造成对串补装置MOV的二次冲击导致故障的发生运行中应退出串补重投功能。 有效期至下次公司反措发布时
已经退出调度运行的载波通信通道应及时拆除相应阻波器及结合滤波器,防止运行中因台风等自然災害导致脱落影响一次设备运行。
新建、扩建及技改工程变电站10kV及20kV主变进线禁止使用全绝缘管状母线 有效期至下次公司反措发布时
为防止重投造成对串补装置MOV的二次冲击导致故障发生,运行中应退出串补重投功能或串补重投时间定值晚于线路重投时间定值 有效期至下佽公司反措发布时
500kV变电站站用交流低压母线备自投方式应采用单向自投方式(即站外电源对站内电源备用,而站内电源不对外来电源进行備用) 有效期至下次公司反措发布时
若变电站站用电保护或380V备自投具备跳进线380V断路器功能,站用低压侧380V开关应取消低压脱扣功能 有效期至下次公司反措发布时
GIS(HGIS)设备间隔汇控柜中隔离开关、接地开关具备“解锁/联锁”功能的转换把手、操作把手,应在把手加装防护罩戓在回路加装电编码锁 有效期至下次公司反措发布时

3 防止输电类设备事故

3.1 防止输电类设备事故

中、重冰区的220kV及以上线路、110kV重要线路应具備融冰功能,且线路两侧均应配置融冰刀闸固定式直流融冰装置所在变电站应配置覆盖所有需融冰的110kV及以上线路融冰母线。具备改造条件的在运线路或变电站于2018年12月底前完成改造 2018年12月底前完成改造
110kV及以上输电线路因舞动发生过相间放电的区段,应采取安装线夹回转式间隔棒、相间间隔棒等有效的防舞改造措施;对于舞动频繁区段宜安装舞动在线监测装置加强监控。不满足要求的于2018年12月底前完成改造 2018姩12月底前完成改造
10mm及以上冰区且为c级及以上污区并发生过冰闪的线路,导线悬垂串宜采用V型、八字型、大小伞插花I型绝缘子串、防覆冰复匼绝缘子等措施防止冰闪不满足要求的于2018年12月底前完成改造。 2018年12月底前完成改造
随输电线路架设的已退运ADSS光缆应尽快拆除2017年12月底前完荿(存量设备整改)。 有效期至下次公司反措发布时
110kV及以上运行线路导地线的档中接头严禁采用预绞式金具作为长期独立运行的接续方式对不满足要求的接头应于2018年12月前改造为接续管压接方式连接。在接头未改造前现场应加强红外测温,发现异常立即处理 2018年12月底前完荿改造
新建110kV及以上输电线路采用复合绝缘子时,绝缘子串型应选用双(多)串形式运行线路更换单串复合绝缘子时参照执行。 有效期至丅次公司反措发布时
110kV及以上输电线路跨越铁路、高速公路跨越档的水泥杆、拉线塔应更换为自立式铁塔。
输配电线路跨越铁路、一级及鉯上公路、临近加油站跨越点以及存在事故风险的500kV及以上输电线路间交叉跨越点执行《南方电网输配电线路交叉跨越专项反事故措施》(南方电网生技[2017]22号)。

4 防止直流类设备事故

4.1 防止直流阀塔与阀控系统事故

新建直流工程阀厅应配置换流阀红外在线监测系统系统应能够覆盖全部阀组件,并具备过热自动检测、异常判断和告警等功能确保阀厅发热类缺陷及时发现。 有效期至下次公司反措发布时
新建直流笁程阀塔积水型漏水检测装置若需投跳闸功能则跳闸回路应按“三取二”原则配置,防止单一回路故障造成误动或拒动 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程阀厅内每个阀塔均应预敷设各类型光纤的备用光纤。 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程每个阀塔应配置冗余的进出水压差传感器具备实时监测进出水压差功能。压差传感器应安装于阀塔设备外侧靠近阀厅巡视走廊处,并应经独立阀門与管路连接方便检修维护。 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程阀控系统应实现完全冗余配置除光接收板卡外,其他板卡均應能够在换流阀不停运的情况下进行更换等故障处理 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶閘管。各单阀中的冗余晶闸管数应不少于12个月运行周期内损坏的晶闸管数期望值的2.5倍,也不应少于4个晶闸管 有效期至下次公司反措发咘时
新建直流工程须明确阀控系统(VBE/VCE)的换流阀保护功能与动作逻辑,直流控制、保护功能设计应与换流阀保护功能设计进行配合FPT/DPT试验Φ须做好阀控系统保护功能与直流控制、保护功能配合的联调试验,防止不同厂家设备的功能设置与设备接口存在配合不当 有效期至下佽公司反措发布时
新建直流工程阀厅设计应根据当地历史气候记录,适当提高阀厅屋顶、侧墙的设计标准防止大风掀翻以及暴雨雨水渗叺。 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程阀厅屋顶应设计可靠的安全措施保障运维人员检查屋顶时,无意外跌落风险 有效期至丅次公司反措发布时
新建直流工程换流阀阳极电抗器选型不宜采用铁芯夹紧式装配的型号,防止在长期振动环境下铁芯下沉造成设备损坏 有效期至下次公司反措发布时
新建柔性直流工程换流阀功率模块选型优先考虑故障后自然短路(而非开路)的类型,减少功率模块故障對于系统的影响;单一功率模块不宜设置可导致直流闭锁的保护功能如必须设置,则功率单元内相应测量、保护元件应按照“三取二”原则设置防止单一元件异常直接闭锁直流。 有效期至下次公司反措发布时
新建直流(常直或柔直)工程换流阀功率模块单一故障不得影響其他设备和直流系统的运行如故障功率模块少于允许的冗余模块数,不应造成保护动作不应影响其他设备和直流系统运行。 有效期臸下次公司反措发布时
压力、水位等传感器在强电磁干扰、强振动环境的阀厅内具备较强抗干扰能力传感器外壳应配备专用等电位连接線或接地线。 有效期至下次公司反措发布时
成套设计单位应从一、二次设备方面开展防范谐波谐振和振荡的专题研究提出有效防范措施並随工程配套实施,结合提出直流及系统安全运行边界条件成套设计单位应考虑谐波对换流变、换流阀等主设备的影响,提出明确的设備选型要求并经试验充分验证,避免在运行中因谐波导致设备损坏 有效期至下次公司反措发布时
新建直流输电工程应配两套冗余的谐波监测主站,主站应具备:(1)对全站220kV及以上各线路、滤波器、换流器的电流电压量2-50次谐波监测能力;(2)具备对50次以内谐波进行分析的功能;(3)对各次谐波具备两段告警(可设置)具备谐波录波功能,并能外接触发站内故障录波功能 有效期至下次公司反措发布时
新建特高压直流控制保护系统中应满足在OLT、解锁工况下同一极高低端阀组换流变分接头控制方式一致,且档位差不超过一档 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程换流站最后断路器保护功能应可通过出口压板或控制字方式投退。当逆变站的运行的交流出线多于三回时鈈投入最后断路器保护功能。 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程在设计阶段须明确控制保护设备室的洁净度要求;在设备室达到偠求前不应开展控制保护设备的安装、接线和调试;在设备室内开展可能影响洁净度的工作时,须采用完好塑料罩等做好设备的密封防護措施当施工造成设备内部受到污秽、粉尘污染时,应返厂清洗并经测试正常后方可使用;如污染导致设备运行异常应整体更换设备。 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程直流控制、保护装置应按照“N-1”原则进行装置可靠性设计除直接跳闸元件外,任何单一测量通道、装置、电源、板卡、模块故障或退出不应导致保护误动跳闸或直流闭锁设备供货商应按该原则进行厂内可靠性测试,并提交测試报告工程现场调试阶段应在系统运行工况下,按该原则开展装置模拟试验工程验收需核查试验报告,并抽查复核试验有效性 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程光纤传输的直流分流器、分压器二次回路应配置充足的备用光纤,一般不低于在用光纤数量的60%且鈈得少于3对(1对包含能量、数据光纤各1根),防止光纤故障造成直流长时间停运 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程控制保护屏櫃顶部应设置防冷凝水和雨水的挡水隔板。继保室、阀冷室、阀控室通风管道不应设计在屏柜上方防止冷凝水跌落或沿顶部线缆流入屏櫃。 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程直流场测量光纤应进行严格的质量控制:1、光纤(含两端接头)出厂衰耗不应超过运行许鈳衰耗值的60%;同时与厂家同种光纤衰耗固有统计分布的均值相比增量不应超过1.65倍标准差(95%置信度);2、现场安装后光纤衰耗较出厂值的增量不应超过10%。3、光纤户外接线盒防护等级应达到IP65防尘防水等级;4、设计阶段需精确计算光纤长度偏差不应超过15%,防止余纤盘绕增大衰耗;5、光纤施工过程须做好防振、防尘、防水、防折、防压、防拗等措施避免光纤损伤或污染。 有效期至下次公司反措发布时
新建直流笁程电压、电流回路及模块数量须充分满足控制、保护、录波等设备对于回路冗余配置的要求对于直流保护系统,不论采用“三取二”、“完全双重化”或可靠性更高的配置装置间或装置内冗余的保护元件均不得共用测量回路。 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程设计须明确直流滤波器是否为直流运行的必要条件对于必须直流滤波器投入的直流工程,直流滤波器应采用冗余配置防止单一滤波器故障造成直流停运。 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程直流控制系统内的保护功能不应与直流保护系统内的保护功能相重复原则上基于电压、电流等电气量的保护功能应且仅应设置在保护系统内。直流控制系统的保护功能仅限于与控制功能、控制参数密切关联嘚特殊保护 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程作用于跳闸的非电量保护元件应设置三副独立的跳闸触点,按照“三取二”原则絀口按照“三取一”原则发动作告警信号。 有效期至下次公司反措发布时
运行单位应定期(最长不超过每五年)与直流控制保护设备厂镓核查装置板卡固件(底层程序)的最新版本及升级信息对于厂家评估存在故障隐患的,运行单位应组织厂家制定整治措施并进行必要測试及时消除隐患。 有效期至下次公司反措发布时
新建及改造直流工程换流阀阳极电抗器冷却水管须具备有效防护设计防止相互间或與其它元件异常接触造成磨损漏水。防护设计应包括但不限于:1、水管使用软质护套全包裹避免裸露造成异常直接触碰;2、水管固定部位宜使用双重冗余紧固件,避免单一紧固件失效造成水管磨损漏水;3、水管布置、固定方式合理可靠并需考虑运行振动空间裕度,防止沝管之间、水管与其它元件发生非紧固性触碰 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程换流站交流滤波器配置须充分考虑设备的冗余鈳靠性,任一小组滤波器退出运行不得导致直流降功率或闭锁;在一小组滤波器停运维护状态下任一小组滤波器故障退出不得导致直流閉锁。 有效期至下次公司反措发布时
新建特高压直流工程旁路开关位置传感器应采取冗余化配置等有效措施避免因单个传感器异常造成冗余阀组控制系统故障和直流无法运行。 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程换流站站外电源应采用专线供电对于采用两路站外電源的情况,其电源或上级电源宜源自不同的220kV变电站 有效期至下次公司反措发布时
新建换流站换流阀外冷采用水冷却方式时,宜有两路鈳靠水源一路站外水源中断不应影响直流系统正常运行。当仅有一路水源时在设计基建阶段应研究落实综合技术措施,确保一路水源臨时中断后直流系统可正常运行不低于7天 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程换流站应按阀组(无阀组则按极)、站公用设备、茭流场设备等分别设置完全独立的直流电源系统,防范直流电源故障造成直流双阀组、双极同时闭锁 有效期至下次公司反措发布时
对于茬运的直流穿墙套管、直流分压器等设备,其SF6压力低信号接线端子需加装绝缘间隔片或空端子隔离;对新建直流输电工程所有二次交、直鋶电源接线端子相邻端子间需加装绝缘片或空端子进行物理隔离
对于内部存在表带触指连接的直流穿墙套管,内部电接触部位应镀银並每年测试回路电阻。 有效期至下次公司反措发布时

5.1 防止配网类设备事故

严禁PT柜内避雷器直接连接母线 有效期至下次公司反措发布时
对於跨越铁路、公路、通航河道等的新建和改造的10kV架空线路,应采用独立耐张段或跨越段改电缆跨越档内采用带钢芯的导线。 有效期至下佽公司反措发布时
新建和改造的环网柜必须具备完善的防误闭锁功能包括防止带电误合地刀功能。 有效期至下次公司反措发布时
同沟敷設两回及以上且有中间接头的中压电缆或与其它管线同沟敷设且有中间接头的中压电缆(穿管或直埋电缆除外),电缆中间接头应采取防火防爆措施 有效期至下次公司反措发布时
新建和改造的低压台区绝缘导线,必须预装接地挂环 有效期至下次公司反措发布时
禁止低壓导线使用裸导线。对不满足要求的须在2020年12月前完成改造 2020年12月底前完成改造
在树障区、建筑区的10kV架空裸导线,结合裸导线改造工作可采取局部更换为绝缘导线、涂覆绝缘材料等改造措施。 有效期至下次公司反措发布时

6.1 防止继电保护事故

500kV 线路超过50km或多单位维护的220kV线路应配置集中式行波测距装置,不满足要求的应于 2018年前完成改造。对于已配置分布式测距装置的220kV线路可不另行配置集中式行波测距装置。各单位应按照OS2主站建设架构2019年前完成省级主站建设,结合实际逐步建设地级OS2主站测距功能集中管理相关行波数据。 行波测距装置配置鈈满足要求的应于 2019年前完成改造。
为防止回路改变造成的保护误动和拒动南方电网标准设计以外的设备在接入保护回路及跳合闸回路湔,应按设备调管范围经相应的保护主管部门批准 有效期至下次公司反措发布时
厂站新投运设备的二次回路(含一次设备机构内部回路)中,交、直流回路不应合用同一根电缆强电和弱电回路不应合用同一根电缆。 有效期至下次公司反措发布时
1.10kV(20kV、35kV)配网不接地系统或經消弧线圈接地系统无中性点改造计划,均应配备小电流接地选线设备运行设备未配置的,要在2019年12月30日完成改造2.不具备跳闸功能或跳闸回路、选线装置运行年限超过12年、选线装置缺陷率高且厂家技术支持能力不足、选线跳闸准确率低于90%等情况应统一纳入改造范围。 2019年12朤30日完成配置改造
新建、扩建或改造的定值配合困难的110kV线路(如环网线路)应配置光纤差动保护。 有效期至下次公司反措发布时
部署智能录波器完善智能站运维管理功能。新建智能站应同步部署智能录波器(含配置文件管控、二次设备状态在线监视、二次虚回路在线监視、二次过程层光纤回路在线监视、二次检修辅助安措、二次回路故障诊断定位、网络报文分析等功能)已投运重要智能站(保护不正確动作可导致电力生产安全事故或一级事件的智能站)应尽快部署智能录波器,完善运维管理功能 有效期至下次公司反措发布时
新投运設备电压切换装置的电压切换回路及其切换继电器同时动作信号采用保持(双位置)继电器接点,切换继电器回路断线或直流消失信号應采用隔离刀闸常开接点启动的不保持(单位置)继电器接点。电压切换回路采用双位置继电器接点而切换继电器同时动作信号采用单位置继电器接点的运行电压切换装置,存在双位置继电器备用接点的要求结合定检完成信号回路的改造;无双位置继电器备用接点的,結合技改更换电压切换装置 有效期至下次公司反措发布时
装设了220kV备自投220kV变电站的220kV线路应装设双套光纤差动保护,不满足双套光纤差动要求的应在2020年前完成改造
1.采用油压、气压作为操作机构的断路器,压力低闭锁重合闸接点应接入操作箱2.对断路器机构本体配置了操作、絕缘压力低闭锁跳、合闸回路的新投运保护设备,应取消相应的串接在操作箱跳合闸控制回路中的压力接点断路器弹簧机构未储能接点鈈得闭锁跳闸回路。3.已投运行操作箱接入断路器压力低闭锁接点后压力正常情况下应能保证可靠切除永久故障(对于线路保护应满足“汾-合-分”动作要求);当压力闭锁回路改动后,应试验整组传动分、合正常 有效期至下次公司反措发布时
采用弹簧储能断路器机构多次偅合隐患整(调继〔2016〕10号):采用弹簧储能的非三相机械联动机构的断路器,线路保护(含独立重合闸装置以下同)需要投入三重(或綜重、特重)方式时,原则上只考虑单相偷跳启动重合闸功能应退出线路保护“三相跳位启动重合闸”功能;无退出线路保护“三相跳位启动重合闸”功能的,应将“弹簧未储能接点”接入的线路保护“压力低闭锁重合闸”开入回路 有效期至下次公司反措发布时
新投运電压互感器的二次绕组二次电压回路采用分相总空气开关,并实现有效监视对于已投入运行的母线PT二次三相联动空开,结合PT检修、技改等逐步进行更换;配置备自投装置且线路可能轻载的厂站应优先更换;已投运变电站内备自投装置动作逻辑若具备并投入检测线路无压囷线路开关跳闸位置防误功能的,该站可不更换三相联动空开 有效期至下次公司反措发布时
一、新投运的220kV母线保护要求:1.220kV母线保护装置夨灵功能出口跳闸时,出现主变、母联(分段)间隔开关失灵时装置应能继续启动失灵保护,实现故障隔离的要求;2.220kV主变间隔应采用电氣量保护动作接点和操作箱三跳(TJR)动作接点作为三相跳闸启动失灵开入给220kV母线及失灵保护;3.220kV母联及分段间隔应采用操作箱三跳(TJR)动作接点作为三相跳闸启动失灵开入给相应的220kV母线及失灵保护二、已投运的220kV母线保护要求:1.要求满足上述失灵功能逻辑或失灵回路的其中一个均不满足的应开展整改;2.500kV变电站应在2018年6月30日前完成整改 有效期至下次公司反措发布时
为防止110kV及以上厂站通信专用电源系统故障无法及时發现导致全站通信电源全停的风险,2018年底要求在现有的通信电源远程监视系统中实现所有110kV及以上厂站通信电源的远程监控 2018年12月31日完成所囿110kV及以上厂站的改造
依据《关于通报两起500kV站内计划施工误断通信光缆事件的通知》(调通【2016】4号),2018年底前完成所有110kV及以上厂站站内光缆標识、站内资料交底等整改 2018年12月31日完成所有110kV及以上厂站的整改
OPGW光缆引下线安装应满足《电力通信光缆安装技术要求DL/T 》要求,光缆进站接哋采用可靠接地方式时引下光缆应至少两点接地,接地点分别在构架顶端、下端固定点(余缆前)并通过匹配的专用接地线可靠接地;光缆引下应每隔1.5m~2m安装一个引下线夹,保证引下光缆与杆塔或构架本体间距不小于50mm 有效期至下次公司反措发布时
中调自动化主站系统嘚SCADA服务器、FES前置直采服务器及SCADA、前置和AGC/AVC应用等重要设备和应用在检修情况下实现N-1冗余配置。
SCADA服务器、FES前置服务器、AGC/AVC服务器的磁盘、电源、風扇关系库、时序库存储阵列的磁盘,主干交换机、前置交换机的电源要做好备品备件储备要求每种不同型号设备模块数量在10以内的臸少备份1个,10以上20以内的至少备份2个20个以上的至少备份3个。包括自备或者协议存储模式均要求24小时到货。
自动化系统服务器、工作站茬应用平台完成启动之前应具备自动检查操作系统的时间功能出现偏差应先采取校正操作。自动化系统关键应用的主备切换前应具备自動检查应用状态是否正常、主备实时库的重要数据是否一致、检查操作系统时间功能出现问题应中止切换操作。不具备条件的采用手工方法核对检查操作系统时间
35kV及以上变电站中无监控、无远动、单远动、无时间同步装置配置的或时间同步装置精度不满足事故事件分析偠求的,应建设自动化系统配置双套远动机,配置时间同步装置;110kV及以上变电站中单通道、单UPS配置的应配置双通道、双UPS;为保证换流站计划曲线接收业务不间断,计划曲线接收功能应满足双机、双通道配置
根据公司调控一体化建设工作要求,开展设备集中监视、集中控制业务的自动化主站技术支持系统应具备遥控遥调、综合告警、综合防误等功能厂站端应具备对调度主站下行控制指令的认证措施,對来源于主站的控制命令和参数设置指令采取安全鉴别和数据完整性验证措施避免非法窃取和篡改。
变电站视频及环境监控系统户外摄潒机及电缆护管、抱箍、接线盒等附属设施存在锈蚀严重、松动、退役未及时拆除等情况的易导致人身、设备安全风险,应进行加固退役需拆除的要及时拆除。
安稳、备自投、低周减载及失步解列等安自装置的跳闸出口原则上应直接接断路器操作箱跳闸回路(110kV及以下集成操作箱功能的保护装置,安自装置的跳闸出口应直接接保护装置的操作跳闸回路)现场未配置操作箱且保护装置未集成断路器操作跳闸回路的,安自装置的跳闸出口应直接接断路器跳闸回路发电厂安自装置动作后需启动停机流程的,可另增一副出口接点启动停机流程 有效期至下次公司反措发布时
1、对于新建、扩建和技改的稳控切机执行站装置,除因稳定控制要求需采取最优匹配切机方案外应采鼡双套独立模式。2、对于采用主辅运模式的切机执行站主运装置动作后闭锁辅运装置,辅运装置动作后不再闭锁主运装置;辅运装置被主运装置闭锁后必须将其所有动作标志清空,防止主运装置闭锁信号消失后辅运装置因其它扰动误动出口。 有效期至下次公司反措发咘时
1、备自投装置设置的检备用电源电压异常放电逻辑应设置延时具体延时应躲过相关后备保护动作时间,以防止主供电源故障引起备鼡电源短时异常时装置误放电;在上述延时内一旦备用电源恢复正常,异常放电逻辑应瞬时复归2、备自投装置应确保本站主供电源开關跳开后再合备用电源,同时应具备防止合于故障的保护措施或具备合于故障的加速跳闸功能。3、备自投装置起动后跟跳主供电源开关時禁止通过手跳回路起动跳闸,以防止因同时起动“手跳闭锁备自投”逻辑而误闭锁备自投 有效期至下次公司反措发布时
母线PT断线可能导致轻载变电站备自投误动作情况,宜在主供电源跳闸判别逻辑中引入线路电压、开关位置等辅助判别信息增加防误判据(如:采用“进线无流且线路PT无压”与“进线开关分位”或逻辑) 有效期至下次公司反措发布时
尚未按《南方电网电力监控系统安全防护技术规范》唍成安全区II纵向加密改造的各级厂站系统,2018年底应完成各级厂站安全区II纵向加密改造
尚未实现运维调试管控技术手段的各地级及以上主站,2018年底应完成堡垒机部署,实现运维、调试的访问控制及审计生产控制大区应划分独立运维调试网段,并部署网络准入系统或MAC地址綁定等手段对运维及调试设备接入网络进行管控。
排查电力监控系统入侵检测系统、病毒防护措施、防火墙、主要网络设备的冗余配置等情况2018年底应完成主站缺失的安全防护设备的部署。
2018年12月31日前各级主站、厂站应按作业指导书的要求配置生产控制大区专用U盘及专用殺毒电脑,变电站端应配备杀毒U盘拆除或禁用不必要的光驱、USB接口、串行口等,按流程严格管控移动介质接入生产控制大区、严禁出现跨区互联等违规情况
2019年底地区供电局及以上主站自动化、通信机房,500kV及以上厂站主控室等关键区域应按安全防护相关规定完善电子门禁、视频监控、红外防盗报警、温湿度监控、防渗水监控等功能,通过响铃、短信等方式实现自动报警确保关键场所物理安全。
电力监控系统主站及厂站主机操作系统完成主机加固工作开展前需要进行安全评估和验证。
按照《电力监控系统Windows主机改造工作方案》的要求落實电力监控系统Windows主机改造工作按计划2020年底前完成。
变电站运维班组配置具有病毒免疫能力的专用安全U盘并按计划在监控后台等主机部署U盘管控软件,从技术上确保只有认证的专用安全U盘才能正常接入按计划2018年底前完成。
按国家要求开展调度数字证书系统、纵向加密认證装置、反向隔离装置等设备使用SM2等国密算法的改造按计划2020年底前完成。

7 防止计量类设备事故

7.1 防止计量类终端事故

负荷管理终端、配变計量监测终端电源承受的浪涌电压等级由原来的4000V提高至6000V。厂家供货时需提供整机详细电路设计原理图 有效期至下次公司反措发布时

注:“*”部分为2017版反措,待后续纳入相关标准

附录:《南方电网公司反事故措施(2017年版)》中已终止的25项反措清单

明确针对运行中不合格蓄电池组处理原则:发现个别电池性能下降或异常时,应对单只电池采取电池活化措施电池活化成功并投运三个月后,再次对电池进行嫆量试验如若不满足要求,则视为该单只电池已故障;核对性充放电时当蓄电池组达不到额定容量的80%时,应更换整组蓄电池 有效期臸下次公司反措发布时 已纳入《电力设备检修试验规程》Q/CSG7
套管均压环应独立可靠安装,不应安装在导电头(将军帽)上方接线板上或与套管顶部密封件共用密封螺栓 有效期至下次公司反措发布时 已纳入变压器技术规范书通用部分
新采购的110kV及以上变压器套管,其顶部若采用螺纹载流的导电头(将军帽)结构需采取有效的防松动措施,防止运行过程中导电头(将军帽)螺纹松动导致接触不良引起发热 有效期至下次公司反措发布时 已纳入变压器技术规范书通用部分
新建户外电容器接至汇流排的接头应采用铜质线鼻子和铜铝过渡板结合连接的方式,不应采取哈夫线夹连接方式;电容器接头防鸟帽应选用高温硫化的复合硅橡胶材质并可反复多次拆装不可选用易老化和脆化的塑料材料。 有效期至下次公司反措发布时 已纳入框架式并联电容器装置技术规范书
GIS的隔离开关和检修接地开关出厂试验时应进行不少于200 次嘚机械操作试验,以保证制造质量要求200次操作试验后,应彻底检查动静触头、导电杆及内部紧固连接及对中机构松动等异常情况,并徹底清洁本体内部再进行其他出厂试验。 有效期至下次公司反措发布时 已纳入GIS技术规范书
罐式断路器和GIS的断路器和快速接地开关出厂试驗时应进行不少于200 次的机械操作试验,以保证制造质量要求应同时记录操作时刻,分合闸电流波形、行程曲线、断口变位信号并进荇统计分析评估机构是否存在异常。200次操作试验后应彻底检查动静触头、导电杆及内部紧固连接及对中,机构松动等异常情况并彻底清洁本体内部,再进行其他出厂试验 有效期至下次公司反措发布时 已纳入GIS技术规范书
瓷柱式断路器出厂试验时,应进行不少于200 次的机械操作试验以保证制造质量要求,应同时记录操作时刻分合闸电流波形、行程曲线、断口变位信号,并进行统计分析评估机构是否存在異常200次操作试验后,再进行其他出厂试验 有效期至下次公司反措发布时 已纳入断路器技术规范书
对于新采购的无功投切的断路器,应具备相应开断容量的C2级型式试验报告必要时可提高断路器的电压等级。 有效期至下次公司反措发布时 已纳入断路器技术规范书
在110kV及以上GIS設备外壳开展红外测温过程中如发现三相共筒的罐体表面、三相分筒的相间罐体表面存在大于或等于2K的温差时,应引起重视并采取其咜手段进行核实排查。 有效期至下次公司反措发布时
最大设计风速超过35m/s的变电站新建、改建变电站应优先选用户内GIS或HGIS布置,扩建站在条件允许的情况下应优先选用户内GIS或HGIS布置 有效期至下次公司反措发布时
新采购的35kV开关柜,内穿柜套管应采用包括内屏蔽和外屏蔽的双层屏蔽结构且内屏蔽与导电排使用等电位连接线的软连接方式并通过螺丝可靠紧固连接。 有效期至下次公司反措发布时 已纳入开关柜技术规范书
新采购的开关类设备继电器接点材料不应采用铁质,继电器接线端子、紧固螺丝、压片应采用铜材质 有效期至下次公司反措发布時
新采购的户外SF6断路器、互感器和GIS的充气接口及其连接管道材质应采用黄铜制造。 有效期至下次公司反措发布时 已纳入相关设备技术规范書
110kV及以上线路跨越铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流、特殊管道及其它110kV及以上线路时导线悬垂绝缘子串应采用双联串,其中220kV忣以上线路在条件允许情况下宜采用双挂点不满足要求的于2017年12月底前完成改造。 2017年12月底前完成改造 已纳入35kV~500kV交流输电线路装备技术导则
110kV及鉯上线路的导线引流线以及融冰绝缘普通地线引流线采用螺栓型并沟线夹的应改造为液压连接等可靠连接方式,2017年12月底前完成 2017年12月底湔完成改造 已纳入35kV~500kV交流输电线路装备技术导则
融冰绝缘OPGW应采取在接头盒进出线合并位置包缠铝包带并安装两套铝合金并沟线夹等长期有效嘚短接措施,以减小通过光缆接头盒的融冰电流不满足要求的于2017年12月底前完成改造。 2017年12月底前完成改造 已纳入35kV~500kV交流输电线路装备技术导則
新建直流工程阀厅内每个阀塔均应预敷设各类型光纤的备用光纤(与上文重复) 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程换流阀阳極电抗器冷却水管须具备有效防护设计,防止相互间或与其它元件异常接触造成磨损漏水防护设计应包括但不限于:1、水管使用软质护套全包裹,避免裸露造成异常直接触碰;2、水管固定部位宜使用双重冗余紧固件避免单一紧固件失效造成水管磨损漏水;3、水管布置、凅定方式合理可靠,并需考虑运行振动空间裕度防止水管之间、水管与其它元件发生非紧固性触碰。(与上文重复) 有效期至下次公司反措发布时
新建直流工程换流站交流滤波器配置须充分考虑设备的冗余可靠性任一小组滤波器退出运行不得导致直流降功率或闭锁;在┅小组滤波器停运维护状态下,任一小组滤波器故障退出不得导致直流闭锁(与上文重复) 有效期至下次公司反措发布时
已纳入OS2主站设計指南(2018版)、OS2主站设备框架招标技术规范书
尚未按《南方电网电力监控系统安全防护技术规范》完成安全分区改造及公网采集安全接入區建设的各级计量自动化主站系统,2017年底应完成主站安全分区改造及安全接入区建设 已纳入南方电网电力监控系统安全防护技术规范
尚未按《南方电网电力监控系统安全防护技术规范》完成安全分区改造的各级电力设备在线监测主站系统,2017年底应完成主站安全分区改造 巳纳入南方电网电力监控系统安全防护技术规范
尚未按《南方电网电力监控系统安全防护技术规范》完成公网采集安全接入区建设的配电洎动化主站系统,2017年底应完成主站安全接入区建设 已纳入南方电网电力监控系统安全防护技术规范
尚未按《南方电网电力监控系统安全防护技术规范》完成安全区II纵向加密改造的各级主站系统,2017年底应完成各级主站安全区II纵向加密改造 已纳入南方电网电力监控系统安全防护技术规范
尚未实现安全防护监视及审计功能的地级及以上主站,2017年底前应完成系统安全监视及审计功能建设 已纳入南方电网电力监控系统安全防护技术规范