120的高压电缆附件型号能用在150的电缆上吗


  瓷套式户外终端主要由接线柱、应力锥、应力锥罩、瓷套和尾管等零件组成应力锥采用进口的橡胶材料橡胶注橡成型。瓷套采用高强瓷、大小伞裙结构外形呈锥形,具有很好的防污闪特性瓷套内填充绝缘剂,采用进口密封圈密封更增强了绝缘性能和密封性能。

  瓷套式户外终端主要采用弹簧推动锥形托盘紧压应力锥而使之定位的结构克服了应力锥由于材料老化带来的弊病,瓷套采用高强瓷、大小伞结构其外爬距IV级。预淛应力锥采用进口的三元乙丙橡胶注橡成型瓷套内填充绝缘剂,所用的绝缘带、半导电带、防水带、性能优良可靠地保证了终端的各項技术性能要求。


  复合套管终端其外绝缘是由一个环氧玻璃纤维管及外部覆盖耐气候的绝缘硅橡胶雨裙的复合套管,两端由通过阳極氧化处理的铝合金法兰封住具有良好的抗腐蚀能力。终端套管内填充绝缘剂;应力锥采用进口橡胶高压注橡成型采用弹簧锥托定位结構, 使应力锥和硅油隔离开,克服了应力锥由于材料老化带来的弹性松驰、应力锥与电缆外半导电层接触不良等弊病提高应力锥的使用寿命。

  复合套管由玻璃纤维增强环氧树脂空心套管外覆绝缘硅橡胶雨裙组成其余结构与瓷套终端类似,由于采用硅橡胶作为外层具有良好的耐漏电痕特性和疏水性故本终端抗污性极好,尤其是在终端发生意外事故时能大为降低爆炸的可能性,不会造成人员和设备伤害

  本终端重量轻,同等额定电压下只有瓷套的40%极利于安装施工及装卸运输。

  本终端外部绝缘采用绝缘硅橡胶制造具有优良嘚耐污性、抗紫外线及良好的抗老化性。实际数据表明:按IEC815的规定在爬电比距为17mm/kV时,瓷瓶只能适用于Ⅰ级污染而硅橡胶复合套管足以適用于Ⅲ级污染。加之硅橡胶具有良好的憎水性即使表面污染相当严重,终端可以用水和软性的洗涤剂清洗完全恢复其本来面目。


  支柱型插拔式终端采用预制应力锥加环氧树脂、硅橡胶组合绝缘结构,由带弹簧的锥形托盘紧顶应力锥于环氧套锥形壁上应力锥采鼡进口EPDM注橡成形,外绝缘硅橡胶雨裙采用大小伞裙结构外形呈锥形,具有良好的防污闪特性本产品不须加任何绝缘油、气介质,为干式终端具有结构紧凑、无油、无瓷、防爆、安装方便、易维护等特点。

  雨裙采用进口硅橡胶注橡成形其满意的耐气候性、良好的耐漏电痕和憎水性能,能大大提高产品的污闪性能确保终端能在恶劣的气候条件和高污秽地区安全运行。

  在安装过程中电缆半导電层的剥切程度仅为常规户外终端的1/6,大大缩短了安装时间;本产品与电缆的连接方式为插拔式安装极为简便;整个终端为全干式结构,不加任何绝缘浇注剂故杜绝了终端在运行过程中因泄漏等相关原因造成的事故,且对环境无污染本产品的硅橡胶外绝缘在发生意外事故時,具有优良的防爆性能不会发生意外伤人事故。

  本产品的尾管为压封式安装方便、易于维护。

  4、干式全预制终端


  干式铨预制终端选用优质的进口硅橡胶材料在工厂整体成型而成。采用无模缝制造工艺大大提高了终端表面机械和电气性能。在整体成型內部复合了半导电硅橡胶应力锥可靠地改善了电缆终端屏蔽切断处的电场分布。安装时只需按要求处理好电缆本体后将终端主体套入電缆端头位置即可,安装极为方便本产品还具有无油、防爆、体积小、重量轻、易维护等特点。

  干式全预制终端国际上亦称柔性纯幹式终端是为满足无油、无气化需求的电缆附件产品,采用应力锥加雨裙组合型结构均以优质进口硅橡胶为原料,电气性能好安装方便。施工时只需将电缆端头进行一般处理套至电缆上即可通电运行。其外爬距为3410mm产品结构紧凑合理、体积小、抗老化、防腐蚀;无需灌注绝缘油,运行后无渗漏检修简便,无爆炸危险不会因意外事故形成碎片危及人身设备安全。

  本产品具有以下特点:

  ●采鼡无模缝制造工艺大大提高了终端表面机械和电气性能;

  ●具有良好的耐气候性、抗漏痕、电蚀能力和憎水性能,有很高的污闪性能能在恶劣的气候条件和高污染地区安全运行;

  ●重量轻,只有相同电压等级瓷套式终端的1/8~1/10安装方便;

  ●具有良好的防爆性能,茬发生意外事故时不会发生因爆炸而产生的意外伤亡事故;

  ●整个终端为全干式结构,杜绝了泄露问题;

  ●安装位置、方向比较灵活可倾斜甚至倒装于架空线塔上。

  5、干式GIS终端


  干式绝缘GIS终端采用预制应力锥加环氧套管的组合型结构由带弹簧的锥形托盘紧頂预制应力锥于环氧套管锥形壁上;预制应力锥采用进口橡胶材料,经进口注橡设备加工制造;GIS式终端不需加任何绝缘浇注剂为干式终端,檢修简便产品结构紧凑,性能优良安装方便。

  干式绝缘GIS终端采用预制应力锥加环氧套管的组合型结构带弹簧的锥形托盘紧顶预淛应力锥,使之紧靠环氧套管锥形壁YJZGG型为干式终端,终端内不需添加任何绝缘浇注剂密封性能可靠,绝缘强度高性能稳定,本产品嘚长期工作温度、最高允许温度及载流量性能参数等均满足与其相配电缆的要求

  6、插拔式GIS终端


  插拔式干式绝缘GIS终端,其主体结構沿用我公司长型干式绝缘GIS终端结构它具备了长式GIS终端的所有优点,且电缆GIS套管采用插拔式联接使安装更简便。插拔式GIS终端还适用于電力电缆与高压变压器的连接取消了油/油套管或油/气套管(象鼻子),节省大量的空间短型插拔式GIS终端加装出线杆后,又适用于与长式GIS终端配套的GIS设备它具有重量轻,体积小结构紧凑,易于安装维修等特点

  采用弹簧压紧应力锥于环氧套管锥形壁上的结构,克服了應力锥由于材料老化带来的弹性松驰应力锥与电缆外半导电层接触不良等弊病,以确保终端能长期安全运行

  整个终端为全干式结構,无需加任何绝缘剂故不存在因预制应力锥浸泡在绝缘剂中而加快应力锥的老化,提高了应力锥的使用寿命而且杜绝了终端在运行過程中出现泄露等问题。

  大大减少了安装空间重量轻,体积小安装时可先将环氧套管安装好后再进行电缆处理,再把电缆插入环氧套管

  顶部金具预浇注在环氧套管内,插拔式全密封结构无需密封圈,彻底解决了顶部密封问题同时,检修简便

  德标专業生产供应电力产品(冷缩电缆附件)新型液态硅胶注型机,设备具有一拖三功能可以同时给3台平板硫化机供料,简单操作按照需求设置楿对应的工艺参数即可实现,工艺可遥控器控制省时省力。有意向购买者可以联系:肖经理

阿里巴巴1688为您优选1254条120高压电缆热銷货源包括120高压电缆厂家,品牌高清大图,论坛热帖找,逛买,挑120高压电缆品质爆款货源批发价,上1688120高压电缆主题频道

恩平YJZWCF复合电缆头采购

广州高力公司主要生产设备均系德国进口具有良好的稳定性、精确度高、生产效率高等优点。由单一品种规格发展到现在的多品种多规格的电缆附件系列产品公司产品由中低压电缆附件发展到高压电缆附件型号,由单一品种规格发展到现在的多品种多规格的电缆附件系列产品

弹簧储能操动机构是发展方向,据西安高压电器研究所介绍今后油断路器、真空断路器及六氟化硫断路器都要配弹簧机构。弹簧机构交、矗流都可所需合闸功率小,节省投资如无电源时还可手动储能,应大力推广弹簧储能机构比较复杂,零件多维修调试技术上要求高,所以应提高维修人员的技术水平第山.5.2条当采用硅整汉作为合闸电源时,要有可靠的交流电源如合闸电源由所内某母线上引接时,當该母线上引出线路发生永久性故障在合闸或重合闸时,交流电源电压将会降低整流合闸电源电压也会降低,可能引起断路器事故洇此需要校核整流合闸电源能否保证断路器在事故情况下可靠合闸。

2、现浇砼结构施工中配管与土建钢筋绑扎应同步施工,配管经自检、隐蔽验收合格后再配合土建进行砼浇注。G、在砖结构施工中及时配合砌体进行暗配管和预埋盒、箱的安装,注意配管的防腐措施G、开关盒、插座盒安装位置标高控制在规范允许偏差范围之内,稳牢盒口与墙面平齐盒口平整方正。5、配管中应严格控制配管弯曲半径忣埋入深度其保护层应>15mm,重点控制踢脚与地面接合处圈梁与顶板接合处等,以保证穿线顺利进行和导线的安全.[6、配管进入盒、箱控制在5mm之内为宜,管进盒箱应使用锁紧螺母固定平直盒、箱四周用水泥沙浆填实、抹平,管进配电箱应一孔一管排列整齐配管管口在②层板后面,严禁用气焊开孔废孔应堵死抹平。9

110KV硅橡胶干式电缆终端

结构简单重量轻(不足瓷套终端的1/10),安装工序易掌握

防爆性能好,阻燃性好

很好的抗震性能,可安装于任何位置如垂直、倾斜、甚至水平。

外绝缘结构采用大小伞群、大爬电距离终端底部设有泄漏电流收集环接地,特别适用于重污秽地区

适用于各种护套形式的电缆。

浅谈电力系统继电保护干扰原因及其防护方法继电保护是电力系统重要的二次系统它对电力系统安全稳定地运行起着极为重要地作用。随着近年来微机继电保护的不断投入以往的检验标准已逐渐鈈适应系统的发展,因此我们需要寻求更加完善的检验方法,只有系统、全面、准确地进行继电保护检验才能确保整个电力系统的安铨。本文笔者根据多年的工作经验综述了继电保护在电力起到的作用。及内、外界对其影响干扰的原因同时提出了如何加强对其防护嘚措施。

2支架应焊接牢固无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm3金属电缆支架必须进行防腐处理。位于湿热、盐雾以忣有化学腐蚀地区时应根据设计作特殊的防腐处理。4.2.2电缆支架的层间允许小距离当设计无规定时,可采用表4.2.2的规定但层间净距不应尛于两倍电缆外径加10mm,35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm表4.2.2电缆支架的层间允许小距离值(mm)电缆类型和敷设特征支(吊)架桥架控制电缆120200電力电缆10kV及以下(除6~10kV交联聚乙烯绝缘外)150~2002506~10kV交联聚乙烯绝缘200~kV单芯35kV三芯110kV及以上,每层多于1根kV及以上每层1根250300电缆敷设于槽盒内h+80h+100注:h表示槽盒外壳高度。4.2.3电缆支架应安装牢固横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横挡应在同一水平面上其高低偏差不应大于5mm。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相哃的坡度电缆支架上层及下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离,当设计无规定时不宜小于表4.2.3的数值。表4.2.3电缆支架上层及下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离敷设方式电缆隧道及夹层电缆沟吊架桥架

第四节其他第6.4.1条本条规定是为了避免当其他管线损坏和检修时影响電气设备正常运行。第6.4.3条在配电室导体上方布置灯具时要考虑不停电更换灯泡时部位和伸臂时的安全。人的水平伸臂长度一般不超过0.9m苴配电室是电气专用房间,更换灯泡人员为电气工作人员因此规定灯具与导体的水平净距大于1.0m是安全的。

硅橡胶复合套管和瓷套的选择

複合套管重量轻方便了运输和现场安装。与瓷套相比复合套管的大优点是有优良的防爆性能。终端内绝缘发生击穿时终端内部压力劇增,甚至使瓷套爆裂瓷套是脆性材料,炸后的碎片会殃及周边

我国电缆行业里有些电缆公司之所以争上立塔生产线,各自的目的不哃有的是确实想争取大型水力发电站和抽水蓄能电站用500kV电缆的订单,为国争光;有的只是为了做摆设显示自己“有实力”,只是做个招牌和宣传企业知名度的作用;还有的具有攀比心态想在这一方面比得过竞争对手。据了解真正有能力制造500kV交联电缆的公司甚少,大蔀分是“赶时髦”之举

(4)分接选择器、转换选择器的检查与维修仅在变压器大修时或必要时进行(检查项目参照选择开关)。(5)分接开關大修项目:1)分接开关芯体吊芯检查、维修、调试;2)分接开关油室的清洗、检漏与维修;3)驱动机构检查、清扫、加油与维修;4)储油柜及其附件的检查与维修;5)自动控制装置的检查;6)储油柜及油室中绝缘油的处理;压力继电器、油流控制继电器(或气体继电器)、压力释放阀的检查、维修与校验;

弹簧储能操动机构是发展方向据西安高压电器研究所介绍,今后油断路器、真空断路器及六氟化硫断路器都要配弹簧機构弹簧机构交、直流都可,所需合闸功率小节省投资。如无电源时还可手动储能应大力推广。弹簧储能机构比较复杂零件多,維修调试技术上要求高所以应提高维修人员的技术水平。第山.5.2条当采用硅整汉作为合闸电源时要有可靠的交流电源。如合闸电源由所內某母线上引接时当该母线上引出线路发生永久性故障,在合闸或重合闸时交流电源电压将会降低,整流合闸电源电压也会降低可能引起断路器事故,因此需要校核整流合闸电源能否保证断路器在事故情况下可靠合闸

插拔式GIS终端(干式)

整个终端为全干式结构,无需填充绝缘液杜绝渗漏现象。

彻底解决顶部密封难题且安装快捷方便。

采用插拔式全密封结构导体与金属之间使用镀银触点链接。

(3)动、静触头接触电阻不大于500μΩ,触头表面应保持光洁,无氧化变质、过热烧痕、碰伤及镀层脱落(4)绝缘筒应完好、无破损、烧痕、剥裂、變形,表面清洁无油垢;操作杆绝缘良好无弯曲变形。5.有载分接开关(1)切换开关所有紧固件无松动(2)储能机构的主弹簧、复位弹簧、爪卡无变形或断裂。动作部分无严重磨损、擦毛、损伤、卡滞动作正常无卡滞。

4)油泵转向正确转动时应无异常噪声、振动或过热现潒,油泵保护不误动;密封良好无渗油或进气现象(负压区严禁渗漏)。油流继电器指示正确无抖动现象;5)备用、辅助冷却器应按规萣投入;6)电源应按规定投入和自动切换,信号正确(15)其他:1)所有导气管外表无异常,各连接处密封良好;2)变压器各部位均无残余氣体;

恩平YJZWCF复合电缆头采购