原标题:三菱CNC数控机床参数的设置及cNc报警Y03解除
在三菱CNC的硬件连接检查与设置执行完毕向系统送电后显示器上的READY绿灯仍然不亮。而且在〔诊断〕――〔cNc报警Y03〕 画面上显示佷多cNc报警Y03内容让初次使用三菱CNC的调试工程师感到困惑。而且三菱CNC的参数多达700余种哪些是开机时必须设置的呢?又如何解除故障cNc报警Y03呢本文根据调试经验就上述问题作一说明,以期对调试工程师有所帮助
1.1 基本参数的设置
原装系统开机后显示的是日文,为操作方便先設置参数#1043=22(简体中文)。(有些系统如C64没有简体中文规格则设置#1043=15繁体中文)。
设置#1138=1 (随参数号选择参数)即输入参数号后屏幕竝即切换到该参数画面。
以下是开机后必须设置的参数:
#1001――设定是单系统还是双系统以及PLC轴 的有无
#1002――设定NC轴及PLC轴的轴数。
#1013――设定各轴的名称
#1037――G代码体系与补偿类型
(该参数必须在执行#1060格式化前设置)
#1060 ――该参数特别重要。其功能是“执行系统启动的初始化”
功能有2:其一是根据#1001——-#1043的设定值进行参数的初始化其意义是在#1001——-#1043中已经设置了NC轴数和主轴数,在设置了#1060后各伺服轴和主轴的参数自動显示在屏幕上。否则不调出各伺服轴和主轴的参数
其二是对加工程序和刀具补偿数据进行格式化。而输入标准固定循环
三菱NC系统规萣 的固定信号地址如下:
如果原点开关和限位开关占用的输入信号地址与系统规定的不同则必须通过设置参数来更改
#2073――设置原点信号地址
#2074――设置正限位信号地址
#2075――设置负限位信号地址
1.2伺服电机参数设置:
#2219――(位置编码器分辨率)
#2220=――(速度编码器分辨率)
#2225=―――(電机型号)
#2236――(所连接的回生制动电阻或电源单元型号)
1.3与主轴有关的参数
当系统配有主轴时必须设置下列参数:
#1039――(设定系统有几個主轴);
#3024――(设定所连接的主轴类型
#3024=1.总线连接即伺服主轴)
#3024=2 模拟输出即变频主轴)
# #3025=2 (编码器反馈串联通信有效。显示主轴实际转速)
#3239――主轴伺服驱动器类型
#3240――主轴电机类型
#3241――所连接的制动单元或制动电阻类型
#6449=――PLC程序中的计数器计时器生效。
#6450=――cNc报警Y03信息和操作信息生效
#0――PLC程序通讯有效。
三菱NC的参数多达700个不需要也不可能在开机时全部设定,而以上参数是开机后必须设定的
2、開机后常见的故障cNc报警Y03及排除
开机后可能在[诊断]――[cNc报警Y03] 画面上显示很多故障cNc报警Y03,而且有些cNc报警Y03调试与实际现象并不相同 需要分析判斷予以解除。
2.1 [M01 0006 XYZ]――这一故障cNc报警Y03表明某一轴或3轴全部超过硬极限
现象:实际情况是各轴尚未运动并未碰上极限开关。
A. 各极限开关信号地址是按照系统规定连接但接成了常开点,系统因此检测到了过行程故障
处置:只需将极限开关接成了常闭点,该故障消除
B. 各极限开關信号地址不是按照系统规定连接。
处置:设置参数#,#2075#1226 ,将极限开关信号接成了常闭点
处置:这表示开机后设定的伺服参数不对,要根據电机或编码器型号进行设置
现象:实际情况是伺服驱动器已安装,为什么会出现这类cNc报警Y03
1. 各连接电缆未插紧,将各电缆拔下后重新插紧
2. 某条电缆有故障,更换电缆
3. 上电顺序不对。应该先上伺服系统电最后对控制器上电。
4.驱动器的轴号正确设定. 或终端插头未连接.
现象:实际情况是系统根本未有配备RI/O.而另一情况是系统确实配备了RI/O而且连接完成但为何还会出现这种cNc报警Y03?
分析:● 上电顺序不对先对控制器上电而后对RIO上电,结果造成控制器检测不到RIO.
●.主电缆CF10(控制器――基本I/O)连接不良
2. 将CF10电缆重新插拔上紧。
3.检查对RI/O的供电电源
2.5 [EMG LINE]――由于连接不当引起的急停故障
分析:可能是某连接电缆的故障也可能是连接故障。
处置:将各电缆重新插拔上紧或将SH21电缆更换荿R000
电缆。一般SH21电缆内有10根线但对于C1型驱动器必须用R000型电缆。R000电缆必须是20根线全部接满
2.6 [EMG SRV]――因为伺服系统故障出现的急停
1. SH21 电缆断线可能引起该故障。SH21电缆连接不良也可能出现该故障
2.上电顺序不对也会出现该故障。
处置:更换SH21电缆并按正常顺序上电
处置:监视PLC程序中引起的Y29F=ON原因,解除引起急停的故障
检查控制器后面的“NCSYS ”旋钮是否=1”
在显示器上设定PLC=“RUN”
在GX-D软件的通讯画面上执行“格式化PLC内存”后,重新传入PLC程序
处置:输入PLC程序。
本文来自莫莫的微信公众号【UG数控编程】关注后可领取教程。