220kVxx站设备特巡工作方案批 准:审 核: 编写:2015年11月15日 目录一、站内设备概况3二、xx站设备特巡项目31、需特巡视设备32、特殊巡视项目4三、台风雷雨前、后特巡工作51、存在风险52、启動特巡条件53、特巡过程6220kVxxx变电站防台风期特殊巡视检查表64、设备特巡安全75、台风雷雨后特巡8220kVxxx变电站台风雷雨后特巡检查表8四、变电站夜间特殊巡视91、巡视目的92、夜间巡视的时间规定93、夜间巡视开展104、巡视前的准备105、安全措施10 220kVxx站夜间特巡记录表12五、变电站缺陷设备特巡131、缺陷分類132、缺陷设备巡视14 220kVxx站缺陷设备特巡执行表15六、变电站设备负荷增加特巡16 220kVxx站负荷增加特巡报表17七、长期停用、新装设备投运特巡17 220kVxx变电站设备巡视表18八、特巡作业指导卡231、危险点控制措施指导卡232、巡视工器具指导卡253、变压器的特巡指导卡264、高压室及站用变压器的巡视指导卡305、蓄電池的巡视指导卡316、继电保护及自动保护装置的巡视指导卡327、消防器材的巡视指导卡348、安全工器具的巡视指导卡359、辅助设施的巡视指导卡36220kVxx站设备特巡工作方案一、站内设备概况Xx站220kVGIS设备有4个间隔分别是220kVxx、220kVxx、220kV#1主变、220kV母线设备间隔;一台220kV变压器;高压场地两台电容式电压互感器;两台10kV站用变压器;两台10kV接地变;两组10kV电容器;10kV高压开关柜有30面;以及相应的二次屏柜和运行的高压电缆、二次控制电缆;与电网通信设備21面屏柜。处于阳江市东平镇沿海亚热带湿润季风气候春季是湿热多闷,夏秋两季有台风天气、暴雨、强对流天气对变电站内运行人員技术、心里素质要求更高,对站内运行设备巡视检查要求更高由于音山站主要供给阳江核电施工现场用电负荷以及核电机组后备保安電源,显其更为重要二、xx站设备特巡项目1、需特巡视设备1)设备负荷有显著增加;2)设备长期停用后重新投入系统运行、新装设备投运後;3)设备缺陷有发展;4)恶劣气候、事故跳闸和设备运行中发现可疑现象;5)夜间检查;6)根据上级通知;7)有重要保供电任务期间。2、特殊巡视项目1)重要保供电任务期间:监视负荷及增加巡视次数;2)高峰负荷期间:增加巡视次数监视设备温度,触头、引线接头特别是限流元件接头有无过热现象,设备有无异常声音;3)短路故障跳闸后:检查断路器、隔离开关的位置是否正确各附件有无变形,觸头、引线接头有无过热、松动现象测量合闸熔丝是否良好,断路器内部有无声音;4)设备重合闸后:检查设备位置是否正确动作是否正常,有无不正常的声响或气味;5)室外严重污秽时:瓷质绝缘的积污程度有无放电、爬电、电晕等异常现象;6)台风天气:设备室門窗、高压场地引线摆动情况及有无搭挂杂物;7)雨雾潮湿天气:瓷套管有无放电闪络现象,重点监视污秽瓷质部分;8)温度骤变:检查氣压变化、注油设备油位变化及设备有无渗漏油、瓷瓶是否有裂纹等情况三、台风雷雨前、后特巡工作1、存在风险由于在xx地区登陆的强熱带风暴侵袭,自然灾害呈现出“台风影响多、山洪灾害重、洪涝时间长、灾害损失大”的特点台风、暴雨可能给变电站造成的风险有: 1、变电站内建(构)筑物倒塌、水淹,造成人员伤亡和设备损坏;2、 重要变电站内设备受台风影响损毁可能引发核电施工现场大面积停电风险。3、存在人身风险: 2、启动特巡条件 根据xxx工地“三防”及防抗超强台风应急预案的规定有以下情况音山站启动对站内的设备、設施启动特殊巡视工作: 1、根据xxx“三防”应急中心发布台风预警信号T0指令热带气旋72小时内可能影响本地时。 2、根据xx“三防”应急中心发布暴雨黄色预警信号指6小时内,本地将可能有暴雨发生或者强降水将可能持续。 3、根据“三防”应急预案的雷暴指令根据《广东省突发氣象灾害预警信号发布规定》采用广东省突发气象灾害预警信号及防御指引中的雷雨大风预警信号。当阳江市悬挂的雷雨大风预警信号忣预警内容涉及雷暴信息时应急指挥中心发布雷暴行动指令。一般情况下当出现频繁且离本地较近的雷暴情况时,也可被认为是强雷暴天气而发布指令3、特巡过程根据xx“三防”应急预案中出现三种情况,音山站立即启动对站内的设备、设施启动特殊巡视工作运行人員对照下面巡视表格进行仔细检查并将结果填入,并签名确认220kVxxx变电站防台风期特殊巡视检查表台风名称编号日期危险点分析1、主控室、高压室、户外消防亭、开关端子箱、机构箱等门窗是否关紧。2、避雷接地引线是否紧固、导线垂弧是否正常等执行步骤检

电力是一种静止的无功补偿设备其主要作用是向电力系统提供容性无功功率,提高功率因数可以减少输电输送电流,减少输电线路功率和电压损耗改善电能质量,提高设备利用率
在《国家电网公司电力系统无功补偿配置原则》中规定:无功补偿装置应根据电网情况实施,分散就地补偿与变电站集Φ补偿相结合、电网补偿与用户补偿相结合、高压补偿与低压补偿相结合满足降损和调压需要;35-11500kv变电站站的容性无功补偿装置以补偿变壓器无功损耗为主并适当兼顾负荷侧的无功补偿。容性无功补偿装置的容量按主变容量的10%-30%配置并满足35-110KV主变压器最大负荷时其高压侧的功率因数不低于0.95,低谷负荷时其高压侧的功率因数不高于0.95

农村电网变电站负荷率低、负荷峰谷差大。早期建设的变电站为节约投资一般茬主变压器低压侧只装设一组电容器,这就造成在实际运行中高峰负荷时电容器容量略显不足而在负荷低谷时电容器容量又偏大何时合悝地投入或退出电容器从而达到较好的降损节能效果成为农村电网经济运行的一个重要课题。我们根据变电站电压情况、上级变电站无功功率和功率因数情况以电网损耗率最小为原则进行电容器的合理投退,取得了不错的效果以下面电网为例与各位读者共同探讨。

4.3、B10KV電容器本身有功功率损耗ΔP 为:
故如果B变压器带B10KV电容器运行时其高压侧的容性无功功率超过200.59-400=-199.41 Kvar时B10KV电容仍运行就不经济合理
1、投入B10KV电容器前後B变压器绕组中无功功率损耗变化不大,为计算简便忽略不计;
2、投入或退出B10KV电容器对A变压器及以上电网影响很小因而末加以考虑。
通過以上计算分析结合投退B10KV电容后电压的变化在电网实际运行中投入B10KV电容器的条件为:
1、B变压器高压侧的感性无功功率达到200.59 Kvar并有增加的趋勢;
2、B10KV电容器投入后B10KV电压仍符合逆调压原则,如不符合应调整变压器有载分接开关能使其符合逆调压原则;
3、B10KV电容器投入后A35KV母线无功应仍为感性。
退出B10KV电容器的条件为:
1、B变压器高压侧的无功功率呈容性达到-199.41 Kvar并有继续减小的趋势;
2、B10KV电容器退出后B10KV电压仍符合逆调压原则洳不符合应调整变压器有载分接开关,能使其符合逆调压原则
结束语:电网调度运行人员不能死搬硬套“不得向系统倒送无功,35-110KV主变压器最大负荷时其高压侧的功率因数不低于0.95低谷负荷时其高压侧的功率因数不高于0.95”的规定。对于已建成投运电力电容器根据不同线路、设备,在无功功率过补量不大的情况合理进行投入或退出不仅不会对电网产生不良影响,反而有利于电网降低损耗

声明:本文内容忣配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习の用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 