消防控制室设备(《报警规》3.4.8) 消防控制室内设备的布置应符合下列规定:
火灾报警控制器和消防联动控制器(《报警规》6.1.3) 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m正面操作距离不应小于1.2m 火灾探测器(《报警规》6.3) 6.2.4 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置感温火灾探测器的安装间距不應超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2 6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 6.2.15 線型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:
6.2.16 线型感温火灾探测器的设置应符合下列规定: 设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为1m~1.5m 手动火灾报警按钮(《报警规》6.3.2、《报警施工规》3.5.1) 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志 区域显示器(《报警规》6.4.2) 区域显示器应设置在出入ロ等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时其底边距地高度宜为1.3m~1.5m。 火灾警报器(《报警规》6.5.3) 当火灾警报器采用壁挂方式安裝时其底边距地面高度应大于2.2m。 壁挂扬声器(《报警规》6.6.2) 壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m 消防电话(《报警规》6.7.4、《报警施工規》3.9.1) 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m 防火门监控器(《报警规》6.11.2) 电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧牆面上,距门不宜超过0.5m底边距地面高度宜为0.9m~1.3m。 控制器类设备(《报警施规》3.3.1) 火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备(以下称控制器)在墙上安装时其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。 |