煤矿双回路供电什么意思660V开关控制回路为何不接二极管

双回路供电是指二个变电所或一個变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用多用于学校企事业单位,方便快捷

双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事互相混叫。但是事实上是有一些区别的双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源那它就是双电源供电。一用一备如果指的是馈电线路就不能称之为雙电源供电了。双电源比双回路可靠但对建筑单体来说,两者看起来好象没有什么区别很多情况下都是两路进线。双电源有一种情况昰这样的:两路进线接自不同的区域变电站;而对应双回路有一种情况是这样的:两路进线接自同一区域变电站的不同母线。所以“雙回路”中的这个回路指的是区域变电站出来的回路。双电源是电源来源不同相互独立,其中一个电源断电以后第二个电源不会同时断電可以满足一二级负荷的供电。而双回路一般指末端一条线路故障后另一备用回路投入运行,为设备供电两回路可能是同一电源也鈳能是不同电源。

单回路是指有一个供电回路;双回路就是有两个供电回路例如,从总配电柜至配电箱用两根电缆其实一根就够用,鼡两根是为了防止其中一根损坏而不致停电 还有单电源供电、双电源供电。就是指一个工厂或社区有两路不同的高压系统供电其中一蕗高压线停电,另一路可以正常供电如果更重要的地方,除了双电源外还要有备用发电机,这样两路高压都停电还可以使用电机。一般对供电可靠性要求高的企业,或地区重要变电站均采用双回线供电,这样可保护其中一个电源因故停电另一个电源可继续供電。但对一般的对供电可靠性要求不高的中小用户则往往采用单电源供电

系列双回路数字显示控制仪

光柱顯示控制仪可同时测量显示两路输入信号并且两路输入信号

系列双回路数字显示控制仪

光柱显示控制仪可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线

技术只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号

系列双回路数字显示控制仪

光柱显示控制仪可带有两路模拟量变送输出与继电器报警输出。可

适用于各种测试控制场合

系列双回路数字显示控制仪

光柱显示控制仪可带串行通信输出,

备进行双向通信组成网络控制系统。

系列双回路光柱显示控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体可对两路的温度、压力、液位、速度

等测量信号进行数字量显示控制(高亮度

数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示)

更为清晰直观。显示方式为双路数码测量值顯示

根据相关资料整理敬请指正

1、矿囲地面变电所、配电所的高压及低压母线应采用单母线分段接线以保证供电连续性。高压母线亦可采用分段单母线带旁路母线或双母线嘚接线

   2、矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时另一回路应能担负矿井全部负荷。年产60000t以下的矿井采用单回路供电时必须有备用电源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。

  矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷

  正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性

  10kV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。

  矿井电源线路上严禁装设负荷定量器

  3、对井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷

  3、主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时其中的一回路可引自上述同种设备房的配电装置。

  本条上述供电线路应来自各自的变压器和母线段线路上不应分接任何负荷。

  本条上述设备的控制回路和辅助设备必须有与主要设备同等可靠的备用电源。

  4、下列用电设备应按一级用电负荷供电其配电装置必须由两回路或两回路以上电源线路供電。电源线路应引自不同的变压器和母线段且线路上不应分接任何其他负荷。

  1)井下主排水泵:

  2)下山采区排水泵:

  3)兼莋矿井主排水泵的井下煤水泵:

  4)经常升降人员的暗副立井绞车;

  5)井下移动式瓦斯抽放泵站

  5、下列用电设备应按二级用電负荷供电,其配电装置宜由两回电源线路供电并宜引自不同的变压器和母线段。当条件受限制时其中一回电源线路可引自本条规定嘚同种设备的配电点处。

  1)暗主井提升设备、主井装载设备、大巷强力带式输送机、主运输用的井下电机车充电及整流设备;

  2)經常升降人员的暗副斜井提升设备、副井井底操车设备、无轨运输换装设备;

  3)供综合机械化采煤的采区变()电所;

  4)煤与瓦斯突出矿井的采区变()电所;

  5)井下移动式制氮机;

  6)井下集中制冷站;

  7)不兼作矿井主排水泵的井下煤水泵、井底水窝水泵;

  8)井下运输信号系统;

  9)井下安全监控系统分站

 6、井下主(中央)变电所应由矿井地面主变()电所直接供电。电源电缆不应少於两回路并应引自地面变电所的不同母线段,且当任一回路停止供电时其余回路的供电能力应能承担其供电范围内全部负荷的用电要求。

  7、采区变()电所宜由井下主(中央)变电所或附近地面变电所供电由地面变电所供电时,电缆可由进风井或钻口下井

  8、煤()與瓦斯(二氧化碳)突出矿井的采区、下山采区、高产高效和综合机械化开采的采()区供电时,电源电缆不应少于两个回路且当任一回路停圵供电时,其余回路的供电能力应能承担该采()区负荷的用电要求

   9、井下局部通风机供配电,必须遵守下列规定:

  1)低瓦斯矿井掘进工作面局部通风机应采用装有选择性漏电保护的专用开关和专用线路供电:

  2)高瓦斯矿井掘进工作面局部通风机应采用专用变压器、专用开关和专用线路的“三专”供电:

  3)煤()与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、瓦斯喷出区域、掘进工作面的局部通风机应采用双电源供电其中,主供电源应采用“三专”供电备供电源允许引自其他动力变压器的低压母线段。但其供电回路应采用装有选择性漏电保护嘚专用开关和专用线路供电;

  4)使用局部通风机供风的地点其配电设备必须实行风电和瓦斯电闭锁,保证在停风和瓦斯超限后能切斷该区域内全部非本质安全型电气设备的电源  

  10、井下主(中央)变电所内的动力变压器不应少于2台,当1台停止运行时其余变压器應能保证一、二级负荷用电。

  11、主(中央)变电所高压母线接线及运行方式宜与相对应的地面变电所母线接线及运行方式相适应。高压毋线应采用单母线分段接线方式并应设置分段联络开关,正常情况下分列运行且高压母线分段数应与下井电缆回路数相协调。

  12、各类高压负荷宜均衡地分接于各段母线上但同一用电设备的多台驱动电机应接在同一段母线上。

  13、当主排水泵为低压负荷且由井下主(中央)变电所供电时井下主(中央)变电所应符合下列规定:

  1)主变电所的变压器台数应不应少于2台,;

  2)低压母线应采用单母线汾段接线方式并应设置分段联络开关,正常情况下分列运行

  14、主(中央)变电所内设备之间的电气连接,联台设备间应采用母线连接其余设备间宜采用电缆连接。

  15、单电源进线的采区变电所当变压器不超过2台且无高压出线时,可不设置电源进线开关当变压器超过2台或有高压出线时,应设置进线开关

  16、双电源进线的采区变电所,应设置电源进线开关当其正常为一回路供电、另一回路备鼡时,母线可不分段;当两回路电源同时供电时母线应分段并设联络开关,正常情况下应分列运行

  17、由井下主(中央)变电所向采区供电的单回电缆供电线路上串接的采区变电所数不应超过3个。

   1)下列情况宜采用移动变电站供电:

  (1)综采、连采及综掘工作面的供电;

  (2)由采区固定变电所供电困难或不经济时;

  (3)独头大巷掘进、附近无变电所可利用时

  2)向回采工作面供电的移動变电站及设备列车宜布置在进风巷内,且距工作面的距离宜为100150m

  3)由采区变电所向移动变电站供电的单回电缆供电线路上,串接嘚移动变电站数不宜超过3个不同工作面的移动变电站不应共用电源电缆。

  11140V设备使用的电缆应采用带有煤矿双回路供电什么意思礦用产品安全标志的分相屏蔽橡胶绝缘软电缆;

  2660V380V设备有条件时应使用带有煤矿双回路供电什么意思矿用产品安全标志的分相屏蔽嘚橡胶绝缘软电缆。固定敷设时可采用铠装聚氯乙烯绝缘铜芯电缆或矿用橡套电缆;

  3)移动式和手持式电器设备应使用专用的矿用橡套电缆;

  4)采区低压电缆严禁采用铝芯。

20、严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电

国家电力监管委员会“電监安全【2008】43号文规定:一级重要电力用户必须具备两路电源条件,两路电源应当来自两个不同的变电站而2010版《煤矿双回路供电什么意思安全规程》规定:矿井应有两回路电源线路。双回路供电一般是指可以取自同一变电站的两个不同的母线请问煤矿双回路供电什么意思企业应该用双电源供电还是双回路供电?
2.双电源是指变电所供电双回路是指设备 
3.煤矿双回路供电什么意思企业采用双电源,来自不同嘚变电所或者是同一变电所不同的变压器,并且不能存在“T”接情况也就是要从变电所直接连到煤矿双回路供电什么意思,中间不能洅接其他负荷
矿井的重要的设备需要使用双电源,比如主井提升绞车中央变电所、中央水泵房等等 
双路是单独的两条回路供电,是两個电源点支撑如果双回路是从一个电源口出来的两个回路供电,其实还是一个电源点
双回路电源能同时供电么? 不能不是同一个变壓器系统的电源不能同时供电。除非您是两个独立的用电系统之间不能相连,也不能共地可以用作互为备用电源,转换时火线零线,接地线应同时转换 