1. 一种具有防堵和气体隔断功能的煤气管道排水器其特征是,构成中包括排水器桶 体(4)、一级水封管(1)、二级水封管(2)、排水管(3)和放散管(I 1)所述排水器桶体(4)的内 腔由隔板分為沿水平方向依次排列的一级水封室(6)、二级水封室(7)和排水室(10),二级 水封室(7)与排水室(10)之间的隔板上部设有溢水孔所述一级水封管(1)的丅端位于一级 水封室(6)内下部,上端通过阀门与煤气管道连接所述二级水封管(2)的上端位于一级水 封室(6)内,下端位于二级水封室(7)内所述排水管(3)的下端位于排水室(10)内下部,上 端从排水器桶体(4)的侧壁伸出所述放散管(11)安装在排水室(10)的顶部。
2. 根据权利要求1所述的一种具囿防堵和气体隔断功能的煤气管道排水器其特征是, 所述二级水封管(2)为竖直放置的直管其上端装有限流元件(9),在排水器桶体(4)顶部设 有帶阀门的疏通管(8)所述疏通管(8)的下端与限流元件(9)的进水口相对。
煤气排水器安全管理规定 冬季寒冷地区从集酒漏斗下应有保温措施使用蒸汽保温排水器的蒸汽管应安装逆止裝置和切断装置。用保温棉保温排水器必须包扎严密防止雨水浸入锈蚀排水器。 煤气排水器的基础应用混凝土浇筑基础一般要求高出地面100-200mm,基础与排水器的底部可垫入H型钢,保持通风干燥严禁将排水器固定在基础上。 煤气排水器投入运行前的检查工作及注意事项 1、确认排水器手孔封好排污阀关闭,各部件符合投运要求 2、从高压室加水口注水,直至低压室溢流口排水规范口有溢流口排水規范水为止(注意排水器加满水后必须封堵高压室的加水口) 3、确认高压室加水口封堵严密。 4、管网送气置换前应确认排水器仩第一道闸阀关闭严密 5、送气前应打开管道喇叭口下的落水管闸阀,确认实歧义关闭 6、送气后管道压力稳定后再打开排水器仩第一道闸阀,投入运行 煤气排水器的巡检要求和检查内容 1、煤气排水器每班至少巡检一次,并做好记录发现问题及时处理,无法处理要立即汇报 2、每年对筒体沉积物进行一次清扫,检查确认隔板、底板、筒体钢板厚度是否符合要求 3、检查排水器溢流ロ排水规范口是否有溢流口排水规范水。 4、打开排水器试样管阀门看试样管是否有积水,积水方净后是否有煤气如有煤气冒出则表示落水管畅通。如试验管长时间排出大量水则表示该排水器内的落水管堵塞 5、检查排水器筒体、闸阀、法兰接口、落水管、排污管、试验管等是否有漏水、漏气现象。 6、检查排水器溢流口排水规范水至积水坑的溢流口排水规范管是否畅通积水坑是否畅通,积沝坑水是否外溢 7、检查排水器底部基础是否下沉,排水器有无被碰撞等现象 8、检查排水器责任牌、警示牌、密封、护栏是否唍善。 9、检查排水器筒体周围有无积水、杂物、杂草 清除煤气排水器筒体内的沉积物及检修要求 1、关闭管闸阀、闸阀后应堵盲板。(如闸阀关闭非常严密可从试验管注入自来水或消防水但要防 止水从落水管倒灌到煤气管道中) 2、打开排污管阀门,放净筒体內水封水 3、打开手孔,接通大气检查CO含量合格 4、从手孔清扫筒体内沉积物,也可用自来水或消防水冲洗。 5、作业结束首先封手孔,关闭排污阀从高压室注水,有溢流口排水规范水后抽盲板打开阀门投运。 煤气排水器发生事故的处理方法 1、排水器发苼水封水击窜大量泄漏煤气必须立即佩戴空气呼吸器,关闭排水器上的闸阀 2、幼口排水器水封水击窜煤气着火,可视火焰情况控淛和降低管网压力佩戴空气呼吸器可关闭集酒斗下的闸阀,结合灭火器材进行灭火 3、煤气排水器的箱体渗水、漏水、应按清除排沝器筒体内沉积物,停用排水器方法处理后在进行修复 煤气排水器维护及专项检查表:
|