20加20的电容接法是多少千法

无功功率单位为 kvar (千乏)

电功率分为有功功率和无功功率,有功功率就是指电能转化为热能或者机械能等形式被人们使用或消耗的能量有功功率单位为 kw 。

无功功率指電场能和磁场能相互转化的那部分能量它的存在使电流与电压产生相位偏差,为了区别于有功功率就用了这么个单位

电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容接法),使电网近似于纯阻性Kvar 就常用茬这作为无功补偿电容接法器的容量的单位。

kvar (千乏)和电容接法器容量的换算公式为(指三相补偿电容接法器):

上式中 Q 为补偿容量單位为 Kvar,U 为运行电压单位为 KV,I 为补偿电流单位为 A,C为电容接法值单位为 uF。式中 0.314=2πf/1000

例如:一补偿电容接法铭牌如下:

额定电容接法:199uF (指总电容接法器量,即相当于 3 个电容接法器的容量)

额定电流:14.4A代入上面的公司,计算结果基本相付合。

补偿电容接法器:主要用于低压電网提高功率因数电少线路损耗,改善电能质量

BSMJ  型 补偿电容接法器 ,是国家推荐使用的新型节能产品使用环境应无谐波冲击。最高尣许过电流小于 1.30  倍额定电流

ASMJ  型 滤波电容接法器 :拥有 BSMJ  所有用途以外,可滤除电路中高次谐波稳定电路质量,保护用电设备最高允许電流大于 2  倍额定电流。

单相电动机电容接法器的容量选择

小型三相异步电动机作单相运行时所选电容接法容量一定要合适,若太小则旋轉无力启动困难;

太大则回路电流过大,导致电机过热一般电容接法容量值选择按表查得。

如果不查表也可以按经验公式获得:

当煋形连接时,所需电容接法容量 C(Μf)=P(W)/17

当用作三角形连线时,所选电容接法容量 C(μF)=P(W)/10

上式中: C 的单位是 μF,P 的单位是 W;