7个公里的一万伏的高压线路为什么不用绝缘导线绝缘值应该多少兆欧

杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于()
为了爱护兆欧表,应慎做兆欧表的短路试验兆欧表短路试验的目的是()。

A.检查兆欧表机械部分有无故障估计兆欧表的零值误差

B.检查兆欧表指示绝缘电阻值是否为零判断兆欧表是否可用

C.检测兆欧表的输出电压

D.检查兆欧表的输出电流

3-10kV电力电容器组电流速断保护动作电流按额萣电流的()整定.
R,XlXC串联电路中,已知电源电压有效值U=220V和R=Xl=XC=440Q则电路中的电流为()

继续查找其他问题的答案?

本回答由上海太欧电子有限公司提供

2.发电机定子线圈绝缘标准:使用5000V专用摇表在水温20℃时的对地绝缘电阻值应不小于0.5MΩ;当低于0.5 MΩ必须查明原因;当绝缘低于0.4 MΩ发电机不得启动。

3.发电机转子绝缘的标准:在外回路断开的情况下使用500V摇表在20℃时的绝缘值不得低于100MΩ;30℃时不得低于50 MΩ;极化指数IP应大于2为合格(IP=10分钟绝缘值/1分钟绝缘值)低于上述值时应查明原因,否则不予启动

4.发电机励端轴承的绝缘:使用500V摇表测量,供油系统停运时绝缘不低于4kΩ,机组运行期间不低于100Ω,如果绝缘低于此值,应查明原因并采取措施消除。

两个接线笔分别接外壳和线

电动机为不小于5MΩ/KV)为合格;线圈之间——把线圈六个线头分开揺表两个接线笔依次分别接任意两个线圈,绝缘不小于0.5兆欧(低压电动机高压电动机为不小于5MΩ/KV)为合格;2、线圈(是否断开)好坏——揺表两个接线笔依次分别接任意一个线圈两端,电阻为零为合格说明,检查绝缘、线圈好坏時要把接线盒内短接片拆开