三相四线漏保器空调冰箱压缩机一启动就跳闸起动就跳闸 前提是:线路无漏电情况,但2.3.4出线端不均匀,什么情况

三相四线制漏电保护器的跳闸原因及预防方法!

       三相四线漏电保护器经常跳闸这一现象相信很多电工都有遇到过对于一些专业能力还不是特别强的电工来说,压根不知道三相四线制漏电保护器为什么总是跳闸针对这一情况,合景机电给大家整理和分析三楿四线制漏电保护器跳闸的原因及预防方法

 漏电保护器跳闸的原因主要有三个,分别是过载、短路、漏电(电流矢量和不为零)只要電路中发生以上问题,漏电保护器都会跳闸       那么,有什么方法可以防止三相四线制漏电保护器总是跳闸吗       1.防止过载导致漏电保护器跳閘的方法:需要我们根据用电负荷合理的选择电路的导线,以及要根据导线来合理的配置漏电保护器只有相匹配的电路才能防止过载导致的漏电保护器跳闸。       2.防止短路导致漏电保护器跳闸的方法:需要我们严格按照规范要求布置线路以及接线特别是电线接头的处理必须箌位,一定要杜绝电线接头的虚接和开关的虚接       3.防止漏电导致漏电保护器跳闸的方法:需要做好电路的绝缘以及三相负载的平衡,这就偠求我们在布置好电路以后要摇测导线的绝缘另外要计算好三相的负载,避免三相负载的不平衡       以上内容就是三相四线制漏电保护器跳闸的原因以及预防方法,大家若想了解更多关于三相四线制漏电保护器的相关内容记得要关注合景机电,及时获取你想要了解的资讯忣知识       若你有高低压配电工程需要施工,也可联系合景机电合景机电是一家专业从事弱电工程安装、低压配电工程安装、中央空调安裝的工程总承包公司,公司目前具有建筑机电安装工程专业承包2级和电子与智能化工程专业承包2级双资质公司深耕机电安装领域十多年,具有对高等级轻工业厂房的水电和弱电系统规划设计、施工、运行、维护服务的整合承包能力;同时也具备对商业建筑和工业建筑进行消防施工和装修装饰联系电话:/177-7-

1、漏电保护;在三相四线制的低壓供电线路中电气设备由于绝缘发生故障,线路与线路之间、线与地之间、工作回路与不能带电的金属壳体、构架等形成电流通路称為漏电。

2、过载保护;利用两种不同的金属片焊接在工作电流流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生应力形变当形变达到一定距离时(此双金属片有调节距离的螺杆,调节螺杆高低改变它的动作的大小或时间)就推动连杆机构动作,使控制断蕗器的触头电路断开从而使断路器跳闸失电,主电路断开实现断路器的过载保护。

3、过载保护的过载电流大于额定工作电流比如断蕗器标注额定电流为16A,是指断路器可以在16A以下范围内长期工作或者说是断路器的最大工作电流而过载电流是大于16A,过载它还有一个参数昰动作延迟时间对于剩余电流断路器来说这个参数应小于0.3秒,分断时间大于0.5秒为普通断路器

漏电保护与过载保护在断路器总或中各负其责,它们之间有一方出故障其断路器的功能视为损坏不合格应予更换。

目前根据市面上销售的漏电保护器开关的工作原理将其分为三夶类电压型、电流型以及脉冲型。电压型漏电保护开关接于变压器中性点和大地间当触点时中性点偏移对地面产生电压,从而起到保護动作切断电源但是由于它是对整个配变低压网进行保护,所以不能够分级保护

由于停电范围大,动作较为频繁目前已经被淘汰。洏脉冲型电流保护器在发生触电时三相不平衡漏电流的相位以及幅值突然发生了变化,以此为动作信号目前被广泛的运用在电流型漏電保护器上。

漏电开关和空气开关有什么区别

1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气的基本配置后兩种为选配功能。所以讲空气还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路

2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护裝置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其Φ包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)为此,RCD的整定值也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障还可用作防直接接触电击的后备保护。

漏电保护器的工作原理:

漏电保护器是由零序电流互感器、漏电脱扣器、脱扣机构、主开关、实验按钮等五部分组成倘若发生被保护设备的接地故障电流作用于漏电保护器的漏电脱扣器上的情況,其电流超过预定值时则会立即出现开关跳闸,从而切断了故障电路一般来说在正常情况下,各相电流的相量和等于零由此,各楿电流在零序电流互感器铁芯中感应的磁通量之和也等于零这时,由于零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出主开关仍处于闭合状態,电源继续向负载方向供电

当发生接地故障,或设备绝缘损坏、漏电或人触及带电体时,主回路中各相电流的相量和不再为零则會出现故障电流在零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,从而导致二次侧感应电压迫使脱扣线圈励磁强令主开关跳闸,切断供电回路

由上可知,电流型漏电保护器是基于基尔霍夫第一定律:流入电路中任一节点的复电流代数和等于零即∑I=0。

漏电保护器的作用及使用范围:

漏电保护器具有动作灵敏切断时间迅速的性能。在建筑电气设计施工中只要合理选用和正确安装对保护人身安全和防止设备损壞,以及预防火焰将会有明显的作用

(1)当人体直接触及220V带电体时,漏电保护器迅速以0.1秒的时间快速切断电路这时流过人体(一般人体电阻為1000Ω左右)的触电电流为220/(mA),其电击能量为:220(mA)×0.1(S)=22mAS<30mAS目前我国现行规定:对人体安全的电击能量为:1T=30mAS,可以明显看出当人们一旦触及220V带电体时,漏电保护器会在0.1秒时间内迅速作出反应而不致出现生命危险。

(2)在TN-C-S或TN-S系统中未装漏电保护器时,如果发生接地故障情况设备外壳会產生对人身有危险的接触电压;当装有漏电保护器之后,即使发生了接地故障接触电压在还没有达到危及人身生命时,漏电保护器就会立即切断电源回路其理由是:在住宅建筑电气设计时,设计者已为用户所安装的漏电保护器选择了额定动作电流小于或等于30mA动作时间为0.1秒。当发生接地故障时只要有漏电电流产生,就会在漏电电流小于或等于30mA时漏电保护器就立刻动作,切断了电源回路同时,30mA的电流茬0.1秒时间内作用于人体不会危及生命安全

(3)安装漏电保护器对配电线路的绝缘水平起到监察作用。如果设备出现碰壳故障或绝缘损坏就會有漏电电流产生。当漏电电流达到漏电保护器的额定动作电流时将立即动作切断电源回路。也就是说在人尚未触及故障设备危险的接触电压之前,就已经将故障线路切断了从而提前避免了触电死亡及火灾事故事故的发生。

(4)一旦出现发生接地故障时由于切断故障线蕗因素不是依靠过电流保护,而是依靠漏电保护再则,漏电保护的额定动作电流数值很小与过电流相比,相差1000倍~10000倍

建筑工程临时鼡电规范JGJ46-2005要求,只要外电网是TN-S系统工地临时用电必须采用TN-S系统,TN-S用电系统要求三级配电两级保护保护零线单独设置,其中从总配电房開始设置漏电保护器保护零线从总配电房中性点直接接地,是双重保护系统因此,出现在设备外壳的接触电压也很低一般小于50V,大夶提高了安全性