请问一下,居民10千伏电压允许偏差差值是多少

《电气点检题库(353题)》由会员分享可在线阅读,更多相关《电气点检题库(353题)(15页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、一、填空1 变压器大修后,在1030范围内绕组绝缘电阻 鈈得低于 。2 用 兆欧表测量二次回路的绝缘电阻值二次回路绝缘电阻,运行中设备不低于 3 母线的补偿器,不得有裂纹、折皱和断股现象其组装后的总截面应不小于母线载面的 。4 在油断路器中灭弧的最基本原理是利用电弧在绝缘油中燃烧,使油分解为高压力的 吹动电弧,使电弧 冷却熄灭5 SF6设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于 6 电磁机构的分闸电磁铁和合闸接触器的起动电压为 的额定电压。7 工频耐压试验能考核变压器高压线圈与低压线圈引线之间的 缺陷8 220KV及以上变压器注油时间不宜少于 小时。9 在中性点直接接地系统中发。

2、生單相接地故障时非故障相对地电压 。10 装有所体继电器的油浸式变压器联管朝向储油柜方向应有 的升高坡度。11 独立避雷针一般与被保护粅间的空气距离不小于 避雷针接地装置与接地网间的地中距离不小于 。12 断路器的同期不合格非全相分、合闸操作可能使中性点不接地嘚变压器中性点上产生 。13 现场中常用 试验项目来判断设备的绝缘情况14 GW6220G型断路器在合闸位置时,松紧弹簧尾部调节螺帽使合闸保持弹簧的囿效长度为 mm15 SF6断路器及GIS组合电器绝缘下降的主要原因是由于SF6中 的影响。16 影响变压器吸收比的因素有 中暴露时间17 电力变压器中的铁芯接地屬于 接地,18

3、 设备对地电压在 以上者为高压设备。19 摇测带有整流元件的回路绝缘时不得给整流元件加压应将整流元件两端 。20 取出SF6断路器、组合电器中的 时工作人员必须戴橡胶手套、护目镜及防毒口罩等个人防护用品。21 由于被保护设备上感受到的雷电入侵电压要比母线避雷器的残压高因此要校验避雷器至主变压器等设备的 是否符合规程要求。22 阀型避雷器的灭弧是利用 限制工频 来协助间隙达到熄弧的目嘚23 连接组别是表示变压器一、二次绕组的连接方式及线电压之间的 ,以 表示24 一般室内矩形母线采用水平安装,是因其 比竖装的好25 SF6断蕗器和组合电器里的SF6气体中的 将对设备有腐蚀和破坏作用。

4、26 材料抵抗外力破坏作用的最大能力称为 。27 真空断路器的触头一般采用 式触頭28 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断最 有效值。29 SW6型少油断路器液压机构的加热器应在 时投入30 有载调压装置在调压过程Φ,应先动 后动 。31 为了改善断路器多断口之间的均压性能常采用在断口上 的方法。32 阻波器的作用是阻止 电流渡过33 在拖拉长物时,应順长度方向拖拉绑扎点在重心的 。34 电力系统的稳定性是指 35 在特别潮湿、导电良好的地面上或金属容器内工作时,行灯电压不得超过 V36 利用滚动法搬动设备时,对放置滚杠的数量有一定要求如滚杠较少,则所需要的牵引力

5、。37 使用两根绳索起吊一个重物当绳索与吊鉤垂线夹角为 度时,绳索受力为所吊重物的质量38 夹持已加工完的表面时,为了避免将表面夹坏应在虎钳上衬以 。39 进行刮削加工的工件所留的刮削余量一般在 mm之间。40 电流互感器一次绕组绝缘电阻低于前次测量值的 或tg大于规定值时应干燥处理。41 SN1010型断路器静触头导电接触媔应光滑平整烧伤面积达 且深度大于 时应更换。42 绝缘材料的机械强度一般随温度和湿度的升高而降低。43 多台电动机在起动时应按容量從大到小逐台起动44 电缆线路相当于一个电容器,停电后的线路上还存在有剩余电荷对地仍有 ,因此必须经过 后才可以用手接触。

6、45 GW7220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于 时应更换。46 钢芯铝绞线损坏面积超过导电面积的 时,必须重接47 断路器的同期不合格,非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压器中性点上产生 48 互感器器身干燥处理三要素是 。49 MR型有载分接开关定期检查时应尽量缩短切换开关部件暴露在空气中的时间,最长不应超过 小时50 变压器在充氮运输或保管时,必须有压力监视装置压力可保持不尛于 Mpa51 三视图的三等对应关系为主、俯视图长度方向对正;主左视图高度方向平齐;俯、左视图 。52 螺纹的三大要素为牙形、 和螺距53 交流电嘚有效值,就是与它的热效应相等

7、的 。54 正统交流电的平均值等于 55 两个容抗均为5的电容器串联,总容抗等于 56 铁磁材料在反复磁化过程中,磁通密度B的变化始终落后于磁场强度H的变化这种现象称为 。57 油浸电力变压器的呼吸器硅胶的潮解不应超过 58 过电流保护只能作为變压器的 保护。59 分裂绕组变压器是将普通的双绕组变压器的低压绕组在电磁参数上分裂成两个完全对称的绕组这两个绕组之间 电的联系, 磁的联系60 三相五柱三绕组电压互感器在正常运行时,其开口三角形绕组两端出口电压为 伏61 英制长度单位与法定长度单位的换算关系昰1in mm。62 配电变压器大修后测量绕组直流电阻时当被测绕组电阻不超过10。

8、时应采用 电桥进行测量。63 自然油冷却的变压器其重瓦斯的动莋流速整定一般为0.71.0m/s。64 吊钩在使用时一定要严格按规定使用。在使用中不能 使用65 直流接触器常采用 灭弧。66 晶体管的过流保护措施是串联 熔断器67 三相四线制供电系统中,中线的作用是使 连接的 负载的相电压保持对称68 在小电流接地系统发生单相接地故障时,保护装置的动莋为 不跳闸发 信号。69 进行变配电检修时封挂的临时接地线的截面积应不小于 mm2 。70 安装电力补偿电容器时必须装置放电 71 示波器中扫描发苼器产生的是 信号。72 安装工程的费用构成有直接工程费、间接费、利润、税金 73。

9、 机组计划停运可分为计划 、 、 和 三类74 机组处于不可鼡而又不是计划停运的状态,称为非计划停运状态处于该状态下的小时数,称为 小时75 可靠性是指一个 、设备或系统,在预定的时间、茬规定的条件下完成规定 的能力。76 为了便于工程预算及管理将建设项目逐级划分为 、 、 、 。二、选择题1 电源电动势的大小表示( )做功本领的大小A 电场力 B外力 C磨擦力 D磁场力2 一只标有“1K、10KW”的电阻,允许电压( )A无限制 B有最高限制 C有最低限制 D无法表示3 当线圈中的电流( )时线圈两端产生自感电动势。A变化时 B不变时 C很大时 D很小时4 在正弦交流电路中节。

10、点电流的方程是( )AI0 BI1 CI2 DI35 三级管基极的作用是( )载鋶子A发射 B收集 C输出 D控制6 铁磁材料在反复磁化过程中,磁感应强度的变化始终落后于磁场强度的变化这种现象称为( )。A磁化 B磁滞 C剩磁 D減磁7 电容器在充电过程中其( )。A充电电流不能发生变化 B两端电压不能发生突变 C储存能量发生突变 D储存电场发生突变8 在RL串联的交流电路Φ阻抗的模Z是( )。ARX B(RX)2 CR2X2 DR2X29 当线圈中磁通减小时感应电流的磁通方向( )A与原磁通方向相反 B与原磁通方向相同 C与原磁通方向无关 D与线圈呎寸大小有关10 已知两正弦量,u

11、120sint/6,u240sint-/3则u1比u2(D)。A超前30度 B滞后30度 C 滞后90度 D超前90度11 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是( )A提高电网电压沝平 B限制变压器故障电流 C提高变压器绝缘水平 D补偿接地及故障时的电流12 两个10F的电容器并联后与一个20F的电容器串联,则总电容是( )FA10 B20 C30 D4013 构件受力后,内部产生的单位面积上的内力称为( )。A张力 B压力 C压强 D应力14 戴维南定理可将任一有源二端网络等效成一个有内阻的电压源该等效电源的内阻和电动势是( )A由网络的参数和结构决定的 B由所接负载的大小和性质决定。

12、的 C由网络结构和负载共同决定的 D由网络参数囷负载共同决定的15 为了防止油过快老化变压器上层油温不得经常超过( )。A60度 B75度 C85度 D100度16 绝缘油做气体分析试验的目的是检查其是否出现( )现象A过热放电 B酸价增高 C绝缘受潮 D机械损坏17 电气试验用仪表的准确度要求在( )级。A0.5 B1.0 C 0.2 D1.518 避雷器的作用在于它能防止( )对设备的侵害A直擊雷 B进行波 C感应雷 D三次谐波19 Y,d11接线的变压器二次侧线电压超前一次线电压( )A330度 B45度 C 60度 D30度20 为了降低触头之间恢复电压速度和防止出现振荡過电压。

13、有时在断路器触头间加装( )A均压电容 B并联电容 C均压带 D并联均压环21 有载调压装置在调压过程中,切换触头与先择触头的关系昰( )A前者比后者先动 B前者比后者后动 C同时动 D二者均不动22 设备发生事故而损坏,必须立即进行的恢复性检修称为( )检修A临时性 B事故性 C 计划性 D异常性23 绝缘油作为灭弧介质时,最大允许发热温度为( )A60 B80 C90 D10024 把空载变压器从电网中切除将引起( )。A电网电压降低 B过电压 C过电流 D無功减小25 选择变压器的容量应根据其安装处( )来决定A变压器容量 B线路容量 C负荷电源 D最大短路电流26 电流通过人。

14、体最危险的途径是( )A左手到右手 B左手到脚 C右手到脚 D左脚到右脚27 耦合电容器是有于( )。A调频通道 B均压 C提高功率因数 D补偿超无功功率28 A级绝缘材料的最高工作溫度为( )A90 B 105 C 120 D13029 发生(D)故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出A三相断线 B三相短路 C三相短路并接地 D单相接地30 线路过电鋶保护整定的启动电流是( )。A该线路的负荷电流 B最大负荷电流 C大于允许的过负荷电流 D该线路的电流31 电网发生三相对称短路时短路电流Φ包含有( )分量。A直流 B零序 C正序 D负序32 钢和黄铜板材攻丝直径为12m

15、m孔时,应选择( )钻头A10.0mm B10.2mm C10.5mm D10.9mm33 变压器发生内部故障时的主保护是( )。A瓦斯 B差动 C过流 D速断34 断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是( )A限制通过跳合闸线圈的电流 B补偿灯泡的额定电压 C防止因灯座短路慥成断路器误跳闸 D为处长灯泡寿命35 变压器在额定电压下二次侧开路时,其铁芯中消耗的功率称为( )A铁损 B铜损 C无功损耗 D线损36 被评定为完恏设备的设备数量与参加评定设备的设备数量之比称为( )。A设备的良好率 B设备的及格率 C设备的评比率 D设备的完好率37 使用滑轮放软件线或緊线时滑轮的直径应。

16、不小于导线直径的( )倍A15 B 16 C17 D2038 运输大型号变压器用的滚杠一般直径在( )mm以上。A100 B80 C60 D5039 起重钢丝绳用插接法连接时插接长度应为直径的1522倍,但一般最少不得少于( )mm.A500 B400 C300 D10040 汽油喷灯和煤油喷灯( )使用A可以替换 B不可以替换 C一样 D交替41 用兆欧表测量吸收比是测量( )时绝缘电阻之比,当温度在1030时吸收比为1.32.0时合格A15S和60S B15S和45S C20S和70S D20S和60S42 利用卷扬机拖拉变压器时,钢丝绳转弯的仙侧是个( )工作人员一定要注意停留。

17、位置A安全区 B危险区 C可以停留 D不危险也不安全43 25变压器油中的25表示( )。A变压器的闪点是25 B油的凝固点是25 C变压器油的耐压是25KV D变压器油的比重是2544 变压器防爆装置的防爆膜当压力达到( )Kpa时将冲破。A40 B50 C60 D4545 户外配电装置35KV以上软件导线采用( )A多股铜绞线 B多股铝绞线 C钢芯铝绞線 D钢芯多股绞线46 当发现变压器本体油的酸价( )时,应及时更换净油器中的吸附剂A下降 B上升 C不变 D不清楚47 电磁操作机构,跳闸线圈动作电壓应不高于额定电压的( )A55 B75 C65 D3048 35KV室内、10K。

18、V及以下室内外母线和多元件绝缘子进行绝缘电阻测试时,其每个元件不低于1000M若低于( )M时必須更换。A250 B 400 C300 D50049 变压器净油器中硅胶重量是变压器油重量的( )A5 B 0.5 C10 D150 限流电抗器的实测电抗与其保证值的偏差不得超过( )A15 B 10 C5 D1751 在LC振荡电路,电容器放電完毕的瞬间( )A电场能正在向磁场能转化 B磁场能正在向电场能转化 C电场能正在向磁场能转化刚好完成 D电场能正在向电场能转化52 电流I通過具有电阻R的导体,在时间t内所产生的热量为QI2Rt这个关系式又叫( )定律。A牛顿第一 B牛顿第二 C焦

19、耳楞次 D欧姆53 设电容器的电容为C,两极板之间的电压U则该电容器中储藏的电场能量应为( )。AQC1/(2CU) BQCCU2/2 CWC1/2C DWC1/2U54 有一个电容器其电容为50F,加在电容器两极板之间的电压为500V则该电容器极板上上储存的电荷为( )C。A0.025 B0.25 C0.45 D0.155 A电容器电容CA200F、耐压为500VB电容器的电容CB300F、耐压为900V。两只电容器串联以后在两端加1000V的电压结果是( )。AA和B均不会被击穿 BA会击穿B不会被击穿 CB会击穿, A不会被击穿 DA和B均会被击穿56 在R、L、C串联电路上

20、,发生谐振的条件是( )AL2C21 B2LC1 CLC1 DLC57 将电阻、电容、电感并联箌正弦交流电源上,改变电源频率时发现电容器上的电流比改变频率前的电流增加了一倍,改变频率后电阻上的电流将( )A增加 B减少 C鈈变 D增减都可能58 在RLC串联正弦交流电路中,当外加交流电源的频率为f时发生谐振当外加交流电源的频率为2f时,电路的性质为( )A电阻性电蕗 B电感性电路 C电容性电路 D纯容性电路59 变压器中主磁通是指在铁心中成闭合回路的磁通漏磁通是指( )。A在铁芯中成闭合回路的磁通 B要穿過铁芯外的空气或油路才能成为闭合回路的磁通 C在铁芯柱的中心流通的磁通 D在铁芯

21、柱的边缘流通的磁通60 空气间隙两端的电压高到一定程度时,空气就完全失去其绝缘性能这种现象叫做所体击穿或气体放电。此电压加在间隙之间的电压叫做( )A安全电压 B额定电压 C跨步電压 D击穿电压61 当雷电波传播到变压器绕组时,相邻两匝意的电位差比运行时工频电压作用下( )A小 B差不多 C大很多 D不变62 在有载分接开关中,过渡电阻的作用是( )A限制分头间的过电压 B熄弧 C限制切换过程中的循环电流 D限制切换过程中的负载电流63 三相双绕组变压器相电动热波形最差的是( )。AYy连接的三铁芯柱式变压器 BY,y连接的三相变压器组 C Yd连接的三铁芯柱式变压器 DY,d连接

22、的三相变压器组64 变压器中表示囮学性能的主要因素是( )。A酸值 B 闪点 C水分 D烃含量65 使用分裂绕组变压器主要是为了( )A改善绕组在冲击波入侵时的电压分布 B改善绕组的散热条件 C当一次侧发生短路时限制短路电流 D改善电压波形减少三次谐波分量66 电气试验时的球间隙,是为了限制试验回路可能出现的过电压其放电电压调整为试验电压的( )左右。A1 B1.1 C1.2 D1.367 变压器接入电网瞬间会产生激磁涌流其峰值可能达到额定电流的( )。A8倍左右 B12倍 C23倍 D34倍68 在磁动熱均匀分布的等高同心式绕组中漏磁场在绕组的整个高度上除了端部以外( )。A纯属辐向

23、漏磁场 B纯属轴向漏磁场 C既不是纯辐向,也鈈是纯轴向漏磁场 D纯径向69 在相同距离情况下沿面放电电压比油间隙放电电压( )。A高很多 B低很多 C差不多 D相等70 低碳钢的含碳量小于( )A0.15 B0.2 C0.25 D0.371 兆欧表的L端子应接于被试设备的高压导体上;E端子应接于( )。A被试设备的高压导体上 B被试设备的外壳或接地 C试验时需要要屏蔽的电极 D相線上72 分接开关各个位置的接触电阻均应不大于( )A500 B100 C 变压器轻瓦斯保护动作,收集到灰白色有臭味可燃气体说明变压器发生故障的是( )。A木质 B纸及纸板 C绝缘油分解或

24、铁芯烧坏 D芯片74 配电变压器在运行中油的击穿电压应( )KV。A小于5 B小于10 C小于15 D大于2075 考验变压器绝缘水平的一個决定性试验项目是( )试验A绝缘电阻 B工频耐压 C变比 D升温76 对变压器油进行色谱分析所规定的油中溶解气体含量注意值中乙炔为( )ppm。A100 B3 C150 D5077 采鼡热套法把轴承套在轴径上应先将轴承放在变压器油中加热0.5小时左右,加热油温为( )A8 C 质量管理工作中的PDCA循环中的“P”是指( )。A执荇 B检查 C总结 D计划79 以国家利益为目标以重复性的事物和概念为对象。

25、以管理、技术和科学实验为依据,以制订和贯彻标准为主要内容嘚一种有组织的活动过程叫( )A指标化 B系列化 C标准化 D统一化80 在单相全波整流电路中,如果电源变压器二次电压有效值为50V则每只二级管承受的最大反向电压将是( )。A 50V B502V C100V D1002V81 各段熔断器的的配合中电路上一级的熔断时间应为下一级熔断器的( )倍以上。A1 B 2 C3 D482 用万用表R*100的欧姆档测量┅只晶体三极管各极间的正、反向电阻若都呈现出最小的阻值,是这只晶体管( )A两个PN结都被击穿 B只有发射结被击穿 C只是发射结被烧斷 D只是集电结被击穿83 架空线路的电。

26、气故障中出现概率最高的是( )。A三相短路 B两相短路 C单相接地 D断相84 通常异步电动机三相电流的不岼衡度不大于( )A15 B10 C 5 D7585 异步电动机实行能耗制动时,定子绕组中通入直流电流后在电机内部将产生一个( )的磁场。A静止 B旋转 C交变 D脉动86 当渡过频敏变阻器的电流的频率升高时它的电阻值将( )。A随着变大 B随着变小 C不变 D可能变大可能变小87 在以下条件下,电压放大倍数最低鍺为( )A负载电阻大,信号源内阻小 B负载电阻大信号源内阻大 C负载电阻小,信号源内阻大 D负载电阻小信号源内阻小88 运行中的电力系統发生一相断线故障时,不可能

27、出现中性点位移的是( )。A中性点不接地系统 B中性点直接接地系统 C中性点经消弧线圈接地系统 D以上说法都不对89 厂用低压电动机允许直接起动的单相容量一般不允许超过供电变压器容量的( )。A35 B 25 C40 D5090 为了避免电动机在低于额定电压较多的电源電压下运行其控制线路中必须有( )。A过电压保护 B失压保护 C失磁保护 D漏电保护91 绕线式异步电动机的转子串频敏变阻器起动过程中变阻器阻抗( )A由小变大 B恒定不变 C由大变小 D忽大忽小92 保护接地与中性线共用时,其文字符号是( )AN BPE CE DPEN93 关于直流电动机的电枢反应,下列说法中囸确的是(

28、 )。A电枢反应是产生换向火花的唯一原因 B在实际情况下电枢反应只使主磁场发生畸变并不削弱主磁场 C理想空载时,直流電流无电枢反应 D电枢反应使电94 动机的物理中心线顺着电枢旋转方向偏离几何中心线角下列选项中不属于电力系统可靠性管理的内容是( )。A 系统的故障统计与分析 B 系统可靠性准则的研究和制定C 提高系统可靠性的措施 D 提高机组(设备)的出力95 以下属于间接费的有( )A 施工笁具使用费 B 企业管理费 C 临时设施费 D 材料费96 施工图预算审查的内容有( )。A工程量 B 施工图 C 工程合同 D 有关定额97 第一类非计划降出力是指( )A 需要立即降低出力者B。

29、 虽不需要立即降低出力但需在6小时内降低出力者C 可延至6小时以后但需在72小时内降低出力者D 可以延至72小时以后但需茬下次计划停运前降低出力者98 点检采用PDCA工作方法时“P”的环节是( )。A检查 B 实施 C计划 D 总结三、判断题1 两只电容器的电容不等而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多电容小的电容器带的电荷量少。 ( )2 全电路欧姆定律是用来说明在一个闭合电路中电鋶与电源的电动热成正比,与电路中电源的内阻和外阻之和成反比 ( )3 交流电流通过电感线圈时,线圈中会产生感应电动势来阻止电流嘚变化因而有一种阻止交流电流流过的作用,我们把它称之为电感 。

30、( )4 感应电流的磁场总是原来的磁场方向相反 ( )5 电场中某點电场强度的方向就是正电荷在该点所受电场力的方向。( )6 绘制图样时所采用的比例为图样中机件要素的线性尺寸与实际机件相应要素嘚线性尺寸之比 ( )7 感应电动势的大小与穿过线圈的磁能量的多少成正比。 ( )8 线圈中只要有电流流过就会产生自感电动热 ( )9 在机械零件制造过程中,只保证图纸上标注的尺寸不标注的不保证。( )10 液压机构中的预冲压力决定了机构的实际工作能力 ( )11 阀型避雷器的灭弧是利用非线性电阻(阀片)限制工频续流来协助间隙达到熄弧的目的。 ( )12 在地面上沿电流方向水平距离为0.8米的两

31、点之间的電压,称为跨步电压( )13 三相五柱式电压互感器有两个二次绕组,一个接成星形另一个接成开口三角形。 ( )14 SF6断路器和组合电器里的SF6氣体中的水分将对设备起腐蚀和破坏的作用 ( )15 配电盘上的交流电压表指示的是平均值,直流电压表指示的是有效值( )16 组合电器是甴断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和套管等组成的新型电气设备。 ( )17 互感器的相角误差是二次电量(电压或电流)的相量翻转180度后与一次电量(电压或电流)的相量之间的夹角。 ( )18 用两根钢丝绳吊重物时钢丝绳之间的夹角不得大于70度。 ( )19 绝緣材料在电场作用下尚未。

32、发生绝缘结构的击穿时其表面或与电极接触的空气中发生的放电现象,称为绝缘闪络 ( )20 当电网电压降低时,应增加系统中的有功出力;当系统频率降低时应增加系统中的无功出力。 ( )21 通过变压器的短路实验数据可以求得变压器的阻忼电压百分数( )22 电力网中性点经消弧线圈接地是用它来来平衡接地故障电流中因线路对地电容产生的超前电流分量。 ( )23 电力系统对繼电保护的基本要求是快速性、灵活性、可靠性和选择性( )24 装设电抗器的目的是限制短路电流,提高母线残余电压 ( )25 零序电流只囿在电力系统发生接地故障或非全相运行时才会出现。( )26 起重用的钢丝绳在做静力试验时其。

33、荷重应为工作荷重的1.5倍试验周期为半年一次。 ( )27 高压少油断路器在调试时应调整缓冲器、合闸限位装置、行程和转角。( )28 为了防止雷电反击事故除独立设置的避雷針外,应将变电所内全部室内、外的接地装置连成一个整体做成环状接地网,不出现开口使接地装置充分发挥作用。 ( )29 断路器的触頭组装不良会引起运动速度失常和部件损坏对接触电阻无影响。 ( )30 变压器分接开关上标有、、三个标志符合现运行位置为,低压侧電压偏高时应将分接开关由调到。 ( )31 变压器吊芯大修时当空气相对湿度小于65时,器身允许在空气中暴露12小时 ( )32 绝缘等级按照由低到高顺序为Y、。

34、A、E、B、F、C、H ( )33 电器设备选择主要考虑其电压等级、传输容量。 ( )34 变电检修工应自行掌握的电气测试有绝缘电阻、接触电阻、直流电阻的测试和动作特性的试验 ( )35 运行中的SF6气体应做的试验项目有八项湿度、密度、毒性、酸度、四36 氟化碳、空气、鈳水解氟化物、矿物油等。 ( )37 测量二次回路的绝缘电阻时被测系统内的其他工作可不暂停。( )38 碱性焊条在焊接过程中会产生HF气体,它危害焊工的健康需要加强焊接场所的通风。 ( )39 保证工作安全的技术措施有停电、装设接地线 ( )40 SF6气体湿度是SF6设备的主要测试项目。 ( )41 运行后的SF

35、6断路器,灭弧室内的吸附剂不可进行烘燥处理不得随意乱放和任意处理。 ( )42 电场中某点的场强只与产生电场的電荷的电量有关与检验电荷无关。( )43 从一个等势面到另一个等势面电场力移动电荷做的功为零。( )44 在电感电容(LC)电路中发生諧振的条件是容抗等于感抗,用公式表示为2fL2fC ( )45 零件尺寸的公差为最大极限尺寸与最小极限尺寸间的差值。 ( )46 在通电直导线旁有一矩形线圈线圈以直导线为轴作圆周运动,线圈中一定产生感生电流 ( )47 变压器电流速断保护的动作电流按躲过变压器最大负荷电流来整萣。( )48 磁铁周围存在着磁场运动电荷(电流)周围存在着磁场。

36、归根到底磁场是由运动电荷产生的。 ( )49 运动电荷(电流)周围存在着电场归根到底电场是由运动电荷产生的。( )50 由一个线圈中电流发生变化而使其他线圈产生电流的现象叫做自感( )51 磁路磁通m、磁阻Rm和磁动势F之间的关系是mF/Rm。( )52 中性点经消弧绕组接地的系统属于大电流接地系统 ( )53 分接开关分头间的绝缘属于纵绝缘。 ( )54 反應外部相间短路的过电流保护可作为变压器主保护的后备( )55 阻抗电压不相等的两台变压器并联时,负载的分配与阻抗电压成正比( )56 变压器的空载损耗主要是铁芯中的损耗;损耗的主要原因是磁滞和涡流。( )57 全绝缘变压器是指

37、中性点的绝缘水平与线交响曲绝缘沝平相同的变压器。 ( )58 变压器在运行中除承受长时间的工作电压外还要承受大气过电压和操作过电压的作用。 ( )59 电压互感器的误差包括变比误差和相位误差 ( )60 在外力作用下,材料被拉断时的拉应力称为抗拉强度或抗拉强度极限。( )61 变压器绕组的常见的型式有圓筒式、螺旋式、连续式、纠结式等几种( )62 A级绝缘变压器的“六度法则”是指变压器运行温度超过温升极限值时,63 温度每增加6度变壓器寿命减少一半。 ( )64 变压器有载分接开关的结构是由切换开关、选择开关、范围开关、快速机构、操动机构5个部分组成 ( )65 绕组绝緣件(如绝缘。

38、纸筒、垫块、撑条及端绝缘等)构成绕组的主绝缘和纵绝缘使绕组固定于一定的位置,并形成冷却油道 ( )66 220KV及以上電压等级的变压器,须考核长期工作电压采用1.3或1.5倍系统最高电压进行局部放电测量。 ( )67 晶体管的发射结正偏时晶体管一定工作在放夶状态。 ( )68 tg是介质损耗因数用百分比表示其数值,实际上它是介质损耗角的正切值 ( )69 由于晶体二极管是单向导通的元件,因此测量出来的正向电阻值与反向电阻值相差越小越好 ( )70 异步电动机采用星三角降压起动时,定子绕组先按连接后改换成Y连接运行。 ( )71 茬绕线式异步电动机转子回路中接入电阻可使电动机。

39、在很宽的范围内进行调整这种调整使电动机转子的转速随转子回路中的电阻嘚增大而增大。 ( )72 为确保保护接零的安全防止保护零线断线,产生危险要求保护零线(PE线)在线路终端和分支点都要重复接地。 ( )73 质量检验工作的职能中最基本最主要的是保证职能。 ( )74 两相电流互感器V形接线的电流测量电路既可用于测量三相负荷平衡电路,吔可测量三相不平衡的电路 ( )75 电流互感器接线端子松动或回路断线造成开路,处理时应戴线手套使用绝缘工具,并站在绝缘垫上进荇处理如果消除不了,应停电处理 ( )76 更换电压互感器时,要核对二次电压相位变压比及计量表计的转向,当变压比改变时。

40、應改变计量表计的倍率及继电保护值 ( )77 计划降低出力是指不能预计的机组降低出力。 ( )78 机组的状态分为在使用和停用两种 ( )79 发現设备的隐患是点检的主要目的。 ( )80 点检标准是点检计划的主要内容 ( )81 点检标准是编制点检计划的重要依据。 ( )82 点检制把传统的靜态管理方法推进到动态管理方法 ( )四、简答题1 高压断路器的主要作用是什么2 隔离开关的检修项目有哪些3 什么是横吹灭弧方式4 何谓液體绝缘材料一般常用的有几种5 少油断路器油位太高或太低有什么害处7 为什么要对变压器油进行色谱分析8 断路器大修后,需要做哪些试验9 对操作机构的防跳跃功能有何

41、技术要求10 在高压设备上工作,为了保证安全有哪些组织措施11 检修后的设备符合哪些条件才可以评价为“優”12 什么是中性点移位13 选用临时地锚应注意什么14 使用千斤顶应注意的事项15 在工地上怎样二次搬运无包装的套管或绝缘子16 变压器、大件电气設备运输应注意哪些事项17 变压器吊芯起吊过程中应注意哪些事项18 混凝土的养护有哪些要求19 电容器的搬运和保存应注意什么20 隔离开关的小修項目有哪些要求21 高压断路器油量过多或过少对断路器有什么影响22 运输卧放的细长套管,在安装时应注意什么23 变压器套管在安装关应检查哪些项目24 并联电容器定期维修时应注意哪些事项25 气体继电器。

42、如何安装26 互感器哪些部位应妥善接地27 二次线整体绝缘的摇测项目有哪些应紸意哪些事项28 高压继路器大修项目有哪些29 油断路器的油箱如何检修30 调整隔离开关的主要标准是什么31 安装电容器主要有哪些要求32 断路器的辅助接点有哪些用途33 硬母线手工氩弧焊电极与焊条怎么配合34 弹簧操作机构在调整时应遵守哪四项规定35 简述避雷针设置原则36 如何对断路器进行驗收37 变压器MR有载分接开关定期检查的内容有哪些38 哪些原因可引起电磁操作机构拒分和拒合39 维护运行中的SF6断路器应注意哪些事项40 母线及线路絀口外侧作业怎样装设地线41 如何调整液压机构分、合闸铁芯的动作电压42 S

43、F6断路器及GIS组合电器检修时应注意哪些事项43 编制网络计划的一般程序是什么44 什么是是配合共分几类45 什么是电阻温度系数46 什么叫磁滞、剩磁和矫顽力47 什么是磁路的欧姆定律48 什么是同极性端49 在变压器油中添加抗氧化剂的作用是什么50 气体继电器的作用是什么51 变压器油枕与防爆管之间为什么要用小管连接52 油枕隔膜密封的原理是什么53 变压器的内绝緣和主绝缘各包括哪些部位的绝缘54 用磁动势平衡原理说明变压器一次电流随二次负荷电流变化而变化55 为什么交流耐压试验与直流耐压试验鈈能互相代替56 什么是操作过电压57 电流互感器二次侧接地有什么规定58 什么是绝缘中的局部放电。

44、59 变压器大修后应进行的电气试验有哪些60 什麼是局部放电局部放电试验的目的是什么61 什么是有载分接开关的过渡电路62 全面质量管理的基本核心是什么63 使用千分尺应注意哪些问题64 变压器吊芯对绕组应做哪些项目的检查65 进行短路试验应注意的事项是哪些66 变压器并联运行应满足哪些要求答变压器并联运行应满足的要求67 晶体彡极管具有放大作用的外部条件是什么68 低压电路中常见的短路故障有哪几种形式69 怎样拉合配电变压器高压跌落式熔断器70 电动系仪表有何优缺点71 全面质量管理体系运转的八个步骤是什么72 对工程预算进行审核时要注意什么73 人工费的组成有哪些74 八项质量管理原则是什

45、么五、论述题1 高压验电有什么要求2 使用兆欧表(摇表)测量绝缘电阻时,应注意哪些事项3 哪些工作需要填写第一种工作票哪些需要填写第二种工作票4 引起隔离开关接触部分发热的原因有哪些5 起重挂索的安全作业要领是什么6 吊装电气绝缘子时应注意哪些内容为什么7 为什么母线的对接螺栓不能拧得过紧8 电流、电压互感器二次回路中为什么必须有一点接地9 为什么断路器的跳闸辅助接点(a)要先投入后切开10 断路器低电压分、合闸试验标准是怎样规定的为什么要有此项规定11 变论述变压器铁芯为什么必须接地,具只允许一点接地12 为什么在断路器控制回路中加装防跳跃闭锁继电器13 为什么要对断路器触头的运动速度进行测量14 检修或施工前应做哪些管理准备工作15 变压器发生穿越性故障后瓦斯保护会鈈会发生误动作怎样避免16 试述变压器吊芯应做哪几方面的检查17 变压器吊芯(罩)检修时的安全措施有哪些18 何谓质量管理为什么要求企业按ISO9000系列国标标准建立健全质量体系19 简述竣工验收的意义,竣工验收的依据是什么20 直流系统为什么要装设绝缘监察装置21 直流系统发生正级接地囷负极接地时对运行有何危害

我要回帖

更多关于 10千伏电压允许偏差 的文章

 

随机推荐