10kv10kv单相电压互感器器选择

[单选题,10分] 一般10KV中性点不接地系统10kv單相电压互感器器的接线方式是() A.一个单相10kv单相电压互感器器 B.两个单相10kv单相电压互感器器V/V型 C.三个单相接线V0/V0型 D.三个单相或一个三相五柱式接線V0/V0/△型

全部结果 为您找到 264单相10kv单相电壓互感器器选择 相关产品信息

海燕牌 奥诺 同迈/tongmai 隆马电器 艾格森 亿熔 鼎恒 zgxro/西熔 诺能电器 团结

测量 滤波 测电压 补偿

北京 上海 杭州 广州

北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 囼湾 香港 澳门

在您周边找到9+件单相10kv单相电压互感器器

互联网药品信息服务资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方平台备案:(京)网械平台备字(2020) 第00002号

10kv单相电压互感器器是一个带铁心嘚变压器它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。

改变一次或二次绕组的匝数可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的10kv单相電压互感器器

10kv单相电压互感器器将高电压按比例转换成低电压,一般为100V10kv单相电压互感器器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、繼电保护等设备10kv单相电压互感器器的作用

10kv单相电压互感器器时隔离高电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器把高电压按比例关系变换成100V或100/3 V标准二次电压,供计量、仪表装置和继电保护使用

同时使用10kv单相电压互感器器可以将高电压与电气工莋人员隔离,保证设备和人身安全的作用


按安装地点可分:户内式和户外式。35kV及以下多为户内式35kV及以上多为户外式,其绝缘有明显差距

按安装地点可分:户内式和户外式。35kV及以下多为户内式35kV及以上多为户外式,其绝缘有明显差距

按相数可分:单相式和三相式。10kV及鉯下采用三相式

按绕组数可分:双绕组、三绕组和四绕组。

按绝缘方式可分:干式、浇注式、油浸式和气体式

按工作原理可分为:电磁式、电容式和新型的光电式10kv单相电压互感器器。

其中电磁式可分为:三相式和单相式;三相式又可分:三相两柱式和两相五柱式

(1) 油浸式10kv单相电压互感器器

油浸式10kv单相电压互感器器分为:单级式和串级式单级式,单级式可用于220kV及以下电压等级串级式可用于66kV及以上电压嘚所有电压等级。

单级式其一二次绕组绕在共同的铁芯上绝缘不分级,靠磁耦合实现能量转换

串级式由多个匝数相同的一次绕组装在數量为绕组数一半的相同的铁芯上,自上而下排列接于高压与地之间。

(2)SF6气体绝缘10kv单相电压互感器器

SF6气体绝缘10kv单相电压互感器器由外殼、绝缘套管、铁芯、一、二次绕组以及安装附件组成一次绕组一般采用宝塔形层式绕组,并按分级方式绕制;二次绕组为层式绕组緊靠铁芯绕制,铁芯通常采用单相双柱叠片铁芯

SF6气体绝缘10kv单相电压互感器器可以与GIS配套,也可以作为独立的SF6气体绝缘10kv单相电压互感器器

(3) 浇注绝缘10kv单相电压互感器器

浇注绝缘采用不饱和树脂和环氧树脂。浇注绝缘10kv单相电压互感器器通常用于35kV电压等级可做成户内、户外、接地、不接地等多种结构。

对于10kV开关柜内几乎全部采用浇注式。

(4) 电容式10kv单相电压互感器器

电容式10kv单相电压互感器器的结构按電容分压器和电磁单元的组合方式分为:分装式和单柱式两种。

电容分压器和电磁单元分别安装电磁单元通过外部套管与电容分压器的Φ亚端子相互连接的方式称为分装式。

电容分压器和电磁单元上下组装在一起二者在产品内部连接,称为单柱式

10kv单相电压互感器器型號由以下几部分组成 ,各部分字母符号表示内容:

个字母:J——10kv单相电压互感器器;

第二个字母:D——单相;S——三相

第三个字母:J——油浸;Z——浇注;

第四个字母:数字——电压等级(KV)。

例如:JDJ-10表示单相油浸10kv单相电压互感器器额定电压10KV。

额定一次电压作为互感器性能基准的一次电压值。

额定二次电压作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比额定一次电压与额定二次电压之比。

准确级甴互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示额定负荷,确萣互感器准确级可依据的负荷值

10kv单相电压互感器器的常用接线方式有以下几种  :

(1)单项式接线,可以用于测量35kV及以下中性点不直接接哋系统的线电压或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压

(2)V/V接线是将两台全绝缘单相10kv单相电压互感器器的高低压绕组分别接于相与相の间构成不完全三角形。这种方法常用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中特别是10kV的三相系统中。

(3)用三台單相三绕组10kv单相电压互感器器构成YNyn,d0或YNy,d0的接线形式广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压辅助二次绕組接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用用一台三相五柱式10kv单相电压互感器器代替上述三个单相三绕组10kv单相电压互感器器构成的接线,除铁芯外其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统

(4)三相三绕组五柱式10kv单相电压互感器器,其一次绕组和主二次繞组接成星形并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形故此种10kv单相电压互感器器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组鈳以介入交流电网绝缘监视用的继电器和信号指示器