从你的提问来看是一台10/0.4kV或者6.3/0.4kV的变压器供电。高压侧高压功率因数多少是正常低昰因为需要加上变压器的无功损耗所以比低压侧要低,你的高压侧肯定没有无功补偿;高压侧高压功率因数多少是正常三相不平衡是因為低压侧三相高压功率因数多少是正常不平衡反映到高压侧的。

对他是10/0.4KV,在高压测没有安装无功补偿,主要集中在低压侧因为他是一個配电变压器,现在变压器几乎时空载从哪里去查找问题 

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

提示:当前内容甴会员 qihang2017 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态广交天下好友


从你的提问来看,是一台10/0.4kV或者6.3/0.4kV的变压器供電高压侧高压功率因数多少是正常低是因为需要加上变压器的无功 ...

对,他是10/0.4KV,在高压测没有安装无功补偿主要集中在低压侧,因为他是┅个配电变压器现在变压器几乎时空载,从哪里去查找问题

提示:当前内容由会员 招财兔 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友蝂主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

海川化工论坛手APP--工業人(化海川流) 最新行业动态广交天下好友

  • 分期 预算5.00元 1904浏览/1人报名/1人入选/名额已满

海川学课--点击试观看视频

挤出机直流电机200KW电机转数达到烸分钟600转,直流控制器输出电流595左右就报警停机315KVA变压器电容柜投10路250kvar(310A)高压功率因数多少是正常还不到0.85。... 挤出机直流电机200KW电机转数达到烸分钟600转,直流控制器输出电流595左右就报警停机315KVA变压器电容柜投10路250kvar(310A)高压功率因数多少是正常还不到0.85。

下面的附件是我公司的培训教材摘录,可能对你有用

24. 谐波对高压功率因数多少是正常的影响如何?

这是一个比较复杂的问题需要运用较深的数学知识。这里我们只給出结论

从高压功率因数多少是正常的基本定义公式:

在有谐波的情况下,加入谐波的参数再通过比较复杂的数学运算,我们可以得箌这样一个公式:

λ,叫基波因子。I1 是基波电流 I是总电流。

cosφ,叫相移因子,或者叫基波高压功率因数多少是正常。

从公式可以看出基波因子反映了谐波对高压功率因数多少是正常的影响。显然在总电流I恒定时,谐波电流越大基波I1就会越小,也就是基波因子就越小从而高压功率因数多少是正常也就越小。

相移因子(基波高压功率因数多少是正常)就是基波电流相对电压的滞后情况是我们熟悉的計算公式。

以前电网中直流设备较少,所以谐波不多大多数情况下:

基波电流I1 ≈总电流I,

这就是以前我们把cosφ等同为高压功率因数多少是正常的原因。

因此以前我们不了解谐波,或者谐波较小时考虑无功补偿,都主要考虑移相因子的作用长此下来,我们就把基波高压功率因数多少是正常(移相因子)作为了电网的高压功率因数多少是正常的来理解

因此,在有谐波的情况下基波因子λ小于1,移楿因子就算=1电网的高压功率因数多少是正常也都是小于1的。也就是说有谐波时,仅仅用电容器补偿高压功率因数多少是正常是很難达标的。

25. 如何消除谐波

消除谐波,从现阶段的技术上看难度较高。消谐的设备通常也很贵。

消除谐波常用的方法是采用滤波器。

滤波器分:有源滤波器和无源滤波器

无源滤波器,就是用电抗器+电容器组成的专用设备又叫LC滤波器。

无源滤波器可靠耐用但是体積大、重量大、对谐波的适应能力差,只能针对负荷比较稳定的特定负载如果用户的设备变化了,甚至负载变化了它的滤波作用就要降低。

有源滤波器它其实是一个类似变频器的谐波源。它发出与线路谐波幅度相等、相位相反(反180度)的谐波去抵消线路谐波,从而達到消除谐波的目的

有源滤波器还可以设置成滤波补偿一体化,不仅仅滤出线路的谐波还可以直接补偿滞后的基波电流,使基波电流嘚相位得到补偿提高高压功率因数多少是正常。

有源滤波器是滤波和补偿设备的发展方向但是现阶段还不够普及,原因是:价格高功率容量较小,可靠性较低前期需要的仪器仪表复杂测量,后期的设计与安装需要较高的技术水平等等。

26. 谐波使补偿柜无法工作如何處理

谐波使补偿柜无法工作,通常有这两种情况:

①用户做节能改造后新添置的设备造成线路中谐波增大,使补偿柜无法工作导致無功罚款。

②新的企业用户不知道自己的设备有谐波,购置的配电柜没有考虑谐波问题开工以后才发现谐波使补偿柜不能工作。

谐波使补偿柜无法正常工作表现为:

? 频繁烧保险,或频繁跳闸

? 补偿电流很大,使电容发热鼓包,甚至损坏电容器

? 补偿器不能正瑺测量和控制,使补偿不良

? 能投切电容,但是补偿不达标等等。

当用户不能投资购置消谐设备时我们可以通过改造补偿柜,来保護补偿柜提高补偿效果,具体方法是在电容器前面加装电抗器。

按照CECS32-1991建议:电抗器的容量选取方案为:

限制合闸涌流电抗率取4.5%---6%;

抑淛5次及以上谐波,电抗率取7%---11%;

抑制3次及以上谐波电抗率取12%---13%。

具体实施需要专业人员非专业人员请勿动手。