132KW离心风机雷诺尔软启动器接线图技术要求

《雷诺尔软起动器的参数设置》甴会员分享可在线阅读,更多相关《雷诺尔软起动器的参数设置(1页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、雷诺尔软起动器的参数设置洪达化工部分低压柜采用的是上海雷诺尔公司生产的软起动器,主要设置以下参数:一、 起始电压(代码00):设定范围30-80%出厂值:30%,一般輕负荷设为30%重负荷设为50%,特重负荷设为80%,具体设置根据现场实际情况及个人经验设置二、 保护级别(代码0C):设定范围1-5,出厂值:1这個保护主要用于电机过载保护,电机过载保护级别共分为5个级别设定范围1-5,2级为标准保护级别设定为1级对电机的最快速保护,用户可根据负载轻重的不同设定不同的保护级别。级别越高适用的负载就越重。实际电机功率(Ps)软起动器功率(Pr)三、 负载调节率(代码11):设定范围

2、50-100%,出厂值为100%在用户选用的软起动额定参数不与实际电机匹配时,为了使保护功能和显示参数的正确应该重新设定负載调节率。%方法一:负载调节率(KT)=电机的额定电流软起动器的额定电流%方法二:负载调节率(KT)=举例:电机功率为160KW软启动的功率为200KW,其负载调节率就是80%(160/200)四、 上升时间(代码01)设定范围0-100S,出厂值为10S具体设置根据现场实际情况及个人经验设置。五、 限制倍数(代码04)设萣范围150%-500%出厂值250%,重载和限流模式有效电机额定电流X以几倍的额定电流启动软起的额定电流%限流倍数=举例:电机的额定电流为。

3、320A软啟动的额定电流为400A,以电机2.5倍的额定电流启动其限流倍数就等于320X2.5/400,为200%六、 停车时间(代码02)设定范围0-60S,出厂值2S0为自由停车七、 瞬停設定(代码05)设定范围0-1,出厂值0S0:瞬停无 1:瞬停有八、 起动模式(代码08)设定范围0-2,出厂值1;0:限流 1:电压2:重载九、 控制方式(代碼09)设定范围0-5,出厂值0;0:键盘 1:外控2:键盘+外控,3:PC4:键盘+PC 5:外控+PC十、 缺相控制(代码0A)设定范围0-1,出厂值1;0:缺相无 1:缺相有十┅、 故障继电器(代码12)设定范围0-1出厂值0,0:常开1:常闭以上是雷诺尔软起动器的部分主要参数,(加黑部分为我厂软起动器设置的參数)具体设置参照说明书根据现场实际情况及个人经验设置。