怎么控制变频器控制通断

  第一变频器控制是驱动电機的电器设备,它有独立的启动端子只需要将外部启动信号接入变频器控制对应的启动端子就可以启动变频器控制了。

  第二时间繼电器是可以计时的继电器,它有常开触点和常闭触点在这个电路中利用它来控制时间实现自动循环启停电机。

  第三交流接触器昰整个电路的负荷开关,上题中7.5KW的电机可以不用交流接触器只需要用一个空开也可以实现。

  那么了解这些之后需要做的就是把这些元器件按实际要求连接起来达到我们的目的。主电路中接入交流接触器接触器OUT端给变频器控制供电,变频器控制输出端接入电机UVW三相同时时间继电器线V当然需要一个自动旋钮或者按钮来控制其通断。接下来就是控制电路了交流接触器的线圈要接上时间继电器或者中間继电器的常开触点,电机的启动信号线要串入时间继电器的常开触点和常闭触点接到变频器控制的启动端子上中间过程最好加入中间繼电器,至此整个电路基本就完成了

  这个电路的工作原理是,当旋钮或者按钮启动后时间继电器开始计时,到达设定时间时间繼电器常开触点闭合,交流接触器线圈得电变频器控制得电,同时变频器控制接收到电机启动信号开始启动时间继电器计时到设定时間,常闭触点断开将电机启动信号断开,变频器控制停止!实现自动启停电机欢迎各位朋友多多指正!

  看了很多回答,还是想规規矩矩的整理下我的设计以前项目中有用到这种控制。我们先看重点就是控制原理图,其次再介绍我这种设计的原则

  1,先看左邊主回路部分是根据ABB变频器控制的典型配置设计的,不需要接触器用熔断式隔离器送电,直接接入变频器控制电源进线处变频器控淛出线端直接接入电机,我这里7.5kw电机不考虑出现电抗了(如有需求请查看我的变频器控制故障文章)那么变频器控制怎么控制启动和停圵,就使用变频器控制的端子来控制需要重点说明的一点是:变频器控制旁边的热继接的电机是变频电机的冷却风扇,实际调试过的同仁应该不陌生这点我在其他的回答中没看到,既然回答问题就要回答全面最好让同仁们拿来就用。

  2最主要的其实是控制回路,控制回路我从上往下说第一行是KA1的线圈控制,按下启动按钮则KA1实现自锁;最右侧即为KA1的常开触点接入变频器控制的端子(DI1)DI1得电变频器控制启动,DI1失电变频器控制停止

  当KA1自锁时第二行的KT1线的回路(即第一行有KT1的延时常闭触点断开),变频器控制端子DI1失电并停止所以KT1为变频器控制运行时间继电器;与此同时KT1将闭合第三行的KT2回路,即第三行的KT1的延时常开触点闭合并且KT2实现自锁。

  当KT2实现自锁后開始计时计时达到后KT2在第一行的的延时常开触点闭合(相当于启动按钮),这时KA1线圈重新得电变频器控制端子DI1得电并启动;与此同时KT2茬第三行的延时常闭辅助触点将断开,KT2线圈失电恢复至刚开始的状态。如此周而复始直到按下停止按钮。

  利用变频器控制、时间繼电器和交流接触器等原件怎样才能控制7.5千W的水泵电机的自启停

  第四行我是采用了变频器控制冷却风扇接触器的辅助触点作为指示燈的控制,这点就因人而异了个人习惯。

  第五行是使用变频器控制继电器端子将端子在变频器控制定义为运行输出即可,运行时閉合停止时断开,用来触发变频器控制冷却风扇接触器由于变频器控制有启动斜坡时间,变频器控制冷却风扇会稍后几秒启动影响鈈大,但是变频器控制停止时变频器控制冷却风扇也会稍后几秒停止,这样对于电机的散热也挺好的(听说大众车停车后风扇也会启动┅段时间)

  第六行也是使用变频器控制继电器端子,将端子在变频器控制定义为故障输出采用KA2的辅助触点接指示灯或者作为外接信号。

  其次说下我的设计原则,其实很多变频器控制的设计中都配置接触器来作为电源或者出线端其实大可不必,变频器控制的功能其实已经很强大了没那么娇气。我就是想用最简单、最少的元器件来设计电路东西少了,故障自然会少

  以上是本人的一些設计经验,如有不足之处请各位同仁指正另外我不知道怎么截图更清楚,如果有人要PDF图纸请私信我我不会吝啬,但是要记得转发、点贊!谢过各位了

  这个可以实现,交流接触器可以不要一般空开,到变频器控制然后接电机就可以去,去过要进行变频哥工频之間切换就需要了

  可以利用双稳态时间继电器控制变频器控制启动运行T1时间后停止T2时间,然后在运行T1时间停止T2时间,以此循环需偠设置变频器控制参数定义S1端子为远程启动,频率指令为本地模式可以通过面包调节,或者通过PID进行调节

  在这个电路中,接触器嘚作用基本就相当于负荷开关了因为变频器控制输出端子可以直接连接电机端子线。

  问题问的是;利用变频器控制、时间继电器和茭流接触器等原件怎样才能控制7.5KW的水泵电机的自启停

  我的回答是;通过一个转换开关、两个时间继电器、一个交流接触器便可以实現选择让7.5KW水泵连续工作、或断续工作,为此我设计了一份电路图我的这个电路图原来是我用两个时间继电器、安装给电热毯连续供电或斷续供电的(因为电热毯的负载容量较小、因此时间继电器本身的触点就能满足负载需要)。今天看到问答问这个问题我就根据我给电热毯供电的那个图按照容量大点来修改一下供大家参考;

  如需水泵连续工作的话把转换开关SA拨到连续位置后、按下启动按钮ST、交流接觸器KM得电吸合并自锁水泵工作,按下停止按钮SP交流接触器KM失电断开主电路水泵停机

  如需水泵断续工作的话,把转换开关拨到断续(笁作)位置当转换开关拨到断续(工作)位置时、控制电源经熔断器FU2、再经转换开关SA、再经时间继电器KT2瞬时常闭触点、再经时间继电器KT1延时断开的常闭触点、至时间继电器KT1吸引线圈得电工作、此时时间继电器KT1的瞬时常开触点闭合接通交流接触器吸引线圈电源致其吸合、交鋶接触器主触点同时吸合接通水泵电源水泵工作,当时间继电器KT1设定的时间到时、其延时断开常闭触点断开(它的瞬时常开触点也同时恢複断开、并致使交流接触器KM吸引线圈失电断开主电路水泵停机)

  在时间继电器KT1延时断开常闭触点断开的同时、其延时闭合常开触点閉合后、电源经时间继电器KT2延时断开常闭触点接通了自身的吸引线圈,(与此同时;时间继电器KT2的瞬时常闭触点也断开了时间继电器KT1吸引線圈与交流接触器吸引线圈的电源的同时、其瞬时常开触点动作闭合后、电源经时间继电器KT2的延时断开常闭触点保持时间继电器KT2的吸引线圈继续得电)

  时间继电器KT2得电吸合后,在它设定的时间到时、它自身的延时断开常闭触点断开、并失电致使自身的瞬时常闭触点恢複接通时间继电器KT1吸引线圈后、其自身的瞬时常开触点动作闭合接通交流接触器KM的吸引线圈水泵又恢复工作

  就是这样往复循环水泵實现按设定时间断续工作。如需停机时把转换开关拨到“关”的位置便可以实现

  时间继电器设定时间范围有0—60秒的、也有0—60分钟的、也有0—60小时的,下图的时间继电器的可调校时间是0—60分钟的;

  用两个时间继电器来控制最好一个控制启动。一个控制停止接触器可以换成中间继电器。中间继电器来控制变频器控制启停变频器控制运行命令改到端子控制。变频器控制运行控制线接到中间继电器嘚常开上手画的线停止。里面也有手动启停

  接触器都用不着,时间继电器直接接变频器控制的启动端子到了你设定的时间变频器控制就启动运行,到了你设定的停止时间变频器控制就停止变频器控制设置端子控制启动,频率固定比如三菱FR类变频器控制,pr79参数妀为3时间继电器两个触点接变频器控制的SD跟STF两个端子即可。

  (°_°)…行业内人员简单回答一下吧,如果是供水用直接用变频器控淛自带的PID恒压供水即可自动启停,如果是抽水用那变频器控制自己有简易PLC可以设置运行多久停止多久然后继续循环完全可以不要接触器囷时间继电器呀

西门子变频器控制在中国市场的使用早是在钢铁行业然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器控制的应用还是一个新兴的市场但随着电子元器件的不断发展鉯及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速成为驱动产品的主流,西门子变频器控制因其强大的品牌效应在这巨大的中國市场中取得了超规模的发展西门子在中国变频器控制市场的*发展应该说是西门子品牌与技术的*结合。在中国市场上我们能碰到的早期嘚西门子变频器控制主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P这些变频器控制也主要由于设备的引进而一起进入了中国的市场,目前仍有少量的使鼡而其后在中国市场大量销售的主要有MICRO MASTERMIDI MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列。它不仅提供了通用场合使用的AC变频器控制也提供了在造纸,化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案当然西门子也推出了在我个人看来技术上比较失败然而在市场di888shuo上却相当*的ECO变频器控制,茬技术上的失败主要是由于它有太高的故障率市场上的*主要是因为它超越了富士变频器控制成为中国市场的。现在西门子在中国市场上嘚主要机型就是MM420MM440.6SE70系列。

1、什么是西门子变频器控制

西门子变频器控制是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的電能控制装置。

2、为什么西门子变频器控制的电压与电流成比例的改变

异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用洏产生的,在额定频率下如果电压一定而只降低频率,那么磁

通就过大磁回路饱和,严重时将烧毁 电机因此,频率与电压要成比例哋改变即改变频率的同时控制西门子变频器控制输出电

压,使电动机的磁通保持一定避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多鼡于 风机、泵类节能型西门子变频器控制

3、西门子变频器控制制动的有关问题

制动的概念:指电能从电机侧流到西门子变频器控制侧(戓供电电源侧),这时电机的转速高于同步转速负载的能量分为动能和势

. 动能(由速度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积。當动能减为零时该事物就处在停止状态。机械抱闸装置的方法是

用制动装置把物体动能转换为摩擦和能消耗掉对于西门子变频器控制,如果输出频率降低电机转速将跟随频率同样降低。这时会

产生制动过程. 由制动产生的功率将返回到西门子变频器控制侧这些功率可鉯用电阻发热消耗。在用于提升类负载,在下降时,

(势能)也要返回到西门子变频器控制(或电源),进行制动.这种操作方法被称作“再生制动”而该方法可应用于西门子变频器控制制

动。在减速期间产生的功率如果不通过热消耗的方法消耗掉,而是把能量返回送到西门子变頻器控制电源侧的方法叫做“功率返回

再生方法”在实际中,这种应用需要“能量回馈单元”选件

4、采用西门子变频器控制运转时,電机的起动电流、起动转矩怎样

采用西门子变频器控制运转,随着电机的加速相应提高频率和电压起动电流被限制在150%额定电流以下(根據机种不同,为

125%~200%)用工频电源直接起动 时,起动电流为6~7倍因此,将产生机械电气上的冲击采用西门子变频器控制传动可以平滑

地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍起动转 矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的西

门子变频器控制,起动转矩为*以上可鉯带全负载起动。

5、装设西门子变频器控制时安装方向是否有限制

西门子变频器控制内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系對通风也是重要的因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取

纵向位尽可能垂直安装。

6、不采用软起动将电机直接投入到某固定频率的西门子变频器控制时是否可以?

在很低的频率下是可以的但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电鋶(6~7倍额定电流)由

于西门子变频器控制切断过电流,电机不能起动

7、西门子变频器控制可以传动齿轮电机吗?

根据减速机的结构和潤滑方式不同需要注意若干问题。在齿轮的结构上通常可考虑70~80Hz为大极限采用油润滑时,在低速

下连续运转关系到齿轮的损坏等

8、西門子变频器控制能用来驱动单相电机吗?可以使用单相电源吗

单相电机基本上不能用。对于调速器开关起动式的单相电机在工作点以丅的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起动或电容

运转方式的,将诱发电容器爆炸西门子变频器控制的电源通常为3相,但对于小容量的也有用单相电源运转的机种。

9、西门子变频器控制本身消耗的功率有多少

它与西门子变频器控制的机种、运行状态、使用频率等囿关,但要回答很困难不过在60Hz以下的西门子变频器控制效率大约为

94%~96%,据此可推算损耗但内藏再生制动式(FR-K)西门子变频器控制,如果紦制动时的损耗也考虑进去功率消耗将变大,

对于操作盘设计等必须注意

10、为什么不能在6~60Hz全区域连续运转使用?

一般电机利用装在轴仩的外扇或转子端环上的叶片进行冷却若速度降低则冷却效果下降,因而不能承受与高速运转相同的发

热必须降低在低速下的负载转矩,或采用容量大的西门子变频器控制与电机组合或采用专用电机。

11、西门子变频器控制的寿命有多久

西门子变频器控制虽为静止装置,但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件如果对它们进行定期的维护,可望有10年以上的

12、西门子变频器控制内藏有冷却风扇风的方向如何?风扇若是坏了会怎样

对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种风的方向是从下向上,所以装设西门子变频器控制的地方上、下部不要放置妨

碍吸、排气的机械器材。还有西门子变频器控制上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时由電扇停止检测或冷却风扇上的过

如果要正确的使用西门子变频器控制,必须认真地考虑散热的问题西门子变频器控制的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随

温度升高而成指数的下降环境温度升高10度,西门子变频器控制使用寿命减半在西门子变频器控制工作時,流过西门子变频器控制的电流

是很大的西门子变频器控制产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响

由于西门子变頻器控制在中国市场的一个庞大的销售量,在使用中必然会碰到许多问题以下就西门子变频器控制的一些常见故障在这里

西门子变频器控制应该是进入中国市场较早的一个品牌,

通电无显示该系列变频器控制的开关电源采用了一块UC2842芯片作为波形发生器,该芯片的损坏会導致开关电源无法工作从而

也无法正常显示,此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无法正常工作对于MIDI MASTER系列变频器控制较常見的故障主

要有驱动电路的损坏,以及IGBT模块的损坏MIDI MASTER的驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的,而这对管也是容易损

坏的元器件损坏原因瑺由于IGBT模块的损坏,而导致高压大电流窜入驱动回路导致驱动电路的元器件损坏。

对于6SE70系列变频器控制由于质量较好,故障率明显降低经常会碰到的故障现象有(直流电压低),由于是直接通过电阻降压

来取得采样信号所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而導致的。此外还会碰到F025F026F027关于输入相缺

失的报警,故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能输入检测电路的损坏会导致输入缺相报警,如排除此故障原

因报警信号还不能消除,那故障很有可能就是CU板的损坏了此外F011(过电流)故障也是一个常见的故障,电流傳感器的损

坏是引起此故障的原因之一此外,在维修中经常会碰到驱动电路和开关电源上的一些贴片的滤波电容的损坏也会引起F011

警偠特别注意由于这种原因而引起的故障报警。

对于ECO的变频器控制碰到多的就是电源板的烧坏以及功率模块的损坏,引起的原因也主要是甴于强电侧(功率模块)与弱电侧

(驱动电路)没有隔离电路导致强电进入了控制电路,引起驱动电路及开关电源大面积烧坏此外预充电回路损坏也是常见故

障(30KW以上),由于限流回路设计在交流输入侧只要有三相交流电源任意一路送电时有时序上的超前和滞后,都囿可能引

起自身一路或其余两路充电时电流过大而使得限流电阻和切入继电器烧毁。F231故障也是ECO变频器控制的一种常见故障引起原

因就昰因为采样电阻的损坏。