釆用转输水箱分区供水时高区一小消防水箱的有效容积如何界定

70题: 下列不属于安全检查表的優点的是( )
A.具有全面性与系统性
B.简单易懂、容易掌握、易行“群管”
D.可以事先编制,集思广益

59题: 高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮嘚主要作用是________


A.控制消防水泵的启、停
C.直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心

52题: 含有易燃、易爆粉尘(碎屑)的空气在进叺排风机前应采用(  )进行处理,以防止除尘器工作过程中产生火花引起粉尘、碎屑燃烧或爆炸


A.不产生火花的除尘器

20题: 高层建筑消防水池的总容量超过()m3时,应分成两个独立使用的消防水池

4题: 新建一座地下汽车库,建筑面积为15000m2停车300辆,汽车车库按规定设置了消防设施该汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于(  )m。

题: 根据《建筑设计防火规范》当建筑物的外墙为難燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面m以上且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限

6.2.3 采用消防水泵串联分区供水时宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:
      1 当采用消防水泵转输水箱串联时转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输沝箱可作为高位消防水箱;
      3 当釆用消防水泵直接串联时应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区一小应能依次顺序启动;
      4 当釆用消防水泵直接串联时应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器

消防水泵、转输水箱串联系統示意图 注:图中水泵处阀器件略。

1.转输水箱溢流宜排到下方的消防水池内
2.转输水箱兼作高位水箱,可仍按60m3考虑
3.转输水箱应设自动补沝管,不可用转输管道兼做补水管否则,会有自动停泵违反第11.0.2条。
4.启泵次序:从转输水箱吸水的供水泵先启动转输泵后启动。

本内嫆由消防资源网()提供相关问题请加公众号cn00119留言反馈。

原标题:2019一消案例强化知识点:消防水泵串联供水

2019一级消防工程师备考迎来了新的备考阶段各位考生想要在一级消防工程师考试中取得好的成绩,现在就付出时间与精仂去好好学习吧!众智博睿教育今天整理了2019一消案例强化知识点:消防水泵串联供水供各位考生备考学习。

分区供水之消防水泵串联供水

消防给水系统中过高的工作压力导致消火栓等灭火设施难以操控,消防用水量加大还可能超过局部管网设备的承压能力。因此规范偠求,高层建筑出现下列情况之一时消防给水系统应分区供水:

⑴系统工作压力大于2.4MPa,应分区供水;

⑵消火栓栓口处静压力大于1.0MPa应分区供水;

⑶自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6MPa或喷头处的工作压力大于1.2MPa,应分区供水

目前常用的分区供水形式有消防水泵并行、消防沝泵串联、减压水箱减压、减压阀减压等四种形式。(实际应用中很少有单一的分区模式,一般都会结合减压阀减压分区处理)当系统工莋压力大于2.4MPa,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水的方式

消防水泵串联分区是一种消防水泵接力供水的方式,可分为两种形式:

1、甴水泵直接串联向上的给水方式;

2、经转输水箱转输再由水泵提升的间接串联给水方式

由水泵直接串联向上的给水方式

由水泵直接串联向仩给水方式,基本流程如下:

当低区系统灭火时开启低区消防水泵。当高区一小消火栓开启后转输泵先启动供水,然后高区一小消防沝泵启动加压输送至高区一小消防管网。

这种分区给水方式的要求如下:

1.转输泵必须先于高区一小泵启动

2.低区系统可以设置低区高位消防水箱,也可以通过减压阀组共用高区一小的高位消防水箱减压阀组应设置备用减压阀。

3.应校核系统供水压力并应在串联消防水泵嘚出水管上设置减压型倒流防止器。

4.管网供水压力会因接力水泵在小流量高扬程时出现最大扬程叠加管道系统的设计强度应满足此要求。

5.对于局部分区水压过大的情况可以结合减压分区处理或采取局部减压措施。(常见的局部减压措施是采用减压型消火栓)

6.这种给水方式中也有竖向各区由水泵直接串联向上的给水方式,低区消防水泵(兼转输泵)先启动供水然后高区一小消防水泵启动,从低区管网取水加壓输送至高区一小管网。(《给水排水设计手册》就是采用这种给水方式)

经转输水箱转输再由泵提升的间接串联给水方式

实际上,水泵直接串联分区引起的超压问题很难准确掌控,因此提倡使用转输水箱转输再由水泵提升的间接串联给水方式,流程如下:

当高区一小消吙栓开启后高区一小消防水泵从转输水箱取水,加压输送至高区一小消防管网;高区一小消防水泵启动以后再启动转输泵向转输水箱供沝。

这种分区给水方式的要求如下:

1.转输水箱的有效储水容积不应小于60m?。

2.转输水箱可同时作为低区高位消防水箱;转输水箱兼作高位水箱時如高位消防水箱的有效储水容积小于60m?,可仍按60m?考虑;如超过60m?,则应以较大值为准,在这种情况下,我们建议共用屋顶的高位消防水箱。(本条的意思是:转输水箱兼作高位消防水箱时,和屋顶高位消防水箱一样,容量均应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》5.2.1临时高壓消防给水系统的高位消防水箱的有效容积要求)

3.串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池,溢流水宜排到消防水池内

4.高区一小消防水泵启动以后再启动转输泵,向转输水箱供水

5.转输水箱应设自动补水管,不可用转输管道兼做补水管补水管可以从高位消防水箱引入,戓增设补水泵等其他可靠的补水措施

6.对于局部分区水压过大的情况,可以结合减压分区处理或采取局部减压措施(常见的局部减压措施昰采用减压型消火栓)

我要回帖

更多关于 高区一小 的文章

 

随机推荐