原标题:电表接线是否正确怎么判断--老王说表
一、三相四线电表正确的接线方式如下图;
三相三线电表接线图互感式
三相四线三相四线有功电能表接线图的标准接线和向量图如图1、所示电流IA、IB、IC分别通过元件1、2、3的电流线圈,电压UA、UB、UC分别接入元件1、2、3的电压线圈三相四线有功电能表接线图计量的功率表达式为:
但在三相四线有功电能表接线图各元件电压线圈公共端点O至中线N间的连接线,如果没有连接或者因某种原因而断线并在三楿电压和电流都不对称的情况下,三相四线有功电能表接线图则不能正确测量
二、如何判断电表接线是否正确呢?
首先对任何正转的三相㈣线有功电能表接线图,如果原三相四线有功电能表接线图接线正确通过三次对调任意两根电压进线后,三次三相四线有功电能表接线圖都应停转如不停转或有一次不停转,则证明原三相四线有功电能表接线图接线肯定有错误
1、未经TV,经TA接入的三相四线制有功和无功彡相四线有功电能表接线图接线方式:
(1)测量相电压判断是否存在断相。
注:不近似或不等于220V的为断线相
(2)测量各相与参考点(Uu)嘚电压,判断哪相是U相。
(3)注:①0V为U相;②其他两相近似或等于380V
注:①利用相序表确定电压相序; ②利用任意正常两相相电压的夹角(按順序相邻两相夹角为120度或相隔两相夹角为240度均为正相序;反之类推)。
(4)测量相电流判断是否存在短路、断相。
注:①出现短路仍有較小电流,出现断相电流为0A;
②同时出现短路与断相应从TA二次接线端子处测量((此处相序永远正确),如哪相电流为0A则就是哪相电鋶断路
三、三相三线三相四线有功电能表接线图错误接线方式?
1、对运行中的三相四线有功电能表接线图对其电压、电流、相序逐一核對,发现问题及时处理。
2、采用新的现场校验设备测量电压值、电流值、相位角,以实测数据与三相四线有功电能表接线图运行数据仳较以便快捷、正确地判断其错接线原因,更正错误接线合理、准确的计量电能。
3、有针对性的对失压(欠压)、断流(分流)、相序(相角)的異常拟订防范措施以消防违章、错接线为目标,杜绝和减少计量差错量有功电能
四、错误的接线电表运行方式如下:
1) A相电压缺相;戓B相电压缺相;或C相电压缺相;
3) A相电流接反,如(-Ia/Ic);或C相电流接反如(Ia/-Ic)
5) AC相电流同时接反
6) AC相电流互换并同时接反
7) A相电流囸进Ⅱ元件,C相电流反进Ⅰ元件
8) A相电流反进Ⅱ元件C相电流正进Ⅰ元件
五、单相电表接线错误怎么判断
具有三个元件的三相四线有功三楿四线有功电能表接线图,最适应用于中性点直接接地的三相四线制的电路中计量有功电能不论电压是否对称,负载是否平衡都不会引起线路附加误差,均能正确计量有功电能
1、相线与地线颠倒(漏计电量)因相线与地线颠倒,如果电源、负载两侧同时接地例如:電源侧零线接地,而用户将电灯、电扇、电视
(此时严重的后果是增加了不安全因素,容易引起人身触电事故)从而使电度表不计或尐计电量。)
2、电流端子进、出线反接(电度表电流反向). 电流接线端钮进、出线反接导致改变电流磁场方向,使电度表反向计量