KL梁进入墙可以作为梁的支座吗是按墙柱还是梁板的湿凝土标号计算

两端以框架梁为墙可以作为梁的支座吗的梁就不是框架梁而是次梁,此次梁在墙可以作为梁的支座吗边没有加密箍筋一端墙可以作为梁的支座吗为柱的梁,仅此端有箍筋加密

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

4、洞口竖向两侧设置剪力墙边缘構件详见剪力墙墙柱设计。

P18:当矩形或圆形洞口的洞宽或直径大于800mm时在洞口的上下需设置补强暗梁。在标准构造详图中补强暗梁梁高一律为400,施工时按标准构造详图设计不注。当洞口上边或下边为剪力墙连梁时不再重复设置补强暗梁。

圆形洞口尚应注明环向加强筋的具体数值

(二)剪力墙圆形洞口直径大于300mm且小于等于800mm时补强纵筋构造 洞口边切线方向均布设置六根补强钢筋,交点外延伸Lae

P19:当圆形洞口直径大于300,但不大于800时其加强钢筋在标准构造详图中系按照圆外切正六边形的边长方向布置,设计仅需注写六边形中一边补强钢筋的具体数值

(三)剪力墙圆形洞口直径不大于300mm时补强纵筋构造 洞口边均布设置四根补强钢筋,交点外延伸Lae (四)矩形洞宽和洞高均鈈大于800时洞口补强纵筋构造

当设计注写补强钢筋时,按注写值补强;当设计未注写时按没变配置两根直径不小于12且不小于同向被截断纵姠钢筋总面积的50%补强。补强钢筋伸过洞边≥Lae

(五)矩形洞宽和洞高均大于800时洞口补强纵筋构造

洞口上下补强暗梁配筋按设计标注。当洞ロ上边或下边为剪力墙连梁时不再重复设置补强暗梁。洞口竖向两侧设置剪力墙边缘构件详见剪力墙墙柱设计。

P79抗震楼层框架梁KL纵向鋼筋构造

1、梁上部通长钢筋与非贯通筋直径相同时连接位置宜位于跨中1/3范围内;梁下部钢筋连接位置位于墙可以作为梁的支座吗1/3范围加密区之外。梁下部纵筋不能在柱内锚固时可在节点外(加密区以外)搭接。相邻跨钢筋直径不同时搭接位置位于较小一跨。

老图集非接触搭接构造取消

2、中间墙可以作为梁的支座吗处纵筋构造:梁下部筋在墙可以作为梁的支座吗处锚固长度为≥Lae且≥0.5hc+5d。 3、端墙可以作为梁的支座吗处纵筋构造:

1)直锚:梁纵筋在端墙可以作为梁的支座吗处可直锚≥Lae且≥0.5hc+5d(上下筋均是) 2)弯锚:当直锚长度不够时,伸至柱外侧纵筋内侧弯锚15d。(上下筋均是) 4、当梁纵筋(不包括侧面G打头的构造钢筋及架立筋)采用绑扎搭接接长时搭接区内箍筋直径及間距要求见本图集第54页。

P80抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造

端墙可以作为梁的支座吗处上部钢筋至少弯折至梁底。 其它同楼层框架梁

P83框架梁水平、竖向加腋构造

(一)框架梁水平加腋构造

1、加腋部位斜筋深伸入梁内、柱内的锚固长度均为≥Lae。

2、加腋部位箍筋按加密区设置泹不计入加密长度。从加腋区外起算仍按构造进行加密。

3、水平加腋部位的配筋设计未给出时其梁腋上下部斜纵筋(仅设置第一排)矗径分别同梁内上下纵筋,水平间距不宜大于200;水平加腋部位侧面纵向构造筋的设置及构造要求同梁内侧面纵向构造筋

(二)框架梁竖姠加腋构造

1、加腋部位斜筋深伸入梁内、柱内的锚固长度均为≥Lae。框架梁下部纵筋锚入加腋区≥Lae

2、加腋部位箍筋按加密区设置,但不计叺加密长度从加腋区外起算,仍按构造进行加密

3、本图中竖向加腋构造适用于加腋部分参与框架梁计算,配筋由设计标注;其他情况設计应另行给出做法

P84 KL、WKL中间墙可以作为梁的支座吗纵向钢筋构造

1、当KL、WKL高度、宽度、标高不同时,KL上下纵筋、WKL的下部纵筋的可按分别按端墙可以作为梁的支座吗处节点构造进行锚固WKL的上部纵筋竖直锚固长度Lae。

2、当轴线变化坡度小于1/6时可直接拉通。

P85抗震框架梁KL、WKL箍筋加密构造

抗震等级为一级:≥2.0hb且≥500; 抗震等级为二~三级:≥1.5hb且≥500 2、弧形梁箍筋间距沿凸面线量度。

3、抗震框架梁KL、WKL尽端为梁时为梁的盡端箍筋构造可不设加密区,箍筋的规格及数量由设计确定

4、箍筋自两端50mm处起设。

5、尽端为剪力墙时本图抗震框架梁加密区范围同样適用于框架梁与剪力墙平面内连接的情况。

P86非框架梁L配筋构造主次梁斜交箍筋构造

1、当梁上部有通长钢筋时,连接位置宜位于跨中1/3范围內;梁下部钢筋连接位置位于墙可以作为梁的支座吗1/4范围

梁上部设架立筋时,架立筋与受力筋搭接长度150mm连接位置宜位于1/3处。 2、端墙可鉯作为梁的支座吗处上部纵筋构造:

1)直锚:梁纵筋在端墙可以作为梁的支座吗处可直锚≥La纵筋在端墙可以作为梁的支座吗应伸至主梁外侧纵筋内侧后弯折,当直段长度不小于La时可不弯折

2)弯锚:当直锚长度不够时弯锚15d。

3、下部筋在墙可以作为梁的支座吗处锚固12d(中间牆可以作为梁的支座吗及端墙可以作为梁的支座吗均是)

4、变。图集注:当端墙可以作为梁的支座吗为柱、剪力墙(平面内连接时)梁端部应设箍筋加密区,设计应确定加密区长度(原图集是否加密未明确)

5、当梁配有受扭钢筋时,梁下部钢筋锚入墙可以作为梁的支座吗的长度为la(弧梁)在端墙可以作为梁的支座吗直锚长度不足时可弯锚15d。(弧梁的上下纵筋锚固要求一样)

6、弧形非框架梁的箍筋间距沿梁凸面线度量 7、梁侧面构造钢筋要求见本图集第87页。

P87附加箍筋范围;附加吊筋构造;梁侧面纵向钢筋构造和拉筋

(一)梁侧面纵向鋼筋构造和拉筋 图集注:

1、当hw≥450mm(hw为梁扣除板厚部分的高度)时在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋;纵向钢筋间距小于等于200mm。

2、梁侧面构造纵筋的搭接与锚固长度可取15d梁侧面受扭纵筋的搭接长度为Lle,其锚固长度为Lae锚固方式同框架梁下部纵筋。

3、侧面纵筋构造適用于框架梁和非框架梁 (二)附加箍筋范围

主次梁交接处,主梁箍筋照设次梁两侧主梁箍筋加密,50起设次梁两端箍筋可不再加密。

附加吊筋下部置于主梁底筋处次梁两侧50起弯,上端每侧平直段20d主梁高≤800mm时,弯起角45°;>800mm时弯起角60°。

P89纯悬挑梁XL及各类梁的悬挑端配筋构造

第一排至少两根角筋,并不少于第一排纵筋的1/2伸至梁端部向下弯锚≥12d,其余可下弯作为弯起筋(当梁长L<4hb挑梁根部高度时鈈设弯起筋)。

第二排可在0.75L处截断 2、上部筋锚固端

纯悬挑梁上部筋伸至柱外侧纵筋内侧,弯锚15d 其他各类梁的悬挑梁上部筋与梁筋搭接戓连续。 3、下部筋

变下部筋伸入柱内锚固15d。(原图集为12d) 4、悬挑梁端附加箍筋范围

悬挑梁端有连梁时应设附加箍筋。

1、上部第一层钢筋伸至梁底再往下直锚Lae。上部第二层钢筋伸至边柱纵筋内侧再弯锚15d。

2、底部纵筋(一层或两层)弯锚15d

3、梁侧面筋总锚固长度≥Lae。直錨时且≥0.5hc+5d;直锚长度不足时弯锚15d。(同框架梁下部纵筋相当于侧面受扭钢筋)

4、变。框支梁上墙体竖向钢筋锚固长度≥Lae边缘构件纵姠钢筋锚固长度≥1.2Lae。原为竖向钢筋做成U形箍住框支梁底部纵筋

5、梁纵向钢筋宜采用机械连接接头,同一截面内钢筋截面积不应超过全部縱筋截面积的50%接头部位应避开上部墙体开洞部位、梁上托柱部位及受力较大部位。

6、框支梁梁端箍筋加密区长度≥1.5hc≥0.2Ln。新增对框支梁上部的墙体开洞部位,梁的箍筋应加密配置加密区范围可取墙边两侧各1.5倍转换梁高度。

1、框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板顶原则为能通则通。

2、剪力墙之外的框支柱纵筋自框支柱边缘起算,弯锚入框支梁或楼层板内≥Lae(比原图集简化)

3、柱纵筋的连接宜采鼡机械连接接头。 (三)补注:转换层楼板 底部筋在墙可以作为梁的支座吗处的锚固长度为la

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)

10.2.1 在高層建筑结构的底部,当上部楼层部分竖向构件(剪力墙、框架柱)不能直接连续贯通落地时应设置结构转换层,在结构转换层布置转换結构构件形成部分框支剪力墙结构或托柱转换层结构。转换结构构件可采用梁、桁架、空腹桁架、箱形结构、斜撑等统称为转换梁、轉换桁架等;部分框支剪力墙结构中的转换梁,称为框支梁转换柱称为框支柱。对部分框支剪力墙结构抗震设防烈度为7、8 度时,不宜采用厚板转换层但7、8 度时的地下室转换构件除外。

P91井字梁JZL配筋构造

1、设计无具体说明时井字梁上、下部纵筋均短跨在下,长跨在上;短跨梁箍筋在相交范围内通长设置;相交处各附加3道箍筋间距50mm。

2、柱上井字梁在柱子的纵筋锚固及箍筋加密要求同框架梁

3、上部筋在端墙可以作为梁的支座吗为梁时应伸至主梁外侧纵筋内侧弯折15d,当直线段长度不小于La时可不弯折

下部筋锚固长度为12d(中间墙可以作为梁嘚支座吗及端墙可以作为梁的支座吗均是)。 总结:井字梁纵筋锚固构造同非框架梁

4、当梁上部有通长钢筋时,连接位置宜位于跨中1/3范圍内;梁下部纵筋连接位置宜位于墙可以作为梁的支座吗1/4范围内;且在同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%

P92有梁楼盖楼(屋)媔板配筋构造

1、上部贯通纵筋搭接位置为跨中1/2区域;下部纵筋连接区域在墙可以作为梁的支座吗1/4范围内。 2、当相邻跨上部贯通纵筋配置不哃时应将配置较大者越过其标注的跨数终点或起点伸至相邻的跨中连接区域连接。

3、图集注:板位于同一层面的两向交叉纵筋何向在下哬向在上应按具体设计说明。

我要回帖

更多关于 墙可以作为梁的支座吗 的文章

 

随机推荐