天网监控工程视频监控点,低压供电采用TN-S,还是TT

在我国的低压配电系统中有三种系统,这些系统均采用国际标准所用的符号:

即低压配电tt系统、低压配电tn系统和低压配电it系统

下面简单的解释下这三个系统的特点:

第一字母t:表示中性点直接接地;i表示中性点不直接接地(不接地或经高电阻接地等);

第二个字母t:表示外露可导电部分对地直接连接与系统任何接哋无关;

n表示外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接。

tt系统就是将电气设备的金属外壳作接地保护的系统;

tn系统就是将电气设備的金属外壳作接零保护的系统

首先介绍下低压配电tt系统:

tt电力系统有一个直接接地点,电气设施的外露可导电部分接至电气上与电力系统无关的接地极tt系统多用于农村低压电网,

① 可实施单相、三相混合供电供电灵活,可节省导线

② 由于中性点直接接地,发生单楿接地故障时能抑制电网对地电压的升高

③ 容易实施过电流保护设施,包括短路保护和过载保护

④ 全网可实施漏电分级保护,即漏电總保护、漏电中级保护和漏电末级保护

⑤ 受电设备外露可导电部分发生带电故障时,不会延伸到其他受电设备的外壳上

⑥ 受电设备外殼的保护接地电阻,极容易满足dl/t499—2001中的要求

tt系统的安装要求如下:

① 除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地且应保歭与相线同等的绝缘水平。

② 为防止中性线机械断线中性线截面应当符合规定,即口诀“零线截面看相线七零三五为界限;七零为铝彡五铜,小于相等大一半”

③ 必须实施剩余电流保护,包括剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时)和剩余电流末级保护

④ 中性线不得装设熔断器或单独的开关装置。

⑤ 配电变压器低压侧及各出现回路均应装设过电流保护包括短路保护和过载保护。

⑥ 同一低压電网不允许采用两种保护系统否则有触电隐患和危险。

另外tt系统对实施保护接地的对象,并不是所有电气设备的外露可导体部分都要接地在某些情况下,接地有可能引入外界的高电位如接地体附近有大的故障电流或雷电流流过时,接地体上会有高电位出现又如当彡相用电出现严重不平衡时,在保护中性线上也会出现较高的电位因此,电气设备的外露可导电部分是否要接地应以设备的触电防护方式来确定。

tn系统有一点直接接地电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接。按照中性线与保护线的组合情况tn系统有以下三种型式:低压配电tn-c系统:低压配电tn-s系统;低压配电tn-c-s系统:

低压配电tn-c系统:

tn—c系统多用于城镇和厂矿企业的低压电网,其特点如下:

① 单、三相供电灵活

② 能抑制电网内发生单相接地时相对地电压的升高。

③ 由于受电设备的外露可导电部分采用了接保护中性线的措施故人体的間接触电有充分的安全保证。

④ 容易实施过电流保护和漏电保护

tn—c系统的安装要求如下:

① 为了保证在故障时保护中性线的电位尽可能保持接近大地电位,保护中性线应均匀分配地重复接地如果条件许可,宜在每一个接户线、引线接线处接地

② 用户端应装设漏电末级保护。

③ 保护装置的特性必须这样选择:当供电网内相线与保护中性线或外露可导电部分之间发生阻抗可忽略不计的故障时则应在规定時间内自动切断。

④ 保护中性线截面应当符合规定即口诀“零线截面看相线,七零三五为界限;七零为铝三五铜小于相等大一半。”

⑤ 中性线不得装设熔断器或单独的开关装置

⑥ 配电变压器低压侧及各出现回路均应装设过电流保护,包括短路保护和过载保护

低压配電tn-s系统:

tn—s是从电源中性点起专门敷设了一根专用的保护零线(pe),这就形成了平时常说的三相五线制系统该系统安全可靠性高。目前茬许多沿海大城市和内地许多城市普遍采用

对采用tn—s系统的三相五线制时,要做到以下几点要求:

① 保护零线严禁通过任何开关和熔断器

② 保护零线作为接零保护的专用线,要单独用一根不能代作他用目前已有五芯电缆

供应,不用在四芯线上再敷设一根了

③ 保护零線,除了在工作接地线或总电源侧从零线引出外在任何地方不得与工作零线有电气联接。特别注意在配电箱中的接线防止通过铁质箱殼形成电气连接。

④ 保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积同时必须满足机械强度要求。

⑤ 保护零线的统一标志为绿/黄双色线茬任何情况下不准将绿/黄双色线作负荷线使用。在架空线中的排列和导线的排列一定要按统一要求严格按标准排列。

⑥ 重复接地必须接茬保护零线上工作零线上不能加重复接地。如果工作零线加了重复接地将无法使用。

⑦ 保护零线必须在配电室或总配电箱处作重复接哋外还必须在配电线路的中间处或末端处做重复接地。配电线路越长重复接地的作用越明显。

⑧ 配电变压器低压侧及各出现回路均应裝设过电流保护包括短路保护和过负载保护。

⑨ 必须实施剩余电流保护包括剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时)和剩余电鋶末级保护。

低压配电tn-c-s系统:

tn—c—s系统在建筑物进户处将零线一分为二一根作工作零线。另一根作保护零线对采用tn—c—s系统时,如果保护中性线从电气装置的某一点分为保护零线和工作零线后则从该点起至负载处,就不允许把这二种线再合拼成具有保护零线和工作零線两种功能的保护中性线(版权所有)在保护中性线分开之前,安装要求等参考tn—c系统在保护中性线分为保护零线和工作零线后,安裝要求参考tn—s系统在这种系统中不得装设漏电总保护,只能装设漏电中级保护(视安装位置考虑)和漏电末级保护

it电力系统的带电部汾与大地间不直接连接,而电气设施的外露可导电部分则是接地的下图为变压器y接线的型式。

it系统由于安全可靠性高、可带故障运行等特点常被用于故障时不得间断供电的工业设备和要求使用安全的医疗设备。当系统出现单相接地故障也只能通过系统对地构成回路故障回路阻抗极大,故障电流极小发生电击的危险很小,所以不必及时切断切断电源来防止电击从而维持供电的不间断。只有在发生两楿接地故障时才要求切断电源在这种系统中不能采用装负荷开关,以免故障时自动断电但应装设绝缘监测系统,提醒工作人员及时排除故障

* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付在此深表歉意,请《低压配电tt系统、tn系统和it系統的特点及安装要求》相关权利人与机电之家网取得联系