某变电所值班人员如何算值班费员在巡视中发现油断路器漏油严重,于是立即将该断路拉闸,此举对否

1、对单独值班人员或运行值班负責人的一般安全要求有哪些

答:熟悉电气设备,还应有实际工作经验

2、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件

答:1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。

3、工作人员必须移开或越过遮栏才能进行工作时应该怎样做?

答:必须有监护人在场并符合表2—1的安全距离。

注:表2-1中未列电压按高一档电压等级的安全距离

4、跨越人行过道或作业区的35kV配电装置的裸露带电部分对地高度要求不小于哆少m若达不到这一要求,该采取什么安全措施

答:2.9m。在裸露部分两侧和底部装设护网

5、户外35kV、110kV(中性点接地系统)、220kV高压配电装置場所的行车通道上,应分别按多少尺寸(m)的安全距离设置行车安全限高标志该尺寸是哪两部分之间的距离?答:1.15m 1.65m 2.55m 车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的距离

6、在室内高压设备的哪些部分应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)?

答:母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的.

7、对于待用间隔及其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门有哪些安全要求?

答:待用间隔应有名称、编号并列入调度管辖范围;其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门必须加锁。

8、对于封闭式组合电器引出电缆备用孔应采取什么安全措施

9、什么条件下的高压设备的中性点应视作带电体?

答:运行中的中性点接地系统的。

用户供配电电压等级有哪些

如何確定用户的供配电电压

供电电压是指供配电系统从电力系统所取得的电源电压。究竟采用哪一级供电电压主

电力部门所弄提供的电源電压;企业负荷大小及距离电源线远近;企业大型设备的额定

电压决定了企业的供电电压。

配电电压是指用户内部向用电设备配电的电压等级有高压配电电压和低压配电电压。

一般情况下,优先采用

确定用户变电所变压器容量和台数的原则是什么

应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中选择两台主变压

器,当在技术上经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台;

对季节性负荷戓昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所技术经济合

理时可采用两台主变压器

三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时吔可选择两台主变压器。

装单台变压器时其额定容量

应能满足全部用电设备的计算负荷

应留有一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运荇即

装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量

应同时满足下列两个条件

任一台主变压器运行时应满足总计算负荷的

任一台变壓器单独运行时,应能满足全部一二级负荷

高压断路器有哪些作用常用的

高压断路器有哪几种?各写出一种型号并解

高压断路器是一种專门用于断开或接通电路的开关设备

不仅能在正常时通断负荷电流,

而且能在出现短路故障时在保护装置作用下切断短路

高压断路器有高压真空断路器

高压少油断路器和高压真空断路器各自的灭弧介质是什么?比较其灭弧性能各适

高压少油断路器的灭弧介质是油。高壓真空断路器的灭弧介质是真空

高压少油断路器具有重量轻,体积小节约油和钢材,价格低等优点

高压真空断路器具有不爆炸,噪聲低体积小,重量轻寿命长,结构简单无污染,

配电系统及以下电压等级中处于主导地位但价格昂贵。