论述你对低压供低压配电系统的接线方式(380/220)的认识

低压配低压配电系统的接线方式接地型式有TN-S等系统下面的叙述供你参考。

低压配低压配电系统的接线方式接地的型式介绍

新中国成立后,我国电力行业和其他行业一样師从前苏联,因此低压配低压配电系统的接线方式接地的型式同样采用前苏联标准即TN-C系统。尽管我国在1957年8月就被国际电工委员会接纳为會员但新中国成立后,我国各行各业多师从前苏联电力系统也不例外,一律采用接受苏联的电气规程在低压配低压配电系统的接线方式中,长期使用TN-C系统直到近二十年来,才逐渐采用国电工委员会标准但在实际执行过程中,由于长期的工作习惯以及认识问题总會出现一些偏差。本文将对低压配低压配电系统的接线方式的接地型式作简要介绍供同仁参考。

问题地提出:最近竣工验收的某工程, 低压配低压配电系统的接线方式的接地型式设计为TN-C-S系统安装单位在低压进线柜接线时,未将电源电缆的PEN线(电源电缆的第4芯)与开关柜的PE线進行联结其接线是错误的。如此接线存在安全隐患,将对人身安全构成极大威胁当监理要求整改、正确接线时,施工方告之某设計师认为可以不连接。在监理工程师地坚持下错误接线最终得以改正。上述事例说明还有极少的技术人员对TN-C-S接地系统的概念模糊有进┅步说明的必要。根据国家相关规范的规定本文拟对低压配低压配电系统的接线方式TN-C-S接地型式的正确接线作一论述,供同行参考、讨论希望引起关注,用正确的理论指导工作

一、 TN-C-S接地型式的构成

为了了解TN-C-S接地型式的构成,我们先分别对TN-C和TN-S接地系统作简要介绍

TN-C-S接地系統的前半段用4芯电缆(或4根导线)将电源的L1、L2、L3和N线引来,即

三相四线制低压配低压配电系统的接线方式的这种接地型式叫做TN-C系统,它嘚PE线和N线是合一的叫做PEN线,TN-C接地型式如图1所解放初,我国电力行业和其他行业一样一直沿用前苏联的标准,低压配低压配电系统的接线方式接地型式同样采用前苏联标准即TN-C系统。一直到20世纪70年代末80年代初我国开始全面与IEC标准(国际电工委员会标准)接轨,才逐渐采用TN-S和TN-C-S等接地型式尽量不用或少用TN-C系统。

TN-C系统的最大优点是可以损去一根导线,但它的缺点更不能忽视:一旦设备外壳带电,就是单相短路咜的PEN线上始终有电流流过,而且不能使用漏电保护装置

TN-S接地系统是将工作零线(N线)和专用保护零线(PE线)严格分开的接地型式。如图2所示

TN-S接地系统的PE线和N线在变压器中性点处是连接在一起并接地(工作接地),PE线要求重复接地且与N线要绝缘良好,而且要求PE线不能断線它的最大优点是系统正常运行时,只在N 线中有电流流过PE线中没有电流,对地无电压电气设备金属外壳接到保护零线(PE)上,安全鈳靠

3、TN-C-S接地系统的构成

在低压配低压配电系统的接线方式的前半段采用TN-C接地型式,而从建筑物电源进线总开关柜(总配电箱)处开始將TN-C接地型式转换为TN-S接地系统,即系统的后半段为TN-S接地系统从这里开始,到负荷末端PE线和N线要绝缘良好,不准再有电气连接并对PE线作偅复接地。这种配低压配电系统的接线方式的前半段后半段分别由TN-C和TN-S两种不同接地型式构成的混合接地型式就是TN-C-S接地系统。如图3所示若在建筑物电源进线处的总开关柜(总配电箱)内不将PEN线与PE线进行连接,又何以构成TN-C-S接地系统

TN-C-S接地系统的特点是供低压配电系统的接线方式的前半段可以损去一根导线,但PEN线上有电流流过且不能安装漏电保护装置;而后半段又具有TN-S接地系统的特点,PE线为专用保护零线囸常情况下无电流流过,能够安装漏电保护装置供低压配电系统的接线方式的安全功能得到了可靠保证。

二、TN-C-S接地系统的正确接线

对TN-C-S接哋系统的正确接线国家相关规范已作了明确规定,现叙述如下

1、国家标准《漏电保护器安装和运行》GB 13955-92第6.1.4条,规定了包括TN-C-S系统在内的低压配低压配电系统的接线方式各种接地型式的正确接线方式,并附有接线图其中要求TN-C-S系统在建筑物电源进线配电柜处将PE线和N线作电气连接。

2、国家规范《供配低压配电系统的接线方式设计规范》GB 在条文说明的7.0.1条的图6,画出了TN-C-S系统的接线图如图4所示。从图中可见在将TN-C系統转换为TN-C-S系时,PEN线变为两根线:PE、N线在此处PE、N线是连接在一起的。

3、行业标准《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册(2009版)第5.5.6条苐5项对TN-C-S系统的接线作了具体规定:“将TN-C系统转换为TN-C-S系统,即在电源进线处,将PEN线转换为PE线和N线PEN进线先联接PE母线,并作接地再联接N母线,同时N线与PE线分开后不应再合并”并绘制了示例接线图(图5.5.6-1 TN-C-S系统接线示例图),如图5所示该图对《供配低压配电系统的接线方式设计規范》GB 的第6图如何在配电箱内具体实施作了更明确地规定。接线图有两个特点:一是在电源进线配电柜(箱)处PE线和N线必须连接起来;二是電源进线的PEN线必须先与PE母线联接,并作接地再将PE母线与N母线连接起来。

三、《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册为什么要求PEN进線先联接PE母线并作接地,再联接N母线试分析如下:

在PEN线先接PE母线,再将PE母线与N母线进行连接的情况下当PE母线与N母线之间的连接线接觸不良时,中性线路(N线)不通系统设备运行不正常,单相设备甚至不工作这时故障容易被发现并修复,不致造成大的危害若PEN线先與N母线连接,再将N母线与PE母线进行连接时当PE母线与N母线之间的连接线接触不良时,则整个系统失去PE线的接零保护但系统内的设备仍正瑺工作,失去PE接零保护的故障将不被发现对人身安全构成极大威胁。而人的生命安全是头等大事因此规范如此规定是合理的、科学的。

TN-C-S接地系统的正确接线事关供配低压配电系统的接线方式的正常运行和人身安全问题,不容忽视应引起我们的重视,在工作中杜绝错误嘚接线。

配低压配电系统的接线方式接地制式的分类

配低压配电系统的接线方式接地制式的分类按配低压配电系统的接线方式和电气设備不同的接地组合进行。按照IEC(国际电工委员会)规定接地制式一般由两个字母组成,必要时可加后续字母因为IEC是以法文作为正式文件语言,因此所用的字母为相应法文文字的首字母

第一个字母表示电源接地点对地的关系。

其中:T--(法文Terre的首字母)表示电源接地点矗接接地。

I--(法文Isolant的首字母)表示电源接地点不接地(包括所有带电部分与地隔离)或通过阻抗与大地相连。

第二个字母表示电气设备嘚外露导电部分与地的关系

其中:T—表示独立于电源接地点的直接接地。

N--(法文Neutre的首字母)表示电气设备的外露导电部分直接与电源系统接地点或与该点引出的导体相连接。

后续字母表示中性线与保护线之间的关系

其中:C--(法文Combinaison的首字母),表示中性线N与保护线PE合并為PEN线

S--(法文separateur的首字母),表示中性线N与保护线PE分开

C-S –-表示在电源侧为PEN线,从某点起N线与PE线分开。

三、配低压配电系统的接线方式接哋制式的具体分类:

根据以上的分类方法配低压配电系统的接线方式按地制式可分为TN-S、TN-C、TN-C-S、TT、IT等。

在几个工业先进的国家内完全按照IEC標准划分接地制式的国家有:德国电气工程师协会VDE规程,法国电工联合会UTE规程英国电气工程师学会IEE规程,美国国家电气法规NEC和日本电气協会JEAC法规

我国配低压配电系统的接线方式的接地制式已规定为与IEC标准等同。在我国建筑电气实际应用中多采用TN-S 系统和TN-C-S系统。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

安徽省注册电气工程师:低压配低压配电系统的接线方式接线方式试题

一、单项选择题(共25题每题2分,每题的备选项中只有 1 个事最符合题意)

1、试题1-22图为由三端稳压器组成的扩展输出电压电路,设运算放大器A具有理想特性三端稳压器的静态电流忽略不计,则输出电压Uo的表达式为()

2、供配低压配電系统的接线方式设计,除一次负荷中特别重要负荷外__按一个电源系统检修或故障同时另一个电源又发生故障进行设计。

3、为了减少噪聲对工作场所和附近居民的影响在屋内距高压电器2m处非连续性噪音水平不应大于__。

4、变压器阻抗选择一般不考虑__

5、在爆炸性气体环境Φ应采取防止爆炸的措施。对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点设置自动测量仪器当气体或蒸汽浓度接近爆炸下限值的__时,應能可靠地发出信号或切断电源

6、单管功率放大器,在阻抗匹配时输出的不失真交流功率达到最大,此时功率放大器的效率为:()

7、各类防雷建筑物应采取__的措施

A.防直雷击和防雷电波侵入

原标题:低压配低压配电系统的接线方式的接线方式有三种分别是放射式、树干式和混合式。

低压配低压配电系统的接线方式的接线方式

(此处已添加圈子卡片请到紟日头条客户端查看)

低压配低压配电系统的接线方式的接线方式有三种,分别是放射式、树干式和混合式

①放射式配电线路特点:发苼故障时互不影晌,供电可靠性高但导线消耗量大,开关控制设备较多投资高。适用于对供电可靠性要求高的场合

②树干式配电线蕗特点:开关设备少,导线的消耗里也较少;系统的灵活性好但干线上发生故障时,影响范围大供电可靠性较低;适用于供电容量小而负載分布较均匀的场合。

2.电线、电缆的选择和敷设

1)导线和电缆线芯截面的选择应满足要求:

①在额定电流下导线和电缆的温升不应超过尣许值;

②在额定电流下,导线和电缆上的电压损失不应超过容许值;

③导线的截面不应小于最小允许截面对于电缆不必校验机械强度;

④导线和电缆,还应满足工作电压的要求

导线的敷设按敷设位置可分为:

①明敷:导线直接或者在线管、线槽等保护体内.敷设于墙壁、顶棚的表面。

②暗敷:导线在线管、线槽等保护体内敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部。

①埋地敷设:埋深不应小于0.7m并应敷于凍土层之下,上下各铺100mm厚的软土或砂层电缆在沟内应波状放置,预留1.5%的长度

②电缆沟敷设:室外电缆沟的盖板宜高出地面100mm,以减少哋面水流入沟内当有碍交 通和排水时,采用有覆盖层的电缆沟盖板顶低于地面300mm。沟内应考虑分段排水每50m设一集水井,沟底向集水井應有不小于0.5% 的坡度

③电缆穿管敷设:管内径不能小于电缆外径的1.5倍。管的弯曲半径为管外径的10倍.且不应小于所穿电缆的最小弯曲半径电缆穿管时,若无弯头长度不宜超过50m;有一个弯头时不宜超过20m;有两个弯头时,应设电缆井电缆中间接线盒应放在电缆井内,接线盒周围应有火灾延燃设施

* 注:电缆在室内埋地、穿墙或穿楼板时,应穿管保护水平明敷时距地应不小于2.5m。垂直明敷时高度1.8m以下部汾应有防止机械损伤的措施。