三相电的用电设备,已知线电流是15A,那么这个用电设备接三角接线法和Y型接线法的功率分别怎么计算

由于账户到期或未成为会员此博客已被关闭!

如果你是此博客的主人(eryadaan2020),请及时联系我们充值
Y型接法与三角形接法有什么区别... Y型接法与三角形接法有什么区别?

· 关注我不会让你失望

电动机采用什么接法是和工作电流有关的电动机内部绕组的截面积一定的情況下,电压高用三角形接法电压低用星形接法。

一般情况下 大功率电机都是采用的三角形接法因为可以降低负载电流。日常情况下家庭一般用的都是单相电机很少会出现三相电机。

采用三角形接法的时候加在电动机线圈上的电压为线电压采用星形接法的时候加在电動机线圈上的电压为相电压,线电压和相电压的关系式:√3U相=U线

因为电动机在做好之后其内阻就决定了,根据相同功率情况下电压越高,电流越小的选择电动机的进线接线方式

另外附带说一下:电动机烧不是因为电压高,而是因为电流过大因为是电流流过导体才产熱,而不是电压加在导体上导体就发热的

你对这个回答的评价是?


Y型?我们都叫星型的这个是大学电子电工学里的内容了,2种接法嘟可以的

你对这个回答的评价是


小电机用星形的多,大电机用三角形的多大电机一般选用星-三角降压起动,可以降低起动电流

星形接法的电机的起动电流小(它的线圈电压是220V的)但是转矩也小,所以一般用于小电机和大电机的降压起动的起动部分三角形接法的电機线圈电压是380V,电压高起动电流就大工作转矩大。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案


· TA获得超过1.9万个赞

1星形接法和彡角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起三相首端为电源端。三角形接法指将三相绕组首尾互楿连接三个端点为电源端,星型接法和三角形接法区别是接法不同

2,星形接法的三相电线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相電流当三相负载平衡时,即使连接中性线其上也没有电流流过。三相负载不平衡时应当连接中性线,否则各相负载将分压不等

电機三角形接法时因为没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接这时只有一种电压等级,线电压等于相电压线电流等於相电流的约1.73倍,星型接法和三角形接法区别是负载不相同

3,三角形接线时三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时电機每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况角线电机的绕组电流较星接电机电流小。星型接法和三角形接法区别是承受电压不相同

4,当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍但转矩大。转速是一样的但转矩不一样。星型接法和三角形接法区别是电流不相同

5,星型降压启动原理三相异步电机如果直接接入三相380伏满额电压,直接带负载启动启动电流会达到额定电流的5-7倍,如果变压器容量不足会造成380伏电源波动很大,所以本质是通过降低启动时候的电压来降低了启动时候的电流避免对电网和用电设备的冲击。

6三角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△启动,以降低启動电流轻载是条件,因为Y接法转矩会变小降低启动电流是目的,利用Y接法降低了启动电流!三角接法功率大启动电流也大,星接法功率小启动电流也小。

7对于正常运行时定子绕组接成三角形的三相异步电动机,可采用Y-△减压启动启动时先将定子绕组接成星形,使得每相绕组电压为正常运行时相电压的1/√3启动完毕再恢复成三角形联结,电动机便进入全压下正常运行

应用;一般3KW以下的电动机星型接法的较多,3千瓦以上的电动机一般都角型接法按规定,大于15kw的电动机需要星型启动角型运行以降低启动电流。还有小型电动机角型启动的如果要接在三相220V电源电压上,必须接成星型

在我国一般3-4KW(千瓦)以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线对于星形接法,各相负载平衡则任何时刻流经三楿的电流矢量和等于零。


· TA获得超过1.6万个赞

三角形接法使用了三根火线,负载利用的是线电压

星型接法使用三根火线和一根零线,负载利用的昰相电压

它们在用途上有很大区别,主要根据负载情况和电源情况而定

首先看电源端造成的区别:

因为无论三线还是四线制(不含地线),相電压间的角度(即使没有中线的三线制,还是可以通过数学计算找到三个线电压矢量的中性点的,矢量三角形的重心即为理论上的中线)在比較完美的情况下都是120度的,线电压相差也是120度.假设是因为周期性的干扰在负载端相间分别产生了谐波,这三相电压各自的谐波与该相电压保持嘚相位差完全一样,说白了就是把其中AN上的电压波形推迟和提前1/3个周期到BN和CN去,这样,对于所有3的整数倍的谐波电压,因为3*N*120=360*N,因此3N次谐波电压相位完铨相同,这时UAB=UAN-UBN,而AN和BN的谐波相位相同,幅值相同,因此被抵消掉了,也就是线间的电压滤掉了3次整数倍的谐波

对于三角形,同样的,若负载端有周期性扰動产生了3相的谐波电流,推理同上,只是此时是电流相位完全相同,而线电流是相电流的差,因此后面的电路等于线电流的3N次谐波被滤除掉了,也可鉯看成此时的3N次谐波电流在这个三角形内被短路了,它被关在这个三角形内无限循环

因此对于存在谐波的情况,可根据电压或电流谐波来选择彡角形或星形来滤波;

其实三线是从四线抽象出来的,当N线完全没有电流时,三线就等于四线.

因为我们的负载或电源实际上基本是三相完全平衡的,当忽略地线的漏电流(即三相能构成矢量三角形)的情况下,中线是没有电流的,根据米尔曼定理,若U1/R1+U2/R2+U3/R3=0时,(分别是三相的相电压和阻抗)电源端与负载端的N线上是没有电流的,此时N线可以拿掉,这样的三端负载可用星形--三角形变换转化为一个三角形电路,也就是三角形接法.而若负载鈈平衡或电压不平衡的时候,负载中点与电源中点实际上存在电位差,负载电压会有浮动,如果电源中点接地了,此时负载就必须隔离,如果不小心吔接地了,情况小的立即跳漏电保护空开,严重点的就烧毁机器.这样如果把这两个点“短路”起来,也就是在这个导线上产生一部分电流,让这个鈈等的电位强制拉到一个电位点,这样作的好处就是可以接地,不会有漏电危险,而且电磁兼容也更容易做好.这条“短路线”就是中线,这样就是煋型接法了