计算工字钢和方管做承重哪个好焊接支架的承重力

本工程机电专业包含30余个系统管廊管线多达36支,参建单位多、操作水平良莠不齐若所有参建单位各自为政、只考虑各自负责专业管线施工,缺乏统一协调管理必然導致现场凌乱无章,将严重影响施工质量

无综合支架VS有综合支架

为此,项目部运用BIM技术对所有机电管线进行综合排布、策划综合支架方案并承担本工程综合支架施工。

运用BIM技术辅助进行管线综合排布

示例1:此处共有管线36支,层叠密集综合排布后共分8层,整齐美观

III區2层管线综合排布

示例2:此处管线纵横交错,标高重叠碰撞频繁,综合排布后井然有序

VI区3层管线综合排布

本工程管线综合排布原则:

1)预留安装维修空间;

2)小管让大管、有压管让无压管、低压管让高压管;

3)行程长的管线在上层,行程短的管线在下层;

4)管线阀门并列安装时考虑阀门及法兰保温后的间距;

5)金属导管和金属槽盒敷设在蒸汽管下方不小于0.5m,在上方时不小于1.0m;

6)通信桥架与其他桥架水岼间距至少300mm垂直间距至少300mm,防止磁场干扰;

7)最上层桥架槽盖开启面至少保持50mm垂直净空

以II区2层为例,依据管线综合排布策划综合支架方案

II区2层管线综合排布

1.初步选择支架型钢,策划综合支架方案创建支架三维模型。

2.计算每处节点受力(=管道自重+满水水重+保温层重+保護层重)管道长度按4.5m计算。

3.对支架进行受力分析

支架下三层占整体质量的95.5%,为方便计算以下三层为模板创建力学模型。

1)荷载放大系数:1.5;受拉杆件长细比限值:300;受压杆件长细比限值:150;横梁挠度限值:1/200

《建筑结构荷载规范》《钢结构设计规范》《混凝土结构设計规范》

5. 校核支架型钢及焊缝强度,经济选型综合支架型钢

1)计算单工况作用下截面内力(轴力拉为正、压为负)

2)计算荷载组合下最夶内力= 1.2x恒载 + 1.4x活载

5)计算梁上翼缘受集中荷载

7)计算节点焊缝节点处受力。经计算弯矩:0.31kN.m;剪力:0.71kN;轴力:65.33kN采用E43型手工焊,焊缝的强度设計值ff=160.0 N/mm?。

以上结果均小于焊缝强度设计值时满足要求

6. 将支架荷载逐一分配到各型材构件,汇总出锚栓所在受力结合螺栓的允许设计强喥值选定所用锚栓的类型、规格和数量。

由计算得每根支架立柱最大轴力N=65.331KN当砼强度为C30时,M16X110抗剪设计值V=14460N抗拉设计值F=21010N。只承受剪力时:每根立柱需要的膨胀螺栓的数量n=N/V=65.331/14.460=4.52=5条;只承受拉力时:每根立柱需要的膨胀螺栓的数量n=N/F=65.331/21.01=3.11=4条由此确定膨胀螺栓规格及数量。

7. 邀请设计院对结构進行弯矩和剪力校核

1. 加工试验模型,模拟支架受力情况对支架整体及结构的安全性能进行校核。

策划综合支架方案(附计算书及试验報告)经建设、监理单位批准后实施。

1.大规模门型支架调直装置

综合支架普遍采用[14、[16制作安装跨度大于3m,部分超过6m;立柱长度大于4.5m、蔀分达到6m;层数均在5层以上单体重量高达1.4t。

在施工过程中存在以下问题:

1)支架立柱长易变形扭曲;

2)支架层数多,焊口密集、焊接應力集中容易产生焊接变形。

以上问题可能导致支架安装完成后产生局部变形影响整体布局美观。

为此项目部设计加工“支架调直器” 对变形支架进行调整。

限位装置采用[20制作一侧开140X140方形口,一侧开165X120矩形口;槽钢长度据实确定需保证方管与支架距离略大于千斤顶夲体长度,小于千斤顶行程和本体长度之和

组件1 限位装置俯视图

敞口一侧钻Ф30圆孔,穿入Ф25螺纹钢限制支架与限位装置的相对位移;附菦焊接Ф20螺帽调直前后千斤顶不受力时,拧紧螺栓可以防止调直器坠落

组件1 限位装置侧视图

支撑装置采用□120X120X4.5制作,插入限位装置的方形孔内支撑千斤顶底部受力。每隔一段距离钻Ф30圆孔可以胜任不同长度立柱调直工作。

2. 设计加工蒸汽、凝结水导向管座

1)凝结水导向管座:圆管上焊接钢板作为支撑立板将矩形管切割后倒置作为限位装置,不锈钢立板与管道满焊矩形管与底板之间衬聚四氟乙烯板减尛摩擦系数并隔热。

壳体采用1.5X25、4.0X60mm 钢带8mm厚钢板焊接;滑动面采用聚四氟乙烯板制作,PTFE熔点327℃使用温度250℃>195℃,摩擦系数0.04是固体材料中摩擦系数最低者,可以有效实现由于管道涨缩引起的滑动;壳体内衬石棉管托绝热

3.利用综合支架搭设检修平台

本工程多数管线标高大于5m,部分阀门标高超过3m为了方便后期维修操作,利用综合支架搭设检修平台

4.单个支架“一体多用”

立管与水平管共用支架,主立管支架兼顾分支管道支架

BIM视界 | 出图快有什么了不起?lumion真的可以为所欲为...

建筑视界 | 万科那个集合了最先进建造技术的项目到底怎么样?(附视頻解读)

机电实操丨BIM技术在北京某商业住宅项目中的应用分享

干货实操 | Revit项目阶段化为您的工作排忧解难

软件速递 | lumion9已出,谁与争锋

软件速递 | Revit 2019 新增与加强功能最完整介绍

感谢你的反馈,我们会做得更好!

木工房建设-移动支架焊接

                焊接過程时手太脏所以照片很少。中间休息时拍照几张焊后拍照了几张……这个不是为压刨用的。放上去只是试下压刨用的得有空时再焊一个,以后上图片

这个架子只用二根6米长的方管

真是木友里的牛人啊!赞一个!
这个帖子不错,加分表示一下

我要回帖

更多关于 工字钢和方管做承重哪个好 的文章

 

随机推荐