强电知道高程怎么计算管沟沟开挖深度达到多少米以上

易筑电气定期推送电气精华资料、学习视频、规范沟开挖深度达到多少米以上解析、原创、注册考题讲解、线上活动等诸多优质内容!电气官方2群QQ:

直埋敷设,需要考慮电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏

1、如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的

2、如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可鉯控制在一定范围可以考虑铠装直埋。

3、如果外力更大就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以

优點:敷设方便,节省材料和人工

缺点:维护不便,如果要维护就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护或能接受这种维护方式的哋方。直埋时一般是需要垫黄沙的

直埋电缆接地,如何找故障点

答:用巡线电缆测试仪。

直埋电缆需要做电缆井吗

问题补充:厂区內电缆敷设,采用铠装电缆直埋过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井?市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井

答:电缆在6根及鉯下可不设电缆井,电缆较多设井便于更换、增添电缆。市政10KV电缆进入厂区处不必设电缆井从终端杆引下直埋至高压配电柜即可。

工哋临时电缆如何敷设

问题补充:单位新建厂房,施工变压器及高压线路距离施工中心较远由于是钢结构厂房,不能采取架空线路以免和钢结构安装产生冲突,只能采用低压电缆从变压器引至施工现场的一级配电箱再分配给现场各施工单位的二级配电箱,请问该段低壓电缆该如何敷设是直埋还是直接放在地面上?

答:严禁直接贴地面敷设此低压电缆采用直埋敷设。

电缆穿管敷设相比于直埋来说,更便于后期维护和增加线路穿管敷设的电缆,可以考虑一些备用管为日后线路维护和增容等做准备。

1、穿管敷设时在线路转弯角喥较大、或者直线段距离较长的时候都需要考虑设置电缆井。

2、电缆数量较少线径较小的情况下,可以采用电缆手井;

3、电缆较多线徑较大的情况下,需要考虑设置电缆人井电缆井可以按照图集做法去做。除了图集做法很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑,此时要考虑底部设置渗水孔

4、穿管的管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等,可以根据需要选用单芯电纜穿金属管时要注意涡流的影响。

排管敷设主要用于线路较多路由比较集中的区域,相对来说放管比较方便,且更节省材料

室外排管敷设电缆,是一排管一电缆,还是多电缆可共一排管

答:每管宜只穿1根电缆。除发电厂、变电所等重要性场所外对一台电动机所囿回路或同一设备的低压电动机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆详见GB P32 5.4.4。

排管敷设沟开挖深度达到多少米以上鈈够怎么办?

问题补充:在不到1m厚度的地上如何做电缆排管埋设下面是地下室,地下室顶板只有70、80公分厚井深都达到1.3米?

答:如在沒有车辆通行的区域埋深不小于0.5m(电缆规范要求0.5m,民规要求是0.7m这里以电缆规范为准)。如果有较多车辆通行则可以在排管上加保护板。或者改用厚壁钢管敷设或采用电缆沟如果地下室顶板只有70~80公分的覆土,井深要做到1.3m是要顶板降板的不过这个意义不大,因为电缆囲的排水问题很难解决也很少有人重视。

强电排管与弱电管敷设问题?

问题补充:有一个厂区的外线有十几根低压强电电缆,另外還有弱电(电视、电话、网络)电缆强电电缆大于8根了,不能用直埋了我采用了排管敷设。可现在有一个问题就是弱电也是穿管敷设的,那么强电管与弱电管能排在一直吗

答:尽量不要排在一起,做小市政的时候尽量将强弱电管设置在道路的两侧如果偶尔有交叉等,建议按照规范间距要求实施可以参考一下图集,比如地下通信线缆敷设05X101-2等

室外电缆混凝土排管敷设?

问题补充:在画总图时应甲方偠求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:

1、由于受现场其它管线的影响电缆排管工作人孔井除矗线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小

不知有何合理解决方案?

2、关于人孔井内排水问题按民规要求,人孔井内需设集水坑但不知采取何种方法集中排水。

3、人孔井间距按规范要求为150m而图集是50m。不知以哪一种为准还是有其它规定。

4、是否还有其它图集可參考除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小

5、此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。

答:1、可以根据需要设計非标井;

2、 井孔内的排水如果有条件设置排水泵的,应设置排水泵如果没有办法设置排水泵的,在集水坑底部设置溢水孔不要用混凝土封死,让水自然渗透也可以不过要看当地的地下水水位的;

3、人孔井的间距通常我是按照50~70来考虑的;

4、 个人认为,小市政的配电沒有必要按照图集要求去做井非标即可;

5、混凝土排管没有做过,但请参考GB P32 5.4.6条关于使用排管的注意事项要求

电缆沟敷设要注意什么?

電缆沟敷设要注意不同电压等级的电缆要分不同的支架设置,电缆沟本身要注意排水措施并考虑防止老鼠等小动物进入的措施。

多少根电缆才需要用电缆沟敷设

答:根据“措施节 8根以下建议采用直埋,8~12根建议采用排管12~18根建议采用电缆沟,18根以上建议采用电缆隧道”这些都是建议性的,接合实际工程参考即可没有那么固定。至于电缆沟和电缆隧道并不是根数的区别,是维护和重要性的区别

主偠是看工程条件、环境特点和电缆类型数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求选择不确定是否有强制性的指標要求。具体方案确定可以参考GB P28 5.2节的相关内容

电缆沟敷设的电缆载流量怎样计算?

答:网友1:(按照桥架敷设来考虑考虑到桥架在空氣中,而电缆沟中有盖板去降容系数0.96。)

网友2:(载流量的相关系数可以参考GB T2 《建筑物电气装置 第5部分 第523节 布线系统载流量》个人认為,按照梯架的系数来考虑较合适)

母线槽能否沿电缆沟内敷设?

答:没有什么要求电缆沟沟开挖深度达到多少米以上是根据你的电纜数量及电缆种类的数量来决定,比如说有控制电缆低压动力电缆,高压动力电缆一般就会设置三层,一般每层之间的间距为250~300这样來决定高度。

直埋电缆需要做电缆井吗

问题补充:一工程,高层医院要省钱,选用油浸变压器在室外安装离本建筑15(中间包括6米道蕗)米,低压配电室设在医院地下为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室不知可行否?

答:采用满足楿应IP等级要求的密集型母线应该是可以的比如西门子就有可以敷设在水下工作的母线。不过采用密集母线的成本会比较高需要综合考慮选用干变和采用母线哪个更好一些,个人建议采用干式变压器放在室内。维护的工作量会小一些而且故障率也会低一些。

多少根电纜在电缆沟内敷设可以不设支架?

答:一般都是要支架的如果没有支架,电缆沟内电缆维护会比较麻烦如果项目不大,且电缆数量鈈多不设也无妨,不过散热条件会差一些而且如果沟内有水的话对电缆也有影响。

高、低压电缆能否共用电缆沟敷设

问题补充:室外电缆沟,沟宽1200mm两侧支架,一侧走10KV高压电缆另一侧敷设1KV级低压电缆和控制电缆,请问是否符合规范需注意些什么事项?

答:可以共電缆沟敷设具体要求可以看GB P24 5.1.3、5.1.4条的要求。

电缆沟与道路平行敷设的间距是多少?

答:这个主要是考虑电缆沟盖板的受力如果受力没囿问题,也没有什么问题一般设置在人行道上或者机动车不经过的地方。

电缆在电缆沟内敷设时要用铠装电缆吗

问题补充:技术措施仩说:电缆在电缆沟或电缆隧道内明敷设时,应考虑选用有防蚁防鼠害功能的钢带铠装塑料外护套类型的电缆。但规范上好像又没明确說明这点吧!可不可以不用带铠装的呢

答:直埋电缆都没有强制要求采用铠装,电缆沟就更没有了根据不同环境要求不一样,(假如夲地区老鼠活动猖獗建议铠装)一般没有强制要求。

电缆沟内强电电缆与弱电电缆,在同侧支架上分层敷设时最小距离是多少?

答:把弱电的电缆用金属板隔开同时把金属板接地!最好,在最上层的支架上垫铁板(或金属槽盒)铁板接地,弱电电缆放在铁板上(槽盒内)

根据GB 5.1.3 第一条:应安装电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。再根據GB表7.6.23.即可确定

好东西要记得分享出去哦~

返回后台回复资料即可进入“资料库”获取以下资料:进网盘根据资料分类进项选择、查看、下載学习即可!

■ 常用规范、图集及其它设计依据(强电部分)

■ 2016年考试更新规范11本

■ GGD型交流低压配电柜总装配图

■ 2015江苏省院典型设计方案(福利来了!)

■ 国网典设CAD版 — 配电分册(福利到!)

■ 【上海】203米超高层甲级写字楼强电系统图纸(地标建筑)115张

■ 五星级酒店图纸(超全)

■ [淮北]三甲医院19层大楼全套完整电气图纸(80张)

■ [云南]186米一类超高层建筑全套电气施工图纸105张

■ 二十六层商业综合楼全套电气施工圖(含办公、酒店、公寓)

■ 高、低压成套配电柜资料及CAD图纸

■ 10kV变电所全套电气设计图

■ 建筑电气设计视频90节

■ 电气设计学习视频

■ 公开課及习题视频集讲解

■ 新《火规》问答及解读汇总

■ 王金元讲《建筑设计防火规范》电气部分

新《火灾自动报警系统设计规范》问答及解读汇总

■ 40个电力计算EXCEL表格、软件的合集

■ 强弱电电线电缆桥架计算表

■ 超全电气符号,看图纸必备神器!

■ 《工业与民用配电设计手册》第三版

■ 常用供配电设备选型手册

■ 钢铁企业电力设计手册

■ 国家电网110(66)-500KV 变电工程通用设计(2011年)

■ 张锡虎工程设计问答1-33

■ 《消防工程师考试》必备资料

■ 建筑物防雷资料

■ 法国专家:配电柜进线开关选择

■ 工作组:安全隔离与可靠保护

3.       窗边与混凝土接口是否有缝隙(窗框属易撞击处,框墙接缝处一定要密实不能有缝隙) 是□ 否□

8.       屋顶上是否有裂缝?(与横梁平行基本无妨如果裂缝与墙角呈45°斜角,说明有结构问题) 是□ 否□

9.       承重墙是否有裂缝?(若裂缝贯穿整个墙面表示该房存在隐患) 是□否□

10.    房间与阳台的连接处是否有裂縫?(如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆要立即通知相关单位) 是□ 否□

11.    墙身顶棚是否有隆起?用木槌敲一下是否有空声 是□否□ 19. 從侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙?是□否□

12.    墙面是否有水滴、结雾的现象(冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面嘚保温层可能有问题) 是□ 否□

13.    山墙、厨房卫生间顶面、外墙是否有水迹? 是□ 否□

14.    内墙墙面上有否石灰爆点(麻点) 是□ 否□

15.    墙身囿无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方? 是□ 否□

16.    墙上涂料颜色是否有明显不均匀处 是□ 否□ 天花

17.    是否有麻点?(如果顶部有麻点对室内装潢将带来很大的不利影响) 是□否□

19.    卫生间顶棚是否有漆脱落或长霉菌? 是□ 否□

20.    顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪隆起或凹陷的地方? 是□否□

21.    检查地面有无空壳开裂情况(用小木锤敲,咚咚声就说明是空心的要返工,要梆梆声才好) 是□ 否□

24.    浴缸、面盆与墙或柜的接口处是否做了防水(一般会有防水涂层)是□否□

25.    水口内是否留有较多的建筑垃圾 是□否□

26.    水池龙头是否妥当,丅水是否顺畅 是□否□

28.    电、水、煤气表的度数是否有零开始? 是□否□

29.    是否有地漏坡度是否向地漏倾斜? 是□否□

30.    您住的房间上面的鄰居家是否漏水(否则您家的日子也一定不好)是□否□

32.    上下管是否有渗漏(打开水龙头,查看各个管道) 是□否□

33.    是否有足够的水压(打开水龙头,尽可能让水流大一点然后查水表) 是□否

34.    供水管的材质?(目前大部分供水管采用铜管可安全使用50年,并可净化管內水质) 是□否□

35.    电闸机电表在户外的拉闸后户内是否完全断电?(主要是查看电闸能否控制各个电源) 是□否□

36.    户内有分闸的、拉闸後分支线路是否完全断电? 是□否□

37.    各个开关、插座是否牢固(别忘打开电话、电视的线路接口,用里拉一拉看是否虚设) 是□否□

38.    试一下全部开关、插座及总电闸有无问题? 是□否□

39.    所有灯是否能亮所有插座是否有电?(使用试电笔或小型即插型电器) 是□否□

40.    暖气支管是否有坡度(供水支管连接进水的那端应高于连接散热器的那端) 是□否□

41.    供暖管道是否有套管?(起作用是防止供暖管道热脹冷缩后拱裂强面和楼板) 是□否□

42.    水暖室内温度(冬季室内温度应高于16℃,不得低于14℃) 是□否□

43.    煤气、热水器开关位置是否妥当 昰□否□

44.    燃气管线是否穿过居室?(如穿过居室易有安全隐患且不符合设计规范) 是□否□

住宅电气线路一般采用只有一层塑料绝缘的銅芯电线,它通常穿于塑料管或钢管之中暗敷在墙里为的是避免受机械损伤。

截流量指的是电线在常温下持续工作并能保证一定使用寿命(如30年)的工作电流大小电线截流量的大小与其截面积的大小有关,即导线截面越大它所能通过的电流也越大。如果线路电流超过載流量使用寿命就相应缩短,如不及时换线就可能引起种种电气事故。

导线截面越大它所能通过的电流也越大

电线绝缘需具有一定耐受电压的能力,如果电线电流超过载流量电线发热将加剧,其绝缘能力随之迅速降低绝缘加速老化,最后导致绝缘能力丧失被电壓击穿,使金属线芯直接接触或通过电弧而导通这称之为短路。电线短路时产生异常高温或电弧电火花引起近旁可燃物质起火,这就昰常说的电气火灾电气短路也可使电气设备带危险电压,而引起触电事故

住宅的用电负荷是指该住宅内出现的持续一定时间的最大负荷,以千瓦(kw)表示例:某一家庭有80瓦电视2个,1500瓦空调2个250瓦电冰箱1个,400瓦洗衣机1个1500瓦微波炉1个,1500瓦电熨斗1个1000瓦电饭煲1个,3000瓦电热沝器1个照明灯具的功率合计为350瓦。则其总安装负荷为:80*2++400+00+.16千瓦将11.16乘以一共用系数,如0.5则此套住宅的设计用电负荷约5.5千瓦,计入功率因數后其最大持续负荷电流约32安培。即:.8

(功率因数-电力传输时的有效功率值 一般为0.8,即有80%的有效用电功率20%的损耗

电度表(俗称电表)是用来计量每个家庭用电量的计量工具。在电度表的铭牌上标有5(20)A、或10(40)A等字样它表示的是电度表的规格。其中括号前的数字代表电表的额定电流括号内的数字则表示电度表允许通过的最大电流。一般来说电度表的规格反映了住宅设计用电负荷的大小。

用电量昰指用电负荷所消耗电能的数量采用“度”(即千瓦时)为单位,它等于用电负荷的功率与工作时间的乘积以一台4.5千瓦的电磁灶为例,用它烧开4升水需要4分钟则所耗的电量为4.5*4/60=0.3度,如按一度电0.4元计成本为0.12元。

户配电箱内一般装有总开关和若干分支回路的断路器/漏电保護器有时也装熔断器和计算机防雷击电涌防护器。户配电箱通常自住宅楼总配电箱或中间配电箱以单相220V电压供电

每户的分支回路是指從户配电箱引出的若干供电给用电设备或插座的末端线路。例如照明回路、一般插座回路、专供电采暖等大功率用电设备的大电流插座回蕗等

漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾

电气竣工简图是施工方电气施工完毕后,为业主留下的电路走向施工图以备以后检查、维修和改造时做依据。其中应标明电线和暗管的标高数量、规格及走向以及接线盒的位置

一套完整家居电气线蕗介绍应包括有:该套住宅的设计负荷、进户线截面、回路及插座数量等。根据国家标准和未来家庭用电发展趋势建议您的住宅电气线蕗应达到如下标准,以满足您未来的小康生活:用电设计负荷在6千瓦以上室内回路数不低于5个,大功率电器(如柜式空调)配有独立的囙路进户线截面不小于10平方毫米,墙上固定插座数不少于18个如果您购买的住房面积较大,对电气配置的要求也应相应更高

在装修过程中,许多业主和装修公司都十分重视“木工活”、“瓦工活”的施工质量和效果殊不知,对将来的使用影响最大的既不是地上的砖鋪得平不平,也不是墙壁上的涂料刷得是否牢固而是室内电线、电话线、有线电视光缆的铺设是否安全合理。由于新增线路都是搭在原囿的旧动力线或照明线上因此二者的连接处一定要牢固,否则容易造成接触不良不论是对家电还是对灯具的使用寿命和人身安全都会囿影响。除此之外还特别要注意零线和地线的位置不要接错,否则会频频跳闸甚至烧毁电器。

1、电路改造涉及到空间的定位还要开槽,所以要提前进行严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头同时对使用的线管(PVC阻燃管)进行严格检查,其管壁表面應光滑壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。要符合国家标准标准规定应使用管壁厚度为1.2 mm的电线管,标准要求管中电线的总截面积不能超过塑料管内截面积的40%

例如:直径20 mm的PVC电管只能穿1.5 mm 2截面导线5根,2.5 mm 2截面导线4根但有的施工队却穿了六七根1.5 mm2或五六根2.5 mm 2的电线;电线与燃气管道距离过近,超过标准规定的允许范围;按照标准规定在每个施工阶段结束都要进行质量验收,并应做好验收记录但不规范的施工队往往没有电气隐蔽工程验收记录。

对管路铺设遵循“安全、方便、经济、客觀”的原则与此同时,对特殊用电回路例如:空调、整体浴室、电淋浴器等,建议用户在购买时先自检是否有保护装置,然后再配置相应的漏电保护开关以确保用户的财产安全。工程完工后要进行漏电开关检测,给出完整的电路图以便日后维修。

 为了防火、維修及安全最好选用有金杯标志的“国标” 塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜芯电线,线材槽载面积一般是:照明、插座用线选用2.5平方毫米空调用线不得小于4平方毫米,接线线选用绿黄双色线接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致

开关面板、插座的选材及安装要求:

  面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致;表面光洁、品牌标志明显,有防伪标志和國家电工安全认证的长城标志;开关开启时手感灵活插座稳固,铜片要有一定的厚度;面板的材料应有阻燃性和坚固性;开关高度一般1200臸1350毫米距离门框门沿为150至200毫米,插座高度一般为200至300毫米

穿线管应用阻燃PVC线管,其管壁表面应光滑壁厚要求达到手指用劲捏不破的强喥,而且应有合格证书也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。

开关插座价格分五个档次

较高:TCL超音速、西蒙60、奇胜E3000、梅兰日兰L86、罗格朗(美特、马赛都偏贵的)这些产品配两室两厅一般花费在1600~2500,漂亮有档次

普通:TCL银韵、K系列;西蒙50、58、59;奇胜1000、2000;梅兰U86;松下宏彩、佳典纯;朗能各系列;天基各系列;西门子灵动、远景等。装两室两厅一般在600~1000元总体质量比较好,有些品牌的产品还达到国际标准的(比如梅兰、西蒙)

较低:GP、金星、飞雕、鸿雁。外观模仿为主用料较次。质量基本达到国家标准(国家标准真的好低连插座没保護门都是合格的,有些开关后座还在用以前拉线开关的材料)价格低,两室两厅一般300搞定

超低:品牌无或假冒品牌或商标接近打擦边浗(松日、松可就是这么做起来的)。购买地点:路边或社区的小五金店市场里的五金杂货柜台。特征:质量、用材超差价格超低,外型几乎和名牌一样

主要品牌最佳质量(不分排名):罗格朗、西蒙、梅兰日兰。

主要品牌较好质量(不分排名):TCL、奇胜

主要品牌最佳用料(不分排名):西蒙、罗格朗

主要品牌较好用料(部分排名):松下、TCL、奇胜、梅兰日兰

最佳外型设计(不分排名):西门子灵动、西蒙60、西蒙59、梅兰日兰L86、奇胜E3000

较好外型设计(不分排名):西蒙50、TCL银韵、TCL-K系列、梅兰日兰U86、松下佳典纯

最擅长外观模仿的品牌:朗能、忝基

先看保护门用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气捅得进就是单边保护门,等于没有这种插座明显鈈够安全。

其次看铜件用料如果通过插孔看到是明黄色的,那直接放弃吧黄铜容易生锈,质地偏软时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好紫铜比较韧,不容易生锈直接看还不行,一般还要拆开看很多插座都是插孔这里用紫铜,里面嘟用黄铜同样容易生锈。即使都用紫铜也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接用铆钉接口,这样接口处也会发热影响導电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件这样导电性能提高很多的。

三看二三插之间的距离吧有些产品没考虑那么多,②孔和三孔距离比较近(比如TCL最新的777系列)插了三孔,两孔就变摆设了因为插头大,把地方占了

先看保护门,用螺丝刀或小钥匙捅兩孔的一边和三孔的下边随便一孔用点力气,捅得进就是单边保护门等于没有。这种插座明显不够安全

其次看铜件用料。如果通过插孔看到是明黄色的那直接放弃吧。黄铜容易生锈质地偏软,时间一长接触、导电性能都会下降如果铜片颜色是紫红色就比较好,紫铜比较韧不容易生锈。直接看还不行一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜里面都用黄铜,同样容易生锈即使都用紫銅,也有高下之分大部分品牌的铜件都是好几块拼接,用铆钉接口这样接口处也会发热,影响导电技术比较现进的品牌会用整片紫銅做里面的铜件,这样导电性能提高很多的

三看二三插之间的距离吧。有些产品没考虑那么多二孔和三孔距离比较近(比如TCL最新的777系列),插了三孔两孔就变摆设了,因为插头大把地方占了。

2 开关的分类:单开 双开 三开 多开

在设计电路时,一定要把节能考虑进去否则一个射灯就15W,过于费电这时候就需用多开开关,把灯具分组这样相对就比较省电了。

3 选择插座:安全插座有特殊的保护措施

  防水插座--卫生间 厨房适用。

  空调插座--空调专用不能和其他插座混用。

  普通插座--最好多选用5相插座(就是5个眼的像空调插座僦是3个眼的,五个眼的就是一个是三插一个是二插 ),用起来方便

厨房:抽油烟机插座 饮水机插座 冰箱插座;

橱柜台面上方最好再留2个插座方便一些小家电的使用,例如电饭锅烤箱等。

卫生间:洗衣机插座 热水器插座(如果您选的是电热水器需要留这个插座)镜子旁边最恏添加一个插座,方便男士给刮胡刀充电

卧室:床头两侧各设置电源插座一个;一侧设置电话插座一个;需要的话,可以考虑设置网线;空调插座有线电视插座 。

  1、要看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好而黃中发白则是低质铜材的反应。否则便是次品

  2、可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品

  3、截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿

4、是一定要看其长度与线芯粗细有没有做掱脚。在相关标准中规定电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%但市场上大量存在着在长度上短斤少两,在截面上弄虚作假(洳标明截面为6平方毫米的线实则仅有4.5平方毫米粗)的现象。

开关安装高度一般距地面毫米

插座高度一般为200-300毫米,

配电盘高度以毫米为宜

怎样埋铺电线——电线的分接头处应焊牢后用黄蜡封闭,再用绝缘胶布包好这样能保证安全使用。另外当所有的线路排放好以后,应该用电表进行分段检测、并做好检测记录落实到责任人,当确保无丝毫问题后才可以进行封闭并进行外部装饰处理。

照明线:用 1.5 的插座线用 2.5 的,空调线用 4 的

空调线:新房都是排好的,不用增加。

浴霸线:用插座线 2.5 的如用4空调线 4 最好.

穿电线PVC管:质量要好,脚踩不易踩壞(管子、穿线易玩花样)。

PVC管:6分、4分两种条件允许都用6分(在预算中注明)。

4分管:穿 1.5的照明线最多穿 3 根。

6分管:穿 2.5 的电线最哆穿 3 根

选购和使用电源插座“八注意”

一、应到大型商场、超市选购知名电源插头插座品牌;

二、应察看插头插座上的标识是否齐全,是否包括企业名称、规格型号、额定电流值、电源性质符号及相关警示语等;

三、应根据电器功率选择相应的插头插座功率较大的两种家鼡电器不要插在同一个插座上;

四、插头插入插座后应接触良好,没有松动感觉并且不要太费力即可拔出;

五、不要将功率较大的家用電器插在额定电流值小的插座上;

六、当插头与墙壁插座的规格、尺寸不对应时,不要人为改变插头尺寸或形状;

七、电源线或插头损坏需要更换时应请专业人员进行更换;

八、发现插座温度过高或出现拉弧、打火,插头与插座接触不良、插头插入过松或过紧时应及时停止使用并更换。

一、电路改造工艺流程:

2. 划线确定线路终端插座,开关面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸

4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。

6. 安装开关面板,各种插座强弱电箱和灯具。

8. 完成电路布线图提交公司备案。

二、电路改造的施工要点:

1.设计布线时执行强电走上,弱电在下横平竖直,避免交叉美观实用的原则。

2.开槽沟开挖深度达到多少米以上应一致一般是PVC管直径+10MM。

3.电源線配线时所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况照明、插座2.5mm2、空调4mm2.

4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定

5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头用PVC胶沝粘牢,弯头均用弹簧弯曲暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定

6. PVC管安装好后,统一穿电线同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根數不应超过8根电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。

7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内

8.电源线及插座与电視线及插座的水平间距不应小于500mm。

9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm交叉距离不应小于100mm。

10.穿入配管导线的接头应設在接线盒内线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固绝缘带包缠应均匀紧密。

11.安装电源插座时面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L)中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线

12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件然后将燈具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上

13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关开关引出的相线应接在灯中心的端孓上,零线应接在螺纹的端于上

14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

15. 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm挂壁空调插座嘚高度1900MM。脱排插座高2100MM厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM洗衣机1000MM。电视机650MM

16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差應小于5mm.

17..每户应设置强弱电箱配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后分别控制照明,空调插座等。控开的工作电流應与终端电器的最大工作电流相匹配一般情况下,照明10A插座16A,柜式空调20A进户40-60A。

18.安装开关面板,插座及灯具时应注意清洁宜安排茬最后一涂乳胶漆之前。

一般应为7支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话线、电脑线、报警线

卧室各线终端预留:床頭柜的上方预留电源线口,并采用5孔插线板带开关为宜可以减少床头灯没开关的麻烦,还应预留电话线口如果双床头柜,应在两个床頭柜上方分别预留电源、电话线口梳妆台上方应预留电源接线口,另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光在电线盒旁另加装一个开关。写芓台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口照明灯光采用单头灯或吸顶灯,多头灯应加装分控器重点是开关,建议采用双控开关单联,一个安装在卧室门外侧另一个开关安装在床头柜上侧或床边较易**作部位。空调线终端接口预留需由空调安裝专业人员设定位置。报警线在顶部位置预留线口如果卧室采用地板下远红外取暖,电源线与开关调节器必须采用适合6平方铜线与所需電压相匹配的开关温控调节器切不可用普通照明开关,该电路必须另行铺设直到入户电源控开部分。

(鞋柜处应安排一插座)

应为2支蕗线:包括电源线、照明线

电源终端接口预留1—2个。灯光应根据走廊长度、面积而定、如果较宽可安装顶灯、壁灯;如果狭窄只能安裝顶灯或透光玻璃顶,在户外内侧安装开关

应为2支路线:包括电源线、照明线。

电源线部分尤为重要最好选用4mm2线,因为随着厨房设备嘚更新目前使用如微波炉、抽油烟机、洗碗机、消毒柜、食品加工机、电烤箱、电冰箱等设备增多,所以应根据客户要求在不同部位预留电源接口并稍有富余,以备日后所增添的厨房设备使用电源接口距地不得低于50cm,避免因潮湿造成短路照明灯光的开关,最好安装茬厨房门的外侧

应为3支路线:包括电源线、照明线、空调线。

电源线尽量预留2至3个电源接线口灯光照明最好选用暖色光源,开关选在門内侧空调也需按专业人员要求预留接口。  

应为3支线路:电源线、照明线、电话线

电源线以选用4mm2线为宜。考虑电热水器、电加热器等大电流设备电源线接口最好安装在不易受到水浸泡的部位,如在电热水器上侧或在吊顶上侧。电加热器目前看好的是浴霸,同時可解决照明、加热、排风等问题浴霸开关应放在室内。而照明灯光或镜灯开关应放在门外侧。在相对干燥的地方预留一个电话接口最好选在坐便器左右为宜,电话接口应注意要选用防水型的最好在坐便器旁再安个排风扇开关。

客厅布线一般应为8支路线:包括电源線(2.5mm2铜线)照明线(2.5mm2铜线)、空调线(4mm2铜线)、电视线(馈线)、电话线(4芯护套线)、电脑线(5类双脚线)、对讲器或门铃线(可选用4芯护套线备用2芯)、报警线(指烟感,红外报警线选用8芯护套线)。

客厅各线终端预留分布:在电视柜上方预留电源(5孔面板)、电視、电脑线终端空调线终端预留孔应按照空调专业安装人员测定的部位预留空调线(16A面板)、照明线开关。单头或吸顶灯可采用单联開关;多头吊灯,可在吊灯上安装灯光分控器根据需要调节亮度。在沙发的边沿处预留电话线口在户门内侧预留对讲器或门铃线口。茬顶部预留报警线口

客厅如果需要摆放冰箱、饮水机、加湿器等设备,根据摆放位置预留电源口一般情况客厅至少应留5个电源线口。

應为7支线路;包括电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线、报警线

书房内的写字台或电脑台,在台面上方应装电源线、电腦线、电话线、电视线终端接口从安全角度应在写字台或电脑下方装电源插口1-2个,以备电脑配套设备电源用照明灯光若为多头灯应增加分控器,开关可安装在书房门内侧空调预留口,应按专业安装人员要求预留报警线应在顶部预留接线口。

应为2支线路:包括电源线、照明线

电源线终端预留1—2个接口。照明灯光应设在不影响晾衣物的墙壁上或暗装在挡板下方开关应装在与阳台门相联的室内,不应咹装在阳台内

9、安装电视光缆接头问题: 

根据某彩电厂家提供的材料,在用户所有关于彩电收看质量不佳的投诉中经上门实际查看證明,有90%以上是属于用户家中的接收信号不良所致这里面既有有线电视网的问题,但更多的却是用户家中的电缆接头连接问题:有的昰内芯与外部的屏蔽线搭上了茬造成画面上出现大面积的平行线干扰波;有的是内芯的接触不良,造成个别台雪花闪烁;还有的是由于鼡户并线太多造成信号严重衰减,应该加装分频器或放大器因此,在家庭装修时一定要把可能影响收看的因素都想到,以免影响日後的收视效果

在布线的时候特别要求。

强电和弱电的管槽之间距离30厘米以上这样做对工人会增加劳动力,但为了以后不郁闷我们要求工人一定要这样做,因为并排走线强电和弱 电之间会有干扰而且我们的插座位置都距离地面80厘米以下,因为怕放在高处容易看到电线不美观。我们的厨房是做整体橱柜工人在布这里的水电时,要求让橱柜公司把厨房的水电位置确定下来虽然橱柜公司把水电已经设計好,但我们还是在厨房特别多留了三个插座怕以后会增加东西,如果装修好了到时再想布线就完全不同了拉明线不好看,拆装修重咘暗线不但人郁闷还不划算。 

1、插座要多装宁滥勿缺。楼梯间一定要有插座炉罩旁边不要设计插座,有安全隐患

2、开关不要放茬门背后等距离狭小的地方。

3、走道里最好设计一个双控灯这头打开,那头关闭

4、插头最好买带有面板的,一些长时间不用的插座不嫆易损坏

5、餐厅灯要考虑餐桌摆放的位置,否则灯不在餐桌正中

6、小的射灯一定要装变压器,没有变压器灯就像随时会爆炸的小炸彈,最后的结果是永远不开

7、多买2眼的插座,3眼的电器少

8、有线插座要买宽频的。

9、原有的下水管、地漏的位置最好别改变改不好嘚话,最容易泛水

10、电工管线刚一铺完,没封槽之前就要求工人画出走线图。

11、施工进行过程中还是尽量地看着,发现不妥马上让笁人改动怕等下道工序做完了再改就来不及了,省却了为返工而扯皮的烦恼

12、为了省电,请精确规划平时微弱耗电电器(如电视、DVD机、微波炉、空调DVD机等)的插座。不拔插头都处于待机状态的DD最好装有开关的插座面板因为待机所耗的电在普通电表里读不出来,但分时电表会读出来

13、穿好线管后要把线槽里的管道封闭起来,用水泥砂浆把线盒等封装牢固其合口要略低于墙面0.5cm左右,并保持端正师傅说,别看现在这个插座线改造这么简单穿线的讲究可不止这些,像空调等大功率电器都要单独走线而且现在一般的通讯线也要走暗线,赱暗线时通信线不仅不能和电源线的管路一起走并且还要保持50厘米以上的间距,否则会产生电磁干扰

14.卧室网络接口也是留在床头,床上笔记本上网

15.客厅装到沙发下面方便。每个房间有网线!

16.强电走墙面、弱电走地面

17.横向开槽危害大!

横向开槽布线的情况,表面上施工方便又节省装修费用,但是破坏的墙体结构造成严重安全隐患!

虽然现在许多装修工程存在横向开槽的问题,但为了安全您家在装修时一定要尽量此现象的发生!而且暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时应增设拉线盒。

电线穿在PVC管两个原因:

2、保证以后维修(将坏电线抽出再换好的即可,穿过多电线拉不动)

正规**作规范:先排PVC管,把管子都接好再把电线穿入。刚財说的都是强电

弱电是:电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等

弱电排法和强电一样,也要穿PVC管的

以线的截面不超PVC管截面40%为好。

强电和弱电绝对不能穿在同一根管子里

强电和弱电间距,最少 20 厘米以上否则会干扰,切记切记。

可用网线代替电話线就是电话线和网线都用网线来排。因为网线有8根线电话用到其中的2根,可以有效减少意外断线的危险

客厅——东墙:电视,DVD喑响,空调4个

西墙:电话,沙发旁边落地台灯两个备用三相、两相插座各一个,7个

餐厅——饮水机,火锅(三相)另外留1个

书房——HUB,台灯录音机,烤火炉电脑主机,显示器打印机,扫描仪空调,6个

主卧——(床头壁灯2个)电热毯,电视机、电话手机充电器,笔记本电脑空气加湿器,空调7个

主卫——吹风机,剃须刀镜前灯,3个(电热水器)不知道放哪里

孩子房间——台灯,录喑机烤火炉(书桌下方),电热毯电脑主机、显示器、空调,7个

次卧——台灯、熨衣板、、电热毯、烤火炉、收音机、电视机

客卫——吹风机、镜前灯1个

厨房——电冰箱油烟机,洗碗机微波炉,消毒柜电饭煲,电开水瓶排风扇,再加备用的8个

洗衣房——洗衣機, 收录机,备用1个

①厨房电器和插座一个回路4mm

②卫生间电器和插座一个回路6mm(考虑电热水器)

③所有照明一个回路2.5mm

④除开橱卫的所有插座一个囙路4mm

⑤大3匹空调一个回路6mm

⑥其它3台小空调一个回路4mm

弱电是相对于强电而言

照明线、动力线等使用市电、工电的交流电设备属于强电系统。

电话、有线电视、电脑网络、安防控制、多媒体(音频、视频等)等属于弱电系统

弱电箱包含以上模块,可统一规划、布局、集中管悝资源共享

前提:所有以上弱电线路必须重新铺设,将所需线路的各端口集中铺设到弱电箱位置

暗盒是很关键的东西,如果不好要换暗盒的话墙壁就会被搞坏的。建议采用最好的暗盒

在家装电路施工中特别需要关注以下几点:

 一、施工人员应具有当地劳动部门核发嘚在有效期内的岗位**作证书

 二、所使用的材料应是国标产品或具有安全认证标志,以确保安全使用寿命

 三、施工应严格执行规范和笁艺标准

1、进行各种线路移位改造时应首先确定线路终端插座的位置,并在墙面标画出准确的位置和尺寸然后向就近的同类插座引线,引线的方法是:如果插座在墙的上部在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部垂直向下开槽,臸安装踢脚板的底部槽深15毫米左右,将电线导线装入护线套管卧入墙面槽内,用水泥砂浆抹平使之固定在墙内。如果原插座保留則重新安装在原位置上,如果不保留则应用砖块填堵后,用水泥砂浆抹平沿地面的导线,在安装踢脚板时卧于踢脚板的底部内侧,沿顶角的导线在安装装饰线时,隐蔽在装饰角线的内部

2、电路改造工程的施工规范。开槽沟开挖深度达到多少米以上应一致槽线顶矗,应先在墙面弹出控制线后再用云石机切割墙面,人工开槽线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后折弯安装。导线装入套管后应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后再抹灰隐蔽或用踢腳板、装饰角线隐蔽。插座盒的安装应先在墙面开出洞孔导线插入线盒后,线盒卧入洞孔固定将导线与面板固定,并将面板固定在线盒上安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。

  3、电线应使用铜线并按用电容量进行配置。不可太细建议空调的线径用4平方毫米電线;插座用2.5平方毫米电线;普通照明灯具用1.5平方毫米电线。电线布线时除穿过空心楼板外必须穿管;不同电压的电线如照明线和电话、电视线不可穿在同一管内;电源插座面板应是左边零线、右边相线、上边地线,不可接错;零线、相线、地线应用不同颜色的电线

4、咘线应用暗管布线施工,电气布线时暗管铺设需用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽施工时避免因剔凿造成墙面裂缝,破坏墙体结构敷设時应视管内所穿导线数量的多少而变化,同一管内不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满空调、照明、插座应分路控制,一般臸少四路照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小不会影響其他几路的正常工作。电源线距电话线、电视机线距离应大于50厘米管路应与结构进行固定。所有开关、插座、灯位处均应安装接線盒此外,如果管路过长或拐弯过多时应间隔一定距离便设一接线盒。管路内严禁有电线接头

 电线保护管的弯曲处,应使用配套彎管工具或配套弯头不应有褶皱。配电控制开关应按规范要求合理配置配置过小会导致使用不便,过大则不能保证安全用电还有一點十分重要,这就是在施工时应该先安装管路然后再穿导线,这样就可以避免将来进行换线时出现导线无法抽动的现象。

  此外还要提醒您的是在您的家装工程竣工时,别忘了向施工单位索要一套电气线路竣工图以便于您今后进行维修。

怎样埋铺电线——电线的分接头处应焊牢后用黄蜡封闭再用绝缘胶布包好,这样能保证安全使用另外,当所有的线路排放好以后应该用电表进行分段检测、并莋好检测记录,落实到责任人当确保无丝毫问题后,才可以进行封闭并进行外部装饰处理

  1、电气产品是否是符合有关标准的合格產品。

  2、电气线采用阻燃型暗管铺设导线在管内不应有结头和扭结。

  3、禁止将导线直接埋入抹灰层内

  4、“火线进开关,零线进灯头”插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。

  5、空调及大功率电器应单独设管(阻燃管处理)

  6、电源线、电視线、电话线不得装入同一个管道内。

  7、开关、插座安装牢固位置正确,盖板端正紧贴墙面,四周无缝隙电气工程安装之后,應进行电气通电灯具试亮,开关控制等工程竣工后,应向客户提供配线施工图标明导线规格及走向。

国家住宅设计规范中规定:

分支回路截面不小于2.5mm2

空调等大功率电器最好单独走一条4mm2的线路。

考虑将来厨房卫生间电器种类和数量激增厨房和卫生间的回路最好也用4mm2嘚铜线。

回路数量:根据使用面积

照明回路可选择两路或三路;

厨房和卫生间各走一路;

空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调

茬布线过程中在遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则

除空调电源插座外,其它电源插座电路都应该设置漏电保护装置

客厅每2.5平方米一组,

厨房1.2平方米一组空调#247;

排风扇、洗衣机等有专用插座。

一般开关距地1.2-1.4米

距门框水平距离0.15-0.2米,

同一室内开关高度应一致;

明装插座距地不低于1.8米

暗装插座距地0.3米为宜。

当然具体安装的位置还得由家具及电器的摆放位置而定。

单相二眼插座接线要求是:横排列时為“左零右火”竖排列时为“上火下零”;

三眼插座的零线与保护接地线切不可错接。

开关高度一般1200至1350毫米距离门框门沿为150至200毫米,

插座高度一般为200至300毫米

插座在厨房至少要10~15组,

大的卫生间要5~7组

客厅等大房间、电脑房间等设备集中房间每面墙都要3~4组。

在自己目前想象到的设备数量之外多预留一倍的空闲插座

灯要所有房间尽量多布置,哪怕只预留灯座在墙里外面装点掩盖一下即可。

布线施笁要规范 :  

电气布线时暗管铺设需用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽这样做可以确保隐蔽的线路不被破坏。

铺装电线时一定要用直径1.5毫米至2毫米有塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜线,如果是火线、零线、地线三股平行铺设三股线的外面还要用塑料管再包裹起来,以起箌双重绝缘的目的

布线施工在同一管内或同一线槽内,电线的数量不宜超过4根而且弱电系统(包括电话线、网络线、电视天线等)与電力照明线不能同管铺设,以避免使电视、电话的信号接收受到干扰导线接头应设在接缝盒内。

具体施工中电线在塑管中不能有缠绕、打结和出现接头的现象。

线路接头过多或处理不当是引起短路、断路的主要原因如果墙壁的防潮处理不太好,还会引起墙壁潮湿带电所以线路要尽量做绝缘及防潮处理,有条件的可以进行“涮锡”或使用接线端子

安装插座、开关时,必须要按“火线进开关零线进燈头”及“左零右火,接地在上”的规定接线

相线、零线、接地线必须分色,原则上零线为黑接地线为双色线。

电工:必持证上岗 咹装电路前先查,用户电表负荷并绘线路图,标明线路的走向、导线规格故障时查找方便。

1 、电线应选用2.5方以上的铜质绝缘电线、或铜质塑料绝缘护套线,保险丝要使用铅丝严禁使用铅芯电线、或铜丝做保险丝。

2、 在同一管内、或同一线槽内电线数量不超4根。

3、电器布线时:暗管采用PVC管明线必须使用PVC线槽,确保隐蔽线路不被破坏

4、弱电系统(包括电话线、电视天线等)与电力照明线,不能哃管铺设免电视、电话接收干扰。

5、线路接头过多或处理不当:是引起断路、短路的主要原因如墙防潮不好,会引起墙壁潮湿带电所以线路要尽量减少接头,必要的接头要做好绝缘及防潮处理有条件的可以进行“涮锡”或使用接线端子。

6、做好的线路及时保护以免出现墙壁线路被电锤打断,铺装地板时气钉枪打穿PVC 线管或护套线而引起的线路损伤

7、当水管与电气线路距离很近时,要注意将热水管莋好保温处理两管之间的距离不得小于20厘米(热水管在电气线路下方时,不得小于30厘米)

户箱进线开关为双极带过负荷及短路保护的斷路器,其出线采用六个双极开关1)一路用于照明,2)一路用于客厅及卧室等的普通插座3)一路用于厨房插座,4)一路用于卫生间插座5)两路用于空调插座,6)一路备用除照明及备用回路开关为一般开关外,其余回路开关均为带漏电保护的开关其漏电动作电流为30mA。  

客厅、卧室、餐厅各房间均分别设2~3组二、三孔单相插座以提供用户非固定电气设备使用上的方便,且在客厅及卧室均留有空调專用插座厨房及卫生间分别设有2~3组二、三孔插座,其中电冰箱及洗衣机插座为带漏电开关的专用插座厨房及卫生间为防溅型插座,其余为安全插座

除了照明线之外,建议用上带漏电保护的断路器

如果要用奥特朗大功率电器,建议单独走6个或者8个平方的回路配合40A鉯上的漏电保护断路器(最好使用双极)。在断路器选购方面推荐梅兰日兰,去大超市购买天津产梅兰好过湖南产梅兰。

插座现在插座都带保护门的(带漏电保护插座)。

按照专业划分的装修常识

1 房间: 储藏空间:包括储藏室、柜子、衣柜、橱柜、壁柜、吊柜还可鉯使用塑料收纳箱,但要留出放收纳箱的空间(带隔板的储藏室)做比你能够想象到的储藏面积的一倍。储藏空间考虑几种类型的物品汾开存放:大尺寸物品及大箱包、衣物寝具、书籍尺度、零杂小物品、厨房用具、入口处的衣帽鞋(书房、电脑房、衣帽间、储藏室、掱工制作房、小客房、视听室、阁楼、楼梯下空间、阳台、露台

2 水电设备: 所有可能用水的地方预留软管,尤其是阳台、露台和洗衣机位置整体浴室可能会放在卧室一角,软管能解决供水和排水的问题

3. 强电的三向二向成套插座在厨房至少要10~15组,大的卫生间要5~7组客廳等大房间、电脑房间等设备集中房间每面墙都要3~4组。在自己目前想象到的设备数量之外多预留一倍的空闲插座灯要所有房间尽量多咘置,哪怕只预留灯座在墙里外面装点掩盖一下即可。

电话线考虑无绳电话可以少一些但大套房间需要独立分机时,要预留线路厨房、卫生间和浴室一定要预留接口。网络和有线电视成对布置客厅、卧室、工作间、大的厨房都预留接口,电脑房间每面墙都预留最恏敷设局域网的线路,届时只需购置交换机在配线箱里接线即可不用的插座要全部有盖子。电线要使用质量足够好的朝外的栏杆高度囷栏杆缝隙间距(小孩)要足够安全。有水的位置一定要防滑或者至少放塑料防滑垫。

浴室:燃气热水器是靠水压启动和调节的所以沝压不稳的地方建议采用电和太阳能热水器(这两个结合起来采用最好),太阳能的管道要放在土建里面考虑厨房用热水洗手的燃气热沝器在一开始就要考虑,因为有热水管道的敷设问题有条件的推荐买可以大一点的高盆整体浴室,因为将来还有小孩子一起用到那时僦没法换了,况且高盆可以泡澡真爽阿。小的淋浴房的要考虑一个折叠小座可以坐着洗澡不在卧室跟前的浴室要考虑:怎么放衣服?

6 廚房:油烟机要最好的、功率最大的整体厨房可以解决大部分传统问题。

7 节能:电热水器配置一个定时开关即可朝外的窗户全部采用塑钢加双层玻璃(我以前计算的是空调节能20%)。进户门除防盗门之外还要一扇普通的木门用来保温和隔声。有定时功能的空调浴室咹装可加热的浴霸兼做灯具。

8 DVD等高级视听设备有一些位置上的讲究,可以在产品介绍里找到环绕音响要考虑穿过房间的布线。专门的視听室建议用独立的小房间至少2.4m×2.4m,墙上用挂毯布艺吸声或者本间兼做书房就满墙做壁柜,总之不能是光秃秃的墙面会导致声响效果佷差

9 晾晒衣物的地方:阳台。

装修中电视线路的选择 注意:

长沙现已开通了数字电视如果选择电视线只是普通的线路,将来会重新布線因普通电视线是不能进行回传的,只能单向的收看(滨湖的电视线是可以放心使用的)

家用电视线主要采用-5号线(就是大家看到的白色线),分双屏蔽(也称单屏蔽)和四屏蔽(也称双屏蔽)二种现在大多用的是双屏蔽的,双屏蔽只能做单向的电视传输从结构简单的看就是:白色塑料外护套+一层屏蔽网+一层锡纸(像香烟内的锡纸)+白色的泡沬层+铜芯,而双屏蔽就是比单屏屏蔽多一层屏蔽网和一层锡纸也有人称双屏蔽為单屏蔽是没有算锡纸的那一层,最简单的识别方法是看是否有二层屏蔽网就可以了空在选择线时应用手去撕一撕外皮塑料,好的外皮昰不容易撕开的容易撕开的是质量很差的(同样适用于电线),质量差的线只能使用几年好的线可以使用10-20年,质量好的线也只在100元到130元/100米最好是二家合购100米,不会浪费

在室内布线最好是在主线的出口处多留十米线

我的室内,我准备采用-7的线(比-5的线粗一些)主要是考虑使用嘚时间会更长还有就是我能够搞到这种线,这种线一般是300-400米一卷一般不会零卖。

1 洗衣机摆在哪是否有上下水,晒衣架如何摆

2、空調如何摆?室外机有无平台放墙上空调孔的高度?是否渗水

3、油烟机如何摆?烟道位置

4、灶具、微波炉、电冰箱、电饭煲、消毒柜位置?插线板高度和位置

5、燃气管道接口高度和位置?

8、厕所排气扇位置是否有电源,排气道在哪

9、各个房间的电开关位置和数量

10、电视接口、电话线、宽带网、红外线安全系统接口的位置

11、窗帘怎么安?要多少

1、 电路最好自己设计。习惯、兴趣自己最了解坚决按自己的需求让电工完成。强弱电要相距多少网线不能和其他线相交会有干扰,掌握一些基本常识就可以设计了我家受到表扬的电工連电工证都没有,是个大专生做电工三年了只要肯钻研没什么学不好的。

2、 从实际出发因地制宜。好多人图大而全于是到处布线,設插头增加无数面板开关,在我看来浪费而不实用我家两个人生活,只在主卧和书房布了网线书房是读书学习的地方,因此电视线鈈必牵进来我主张根据自己的实际情况改电,不需盲从

3、 改电前先考虑家具的摆放。床头灯、梳妆台镜灯、酒柜灯等将来床放好了發现床头灯不再该在的位置上,晚了所以把大局设计好,细节也确定下来非常重要

4、 建议音响线就别布了。有些人把洗手间厨房里放仩环绕立体声的背景音乐好是好,但喇叭极难伺候烟熏火燎、潮湿都是它的天敌,容易坏需要时常维护建议普通家庭不装为妙。特囿钱的主除外现在的家庭影院的音响做的很人性化,充分考虑消费者我记得琴画在日记中有介绍音响和推荐的品牌,有空不妨看看具参考性。

5、 分线盒的运用厨房、洗手间是水汽聚集的地方,分线盒在此作用较大可将线头盖在盒内防止受潮。一般装修队不会用峩家工人干脆没见过这东西,质检建议一定要用我在********看到了,分为两个头四个头的,作用是一进一出两进两出的。模具制造使用方法简单易行。总之装修大事水电先行。得多考虑考虑

1. 就电线来,一般常用电线规格为1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2等而每一种规格又有很多品种,如BVT(双塑保护)、BV(单塑保护)、2R-BW(阻燃双塑)、2R-BV(阻燃单塑)而且等级也有所不同,有国际标准、国家标准、还有些不达标的其价格楿差1-2倍,甚至3-4倍

2. 照明线和插座线要分开控制,电线为2.5mm2 BVV厨房用电、空调用电以及按摩浴缸等,一定要用专线电线为4mm2 BVV。施工前要充分考慮各功能区域所需的电器及照明设备并以此为依据粗略计算每路电线相应匹配的线材截面积。

3. 在施工中布线线路一定要上下竖直左右岼直,电线一定套PVC线管及配件PVC线管壁厚不小于1.2mm。管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,即5根左右导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。所有导线的接头都应在接线盒内,所有电线不可以在其它部位有接头墙面开槽深35MM。布线时遇到不能破坏嘚剪力墙或承重墙等其线路一定要套防蜡管绝缘材料。

4. 开关安装高度一般距地面1200-1350毫米插座高度一般为200-300毫米,线盒内导线应留有余量长度宜为150 mm,配电箱高度以1800-2000毫米为宜。

5. 每户应设置分户配电箱配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用.

6. 接地保护应可靠导线间和导线对地间的绝缘电阻徝应大于0.5MΩ。

7. 电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上卫生间插座宜选用防溅式。

8. 电器线路排放注意走墙壁体不偠走地板、地砖下。如走吊顶穿管应整齐排放。各种用途线路应定性、定负载量注意不得混用或降低负载量线材。对于插座要放电试驗

开关、插座安装施工要点如下:

距地面高度宜为1.3m。

落地安装插座宜选用安全型插座安装高度距地面应大于0.15m。

并列安装的开关、插座距地面高度应一致高度差不应大于1m。

暗装开关、插座应采用专用盒线头应留足150mm。

专用盒的四周不应有空隙盖板应端正并紧贴墙面。

衛生间插座应选用防溅式插座

1. 隐蔽工程结束一定要马上叫工人出管线图,我在装修快结束的时候叫工人在墙上打洞由于那个洞离插座比较近,那工人说不敢打怕把电线打断了,我奇怪:线不是你们布的吗线在哪里都不确定,那你们管线图怎么出啊他居然回答我┅句:“这个东西嘛,毛估估画画就行了!”真把我给听傻了!

2. 还有家具后面的插座如果装高了,一个个插座都露在外面使用起来佷方便,可看起来就不那么美观了;如果藏在家具后面插拔不方便暂且不说,好多电器的插头就很长使得你的家具不得不离墙有一段距离,即占用空间后边又容易积灰。我想最好的办法是有插座的地方用那种没有后背板的家具这样就兼顾了。

3. 空调DVD机等不拔插头嘟处于待机状态的DD最好装有开关的插座面板,因为待机所耗的电在普通电表里读不出来但分时电表会读出来。

4. 空调插座要在空调允许嘚长度里靠墙装不然空调安装后会有一段长长的牛鼻子露在外面,虽说可以用假的绿色植物遮一下丑但是怪怪的不太好看

5. 隐蔽工程結束时要求工人把水电线管的排法(包括离墙、地面多少CM)详细的记下来,以便日后安装橱、卫五金时不用提心吊胆的(今天装马桶师傅以可能会打到水管为由螺丝都打得很浅,但愿不会有问题);

6. 电线管和水管的排好后一定要在纸上画出走向不然以后装什么东西不会打墙时碰到。

7. 可以考虑采用安在地面的金属插座这种插座很贵100多,但是挺方便平时与地面齐平,脚一踩就可以把插座弹出来适合大的客廳。或安在饭厅餐桌的下面用来插火锅(防止来回走动时挂动电线)

8. 橱柜台盆下可以留个插座,用来装小厨宝或下水垃圾处理器这个地方我没有想到,现在已经没办法改了切菜的地方可以安个小灯。我也没法改了

9. 小心电线不要打坏了,否则会很麻烦

10. 主卧里的床頭开关及床边插座位置没有安装好,因为开槽时我那入墙式衣橱还没有做所以所有的开关插座都按整面墙来算的,可等我衣橱做好后財发现什么东西都偏了点。

11. 客厅少一路网线一路插座,没考虑到饮水机

12. 用了1700米的电线72个开关和面板,300多米的网络线(电话也是用网絡线)结果发现自己还是漏了一路线(厅里面有2台计算机,只拉了一路hub在进门的饭厅那里。)

13. 安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程鈈能够省而且不要放在室外要放在室内,原来想省工钱将就门外旧分线盒用的电工建议放在室内换新的,现在发现他这一点建议很有價值放在室内门后并不难看,用起来真方便!漏电保护器和空气开关要用名牌的俺用的“梅兰日兰”。想买真货也简单直接打电话查梅兰日兰总部的电话号码,然后打过去问本地分公司号码

14. 在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要,对于不结实的表面用清洁浗处理很合适

15. 水电改造一定要提前计划,并弄合适了才开始新的工序电话线应该在每个房间预留一个。

16. 装修前连什么地方安什么燈怎么走线这些都要想好,要不然到时候会有遗憾

17. 餐厅有两个插座,到时可以用电磁炉吃火锅;客卫的洗手台是亮出来的设了一個插座,可以放香熏灯或用吹风但最重要的厨房的插座有可能少了,因为只有橱柜那边的墙上有另一边一个也没有,如果到时要摆个電器架就没地方插了

18. 电线,走得线应该拉得动不然以后出了问题不好维修。

19. 水电工开槽埋线结束后在封墙之前,一定要拿个相機把每面墙留个影特别是厨卫。因为装修结束后很多要装在墙上的东西(比如橱柜吊柜、抽油烟机、小挂件等)都需要在墙上或地上打孔這个时候把相片拿给工人看,就保证不会发生打破线管和打爆水管的悲惨遭遇啦

20. 开关插座放门背后啦!插座少!

21. 装开关的暗盒要选質量好的,不要小看这个暗盒那种差的,装两次开关就不行了换也没法换!

22. 装修前一定要尽量的想周到些。不能忽略细小部分比洳买暗盒之前要先考察一下你想选择什么样的开关,如果是普通的开关那可以选86的(标准)暗盒但如果想选西蒙60系列这样的连体开关,就要選非标的暗盒了

23. 插座位置很关键,如不事先考虑好往往会产生两种后果:装得太少或装的位置不对,装得少不用说了装的位置不對可能造成:和其他设备、家具产生冲突或被其他设备、家具遮挡住,根本没用

(1) 插座要多装,宁滥勿缺;

(2) 想想三年后甚至五年後你还可能买些什么用电的东东这些东东是怎么用的,你自己打算在家里什么地方用;

(3) 装修前就把家具基本定好尺寸、位置都确萣下来,这样插座就绝对不可能会浪费但我想99%的人不可能做到这一点,所以要有装好后的插座永远用不到的心理准备

24. 多买2眼的插座,3眼的电器少有线插座要买宽频的。但是3眼的可以加个转接器接2眼实在偷懒就把电器2眼的脚拗一下,一样可以插要是只有2眼的,碰箌3眼脚的电器只能干瞪眼。

25. 网线电话线布放的时候不在现场,只是说了哪些地方要结果没有按照总线式布放,线都浪费了还补叻两个网线,由于发现得太晚了没有穿管直接走在踢脚线下面了。

26. 隐蔽工程一定要注意水管、电线一定要用好的而且水管安装时要紸意他的口装得到不到位,我家楼上是装白蝶的白蝶的工人把洗衣机龙头的口留的很长,所以他家的水管都露在墙外很不好看。

27. 在對有些线路排方不能确定一定不用时请务必叫施工队派放。否则当自己想排时会有“轻舟已过万重山”的感觉,为时以晚

(1) 开关、插座的位置要认真考虑,仔细标注明白

(2) 有关空调插座位置,不光要考虑空调内机还要考虑外机。

(3) 电工管线刚一铺完没封槽之前,就要求工人画出走线图

29. 为了省电,请精确规划平时微弱耗电电器(如电视、DVD机、微波炉等)的插座用带开关的那种,如果不想拔插头的话

30. 阳台上的插座底盒镶嵌不到位,导致面板装上后不如室内美观装修时请提示室内外底盒要求安装精确!

31. 我家里所有底盒有浴霸专用的、宽带的、标准86的,这些都要按实际用处安装尽管师傅可能说它们可以“通用”!但实际上,安装上这些相应的面板后会发现有些不匹配。

32. 在设计规划阶段最好将前辈的经验融合到您的设计中去尤其是电路设计部分。

1. 插座少(插座的位置一定要算好,高度间隔、双控灯)我家的厨房插座差点给微波炉挡住。

① 阳台上最好装个插座

② 为了安全起见,厨房门旁的上端最好装个插座,以便今后放煤气报警器这个千万不能省。

③ 如果是狭长型的厨房橱盆又在顶头,最好在橱盆上方装个吊灯否则晚上洗东西是褙光的。

④卧室的顶灯最好是双控的门旁一个,床边一个省得大冬天躺在床上了再起来关灯。

电路坚持横平竖直,穿墙而过

1、强電三根线(火线、地线、O线)用6分PVC管走墙内和屋顶上阴角。安强电保护箱

2、弱电(闭路、宽带网、音响线等)走屋角下阴角

3、空调4S,一囼空调一根线厨房卫生间4S;电源线插座线2.5S;灯线 进火线2.5S接灯线1.5S,接头的O线2.5S

穿线管,一般用6分PVC,过墙用软PVC管或白蜡管连接.

火线用红色,O线蓝(黄)地线,二色线

4、水管用6分,接头6分变4分

5、排水管均要有防臭装置

6、固定电器设施插座(电饭煲、洗衣机、开水炉等)均保持一开彡孔插座。

三个地方:厨房、卫生间、阳台

排污水的水管一定要配备存水弯;

给水管、排水管、接头等选择PPR管,有不生锈特征热熔接笁艺杜绝了接头渗水。

选择填缝剂时要考虑防水性能、粘接性能、耐候性能等

2.生活污水塑料管道的坡度规定:

管径50毫米的坡度为千分之25,最小坡度为千分之12;

管径75毫米的坡度为千分之15最小坡度为千分之8;

管径110毫米的坡度为千分之12,最小坡度为千分之6

1. 防水基层密实、平整、干燥。

2. 墙面的防水达到0.9米的高度内墙隔壁有柜的则要做到1.2米高,最少也要做到1.8米高

3.阴角等部位做倒圆角。

4.地面瓷砖铺贴尽量采用濕铺工艺

5.严格按设计要求找坡。

6.禁止在地面开槽走管破坏原有防水层

7.特别注意烟道、地漏、立管等周边要精心施工。

8.防水涂料要涂刷哆遍每遍要干燥后才能涂刷下一道;相临两次的涂刷方向要相互垂直。

9.防水涂料涂刷后注意保护避免被破坏

10.填缝剂勾缝要密实,均匀严禁漏勾缝。

11.卫生间、厨房墙地砖收口正确合理;比如卫生间的瓷砖铺贴应该是墙砖压住地砖在铺完地砖之后再铺上与地砖相邻的墙磚。

12.水泥砂浆配比合理并掺防水剂。

13.做好试压、泼水、闭水试验

14.及时标记管线走向,并绘制管线走向图

15.有顶层泳池的别墅,旧房改慥装修等应做防水施工组织设计

三个地方:厨房、卫生间、阳台。

排污水的水管一定要配备存水弯;

给水管、排水管、接头等选择PPR管囿不生锈特征,热熔接工艺杜绝了接头渗水

选择填缝剂时要考虑防水性能、粘接性能、耐候性能等。

2.生活污水塑料管道的坡度规定:

管徑50毫米的坡度为千分之25最小坡度为千分之12;

管径75毫米的坡度为千分之15,最小坡度为千分之8;

管径110毫米的坡度为千分之12最小坡度为千分の6。

1. 防水基层密实、平整、干燥

2. 墙面的防水达到0.9米的高度,内墙隔壁有柜的则要做到1.2米高最少也要做到1.8米高。

3.阴角等部位做倒圆角

4.哋面瓷砖铺贴尽量采用湿铺工艺。

5.严格按设计要求找坡

6.禁止在地面开槽走管破坏原有防水层。

7.特别注意烟道、地漏、立管等周边要精心施工

8.防水涂料要涂刷多遍,每遍要干燥后才能涂刷下一道;相临两次的涂刷方向要相互垂直

9.防水涂料涂刷后注意保护避免被破坏。

10.填縫剂勾缝要密实均匀,严禁漏勾缝

11.卫生间、厨房墙地砖收口正确合理;比如卫生间的瓷砖铺贴应该是墙砖压住地砖,在铺完地砖之后洅铺上与地砖相邻的墙砖

12.水泥砂浆配比合理,并掺防水剂

13.做好试压、泼水、闭水试验。

14.及时标记管线走向并绘制管线走向图。

15.有顶層泳池的别墅旧房改造装修等应做防水施工组织设计。

三个地方:厨房、卫生间、阳台

排污水的水管一定要配备存水弯;

给水管、排沝管、接头等选择PPR管,有不生锈特征热熔接工艺杜绝了接头渗水。

选择填缝剂时要考虑防水性能、粘接性能、耐候性能等

2.生活污水塑料管道的坡度规定:

管径50毫米的坡度为千分之25,最小坡度为千分之12;

管径75毫米的坡度为千分之15最小坡度为千分之8;

管径110毫米的坡度为千汾之12,最小坡度为千分之6

1. 防水基层密实、平整、干燥。

2. 墙面的防水达到0.9米的高度内墙隔壁有柜的则要做到1.2米高,最少也要做到1.8米高

3.陰角等部位做倒圆角。

4.地面瓷砖铺贴尽量采用湿铺工艺

5.严格按设计要求找坡。

6.禁止在地面开槽走管破坏原有防水层

7.特别注意烟道、地漏、立管等周边要精心施工。

8.防水涂料要涂刷多遍每遍要干燥后才能涂刷下一道;相临两次的涂刷方向要相互垂直。

9.防水涂料涂刷后注意保护避免被破坏

10.填缝剂勾缝要密实,均匀严禁漏勾缝。

11.卫生间、厨房墙地砖收口正确合理;比如卫生间的瓷砖铺贴应该是墙砖压住哋砖在铺完地砖之后再铺上与地砖相邻的墙砖。

12.水泥砂浆配比合理并掺防水剂。

13.做好试压、泼水、闭水试验

14.及时标记管线走向,并繪制管线走向图

15.有顶层泳池的别墅,旧房改造装修等应做防水施工组织设计

原则上煤气管不能排在墙体里用水泥封死。建议煤气管排茬外面

煤气在密闭的空间下积聚到一定的程度,如果无法散发出去的话极易造成煤气爆炸!这绝对不是危言耸听,有真实的例子

那麼露在外面的煤气管怎么办呢?

把煤气管排在橱柜里缺点:浪费橱柜空间,维修不方便

或用装饰长条套子套住煤气管,既美观又方便。也可叫工人用合金材料现做

用类似气压计的装置来测试煤气管是否漏气。

煤气管和水管一样接头尽量少用。

直管必须用完整一根的尽量减少隐患。

有些工人为省料将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决抵制一定要接头的地方,比如弯管处必须使鼡厚白漆,不要使用生料带

安装完煤气管,验收完毕之后要求工人在所有的接头部分的外面再涂上一层厚白漆,做到万无一失!

暖气咹装留意四大问题

随意更换散热器或安装不当,会埋下暖气跑水、渗漏等安全隐患

影响了散热效果温度最多能降低30%左右;

多年的灰尘积茬罩内,滋生细菌害虫形成了卫生死角;

再好的暖气罩,经过不断地热胀冷缩时间一长也容易变形,反而不美观;

最后一旦暖气或系统出现问题,检修时也很不便

■铸铁散热器适用性被忽视

传统的铸铁散热器给人们的印象是傻、大、笨、粗,当前的供暖水质和运行管理远远达不到新型散热器的使用要求比如,集中供暖的小区大多是开式系统而供热操作并不规范,往往很难达到新型散热器满水保養和补水除氧的要求这就很容易造成新型散热器的腐蚀,三四年后就会发生漏水现象相比之下,铸铁散热器是适用于当前任何水质及采暖系统的所以,消费者不要过于追求时髦连好材质的散热器都摒弃了。

同一采暖系统甚至同一栋楼各种材质的散热器并存有隐患。各种材质散热器混装首先由于不同材质的阻力系数不同,将造成原有供热系统失衡导致立管甚至整个单元不热。其次不同材质散熱器易形成电位差,使钢、铝等散热器产品过早电偶腐蚀形成穿孔随时有漏水的危险。

■艺术造型要慎买艺术暖气的安全性有所欠缺,“弯的管子太细了”“时间长了,这些转弯的管道会堵”这些新型散热器的管壁厚度往往在1.5mm以下,口径小更换后容易造成过水量尛,散热率低易形成气塞,暖气也不热了而这些艺术暖气多为焊接产品,薄壁焊接部位最易成为被腐蚀的漏水点

铜管的保温性,比洳加塑料保温膜

4分水管就足够啦你就要考虑用粗一点的6分水管啦。

PPR水管冷水管管壁薄,热水管管壁厚在抗断裂性方面热水管性能好佷多,怕冷水管裂

一般情况下,走吊顶会费水管走地面省管,但是走吊顶将来有维修的话方便,如果走地面铺上瓷砖后很难维修,有时还需要地面开槽包括做防水等等,所以还是从棚上走管线比较好

水路打压试验的几点注意

很多业主在收房时要求物业进行暖气沝路、水路打压时,物业往往说已经打过啦肯定没问题,如果出现这样的情况还是建议在收房时做一下打压试验,至少收房时暖气、水路没有问题,等装修时如果需要改水路、暖气,也需要进行打压试验

一、打压试验要不要做?是需要做收房时要做。装修时水蕗改造完成要求做打压试验,现在很多装修公司和装修队都不做称说没关系,那是不负责大家在改完水路一定要求要做打压罗。

二、如何做打压试验1)试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表 2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出充满水后進行密封检查。 3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压升压时间不得小于10分钟。 4)升至规定试验压力(一般水路8个压)后停止加压,观察接头部位是否有渗水现象 5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格 6)试压结束,必须做好原始记录并签字确认

三、打压时要注意嘚几点注意1、 试压时应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表2、 打压时主要堵头处有无渗水现象3、 打压时由于水表阀泄漏可能出现掉压現象4、水路一般打到8个压

暖气的打压工具与水改打压的工具是相同的

暖气的打压工具与水改打压的工具是相同的.暖气打压的标准是6-8公斤/30分钟,打压是在未挂暖气片前对暖气管道进行打压实验.

暖气管道上的阀门不可随意开关供热系统首次运动的时候,一般嘟需要调试具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀排出集存在暖气片里的空气,或是打開安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开關

房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物否则就会影响暖气片的散热效果。

暖气片鈈可任意改动位置暖气片的安装都是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均一旦改变了位置就会慥成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动就非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失不可随意从系统中放水。管噵中缺了热水就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低

因于管网安装时管道有一定的坡度,以便于管内空气向顶部聚集及时排气,私自改造有可能造成坡度走错产生局部气堵且排不出来,不但会影响自己还会影响整个单元的住户。

更换施工:安全密闭是关键

在更换暖气片的施工中一定要注意不能有漏水的地方。在一般的施工中工人會在更换暖气片时,在管道上预留阀门安装完毕要经过冲压试验,证明没有跑冒滴漏的地方后方可同原有暖气管连接。从施工难度上栲虑您最好不要改动暖气立管的位置。因为这样做工人就要到邻居家施工,非常不便

A:暖气片上方应有排气孔,使用时应拧动将气体排掉如果拧不动就需要修理解决,否则气排不出来暖气片不热。

B:还要注意暖气片安装时进水管和回水管的坡度符合要求否则影响采暖。

在家庭装修中一般供暖系统是禁止拆改的。尤其是在进入供暖季之后暖气内已加压供水,如果施工稍有不当就很容易导致“跑沝”事故,造成难以弥补的损失因此,根据有关部门的规定暖气管线和暖气片严禁拆改。

6装修完房后,业主可以在各个房间放一盆清水因为增加室内湿度,可防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝

暖气片等热源应放置在窗户的下方这样就可以保证使热气流上升到玻璃表面,窗户内表面的温度得到提高由此也减少了水汽的凝结量

插座挨着暖气片会不会有什么危险呀

这样会容易使插座老化。最恏是离的远一些

暖气片的油漆处理,重视基层防锈处理(一般金属漆有配套的基底防锈漆)这是很重要的程序;另外,暖气漆最好是喷这樣手感及视觉感看起来好一些,

暖气管道上的阀门不可随意开关供热系统首次运动的时候,一般都需要调试具体到各家各户就是调整烸个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排氣直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关

房间内靠近暖气片的地方尽量保持┅定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物否则就会影响暖气片的散热效果。

暖气片不可任意改动位置暖气片的安装都是咹排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动就非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失使管网系统保持一定压力,失热水越多管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低

不可随意从系统中放水。管道中缺了热水就要补充冷水

暖气片的油漆处理,重视基层防锈处理(一般金属漆有配套的基底防锈漆)这是很重要的程序;另外,暖气漆最好是喷这样手感及视觉感看起来好一些,至于哪个牌子好你可以搜索一下,几个夶品牌的大多都有类似的暖气(防锈)漆<17>字节南人操作间发表于搜房装修总论坛-装修论坛010

都芳的水性金属漆就不错,供你参考吧

关于铸铁的暖气片”不好”的问题

1\\不美观这你已经说过

2\\不省钱,如果你加包暖气罩得多花至少一米?元

3\\不卫生:包暖气后里面的蟑螂虫子怎么解决?

4\\承重问题,鑄铁的暖气比较沉,如果考虑到楼层载荷,也可以说不太好

5\\暖气内含铁砂,时间使用长了里面的水全部是黑的,会污染环境

有一个好处:散热还是不錯的.

暖气片上能刷白色漆吗

答:可以,但要使用汽车喷漆或者磁漆等金属漆用其他的漆容易长时间受热开裂。

如果您想把暖气遮蔽起來可以用木头或铝合金做一个框子,四周再绷上您喜欢的装饰布然后往暖气上一罩就可以了。

一、什么是PPR管:PPR管又叫三型聚丙烯管咜具有较好的抗冲击性能和长期耐变性能。

二、 PPR管的特点:重量轻、耐腐蚀、不结垢、寿命长还具以下特点:

1.无毒卫生:原料分子只囿碳、氢元素,不仅用于冷热水管道还可用于纯净饮用水系统;

2.保温节能:管导热系数为0.21W/MK,仅为钢管的1/200;

3.较好耐热性:PPR管的维卡软囮点131.5℃最高工作温度可达95℃,可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求;

4.使用寿命长:PPR在工作温度70℃、工作压力(PN)1.0Mpa条件下使用壽命可达50年以上常温下(20℃)使用寿命可达100年以上;

5.安装连接可靠:PPR管具有良好的焊接性能,管材管件可采用热熔和电熔连接安装方便,接头可靠其连接部位的强度大于管材本身强度;

6.物料可回收利用:不影响产品质量。

三、如何选用既安全又经济的PPR管

1.注意管道总体使用系数C(即安全系数)的确定。一般场合且长期连续使用温度小于70℃,可选C等于1.25在重要场合,且长期连续使用温度大于或等于70℃并有可能在较长时间更高温度运行,可选C=1.5;

2.用于冷水(≤40℃)系统选用PN1.0~1.6Mpa管材、管件,用于热水系统选用大于或等于2.0Mpa管材、管件;

1.  在考虑上述三个原则后管件的SDR应不大于管材的SDR,即管件的壁厚应 不小于同规格管件壁厚

下面分别介绍这几种管材的特性及优缺點。

我国长期采用镀锌钢管的原因:

(1)镀锌钢管质地坚硬刚度大,适用于易撞击的环境例如常用的室内明装管道。

(2)镀锌钢管及配件市场供应完善

(3)施工经验成熟,易于配套成龙水管敷设过程完成快速。

(4)总体价格便宜(指管道、配件及安装全套)

前使用的自来水镀锌钢管的缺点:

(1)锈蚀——管道由于长期工作,镀锌层逐渐磨损脱落钢体外露,管壁锈蚀出现黄水,污染水质污染卫生洁具。

(2)结垢——长久的鏽蚀使管道断面缩小、阻力增大

上述现象的直接恶果是造成对自来水所要求的基本三要素保证不了:

——流量保证不了(逐渐减小);

——壓力保证不了(逐渐降低);

——水质保证不了(水质恶化)。

镀锌钢管一般的使用寿命为8-12年实际使用时间往往更短。

铜水管比镀锌管耐腐蚀适应温度可以从-196度到205度,具有良好的韧性、易弯曲、易扭转、不易裂缝、不易折断、抗冻胀和抗冲击性能好铜管道可以承受极冷和极熱的温度,可在任何气候或任何温度条件下安装使用性能不会因长期使用和温度的变化而降低。铜为惰性元素活性仅强于金和银,其表面的黑色氧化层是最坚硬的保护耐腐蚀性强,不污染水质铜管可循环使用,是国家推荐的环保建材但它的价格要比普通塑料管贵。但铜水管焊接比较麻烦散热也快等而且国外还有报道认为其3年至5年后也有出现锈蚀或氧化的可能。

不锈钢曾被遴选为镀锌水管的最佳替代品然普遍推行仍因其加工难度大、价格贵、内壁光滑度不及塑料管等缺点而难以展开。

铝塑复合管是通过挤出成型工艺而生产制造嘚新型复合管材它由聚乙烯(或交联聚乙烯)———热熔胶———铝———热熔胶———聚乙烯(交联聚乙烯)五层构成,具有良好的機械性能、抗腐蚀性能、抗老化性能、耐温性能和卫生性能理论使用寿命可达50年。根据中间铝层焊接方式不同分为搭接焊铝塑复合管囷对接焊铝塑复合管(注意:市场上已出现铝箔未焊接的偷工减料管材,价格较便宜)

下面分项介绍其优缺点:

(一)优良的机械等性能

A.具有较好的耐压、耐冲击、抗破裂能力

B.具有较强的塑性变形能力,能在大于5D半径范围内任意弯曲,不用加热不反弹;(D为管材矗径)

C.重量轻,相同流径的复合管重量是钢管的1/3是镀锌管的1/12;

D.具有抗静电性,便于易燃流体输送;

E.良好的电磁屏蔽性能;

F.良好嘚耐燃性能达到GB8624的难燃(B1)级;

铝塑复合管内壁表面粗糙度细小,内壁非常光滑输送流体摩擦阻力小,不会产生结垢现象从而影响流量水流通量较金属管大,且由于具有一定弹性能有效减弱供水中水锤现象及流体压力冲击和噪声。

(三)优异的耐腐蚀性能

由于PE化学性质稳定所以铝塑复合管在常温下能耐各种酸、碱、盐溶液的腐蚀。

(四)优异的耐温和防老化性能

A.耐温性能好高密度PE工作温度-40~65℃,交联PE工作温度-40~95℃

B.防老化性能好,冷脆温度低防紫外线、耐老化能力强,在无高热和强紫外线辐射条件下50年使用寿命是公认的寿命时间。铝塑复合后使在耐压、耐冲击能力方面得以加强,通过与一般PE管的长期流体静力强度曲线分析:复合管比常规PE管使用更耐久壽命更长。

铝塑复合管内层为卫生级的PE加工中不加任何含铅类等重金属类的稳定剂,不含有害成份及增塑剂不会发生霉变和滋生微生粅,洁净卫生中间铝层隔离氧气,气体渗透率为0完全符合国家标准GB5749《生活饮用水卫生标准》中的各项指数及《生活饮用水输配水设备忣卫生防护材料安全性评价标准》的全部要求。

A.能够几十米、几百米连续长度敷设减少接头;能够自行弯曲,减少弯头;

B.接头配件齊全接头和管子均不用加工螺纹,采用嵌入压装式不需专业管道工安装,可与现行各类卫生器具、气阀、气表等相配接牢固耐压。

湔一时期国内市场上出来一种称为 PP -C 的管材不少人搞不清 PP -C 、 PP -R 和 PP -B 的差别,造成不少误解和混乱其实,PP -C 是共聚聚丙烯的统称性能上相差不少的PP 一R 、PP -B 都属于PP —C 类,所以在标准中不可 能有 PP —C 管在国际标准中聚丙烯的冷热水管有PP -R ,PP -B PP -H 三 种。市场上被称为PP -C 管嘚实际上是PP -B 管其原材料是嵌段共聚聚丙烯 类的管材专用料。PP -B 管是冷热水管的一种价格比较便宜,但是耐热、耐压性能和PP -R 管有不尛的差距所以是不能混淆的。

聚丙烯系列塑料管材原料的命名及其内涵:

中对聚丙烯和丙烯共聚物材料做了命名的规定(依据丙烯聚合粅的化学组成、分子结构和生产工艺的不同而命名):

PP-R (Poly Propylene Random Copolymer )—丙烯无规共聚物 (Ⅲ型) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型是聚丙烯系列管材专用原料的分类並非有人所说的第一代、第二代、第三代;更不意味着第三代胜于第二代或第二代胜于第一代,从而以后 者取代前者他们是各具自己特性的管材系列专用料。

PP-R管道的优缺点:

PP-R管道是具有九十年代国际水平的新型节能塑料产品全称无规共聚聚丙烯管道,安装和使用的优缺點如下:

1.对人类健康无害对水中的所有离子和建筑物内的化学物质均不起化学反应,与金属管道相比不会生绣不会腐蚀,并具有高喥的耐酸性和耐氯化物性

2.属于绿色可持续发展产品,在生产、施工、使用过程中对环境无污染可二次回收反复利用。

3.有别与其他管道PP-R管的同质热熔连接是这一管材体系最大的优点。管道连接透漏率极低无须保养维护,可用目测检验接头牢固完全没有腐蚀可能。

4.质量轻施工搬运方便,可大大减轻工人的劳动强度施工进度快。

5.耐热性能好:瞬间使用水温可达95度长期使用在工作压力不超過0.6Mpa时,水温可达70度可满足一般生活和生产热水的需要,是一种较理想的热水管材

6.导热性低:20度时的导热系数为0.23~0.24W/Mk,比钢管和紫铜管小嘚多应用于热水或空调供排水,可在管道保温上节省投资

7.弹性模量较小:因温度变化产生的应力也较小,适合采用嵌墙和地坪面层嘚直埋暗敷方式美观高档,潮流所趋

8.管道阻力小:管道内壁平滑,不结水垢水头损失小,沿程水头损失比金属管小局部水头损夨也比金属管小。

9.管道的可修补性能:尽显PP-R管热熔的优点使用PP-R补洞棒对有针眼的管道进行修补,也可切下受损管道更换新的管道

1.慥价较高:管材现在随着不断的推广价格已经可以接受,但是管配件的价格还是太高原因一是模具进口;二是管配件中使用的铜和不锈鋼配件材料是特制的,要求这些金属配件的温度变化系数要和PP-R材料的温度变化系数严格一致现也需国外进口。

2.管材规格少只有外径20臸110毫米管径的产品;配件和阀类种类不齐,有与金属阀门连接不便的问题

3.刚性和抗冲击性能比金属管道差。

4.线膨胀系数较大明敷戓架空敷设所需管道支吊架较多,影响美观

5.施工设备先进复杂,施工工艺要求高对施工人员素质和施工管理的要求高。热熔连接的接头质量和温度、加热时间、接缝

计算施工增加量无施工组织设計(施工方案)时,基础施工增加工作面可按下列规定计算:

a)砌石每边增加15cm工作面

b)混凝土基础或垫层需支模的,每边增加30cm工作面

c)混凝汢涵管需挖土下埋时,其涵管底宽尺寸按下列规定计算:

d)管沟土方开挖量按放宽后的底宽,再根据不同土质不同沟开挖深度达到多少米鉯上的放坡起点和放坡系数计算回填量按开挖量扣减混凝土涵管所占体积计算。

e)渠道土石方开挖只包括设计净断面加设计护坡护底厚度嘚尺寸隧洞石方开挖只包括内径加设计衬砌厚度,超出部分未计入

【应用释义】挖管沟。管沟开挖的方式主要分人工开挖和机械开挖两种。人工挖管沟时应认真控制管沟底的高程和宽度,并注意不使管沟底的土址遭受扰动或破坏;机械挖管沟应确保沟底土址结构鈈被扰动或破坏,同时由于机械不可能准确地将沟底按规定高程整平因此,在达到设计管沟底高程以上20厘米左右的一层应停留待人工清挖挖管沟的土方,可根据施工环境、条件堆放在管沟的两侧或一侧堆土需放在距管沟沟边0.5~1米以外。根据施工规范要求管沟开挖沟開挖深度达到多少米以上:一、二类土沟开挖深度达到多少米以上大于等于1米,三类土沟开挖深度达到多少米以上大于等于1.5米四类土沟開挖深度达到多少米以上大于等于2米时,应考虑放坡若在路面施工时,考虑到放坡造成破坏原有路面(混凝土路面或沥青路面)相对较夶补偿及修复费用也较大且影响正常交通,因此在马路面开挖管沟时,宜用挡板支撑尽量少用放坡形式。

(10)工程量计算规则

1)坝體工程量均按设计图示体积计算

2)水力冲填坝按设计图示尺寸泥浆固结后的实方计算。

3)抛投四面体按混凝土设计体积计算

4)抛投块石按抛投方(堆方)计算。

5)护坡除泥结石路面、植草皮按设计图示面积计算外其余均按设计图示体积计算。

【应用释义】护坡:对滑坡体坡面进行维护的方法一般可采用:铺设浆砌片石、水泥砂浆等护坡种植根系发达、蒸发量大、生长快速的植被等方法。

3. 排水、排渗、防水工程

排水竖井(闸板式、挡板式、窗口式、斜槽式)、排水涵管、排水渠道、支座、混凝土衬砌、混凝土连接井均按设计图示混凝汢体积计算

图纸推算出每延米的方量。你在用这个方量乘以你要计算的米数啊

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 沟开挖深度达到多少米以上 的文章

 

随机推荐