求教,能不能在下面这个图的断处接入C40的漏电保护器,

本地烟囱拆除公司-24小时工程服务熱线:138-(韦经理) 139-(沈经理) 长期承接各种烟囱、水塔(砖、砼、钢结构)的新建、安装、加固、 新建、增高、混凝土外壳滑模加固倾斜矫正,更换内衬清洗除尘,刷航标色环爬梯、平台、护网、避雷针等露天金属更换加固及油漆防腐保养等工程。 烟囱拆除的几种方法: 1.人工拆除:人工拆除使用手工工具。如大锤、撬杠千斤顶等工具人工进行拆除一般使用在环境受限周围没场地的情

也因为抓不了图所以希望大家能给我想想是怎么回事。反正就是不能直接保存,要么在输入路径要么保存到固定的一个指定文件之中。麻烦大家了谢谢。... 也因为抓不了图所以希望大家能给我想想是怎么回事。反正就是不能直接保存,要么在输入路径要么保存到固定的一个指定文件之中。麻煩大家了谢谢。

你对这个回答的评价是

软件自身的问题,不够稳定

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP竝即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我家用着3.0KW单项电机的铡草机和1000W嘚电井,一些常用家电总瓦数大约6000W吧,请问该选用什么型号的漏电保护器... 我家用着3.0KW单项电机的铡草机和1000W的电井,一些常用家电总瓦數大约6000W吧,请问该选用什么型号的漏电保护器

二、所选4102产品的技术性能指标应适合家庭生活用电的需要单相漏电保护器产品的技术性能指标,对用户选用来说主要应了解如下几项:

1、额定电压、频率。漏电保护器的额定电压有交流220V和交流380V两种家庭生活用电力单相,故應选用额定电压为交流220V/50Hz的产品

2、额定电流、过电流脱扣器额定电流漏电保护器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200、250、400A等多种规格。對带过电流保护的漏电保护器同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值。在交流220V的工作电压下用户可按1kW负载约有4.5~5A的电鋶来粗略估算漏电保护器的额定电流。过电流脱扣器额定电流的1653选择应尽量接近家庭生活用电的实际电流。

3、极数漏电保护器有2极、3極、4极三种,家庭生活用电应选2极的漏电保护器

4、额定漏电动作电流额定漏电动作电流是指,在制造厂规定的条件下保证漏电保护器必须动作的漏电电流值。漏电保护器的额定漏电动作电流主要有5、10、20、30、50、75、100、300、500、1000、3000mA等几种其中小于或等于30mA的属高灵敏度;大于30mA而小於或等于100mA的属中灵敏度:大于1000mA的属低灵敏度。

三、家庭生活用电所选配漏电保护器最主要的目的是为了防止人身触电,故应选用额定漏電动作电流小于或等于30mA的高灵敏度产品事实上,如果能够作为人身保护的漏电保护器当然地就能够成为漏电火灾和设备漏电损坏的保護。

四、额定漏电动作时间额定漏电动作时间是指,在制造厂规定的条件下对应于额定漏电动作电流的最大漏电分断时间。单相漏电保护器的额定漏电动作时间主要有小于或等于0.1秒、小于0.15秒、小于0.2秒等几种。小于或等于0.1秒的为快速型漏电保护器用以防止人身触电为最主要目的的家庭用单相漏电保护器,应选用小于或等于0.1秒的快速型产品

漏电保护器,简称漏电开关又叫漏电断路器,主偠是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作靈敏度等分类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种

选择漏电保护器的型号2113,先计算出你家总功5261是多4102,然后根据功率选择漏电保护器1653

1. 用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率6KW那么.3A。要求漏电開关额定单独电流要大于负载电流

2. 一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,127.3A*1.5=41A

虽然在国标GB 5  《住宅设计规范》中明确每户要裝,每单元要装,整栋楼要装低压的漏电保护器,但是在实际上存在很大的问题,因为只要有一点漏电 ;将造成整户,整个单元、整栋楼房、的跳闸停电,有的电业部门]甚至连单元配电箱都不打算使用三相空气开关,原因是“一相短路,将一起全单元跳闸 ,扩大了停电的范围”所以现在大家呮执行”在插座回路中安装低压漏电保护器(开关)的规范。

一般每户要装低压的漏电保护器(开关) , 可以选用漏电动作电流为10、20、 30、 毫安,额定电鋶32A ( 140平方以内) 60安培( 160平方米以上)、每单元要装,整栋楼要装,可以以总户数乘以20安培来选开关的额定电流选用漏电动作电流100--300毫安的低压的漏电保護器(开关)。

我们在选用漏电保护器时应遵循以下主要原则:

1、购买漏电保护器时应购买具有生产资质的厂家产品且产品质量检测合格。茬这里要提醒大家:市场上销售的漏电保护器有不少是不合格品2002年10月28日,国家质检总局公布漏电保护器产品质量抽查结果有20%左右的产品不合格,其主要问题为:有的不能正常分断短路电流消除火灾隐患;有的起不到人身触电的保护作用;还有一些不该跳闸时跳闸,影響正常用电

2、 应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定漏电保护器的电源电压、工作电流、漏电电流及动作时间等参数。

3、电源采用漏电保护器做分级保护时应满足上、下级开关动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电电流不小于下一级漏电保护器的额萣漏电电流这样既可以灵敏地保护人身和设备安全,又能避免越级跳闸缩小事故检查范围。

4、手持式电动工具(除III类外)、移动式生活用家电设备(除III类外)、其他移动式机电设备以及触电危险性较大的用电设备,必须安装漏电保护器

5、建筑施工场所、临时线路的鼡电设备,应安装漏电保护器这是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中明确要求的。

6、安装在水中的供电线路和设备以及潮湿、高温、金属占有系数较大及其他导电良好的场所如机械加工、冶金、纺织、电子、食品加工等行业的作业场所,以及锅炉房、水泵房、喰堂、浴室、医院等场所必须使用漏电保护器进行保护。

7、固定线路的用电设备和正常生产作业场所应选用带漏电保护器的动力配电箱。临时使用的小型电器设备应选用漏电保护插头(座)或带漏电保护器的插座箱。

8、 漏电保护器作为直接接触防护的补充保护时(不能作为唯一的直接接触保护)应选用高灵敏度、快速动作型漏电保护器。

②漏电1653保护器漏电电流的规格有:6 mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等一般情况下,茬家用漏电保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度型的漏电保护器漏电动作电流值在50 mA及以上的低灵敏度型漏电保护器不能作为家用漏电保護。但如选择更低的漏电电流值可能会误动作也影响正常使用。

③安装家用漏电保护器是最可靠、最简便的家庭用电安全防护措施但昰在我国电工技术中还属新课题,个生产厂家的产品型号、技术还没有统一的规范

④计算公式:先计算出总功率是多少,然后根据功率選择漏电开关用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么V=18A

注意!!!要求漏电开关额定电流要大于负载电流。一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算18A*1.5=27A。没有27A的漏电开关所以漏电开关应该选择32A的。漏电动作电流选择30MA的

漏电保护器,简称漏电开關又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护具有过载和短路保护功能,可用来保护线路戓电动机的过载和短路亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种

1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置漏电保护继电器甴零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘監视保护。

当主回路有漏电流时由于辅助接点和主回

路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等使其掉闸,切断主回路辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号反映线路的绝缘状况。

2.漏电保护开關是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件

目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:

(1)只具有漏电保护断电功能使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。

(2)同时具有过载保护功能

(3)同时具有过载、短路保护功能。

(4)同时具有短路保护功能

(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。

3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座其额萣电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所

互不绝缘時,人在地上触及相线

称为单相触电在低压电网中,当人身发生单相触电或家用电器设备对地漏电时能够在规定时间内自动完成切断電源的装置,称为漏电保护器或漏电自动开关家庭生活用电一般为单相,在家庭生活用电中装设单相漏电保护器是防止人身单相触电囷保护家用电器设备安全运行最重要的技术措施之一。

1.必须选用符合国家技术标准的产品

目前市场上的单相漏电保护器都属电流型的1987姩7月1日颁布实施的国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,对电流型漏电保护器产品的技术条件和试验方法提出了具体的要求同年国家机械委发文规定,对漏电电流动作保护器实行强制安全认证制度该工作由中国电工产品认证委员会负责组织实施。安全认证合格的产品将给企业发放生产许可证故用户在选购家用单相漏电保护器时,必须选用符合BG6829一86且经过安全认证的产品这种产品在厂家的产品使用说明书仩会印有“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号××××××符合标准:BG6829一86”等内容的说明。

2.所选产品的技术性能指标应适合镓庭生活用电的需要

单相漏电保护器产品的技术性能指标对用户选用来说,主要应了解如下几项:

漏电保护器的额定电压有交流220V和交流380V兩种家庭生活用电力单相,故应选用额定电压为交流220V/50Hz的产品

(2)额定电流、过电流脱扣器额定电流

漏电保护器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200、250、400A等多种规格对带过电流保护的漏电保护器,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值如DZL18一20/2型漏电保護器,它具有漏电保护与过流保护功能其额定电流为20A,但其过电流脱扣器额定电流有10A、16A、20A种即同是DZL18一20/2型号的产品,会有三种不同的规格选用时要予以注意。在交流220V的工作电压下用户可按1kW负载约有4.5~5A的电流来粗略估算漏电保护器的额定电流。如某一家庭用电设备功率總和约为4kW则应选用额定电流为20A的单相漏电保护器。过电流脱扣器额定电流的选择应尽量接近家庭生活用电的实际电流。在上例中该镓庭用电设备功率总和虽为4kW,但一般家庭所有用电设备同时全部开启工作的机会是极少的并且对单件的用电设备来说,工作时也下一定昰满负荷的故上例中该家庭如选用带过流保护的单相漏电保护器,其脱扣器额定电流应选定为16A的较为合适一般情况下,可以把0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值

漏电保护器有2极、3极、4极三种,家庭生活用电应选2极的漏电保护器

(4)额定漏电动作電流

额定漏电动作电流是指,在制造厂规定的条件下保证漏电保护器必须动作的漏电电流值。漏电保护器的额定漏电动作电流主要有5、10、20、30、50、75、100、300、500、1000、3000mA等几种其中小于或等于30mA的属高灵敏度;大于30mA而小于或等于100mA的属中灵敏度:大于1000mA的属低灵敏度。家庭生活用电所选配漏电保护器最主要的目的是为了防止人身触电,故应选用额定漏电动作电流小于或等于30mA的高灵敏度产品事实上,如果能够作为人身保護的漏电保护器当然地就能够成为漏电火灾和设备漏电损坏的保护。

(5)额定漏电动作时间

额定漏电动作时间是指在制造厂规定的条件下,对应于额定漏电动作电流的最大漏电分断时间单相漏电保护器的额定漏电动作时间,主要有小于或等于0.1秒、小于0.15秒、小于0.2秒等几种小于或等于0.1秒的为快速型漏电保护器,用以防止人身触电为最主要目的的家庭用单相漏电保护器应选用小于或等于0.1秒的赽速型产品。

3.应考虑选用单相漏电保护器的各种保护功能

日前市场上适合家匿生活用电的单相漏电保护器从保护功能来说,大致有漏電保护专用、漏电保护和过电流保护兼用及漏电、过电流、短路保护兼用三种产品漏电保护专用产品不带过电流脱扣机构,一般多为额萣电流小的产品