三相四线单相漏电保护器原理图三相正常22∮的一用就跳

三相四线只有三根火线的单相漏電保护器原理图保护器进线接俩根火线带负载不跳,可一接三根火线他就跳,不带负载就不跳零线没有进保护器,。带个地托接三根火线也跳,接俩根不跳这是... 三相四线只有三根火线的单相漏电保护器原理图,保护器进线接俩根火线带负载不跳可一接三根火線,他就跳不带负载就不跳。零线没有进保护器。带个地托,接三根火线也跳接俩根不跳。这是什么原因急急。。

推荐于 · TA获得超过647个赞

楼主讲的三相四线只有三根火线的单相漏电保护器原理图应该是称为3P单相漏电保护器原理图。这种保护器是不需

零线的三楿用电器专用单相漏电保护器原理图其漏电保护零序漏电电流检测线圈电压是380V的。其动作原理是三相电器或者两相用电器(比如380V交流电焊机)在用电过程中电流都是矢量和为零(通俗点说就是说流入用电器的一相电流要原封不动的回到另一相)如果中间环节有接地漏电现潒破坏了其有多少电流流入就有多少电流流出的状态,这种状态就会被零序互感线圈检测到而引起跳闸这种三相单相漏电保护器原理圖只适合用来保护380V电压的用电器(不需要零线)如果只从单相漏电保护器原理图接火线,而零线从任何地方取都会破坏单相漏电保护器原悝图矢量和为零的原则就会照成拒合与跳闸现象。如过确有必要使用三相单相漏电保护器原理图(比如三相用电器需要有零线的)请選用3P加N单相漏电保护器原理图,这种保护器上进线N端与出线N端是直通的不受开关的分断控制,因此不能将线接错接错后即使开关没合閘N因为直通而带电、造成危险。这种单相漏电保护器原理图用作单相电保护由于漏电检测线圈相线取自A相(左边第一相),因此一定要將用电器火线接在左一相零线接在下进线N端才可以有效保护。如果用这种3P加N单相漏电保护器原理图保护不需要零线的用电器千万不要將单相漏电保护器原理图N出线端用作用电器接地保护或者接零保护(比如放在绝缘体上面的一个三相用电器在轻微机壳漏电时由于从N线搞叻接零保护,其短路电流又无法达到分断值而造成带电现象长期存在通俗点说就是必须电到人后才会跳闸)这种情况可以选择机壳接地保护,或者从N线进线处接线与机壳做接零保护(接零保护线不能通过单相漏电保护器原理图)这就是你讲的零线没进保护器还带地托,接三根火线也跳接俩根不跳的原因。

我是做商场里的店铺只有220V的灯,我今天换了个三个端子的漏保结果还是一样,是不是零线必须嘚进漏保的啊这种情况会有哪些原因?
对零线必须进漏保而且绝对要接到N端,保护线一定不能进单相漏电保护器原理图

本回答由武義菲亚伏电子有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


OC故障在变频器的所有故障中出现嘚频率也许是最高的,最为频繁的在起动过程中报警,在停机过程中报警在运行中报警,以至于上电即警示还甚至以其它故障代碼或现象间接地告知你:该台变频器存在OC类的故障!
在变频器说明书中对OC故障的说明,大致有以下几种解释:负载侧短路运行电流大于兩倍以上时跳OC故障;变频器输出模块短路;变频器过电流;负载过大;加、减速时间太短等。有的机型中不以OC来标注此类故障用负载侧短路、变频器过负载、有严重接地故障等来说明,这当然是OC故障的别名
而有的变频器并不告知你故障的类别,当出现OC故障开机会造成哽大的危险时,则索性造成类似程序死机的表面现象如英威腾的P9/G9系列机,
当开机检测到模块故障时操作面板便出现H00字符,所有按键操莋均被拒绝不明内里的人会以为:程序死机了,是CPU主板出了问题
还有的变频器则更为有趣,当别的故障原因会导致运行中的模块损坏時或者说如在此故障状态下模块运行具有潜在的危险时,即在停机状态也会警示OC故障。如阿尔法P2000型机子当主回路直流电压检测电路損坏,CPU检测到危险的电源电压时干脆来不及报过电压故障了,直接报OC故障得了免得使用者对电源电压过高的提示不在意!
一台《台安》N2型功率机型,上电即跳ULUU故障拒绝操作。检查三相电流互感器的信号三路信号有严重偏差,起码是已经坏掉了两只但查该说明书嘚故障代码表,无此两种故障代码猜测这种代码是厂方维修人员才能破解的密码,不足为外人道的是否也为间接地提示OC故障呢?只待修复起来才能有个答案吧
我猜测变频器电路设计者的初衷是这样的:当上电检测模块已坏掉,或运行中出现危及模块安全的因素甚至模塊已损坏时会及时报出OC故障。其起因大致是负载侧短路或过重负载导致了严重过电流或变频器因驱动不良或模块本身损坏造成的过电鋶甚至短路现象。
综上所述OC故障预警的实质是:快速停机保护模块或运行有短路危险,模块已经坏掉!从保护上讲模块在变频器的“價值比重”如同显像管在彩电中的价值,是不言而喻的;就产生OC故障后强制运行的危险性而言勤部轻故障者有可能损坏模块,模块已坏洅强制运行的话则有可能使设备爆炸造成严重的人身伤害!所以设计人员对模块故障不能不做第一位的考虑!
撇开检测电路损坏误报的OC故障不说,还有的变频器无“故障”仅仅是电源电压有稍许难以意料的偏差,或是某种干扰也会频报OC故障,而这种故障检修起来会讓人挠头的。
大部分变频器是在启动信号投入时跳OC信号,此种情况往往是模块并没有损坏而只是驱动电路存在异常或接受到误报警信號(但不排除有的机型是模块已经损坏);有的是上电即跳OC信号,则可能是模块已经坏掉或者是具有其它运行会危及模块安全的因素,當具有这种因素存在时有的变频器处理的措施是:操作面板能做其它参数设定工作,但不能进入操作运行;有的则是干脆拒绝所有操作全面罢工算了。而在运行中的报OC信号:则有以下三种可能:
1、属于负载方面的异常:起动、运行、停机过程中都有可能报OC故障一般为負载过重或变频器容量不足;
2、用户对变频器的运行参数不当,如对恒转矩负载错误设置为二次递减转矩负载加、减速时间设置不当,尤其是对大惯性负载加、减速时间的设置或者是对停机方式的处理不当。更有甚者是对保护参数的误设,如对变频器或电机额定电流參数的减小性误设使设备在额定电流以下竟出现频繁的过流报警停机,不能投入运行!
3、属于变频器本身的故障原因:往往为驱动电路嘚电源供电电容失效造成驱动不足使CPU接收到IGBT管压降过大的OC信号。
但三方面的原因可归纳为一点:运行或停止状态中有严重过电流的情况發生或存在严重过电流的可能性因而只有报出OC信号!
一般来讲,OC故障的来源有以下三个方面:
1、当逆变模块运行电流超大达额定电流嘚3倍以上时,IGBT管子的管压降上升到7V以上时由驱动IC返回过载OC信号,通知CPU实施快速停机保护;
2、从变频器输出端的三只电流互感器(小功率机型有的采用两只),采集到急剧上升的异常电流后由电压比较器(或由CPU内部电路)输出一个OC信号,通知CPU实施快速停机保护。
3IGBT管孓已有或正在发生了短路性和开路性损坏由驱动IC检测到“极其异常的”管压降,尤其是开路时管压降要大于大于7V的保护动作阀值
这是故障检测电路及驱动电路正常时,变频器OC故障的三个来源原因为负载侧出现电机堵转等异常过负载现象,或变频器模块内的质量缺限、器件老化等造成
而由故障检测电路和驱动电路方面造成报OC故障的原因也有以下三方面:
1、三相输出电流检测电路。当电流互感器的内电蕗损坏使故障信号输出脚输出异常高的电压信号时,CPU以为运行电流大到已到短路程度了赶快报OC信号吧;
2、驱动IC损坏,如J3166脚内场效应管子短路后将6脚电压拉为故障检出状态的低电平,CPU要是再不报OC信号那就不是CPU了;
3、驱动IC虽未损坏,但驱动电路的异常导致了模块异常嘚工作状态驱动电路在此时报出OC信号,不但不算误报而且是非常及时和可表扬的。驱动IC的供电常采用正负双电源的方式其正电压提供IGBT导通的激励电流。其负电压为IGTB管子的截止提供助力强制拉出IGBT结电容的电荷,使其更为可靠和快速地截止当正电压滤波电容(往往采鼡47uF100uF电容,大功率机型也有采用330uF的)的容量大为减小时IGBT管子因激励不足,即使运行在额定电流以下也呈现较大的管压降,经检测电路處理CPU报出OC故障;此际的故障表现为:变频器空载或带有极轻负载时,运行正常稍微加载即报OC故障。
如果说正电压滤波电容的失效会导致IGBT管子的激励不足而促使驱动IC报出OC故障,IGBT管子尚不存在较大危险的话那么负电压滤波电容的失效,则就危险得多了在某一相上臂管孓开通的同时,会将主回路正电压跳变到下管的C极上如果负压钳位不足,管子的结电容瞬时吸入电流有可能造成下臂管子的误导通其後果是两只共通的管子对主直流电源造成了短路!在此种情况下模块极易炸裂!无论是正电压或负电压滤波电容的失效,变频器都有可能報出OC故障
以上是故障检测和驱动电路方面报OC故障的“现象”,还有报OC故障的“隐现象”和似是而非的报OC现象往往不被人注意。如下三唎:
1、检修一台阿尔法变频器CNN1端子的第8脚为主回路直流电压检测信号输出脚,正常时应为3.5V左右当因电路损坏造成5V以上的“信号输出”(相当于三相交流输入电压达500V以上了)时,CPU认为危及模块运行的安全了于是不报过电压故障,而是上电即警示OC以引起用户的注意。
2、茬对阿尔法小功率变频器维修的过程中发现该变频器有一个通病——容易跳OC故障。其表现为:多在启、停操作过程中跳故障但有时也茬运行中跳故障;有时候莫名其妙地又好了,能运行长短不一的一段时间在以为已经没有问题的时候,又开始频繁跳OC故障;空载时用表筆测量UVW输出电压时易跳故障,但接入电机后起动运行又不跳了,再过一阵子接入电机还是跳OC故障。
无论怎么查找故障原因和进荇故障检测电路逐一的排查就是找不出故障原因,可能电路存在说不清道不明的某种干扰但干扰的来源与起因又很难查找。莫非是启/停瞬间——逆变驱动模块的“加载和卸载”期间导致了CPU供电的波动而跳故障吗?测量CPU供电为4.98V很稳定,满足要求呀后来偶尔将主板供電的4.98V调整为5.02V,再作起/停试验故障竟然排除了!故障原因竟然为5V供电偏低!很见此故障的隐蔽之深。
3、修理一台P9型英威腾机器时检查发現:上电,操作面板显示H.00所有操作全无效,CPU拒绝所有操作测量故障信号汇集处理电路U7-HC404446脚的过流信号,皆为负电压而正常时静态應为6V正电压。顺电流检测电路往前查找测电流信号输入放大U12D的的8140V,正常;U13D14脚为负8V有误过流信号输出。将R151焊开断开此路过流故障信号,操作面板的所有参数设置均正常故障原因为上电后检测到有过流信号,于是拒绝所有操作先让变频器歇一会儿,待排除异常後才能操控
从上文看来,好多电路和好多方面的原因都能使变频器报出OC故障但哪个电路更具有优先权呢?就故障检测电路来说故障礻警有没个预警层次呢?从保护角度而言数方面的因素只要是危及了模块的安全,都会报出OC故障正如上文所言。但在实施中也可以看出一些预警层次。
1、驱动IC返回的OC信号是第一位的如从J3166脚、PC92911脚、IPM模块的OC信号检出脚报出的信号。因是直接检测模块状态的所以只偠CPU接收信号,立即封锁三相触发脉冲的输出报出OC信号;
2、由三相输出电流互感器报出的OC信号。此信号的报出有一个梯级过程:当有过流現象发生时对轻度过流,经长延时处理和降低频率等处理后报过电流但不会报OC。对中度过流经较短时间延时和其它处理无效后,报過电流仍不报OC。只有出现变化剧烈且幅值极大的电流检测信号则不经延时,直接报出OC信号;
3、有些机型对过、欠压的检测处理也按类姒于电流检测一样的梯级报警层次:如先报过电压并且伴有延时处理环节。当检测到极高电压值时才直报OC
4、英威腾P9/G9型机,间接显示OC嘚过程也有梯级报警层次:上电检测到模块或电流信号异常,拒绝所有操作;只检测到温度异常可设参数值,但不能起停操作
由此看来,据危害程度的不同报各类故障的时间也有所差异。CPUOC信号的检测是直接停机保护或拒绝操作越快越好,无时间延时处理;对其咜危害程度较轻的故障信号则有检测、延时、预报警、报警停机保护和配合频率调节以使过流现象消失等几个环节。此为OC信号与其它故障信号在处理上的不同之处
因而对变频器的保护来说,OC故障信号的预警级别当为红色级为最高故障保护级别。具有对其无条件执行的朂高优先级

47、什么叫简单线路?

答:由电源、開关、导线和电阻组成的电路叫简单电路。

48、怎样用测量电流和电压

答:测量电流时应将万用表串联在被测电路中,测量电压时应将萬用表并联在被测电路上

49、装设接地线的基本要求是什么?

答:必须先接接地端后接导线端并接触良好。

50、防止电气设备外壳带电的囿效措施是什么

答:按有关规定和要求保护接地及保护接零是防止电气设备绝缘损坏时外壳带电的有效措施。

51、照明线路每一路配电线嫆量的标准是什么

52、直接埋地电缆埋地深度的标准是什么?

53、白帜灯、日光灯等电灯吊线应用截面最小应选择多大

答:不小于0.75mm的绝缘軟线。

54、家庭没有接地保护时把接地线连接到铁水管上可以吗?

55、在低压工作中人体及其所携带的工具与带电体的安全距离是多少?

56、导线截面的安全载流量应该怎样选择

答:应大于最大的连续负荷电流。

57、一般情况下在三相相四线供电线路中零线截面应取多大

答:零线截面不应小于相线截面的50%。

58、对于单相线路或接有单台容量比较大的单相用电设备线路零线截面应该怎样选择?

答:应和相线截媔相同。

59、触电机会比较多危险性比较大的场所,照明应用什么样的灯具?

答:局部照明和手提照明应采用额定电压36v以下的安全灯并应配用行灯变压器降压。

60、变压器停电的顺序是什么?

答:先停负荷侧再停电源侧面,送电时顺序相反

61、为什么三相四线制照明线路的零線不准装保险?

答:如果零线上装保险,当保险熔断时如果断点后面的线路上三相负荷不平衡时,易烧坏用电器引发事故。

62、怎样选择照明线路保险丝?

答:1)干线的保险丝容量应等于或稍大于各分支线保险丝之和2)各分支线保险丝容量(额定电流)应等于或稍大于各盏电灯工作電流之和。

63、怎样选择异步电动机的保险丝?

答:1)一台电动机线路:1.5-3倍电动机额定电流2)多台电动机线路:1.5-3倍功率最大的一台电动机+工作Φ同时开动的其它电动机的额定电流。

64、在线路上工作时人体或所携带的工具与临近10kv以下带电导线的安全距离最少是多少?

答:10kv以下不小於1m。

答:电流所经过的路径叫电路电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线开关,熔断器)等组成

答:电源是一种将非电能轉换成电能的装置。

答:负载是取用电能的装置也就是用电设备。

连接部分是用来连接电源与负载构成电流通路的中间环节,是用来輸送分配和控制电能的。

68、电流的基本概念是什麽

答:电荷有规则的定向流动,就形成电流习惯上规定正电荷移动的方向为电流的實际方向。电流方向不变的电路称为直流电路

单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号i表示

电流(强度)的单位是安培(a),大电流单位常用千安(ka)表示小电流单位常用毫安(ma),微安(μa)表示。

69、电压的基本性质

答:1) 两点间的电压具有惟一確定的数值。

2) 两点间的电压只与这两点的位置有关与电荷移动的路径无关。

3) 电压有正负之分,它与标志的参考电压方向有关

4) 沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零

电压的单位是伏特(v),根据不同的需要也用千伏(kv),毫伏(mv)和微伏(μv)为单位

70、电阻的概念是什麽?

答:导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻用符号r表示,当电压为1伏电流为1安时,导体的电阻即为1歐姆(ω),常用的单位千欧(kω),兆欧(mω)。