100A漏保用于22kw电机额定剩余动作电流是多少

76,问:MW40与其它MW断路器相比有什么特點 MW40的主接线只有水平接线,不能变成垂直接线MW40不能配相间隔板附件。 77,问:MW断路器有哪些主要技术规格和特点 有630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000A。 額定运行电压:AC500V 尺寸有大小二种,MW06-16为小尺寸与MT的N型相同;MW20-40为大尺寸,与MT的H/L型相同3极/4极、固定式/抽屉式均有。极限分断能力:MW06-16为42KAMW20-32为40KA,MW40为65KA有3种控制单元可配。2.0为二段保护5.0为三段段保护,5.0A为三段段保护带电流表显示3种控制电压:AC220V、AC380V、DC220V。 78,问:如何理解MW断路器的型号含義? 以MW063F23为例 “06”表示额定电流为630A; “3”表示3极,“4”代表4极; “F”表示固定式“D”代表抽屉式; “2”表示控制单元为2.0,“5”表控制单元為5.0“A”表控制单元为5.0A。 “3”表示控制电压为AC380V“2”表示控制电压为AC220V,“4”表示控制电压为DC220V 79,问:Digipact就地分散的电压电流测量表计有何特点?其安装尺寸是多少? UM100电压表:可以测量0 ~690V的交流电压通过电压互感器可以测量更高等级的电压。IM100电流表:通过电流互感器可测量5 ~65Hz无通讯功能,其外形尺寸(WxHxD):72x72x75mm门面开孔尺寸:68x68mm。 80,问:M断路器要求接地保护功能时有何配置要求? 对“T”型应在N线上装设一电流互感器;對“W”型,应在变压器中性点装设一电流互感器以上电流互感器的变比与相线的相同,均为施耐德供货产品用户自配的无法使用。考慮到方便安装接线推荐尽可能采用T型保护。 81,问:4P的M断路器是否可以同时配置中性线保护和接地保护 当中性线为1N全保护时可以配置T型接哋保护;当中性线为N/2半保护时,不可以配置接地保护 82,问:Masterpact 用作负荷开关时,如何选型 对于负荷开关,本体和各种附件的选择与M断路器楿同控制单元选取有STR08和STR18之分。对于NI、HI型负荷开关只能配置STR08其为一空单元(无保护);对于HF型负荷开关只能配置STR18L,当开关合闸于短路故障上时控制单元动作负荷开关瞬时跳闸。 83,问:M开关型号中PPS和TCF分别所代表的含义?PPS :第一个字母表示上接线形式P:水平接线;C:垂直接线;A:前置接线 第二个字母表示下接线形式。P:水平接线;C:垂直接线;A:前置接线第三个字母表示上下接线类型S:标准型;Z:特殊型 TCF :表示互感器,其后为互感器的规格 84,问:M断路器在什么情况下合不上闸 可能有以下几种原因:能量未储满、有钥匙闭锁、有欠压线圈、脱扣单元动作跳闸后未按复位钮。 85,问:断路器通常需要配置的附件有哪些? 固定式:控制单元、MCH电动触能机构、MX分励线圈、XF合闸线圈、CDP门框、OF輔助触点CC消弧罩盖。 抽屉式:控制单元、MCH电动触能机构、MX分励线圈、XF合闸线圈、VO安全隔板、CC消弧罩盖、CB二次端子盖板、CDP门框、OF辅助触点 86,问:M断路器使用STR58U与PC机通讯并完成遥测需配置哪些附件? 需配置SC150指示与控制接口、DC150数据集中器、ACE909接口转换器、PM150或PM300功率表、内部总线及总线轉接块 87,问:如何实现安装于不同柜内3台M开关(如常见的二进线一母联)的机械联锁? 采用二把钥匙三把钥匙锁进行机械联锁。 88,问:是否有M08N1固定式、垂直后连接的断路器替换成MT08H1固定式、垂直后连接方式的Retrofit方案连接排 没有该种 retrofit替换方案。只能采用MT的断路器后修改盘柜中母排。 89,问:M断路器用STR68U实现通讯时需配置哪些附件? 功率测量P模块、M模块、ET44接口模块如果无P模块,需选电池电源模块AD和BAT如果与RS232接口的PC机通讯,還需增加ACE909接口转换模块 90,

我要回帖

 

随机推荐