西门子变频器斜坡时间手动调频率可以到50,自动时才能上到10,后换一个智能温控器,自动时可上升到30

原标题:西门子变频器斜坡时间故障分析案例大全

来源:机械工业出版社E视界

目前市场上流行的西门子变频器斜坡时间有一百多个品牌你很难将所有品牌的西门子变频器斜坡时间出现的故障都罗列出来,但西门子变频器斜坡时间的故障是有共性的如过电流、过载、接地、过电压、欠电压、过热、电磁干擾、通信故障、参数设置、硬件故障、停机不报警等,这些都是任何品牌的西门子变频器斜坡时间都会发生的今天为大家总结这些共性問题,希望对大家有所帮助!文章较长建议大家先收藏,等有空慢慢看!

这是一张比较通用的低压西门子变频器斜坡时间的功能框图咜将西门子变频器斜坡时间的基本功能都表现在功能框图上。小编也将沿着框图的思路来给大家介绍

一、通过修改参数码排除故障

当西門子变频器斜坡时间工作中出现了故障跳闸,同时要伴随着故障报警操作面板上的显示屏同时显示出故障代码,根据故障代码可确定故障的类别。参考西门子变频器斜坡时间使用说明书通过修改参数码,可排除故障

西门子变频器斜坡时间操作面板是最重要的人机操莋界面,它不仅能够实现参数的输入功能还能实现频率、电流、转速、线速度、输出功率、输出转矩、端子状态、闭环参数、长度等物悝量的监控,以及对这些物理量进行存储与修改通过西门子变频器斜坡时间的故障报警显示,对上述物理量进行适当修改排除西门子變频器斜坡时间的有关故障。下图所示为三菱和艾默生西门子变频器斜坡时间的操作面板

1.西门子变频器斜坡时间起动过电流跳闸

1)负载惯性大引起过电流跳闸

因为负载的惯性较大,西门子变频器斜坡时间的加速时间设置的较短电动机的转速跟不上西门子变频器斜坡时间的輸出频率,造成n增大过电流跳闸

(1)启动现象。该种跳闸的现象是西门子变频器斜坡时间的输出频率可以上升到额定n以上随后就过电鋶跳闸。

(2)解决方法增加西门子变频器斜坡时间的加速时间。如下图所示

2)负载重引起过电流跳闸

(1)启动现象。在启动时当西门子变频器斜坡时间的输出频率上升到电动机的额定n时,电动机转子有额定转矩TL如此时电动机的负载重,电动机不能转动则

式中I1是电动机的定孓电流,IM是西门子变频器斜坡时间的过电流保护值

负载惯性大和负载重引起启动过电流都有一个输出频率从0上升到Δn的过程,这是起动過电流和负载短路过电流的区别

(2)排除方法。设置低频转矩提升如下图所示。在设置转矩提升时要注意不要修改西门子变频器斜坡时间嘚基准频率fb

3)频率上升到一定值过电流跳闸

(1)过电流现象。因为负载偏心和有降速装置当负载转到偏心造成的附加转矩最大时,西门子变頻器斜坡时间的电流也达到最大值此时西门子变频器斜坡时间的输出频率上升到一定值,因电流超过了西门子变频器斜坡时间过电流值洏跳闸

(2)解决方法。设置低频转矩补偿提高起动转矩。

电动机出现了匝间轻微短路也会在频率上升到十几Hz时过电流跳闸但这种跳闸因為不是在调试中发生,所以比较好区别

4)起动过电流跳闸和其他跳闸的区别

起动过电流跳闸一般发生在西门子变频器斜坡时间安装完毕,初始调试的过程中当西门子变频器斜坡时间进入日后正常工作状态,起动跳闸现象不会再发生如果在日后出现了起动过电流跳闸现象,就要格外加以关注因为负载短路也会造成起动过电流跳闸,负载短路会烧西门子变频器斜坡时间模块千万不能复位屡试。起动跳闸覀门子变频器斜坡时间的输出频率有一个从0上升到Δn的过程而负载短路跳闸起机就跳,这是区分起动跳闸和短路跳闸的界线

2.冲击性负載引起过电流跳闸

负载不稳定,忽大忽小即冲击性负载。当负载大于了西门子变频器斜坡时间的最大过电流电流值西门子变频器斜坡時间过电流跳闸。

偶尔过电流跳闸因为冲击负载,造成西门子变频器斜坡时间偶尔过电流跳闸如果对工作没有太大影响,可以复位繼续应用如果任何跳闸都会对工作造成重大影响,就要考虑更换西门子变频器斜坡时间

西门子变频器斜坡时间过电流跳闸较频繁,電动机的转速又较低时可以考虑增加一级减速器,利用提高转速的方法减小电动机电流如果没法增加减速器,就要考虑更换高一级功率档次的西门子变频器斜坡时间该种跳闸的根源是西门子变频器斜坡时间的容量选的小,满足不了冲击负载的要求如下图所示。

如果是人工喂料负载控制喂料量,减小电动机的工作电流如轧钢机、提升机、矿井绞车、搅拌机、输送带等。

3.西门子变频器斜坡时间参數设置不当或失控过电流

西门子变频器斜坡时间参数设置不合理如频率控制特性线的正向频率偏置设置的较大造成过电流;西门子變频器斜坡时间PID控制反馈信号丢失,速度突然上升造成过电流;PID参数设置不合适电动机升速时造成过电流跳闸;矢量控制中因电动机参數预置或自扫描不正确(西门子变频器斜坡时间工作中进行的自扫描)造成过电流跳闸;矢量控制PI参数设置不合适,提速太快引起过电流跳闸;PG编码器损坏造成西门子变频器斜坡时间过电流跳闸等。

一般参数设置不合理过电流跳闸多发生在西门子变频器斜坡时间的初始調试或修改参数时,当西门子变频器斜坡时间进入正常工作这一类跳闸较少发生。PID或矢量控制当一向工作正常,某日出现过电流跳闸除了检查负载之外,要检查西门子变频器斜坡时间的反馈环节传感器、PG编码器是否正常,有故障要进行更换

4.负载不正常造成过电流

菢闸系统的松闸抱闸时间选择不合适,造成西门子变频器斜坡时间过电流跳闸;负载发生变化机械系统卡住,管道堵塞风道突然落尘等造成过电流跳闸。

抱闸系统过电流跳闸一般在系统投入工作时就会发生是松闸抱闸时间延迟造成的。可按电动机的额定转速差计算松閘抱闸时间也可设置西门子变频器斜坡时间的限流参数,将限流参数的限流值设置在允许的范围内

负载故障具有突发性,负载一向工莋是正常的只是当出现了故障才表现为西门子变频器斜坡时间过电流跳闸。要检查排除机械故障疏通风道,更换老化管道等加以解决

5.外电路短路造成过电流跳闸

电动机绕组短路、接线短路、接线端子短路等引起的过电流,是最危险的一种过电流过电流的特征是:该過电流不存在Δn的上升时间,西门子变频器斜坡时间运行就过电流跳闸

2)过电流物理现象分析

因为电动机已经短路,西门子变频器斜坡时間驱动的负载就没有了电动机的特性不存在电动机的频率上升时间,运行就过电流

短路过电流时电流的陡度di/dt很大,而开关器件的导通規律是先一点导通逐渐向整个导通面扩大(如下图所示)。因突然很大的短路电流会造成热量集中在保护电路还来不及保护时导通点巳经过热击穿损坏。所以负载短路造成开关模块损坏的概率非常高

电动机出现短路故障多出现在应用时间较长的老电动机及工作环境比較潮湿的场合。电缆短路多出现在经常移动的场合防护层出现硬伤使绝缘程度下降,进水氧化等接线端子短路多出现在工作环境恶劣、多金属粉尘、金属切削的场合。在这些环境中要经常对强电环节进行维护

因为负载短路具有突发性,当西门子变频器斜坡时间一向工莋良好突然报过电流跳闸,要警惕是否负载短路造成的不要轻易复位重试,要查清情况防止盲目复位重试损坏西门子变频器斜坡时間。

6.西门子变频器斜坡时间内部电路器件损坏过电流跳闸

1)驱动信号畸变造成西门子变频器斜坡时间输出过电流跳闸

西门子变频器斜坡时间嘚驱动信号畸变使输出脉冲宽度发生变化,造成输出电流增大跳闸其特点为:西门子变频器斜坡时间过电流跳闸后能复位,复位后可偅新起动

该现象多出现在工作时间较长的旧西门子变频器斜坡时间,一般是因为驱动电路中的电解电容失效造成的解决方法是更换驱動电路中的电解电容器。

特征为:一上电就跳闸一般不能复位。主要原因是模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏电流检测电路坏西門子变频器斜坡时间并不过电流,是检测电路坏出现的误报西门子变频器斜坡时间内部损坏一般不能复位,这是和外部损坏的根本区别

一金属加工企业西门子变频器斜坡时间改造项目,用一台75KW西门子变频器斜坡时间拖动一台75KW电动机西门子变频器斜坡时间一运行就跳“OC”,不能工作

根据西门子变频器斜坡时间跳OC现象分析,因为是空载起动不像是起动过电流,怀疑电动机有问题将电动机接线断开,偅新起动西门子变频器斜坡时间工作正常。测量电动机绕组电阻没有短路现象。将电动机接到工频电路工作正常。后将电动机又接囙西门子变频器斜坡时间仍然跳OC。

将电动机分解发现电动机绕组有短路烧痕,判断为电动机匝间短路因为电动机为工作多年的老电機,绝缘程度大大下降西门子变频器斜坡时间的输出波形又为PWM波,造成电动机匝间局部短路重新换一台电动机,故障排除

在设备改慥时,要注意老电动机的绝缘是否下降如不能适应西门子变频器斜坡时间的要求,就要采用西门子变频器斜坡时间专用电动机或新电机

案例现象:某水务局一台变频水泵,当西门子变频器斜坡时间输出频率达到16Hz时西门子变频器斜坡时间过流跳闸

案例分析:因为西门子變频器斜坡时间驱动的是水泵,水泵按平方率特性曲线输出不会在某频率出现过载情况。那么西门子变频器斜坡时间过流另有原因断開电动机,空载运行正常(该西门子变频器斜坡时间可以空载运行)再接入电动机,仍然在16Hz左右出现过流跳闸换一台电动机,运行正瑺说明过流是电动机故障。

案例处理:分解电动机发现电动机绕组有短路现象。原来西门子变频器斜坡时间的输出频率上升时电压吔在上升,当电压上升到匝间击穿电压时西门子变频器斜坡时间过流跳闸。

案例:换热加泵时西门子变频器斜坡时间过流

某用户用一台覀门子MM440系列22KW西门子变频器斜坡时间来控制纺织车间集中供热换热系统(如图所示)在停机加泵时总是出现F001过流故障。

用户现场检查参数發现西门子变频器斜坡时间的停车方式为OFF1(即西门子变频器斜坡时间按照选定的斜坡下降速率减速并停止),这也就意味着西门子变频器斜坡时间在从运行频率减速到0Hz过程中始终是有电流输出的,并因负载过重而过流跳闸

因为是停车阶段过流,可采用两种方法解决┅种是加长西门子变频器斜坡时间的减速时间;一种是将西门子变频器斜坡时间设置为自由停车。本例为将西门子变频器斜坡时间修改为洎由停车

将命令数据组参数 P0701=1修改为P0701=3,当停车命令到来西门子变频器斜坡时间输出为零,电动机自由停车

西门子变频器斜坡时间设置叻电动机的电子热继电器,或将电动机的额定电流预置到西门子变频器斜坡时间当机械负载过重电动机过载。此时西门子变频器斜坡时間过载报的是电动机

电动机出现了过载跳闸,首先电动机发热用手触及电动机的外壳,明显发;在西门子变频器斜坡时间显示屏仩读取运行电流与电动机的额定电流进行比较,明显偏大

电动机出现负载过重的原因有:

(1)在人工喂料的负载系统中,控制喂料量使電动机工作在额定状态。如搅拌机、打浆机、提升机等

(2)在非人工喂料的系统中,负载的大小不可控负载加大产生过载跳闸。解决的方法为:如果是电动机采用降速传动并且电动机的工作速度较低,可考虑适当加大减速箱的传动比以减轻电动机轴上的输出转矩。如果傳动比无法加大则应加大电动机的容量,否则长期过载要烧坏电动机如果是西门子变频器斜坡时间和电动机的容量选择相同,电动机矗接传动如泥浆泵、风机等,工作中出现过载是西门子变频器斜坡时间的电流容量选的小,应换为大一级功率档次的西门子变频器斜坡时间

2.西门子变频器斜坡时间参数设置不合理

电动机的电子热继电器电流设置的小于电动机的额定电流,电动机实际上没有过载西门孓变频器斜坡时间达到了设定的电流值,西门子变频器斜坡时间过载跳闸这种情况可以重新设置过载电流,将过载电流设置的高一些(┅般设定电流为电动机额定电流的105%~110%

3.西门子变频器斜坡时间没有报过载,但电动机过载烧毁

该种现象是西门子变频器斜坡时间的容量比電动机的容量选择的大而西门子变频器斜坡时间的过载电流没有改动,还是原来的默认值当电动机过载时西门子变频器斜坡时间不跳閘,时间一长将电动机烧毁

4.负载异常或西门子变频器斜坡时间异常引起过载跳闸

(1)三相电压不平衡过载跳闸。西门子变频器斜坡时间内部開关电路异常如断相、输出电压不平衡引起相的运行电流过大,导致过载跳闸简单有效的方法是用交流电压表测量西门子变频器斜坡时间的三相输出电压,以判断西门子变频器斜坡时间是否缺相或电压不平衡电压不平衡大部分是西门子变频器斜坡时间出现了问题。

(2)誤动作如果电动机的发热量并不大,但西门子变频器斜坡时间的检测电流偏大导致西门子变频器斜坡时间过载跳闸,是西门子变频器斜坡时间的检测电路误动作这种情况原则上要进行西门子变频器斜坡时间过载保护电路的维修。

西门子变频器斜坡时间在工作中由于其输出电缆的屏蔽层和电动机的外壳接地,当因为分布参数的电抗小出现了接地漏电流当漏电流超过了西门子变频器斜坡时间的允许值,西门子变频器斜坡时间接地故障

(1)绝缘不良出现漏电流。西门子变频器斜坡时间、电缆、电动机的绝缘不良绝缘电阻下降造成漏电鋶上升。下图是电缆的分布参数引起的漏电流

(2)电缆线太长,分布电抗下降漏电流增加,造成西门子变频器斜坡时间接地故障

电缆對地短路、电动机绕组对地短路、逆变模块对地短路,都会造成接地故障西门子变频器斜坡时间接地。输出端出现了接地短路故障嚴重的用万用表的电阻档就可以测出,轻微的用500V绝缘电阻表测量

1)输入三相电源缺相。西门子变频器斜坡时间输入的为三相380V交流电压通過三相整流桥整流,直流母线上得到515V的直流平均电压通过滤波电容滤波,在空载时直流母线电压可达到540V左右西门子变频器斜坡时间满載工作时,直流母线电压在500V左右如果有一相断路或整流半桥的整流二极管坏,电路变为单相整流西门子变频器斜坡时间便发生缺相故障。缺相时整流电压如下图所示本来三相整流时在一个周期内有6个小波峰,缺相时在一个周期内变为了2个波峰在波峰之间没有整流电壓,通过滤波电容放电将其补平空载时直流母线电压很高(可达500V以上),但负载时因为电容滤波能力有限直流母线电压会随着西门子變频器斜坡时间输出频率的上升,迅速下降当西门子变频器斜坡时间输出频率上升到十几Hz,西门子变频器斜坡时间欠电压故障

2)西门孓变频器斜坡时间整流模块相。如果西门子变频器斜坡时间内部的整流模块有一个桥臂损坏西门子变频器斜坡时间也会出现断相故障。在下图中如果VD1VD2损坏,和R相断相的故障表现是一样的所以西门子变频器斜坡时间断相故障,我们首先要测量三相电源是否断相洳果电源正常,就要检查整流模块

欠电压是指西门子变频器斜坡时间的直流母线电压低于了下限电压值,西门子变频器斜坡时间欠电壓故障西门子变频器斜坡时间欠电压也分外电路欠电压和西门子变频器斜坡时间内部电路损坏欠电压。

三相电源欠电压主要是因为电壓低于下限值220V系列低于200V380V系列低于350V

西门子变频器斜坡时间内部损坏造成的欠电压原因有:整流模块某一路损坏(VD1VD6),滤波电容容量鈈足;主回路继电器SL损坏或不闭合导致直流母线始终串联RL限流电阻,导致直流母线电压低欠电压限流电阻断西门子变频器斜坡时间矗流母线没电压,西门子变频器斜坡时间没有输出再有就是电压检测电路发生故障西门子变频器斜坡时间出现欠电压误报。

西门子变频器斜坡时间无论出现断还是欠电压报警跳闸首先要检查三相输入电压是否正常,即先区别是电源问题还是西门子变频器斜坡时间问题;然后再测量西门子变频器斜坡时间的直流母线电压分析问题出在那一块电路。测量时可以分为空载测量和负载测量根据测量值,可莋出以下判断:

如直流母线电压空载在500V以上负载时在500V左右,整流滤波电路都没问题问题出在检测电路(误报)。可以结合测量相同功率的西门子变频器斜坡时间进行比较,判断西门子变频器斜坡时间是误报还是别的原因

如空载正常(电压在500V以上),负载时电压奣显下降一直下降到报警跳闸,是整流模块损坏造成内部断相。

如空载电压较低负载电动机不转,电压下降到十几是主继电器SL不闭合。

直流母线无电压限流电阻断。

在大型企业当有大型电器启动时,会造成电压的瞬时下降当电压下降到西门子变频器斜坡时间的欠电压保护值时,西门子变频器斜坡时间便报欠电压跳闸遇此情况,可设置瞬时停电再启动

西门子变频器斜坡时间的整流模塊、滤波电容、限流电阻RL和主回路继电器SL等损坏,如有一定的电路维修经验是可以自己维修的,因为这些器件在电路中的作用是独立的和其他器件没有相关关系,把故障器件换掉西门子变频器斜坡时间就可以正常工作但整流二极管损坏和西门子变频器斜坡时间工作过電流有关系,当整流二极管损坏要检查一下主电路是否短路。

西门子变频器斜坡时间过压是由电压输入端和电动机输出端的外电压超标慥成的电源超压多以雷击、电网故障、自备发电机电压超标等原因造成的。故障鉴定容易

回馈电能造成的超压判断较困难。

输入电压高形成的过电压主要原因是三相电源故障或夏天雷击过电压

西门子变频器斜坡时间厂家在西门子变频器斜坡时间设计时,因为不同的设計理念有的对雷电反应灵敏度高,有的对雷电反应灵敏度低对雷电反应灵敏度高的表现为在雷雨天气跳闸较频繁,影响正常生产;对雷电反应灵敏度低的则在一般雷雨天气不跳闸对生产影响小,但会遭到雷击损坏

解决雷击的方法可以在三相输入端安装避雷器或压敏電阻。避雷器或压敏电阻的电压等级为250V安装在三条相线和接地端之间。下图是连接图

雷击分为直击雷和感应雷。直击雷是雷电直接落茬雷击物上产生的破坏最大;感应雷是雷电产生的电磁波在导体上产生的感应高压,使连接到导体上的电器过压而损坏

在电网上,已經安装了多级避雷器但前级雷电的残存电压或西门子变频器斜坡时间附近的雷电感应电压仍然会对西门子变频器斜坡时间造成破坏。

在覀门子变频器斜坡时间控制柜中安装进线避雷器

进线避雷器可采用电源防雷模块,滑道安装并联接地。该避雷器模块为间隙放电冲擊放电电流15kA(10/350μs) ,工作电压250V也可以采用在电源线上并联压敏电阻防雷。

2.电动机回馈电能西门子变频器斜坡时间过电压

电动机在工作中如果出现了负负载,负载拉着电动机转动转子的转速大于了定子旋转磁场的转速,电动机变为发电机向西门子变频器斜坡时间回馈电能。

电能回馈如下图所示电动机发出的三相交流电通过二极管VD7VD12整流,加在直流母线上使直流母线电压升高,当直流母线电压上升到760V以仩制动单元VTB导通,回馈电流通过制动电阻RB放电将回馈电能消耗掉。因为电动机产生的回馈电能被制动电阻所消耗电动机得到制动力矩而制动。

如果西门子变频器斜坡时间没有加装制动电阻当出现了回馈电能,会造成西门子变频器斜坡时间过电压跳闸;西门子变频器斜坡时间加装了制动电阻因为制动电阻的制动能力不够,西门子变频器斜坡时间也会过电压跳闸

西门子变频器斜坡时间在工作中过電压的几种现象:

西门子变频器斜坡时间停机时,设置了频率下降时间因电动机的惯性大,转子的转速高于其定子旋转磁场的转速電动机产生回馈电能,西门子变频器斜坡时间过电压跳闸如风机停机时过电压跳闸。

西门子变频器斜坡时间闭环自动控制如PID控制,矢量控制等电动机的转速由控制信号自动控制,当控制信号下降太快电动机出现回馈现象,西门子变频器斜坡时间过电压跳闸

西門子变频器斜坡时间在工作中,因为负载具有冲击性当瞬时出现负负载,电动机发电造成西门子变频器斜坡时间过电压跳闸。

升降設备下降时负载超载,制动电阻不能将回馈电能完全消耗掉西门子变频器斜坡时间过电压跳闸。

西门子变频器斜坡时间检测电路损壞出现误报。

主要是电动机发电效应形成的过压

只要是电动机的转速大于西门子变频器斜坡时间的输出转速,电动机就产生发电效应给西门子变频器斜坡时间充电。

在工程上西门子变频器斜坡时间过压现象是复杂的,但我们循着电动机只要出现了发电效应必然受箌了外界能量干扰,只要找出外界对电动机的干扰问题就解决了。

茶叶机西门子变频器斜坡时间恒速运行过压

某茶叶厂使用两台三菱西門子变频器斜坡时间FR-E540-2.2K-CH(2.2KW)西门子变频器斜坡时间控制两台6CBC型八角炒干机(如图所示),其中一台西门子变频器斜坡时间一直运行良好叧一台西门子变频器斜坡时间运行中偶尔出现EOV2恒速过压故障。后用户将此西门子变频器斜坡时间功率换高一档为3.7KW西门子变频器斜坡时间仍然会出现EOV2故障。

茶叶机西门子变频器斜坡时间恒速运行过压

由于西门子变频器斜坡时间能在复位后正常运行所以应重点检查西门子变頻器斜坡时间在运行中的电压变化情况。测量西门子变频器斜坡时间FR-E540-2.2K-CH的直流母线电压UPN在恒速运行过程中电压偶尔有上升现象当电压达到760V時西门子变频器斜坡时间报EOV2(恒速过压故障),从此现象可以看出此台八角炒干机在恒速运行过程中是由于机械部分重心不稳而出现再苼回馈。

茶叶机西门子变频器斜坡时间恒速运行过压

西门子变频器斜坡时间上电后重新修改以下参数:

? Pr.30: 再生功能选择为“1”

该参数根據实际情况进行设定,即“0”为无能耗制动组件或外接制动单元的方式进行能耗制动而“1”为有能耗制动组件。

制动使用率根据实际情況选择为10%当Pr.30为“0”时,Pr.70没有显示制动使用率固定在3%。另外Pr.70必须设定在所使用的制动电阻发热功率内,否则会有过热的危险

案唎3:工频泵停机变频泵过压跳闸

某水务局一台100KW工频泵和一台160KW变频泵并联为市区供水,当100KW工频泵拉闸停机时变频泵报过压跳闸。

工频泵工莋时水流在管道中高速流动,形成很大的惯性当工频泵突然停止,管道中产生负压形成空化现象,负压将水从变频泵中吸入推动葉轮转动,使电动机的转速高于西门子变频器斜坡时间的输出转速电动机产生发电效应。

解决方案:在西门子变频器斜坡时间上加装制動电阻

当西门子变频器斜坡时间工作时工作电流超过了额定电流,模块的电增加温度上升,散热器的温度随之上升西门子变频器斜坡时间出现过热跳闸。

2.环境温度过高引起西门子变频器斜坡时间过热

当环境温度超过40℃西门子变频器斜坡时间要降额使用,否则因为熱量散不出去西门子变频器斜坡时间过热故障

西门子变频器斜坡时间因为应用时间较长,灰尘堵塞风道、散热风机运行缓慢等造成覀门子变频器斜坡时间的散热能力下降,西门子变频器斜坡时间过热故障

4.西门子变频器斜坡时间的检测电路误报

西门子变频器斜坡时間的温度检测传感器损坏,插头接触不良检测信号处理电路故障、电磁干扰等都会造成西门子变频器斜坡时间误报。

西门子变频器斜坡時间通信控制故障分析

1.电缆阻抗引起电压衰减

大家知道,通信电缆越长电缆的阻抗越大,产生的电压衰减越大当电压衰减到无效范圍,通信便不能正常进行所以通信电缆越短越好。

2.分布电容的积分效应影响通信速度

通信信号在发出时是较理想的矩形波,通过屏蔽電缆传输因为屏蔽电缆和信号线之间存在着分布电容,该电容和电缆的长度成正比因为电容的充放电作用,使矩形波出现积分效应電缆越长,波形畸变越严重当波形畸变到系统不能识别时,通信便不能进行(如下图a所示)所以随着通信电缆的延长,通信速率要降低下图b是低速率通信的情况,因为速率低脉冲波形变宽,积分效应的影响减小实际输出波形较好。通信波特率有16MHz4MHz 38.4kHz9.6kHz根据应用嘚具体情况进行选择。

3.通信电缆连接不正确(包括接触不良)

电路焊接不良,产生虚焊;电缆接触不良、连接不正确这些虽然是最简單的问题,但也是最容易出现的问题这些问题如果反映在初期,可以在调机时发现排除如果虚焊或接触不良是在日后出现了氧化才表現出来,就会出现设备初期正常应用了一段时间出现故障的现象。如果在安装或维修时AB线接反了将导致01的信号是反的,也不能正瑺通信

当电缆线比较长时(> 50m ),工作中会产生驻波驻波会造成通信中断。消除的方法是在通信线两端并联一个120Ω的匹配电阻

5.接口转換器不匹配。

当网络中使用了接口转换器例如,使用了RS-232/RS-485转换器转换器的接线不对,使用电压不匹配电源没有给上等,要按照电缆连接图仔细检查或更换转换器测试。

在确保硬件连接没有问题的情况下要检查程序是否有问题,包括通信参数的设置通信功能块的使鼡,轮询程序等可以通过功能块的返回信息判断错误原因,例如波特率设置错误接收的缓冲区溢出,接收数据块设置过小发送的数據长度为0等。

这是最麻烦的问题由于实际的现场环境比较复杂,不可避免地存在这样那样的干扰问题前面分析了西门子变频器斜坡时間受电磁干扰的情况,同样适应通信干扰的分析在工作现场,一些大型设备起动停机时也会产生很大的瞬间感应信号,造成通信中断

停机不报警原因和检查思路

当西门子变频器斜坡时间受到了较强的电磁干扰,也会出现无故停机现象该现象一般出现在西门子变频器斜坡时间安装完毕调机时,也会出现在西门子变频器斜坡时间工作年限较长屏蔽线老化、接地体锈蚀等情况。

多发生在逆变开关管为一體化模块的小功率西门子变频器斜坡时间当模块的直流母线电压出现问题,开关管没电西门子变频器斜坡时间没有输出,表现为其他嘟正常西门子变频器斜坡时间没有输出。

根据上述分析当西门子变频器斜坡时间出现了不报警停机现象(突然停机、间歇停机、偷停等),首先检查西门子变频器斜坡时间的控制电路由输入控制端子控制的检查输入控制端子,由通信控制的检查通信电路由操作面板控制检查操作面板。查不出问题再进一步检查指示电路、电磁干扰、功率输出电路等

大家弄清了这些故障的产生原因,就能举一反三任何品牌的西门子变频器斜坡时间出现了故障,就都有了处理的思路

1、失速防止功能是什么意思?

如果给定的加速时间过短西门子变頻器斜坡时间的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,西门子变频器斜坡时间将因流过过电流而跳闸运转停止,这就叫作失速为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此两者结匼起来就是失速功能。

2、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义

加减速可以分别给萣的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合加減速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定

电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动

4、是否能得到更大的制动力?

从电机再生出来的能量贮积在西门子变频器斜坡时间的滤波电容器Φ由于电容器的容量和耐压的关系,通用西门子变频器斜坡时间的再生制动力约为额定转矩的10%~20%如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%

5、覀门子变频器斜坡时间的保护功能?

保护功能可分为以下两类: (1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止再生过电 压夨速防止。 (2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬時停电保护等

6、为什么用离合器连续负载时,西门子变频器斜坡时间的保护功能就动作

用离合器连接负载时,在连接的瞬间电机从涳载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致西门子变频器斜坡时间过电流跳闸不能运转。

7、在同一工厂内大型电机一起动运转中西门子变频器斜坡时间就停止,这是为什么

电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降电機容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的西门子变频器斜坡时间将做出欠压或瞬停的判断因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转

8、什么是变频分辨率?有什么意义

对于数字控制的西门子变频器斜坡时间,即使频率指令为模拟信号输出频率也是有级给萣。这个级差的最小单位就称为变频分辨率变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的哏随这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下 如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下也可充分适应。另外有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。

9、装设西门子变频器斜坡时间时安装方向是否有限制

西门子变频器斜坡时间内部和背面的結构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位尽可能垂直安装。

10、不采用軟起动将电机直接投入到某固定频率的西门子变频器斜坡时间时是否可以?

在很低的频率下是可以的但如果给定频率高则同工频电源矗接起动的条件相近。将流过大的起动电流 (6~7倍额定电流)由于西门子变频器斜坡时间切断过电流,电机不能起动

11、电机超过60Hz运转时應注意什么问题?

超过60Hz运转时应注意以下事项

(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)

(2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加所以转速少许升高时也要注意)。

(3)产生軸承的寿命问题要充分加以考虑。

我要回帖

更多关于 西门子变频器斜坡时间 的文章

 

随机推荐