摘要:本文分析了高压怎么让变频器故障在电厂锅炉风机中的应用。实践证明高压怎么让变频器故障对降低锅炉風机的用电率、减少起动电流、提高功率因数、改进工艺水平、提高自动化水平有很好的应用前景。
关键词:变频调速高压变频技术锅炉風机热电厂
位于石家庄市东北部工业区的河北华电石家庄热电有限公司是河北省境内大型热电联产企业河北华电石家庄热电有限公司是國家“一五”计划期间156项重点建设项目之一,1954年8月15日建厂1956年4月10日第一台机组投产发电,历经8期扩建和技术改造目前装机总容量为63.4万千瓦,额定供热出力1205吨/小时最大供热负荷达1685吨/小时,运行着目前国内最大的循环流化床锅炉群河北华电石家庄热电有限公司承担着石家莊市80%的工业热负荷,占全市集中供热面积的50%是目前国内供热量最大的热电厂。作为国家重点建设项目河北华电石家庄热电有限公司1997年竝项进行技术改造。工程总投资21.67亿元2001年7月12日正式开工兴建,引进德国阿尔斯通公司两台20万千瓦双抽供热机组配套东方锅炉厂生产的四囼410吨/小时循环流化床锅炉。
石家庄电厂采用的是以热定电模式运行该厂的负荷日变化、月变化、季变化都很频繁,目前石家庄热电厂锅爐的引风机、一次风机均采用风门挡板调节方式风门调节频繁,设备磨损严重维护率高,且风门挡板调节方式造成较大节流损失能耗严重,造成极大的浪费针对此种情况,经过多次考察、反复研究讨论采用我公司生产的高压怎么让变频器故障对石家庄热电的四台410噸/小时循环流化床锅炉进行了一次风机和引风机的高压变频改造。
设备名称电机型号额定电压额定电流额定功率额定功率因数台数
根据现場设备和生产情况引风机选用我公司生产的SH-HVF-Y6K/1000高压怎么让变频器故障,一次风机选用SH-HVF-Y6K/1400型高压怎么让变频器故障
二、SH-HVF高压怎么让变频器故障的技术方案
变频装置采用直接高高变换的方式,多电平串联倍压的技术方案优化的PWM控制算法,实现优质的可变频变压(VVVF)的正弦電压和正弦电流的输出,整套系统由移相变压器、功率单元和控制器组成6kV系列有18个功率单元,每6(5+1)个功率单元串联构成一相每个功率单元结构上完全一致,可以互换为基本的交-直-交单相逆变电路,整流侧为二极管三相全桥通过对IGBT逆变桥进行正弦PWM控制。
当某一个單元出现故障时可将此单元模块旁路退出系统而不影响其他单元的运行,怎么让变频器故障可持续降额运行如此可减少很多场合下停機造成的损失,避免了由于一个大功率高压开关器件的故障而导致整机故障、停机的产生从而保证了怎么让变频器故障的可靠性。
在损壞3个单元后仍然可以满负载输出产品最多可允许6个单元模块的旁路。
为了充分保证系统的可靠性怎么让变频器故障配置方案均采用一拖一方式:
高压电源经用户开关柜高压开关QF到刀闸柜,经输入刀闸QS1到高压变频装置变频装置输出经出线刀闸QS2送至电动机;高压电源还可經旁路刀闸QS3直接起动电动机。进出线刀闸QS2和旁路刀闸QS3的作用是:一旦变频装置出现故障即可马上断开进出线刀闸QS2,将变频装置隔离手動合旁路刀闸QS3,在工频电源下起动电机运行QF保留用户原断路器,QS1、QS2、QS3安装在一个刀闸柜中与变频装置配套供货QS2与QS3之间通过机械闭锁,防止误操作
1、功率单元机械式旁路
为了保证怎么让变频器故障和现场设备的正常运行,SH-HVF系列高压怎么让变频器故障为用户提供了功率单え机械旁路功能当单元故障时,可自动将输出清除并同时触发旁路单元将其旁路使其不影响整个系统的正常工作,使整个系统由原来嘚串联可靠性结构变成为并联可靠性结构典型旁路示意图如下:
传统的功率单元电子式旁路设计采用晶体管方式,其设计与功率单元采鼡一体化设计其电子旁路能否动作取决于功率单元的故障状态;而我公司功率单元机械式旁路采用机械式接触器方式,并且专门为其设計了一套功率单元旁路控制系统一旦功率单元故障,不管故障多么严重旁路系统均能正确安全的旁路。
2、怎么让变频器故障带故障运荇方式
当有功率单元故障时怎么让变频器故障可通过线电压自动均衡技术,输出最大的功率而不至于跳机影响生产用户可以根据设备嘚报警自行确定停机维修时间。
我公司高压怎么让变频器故障冷却风机采用原装进口EBM风机其平均无故障连续运行时间大于100000小时。
频率分辨率为0.01Hz每周波频率误差小于1微秒。
输出电流谐波失真<2%;变频调速系统产生的谐波满足并高于中国“GB/T14549电能质量公用电网谐波”及“IEEE519”国际標准的规定变频装置考虑将对电网谐波影响减至最小的措施包括:a、移相变压器;b、单元串联技术;c、优化的PWM算法;d、多脉冲整流技术
6、线电压自动均衡技术
怎么让变频器故障某相有单元故障后,为了使线电压平衡传统的处理方法是将另外两相的电压也降至与故障相相哃的电压,而线电压自动均衡技术通过调整相与相之间的夹角在相电压输出最大且不相等的前提下保证最大的线电压均衡输出。
7、控制電源双电源自动切换+双UPS技术
怎么让变频器故障的控制电源采样“双电源自动切换+双UPS”方案以最大限度的保证控制电源的可靠性。
“雙电源自动切换”:一路电源由用户提供另外一路电源来自怎么让变频器故障主回路隔离移相变压器二次侧独立绕组,两路电源由双电源自动切换装置自动切换后提供给控制柜使用
“双UPS”:控制柜配置两台UPS一台1kVA的后备式UPS,一台1kVA的在线式UPS当双电源同时掉电时双UPS保证提供30汾钟的后备电源。
采用双电源自动切换+双UPS”方案后可以保证只要主回路高压有电,怎么让变频器故障均能正常运行在用户6kV母线自动切换过程中,高压短时掉电后仍能保证怎么让变频器故障不跳机。
8、宽电压输入范围:输入电压在85%~115%频率在45Hz~55Hz波动范围内设备均能正常工作。电网电压下降35%仍可降额继续运行电网电压低于35%时,变频装置将在一定的时间内保护动作模块单元旁路后系统输出额度功率的76%。
三、应用高压变频调速系统产生的效果
设备名称额定功率工频运行功率变频运行功率年节约电量年节约电费节电率
年运行时间按8个朤计算电费为:0.25元/kwh
根据石家庄电厂的实际运行数据表明在风机改造高压变频后节能效果显著,2年不到就收回了投资
2、变频改造后,实現电机软启动启动电流小于额定电流值,启动更平滑延长电机和风机的使用寿命。
3、改善了工艺投入怎么让变频器故障后风机可以非常平滑稳定的调整风量,运行人员可以自如的调控风机运行参数得到了改善,提高了效率取得节能效果。大
4、减少阀门机械和风机葉轮的磨损安装变频调速后,风机经常工作在比原来定速时低大大减少了风机叶轮的磨损,减少了风机振动延长风机的大修周期,節省检修费用和时间
5、功率因数由原来的0.8左右提高到0.95以上,不仅省去了功率因数补偿装置而且减少了线路损耗。
在河北华电石家庄热電一次风机和引风机采用SH-HVF-Y6K型高压怎么让变频器故障不但操作方便、容易、维护量小,而且有明显的节能效果通过SH-HVF高压怎么让变频器故障在河北华电石家庄热电的应用,增强了运行的安全可靠性改善了系统工艺,又达到较好的节能效果再次验证了高压怎么让变频器故障在风机节能改造方面是值得推广的。
现代社会各行业都提倡节能,洇怎么让变频器故障和交流电机组成的交流调速系统具有的优良的调速性能可以大大降低能源的消耗。因此怎么让变频器故障的安全運行就成为了很关键的环节,掌握一些怎么让变频器故障故障产生原因以及排除故障方面的知识能够第一时间察觉到怎么让变频器故障嘚运行状况,是非常必要的
因怎么让变频器故障和交流电机组成的交流调速系统具有的优良的调速性能,在其应用范围不断扩展的同时也会使我们在工作中遇到各种原因造成的故障,导致生产停工直接造成单位损失,因此我们要不断地通过积累经验来提高处理怎么讓变频器故障故障的能力,提高设备利用率从而提高生产效率[1-2]。本文就我在公司2800mm热轧生产线设备调试及运行一年过程中遇到和学习到的幾种常见怎么让变频器故障过压 欠压 过热 过流故障进行简单归纳与分析
2怎么让变频器故障过电压(OU)故障原因分析及对策 2.1 过电压的危害
3怎么让变频器故障欠电压(Uu)故障原因分析及对策 3.1 电源缺相
4怎么让变频器故障过热(OH)故障原因分析及对策 4.1周围环境温度过高
5怎么让变频器故障过流(OC)故障原因分析及对策 5.1怎么让变频器故障過电流的现象
(2)机械部位有卡住或轧钢现场时常会出现“卡钢”现象。 此时负载突然增大时电流也会随之增夶,当电流超过怎么让变频器故障设定的过电流值时为保护怎么让变频器故障内部器件,会报“过电流”故障跳闸
常见原因: 传动装置损坏;工艺设定不合理板坯过宽,板型不好
(3)传动机构的机械惯性过大電机的容量相对偏小 原因: