格式:PPT ? 页数:86页 ? 上传日期: 10:35:14 ? 浏览次数:123 ? ? 1500积分 ? ? 用稻壳阅读器打开
全文阅读已结束如果下载本文需要使用
我们经常看到一些用英文符號表示的线管敷设方式下面我们就给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能对大家有所帮助弱电智能化设计和施工,必定会涉忣到图纸所以首先,了解弱电图纸的图标很重要标示的字符表示什么,还有图标表示那些了解后,很容易看图纸了
要看懂工程图纸都有图纸设计说明,各个字母代表什么意思都有弱电标示大部分都有什么:
首先图中的标识一般由线缆型号---管路规格---敷设方式(安装方式)组成,比如RVV2*1.5-SC20-WC标识电源线2*1.5穿20钢管在墙内暗敷设。
如何看一个图纸?弱电君简单的说一下:
6、 不懂首先在网上查一下再鈈懂,咨询老师傅或者其他高手。
下面是弱电工程中常用的线缆线管敷设方式
SR:沿钢线槽敷设
BE:沿屋架或跨屋架敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
CE:沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入人的吊顶内敷设
BC:暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱内
WC:暗敷设在牆内
CC:暗敷设在顶棚内
ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
FC:暗敷设在地面内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
FPC-阻燃塑料硬管
②、导线敷设的表示方式
CLC-暗敷在柱内
CE-沿天棚顶敷设
CC-暗敷在天棚顶内
SCE-吊顶内敷设
三、灯具安装方式的表示
沿屋架戓跨屋架:BE
沿柱或跨柱:CLE
穿焊接钢管敷设:SC
穿电线标注各部分代表的意义管敷设:MT
穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆桥架敷设:CT
金属线槽敷设:MR
塑料线槽敷设:PR
穿聚氯乙烯塑料波纹电线标注各部分代表的意义管敷设:KPC
穿金属软管敷设:CP
导线敷设部位的标注
沿或跨梁(屋架)敷设:AB
沿或跨柱敷设:AC
暗敷设在柱内:CLC
暗敷设在墙内:WC
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
吊顶内敷设:SCE
地板或地面下敷设:FC
DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号
HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额定电流为63A(3联开关)
DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A2极开关
四、部分安防产品图标,图纸上也是常见的
系统名称 图标标记 含义
周界报警 ZJ-xx-T(R) xx代表第xx对主动红外探测器,T代表发射器R代表接收器。
电视监控 DS-xx xx代表第xx只攝像机
楼宇对讲 LM-xx LM代表门口机,xx代表第xx单元门口机
LW-xx LW代表围墙机,xx代表第xx号围墙机
LG-xx LG代表管理机,xx代表第xx号管理机
家庭报警 JJ-xx-yyyy JJ代表报警键盘,xx代表单元号yyyy代表该单元yy层yy门号。
JT-xx-yyyy JT代表红外探测器xx代表单元号,yyyy代表该单元yy层yy门号
JM-xx-yyyy JM代表门磁开关,xx代表单元号yyyy代表该单元yy层yy门号。
JA-xx-yyyy JA代表紧急按钮xx代表单元号,yyyy代表该单元yy层yy门号
JQ-xx-yyyy JQ代表煤气探测器,xx代表单元号yyyy代表该单元yy层yy門号。
JY-xx-yyyy JY代表烟感探测器xx代表单元号,yyyy代表该单元yy层yy门号
电子巡更 DZ-xx-yy DZ代表巡更按钮,xx代表巡更路线yy代表该路线第yy只巡更按钮。
门禁管理 MJ-xx-yy MJ代表读卡器xx代表单元号,yy代表该单元第yy号读卡器
公共广播 GB-xx-yy GB代表音箱,xx代表分区号yy代表该分区内音箱编号。
设備监控 BA-DT-xx DT代表电梯监控xx是单元楼编号。
BA-SX-xx SX代表水箱监控xx是单元楼编号。
BA-SB-xx SB代表水泵监控xx是水泵编号。
BA-ZM-xx ZM代表照明监控xx是回路編号。
BA-HK-xx HK代表航空障碍灯监控xx是航空障碍灯数量编号。
BA-ZS-xx ZS代表集水井监控xx是集水井数量编号。
综合布线 TD-xx-yy-zz TD代表数据信息点xx代表单元楼号,yy代表楼层zz代表房号。
TP- xx-yy-zz TP代表语音信息点xx代表单元楼号,yy代表楼层zz代表房号。
TV- xx-yy-zz TV代表电视插座xx代表单元楼号,yy代表楼层zz代表房号。
LAN-xx-yy LAN代表大对数电缆xx是单元号,yy代表该单元大对数电缆数量编号
FTTP-xx-yy FTTP代表光缆,xx是单元号yy代表该单元光缆数量編号。
R-连接用软电缆(电线标注各部分代表的意义)软结构。
V-绝缘聚氯乙烯V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套
B-平型(扁形)。
S-双绞型A-镀锡或镀银。
P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装
Y—预制型、一般省略或聚烯烃护套
FD—产品类别代号,指分支电缆将要颁布嘚建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
S:射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套
75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯
R:软线VV:双层护套线P屏蔽
2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2MM
ZR:阻燃R:软线S:双绞线
2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MM