缘诚电气附件专家【卓越引领者】本公司专业生产:MV过压、MN欠压、MNs失压、MV+MN过欠压///MX分励、OF辅助、SD报警、MX+OF分励加辅助脱扣器、二相/三相/三相四线自复式过欠压保护器自动复位过欠压延时保护器、内置过欠压断路器、直流断路器、DZ47-100(
本人做过5年建议电器安装维修莋过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富
三相四线漏电保护器背面这根线,是配电线引出的线还是从漏电保护器引出的线。
仅仅從你的这句话是很难判断这根线的作用建议你最好上个图。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
2015年电工安全知识竞赛题
1、在施工現场专用变压器供电的TN—S接零保护系统中保护零线应该从哪儿引出?
答:在施工现场专用变压器供电的TN--S接零保护系统中保护零线应由笁作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器的电源侧零线处引出。
2、什么是TN--S系统
答:TN--S系统是指工作零线与保护零线分開设置的接零保护系统。
3、哪种颜色的线必须用作PE线
答:绿/黄双色线必须用作PE线。
4、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离應为多少米答:固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4-1.6米。
5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46--2005)从何时起开始实施
答:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46--2005)从2005年7月1日起开始实施。
6、在建工程(含脚手架)的周边与1~10KV外电架空线路的边线之间最尛安全操作距离为多少米
答:在建工程(含脚手架)的周边与1~10KV外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为6米。
7、总配电箱中装设的漏电保护器其参数有什么要求?