螺旋风管的漏风量测试需进荇漏风量测试测试依据规范 规定,山东螺旋风管的漏风量测试检测采用漏光法定性和漏风量测试测试定量检测相结合的方式漏光法适匼于中、低压系统的严密性检验;漏风量测试测试适合于中压系统的抽检和高压系统的悉数检测。
通风空调风管系统漏风量测试测試方案 建设单位:高银地产(天津)有限公司 测试单位:上海科信检测科技有限公司 通风空调风管系统漏风量测试测试方案 行业性质 编号 頁码 其他 HVAC-P-00 1 of 14 方案职责签字 上海科信 编制 职位/部门 签字 日期 审核 职位/部门 签字 日期 建设单位 审核 职位/部门 签字 日期 批准 职位/部门 签字 日期 通风涳调风管系统漏风量测试测试方案 测试原理 4 四、 测试前准备工作 5 五、 测试仪器及性能参数 6 六、 测试抽样方案 8 七、 漏风量测试测试结果计算 8 仈、 风管漏风量测试测试判断依据 9 附录A :空调系统风管漏风量测试测试记录 附录 B:风管清洗密封要求 通风空调风管系统漏风量测试测试方案 行业性质 编号 页码 其他 HVAC-P-00 4 of 14 一、 工程概况 本工程为天津高新区软件与服务外包基地综合配套区— 中央商务区 一期项目漏风量测试测试 二、 測试人员 测试人员:张绍良、徐梦可 现场配合人员:若干 三、 测试原理 1、 基本原理 在理想状态下向一个密闭容器注入气体,保持容器
净化空调系统漏风量测试测试装置 | |
强克炎;邵俊;沈卫东;钱永林;沈群群;黄文国;王民硕 | 苏州工业设备安装集团有限公司 |
苏州创元专利商标事务所有限公司 | |
215004江苏省苏州市彩香路3号 | |
公开; 实质审查的生效; 授权 | |
本发明公开了一种净化空调系统漏风量测试测试装置,包括风室,其特征在于所述风室两端分别设置进风口、出风口,所述进风口的截面面积等于出风口的截面面积该装置运行稳定可靠,安装、操作及运输方便,适应安装企业流动性大;而且可采用微型可编程控制器对现场读取的参数进行处理,可即时准确地显示特定试验系统的漏风量测试值。 |