电磁阀线圈能不能接在常闭的两根线上

一个14脚的中间继电器,常闭触点8和瑺开触点10,分别连接了“计数器”的2条线,
这个继电器,它是怎么触发“计数器”工作的呢,触点4不是这一组的公共端吗?它怎么不用接被控电源呢?
咜是这么一个继电器:其中13和14是继电器的线圈引脚,用来接控制电源的,控制其线圈的带电;1,5,9;2,6,10;3,7,11;4,8,12分别为四个触点,其中1,2,3,4为触点公共端,5,6,7,8为常闭點,9,10,11,12为常开点.
型号现在由于不在公司,所以暂时还不知道.14脚的内部结构应该都差不多吧.由于我不是很懂,我只想知道这个继电器是是如何触发 “計数器”工作的,就是根据这个继电器内部电路讲解下它的通电过程.
继电器的线圈通电后,常闭触点变常开,常开触点变常闭,想作为计数输入信號,通常使用继电器常开触点,每次继电器线圈通电,常开触点闭合,给计数器一次闭合信号,这样继电器通断电的次数就可以被计数器记录下来.
按伱说的:“计数器”的两根线一根接常开触点,另一根接哪个触点呢是接公共端呢?还是接这一组的常闭触点我这边这个例子是接箌常闭触点的,不知为什么要那样接是不是公共端我搞错了?
另一根当然接公共端如果只有两根线。一根接5一根接9。那就说明5是公囲端5,9组成一对常开触点。
电磁阀线圈加模块怎么安装电磁阀线圈每天常开十四小时,常闭八个小时不加模块电磁线圈会烧掉的... 电磁阀线圈加模块怎么安装,电磁阀线圈每天常开十四小时常閉八个小时,不加模块电磁线圈会烧掉的

式电磁阀线圈配24V电源可24小时不间断通电。所谓的模块有局限性也就是不能短时间内重复开启。有问题看我头像

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

有没有简便的方法将常闭电磁阀線圈转换为常开的—— 由于选型失误本来需要常闭电磁阀线圈的,订了常开的

我要回帖

更多关于 电磁阀线圈 的文章

 