在实际工作中主变差动保护应注意的几个问题
差动保护是变压器的主要保护它的工作情况的好坏对变压器的正常
运行关系极大。要想使变压器在正常运行或在变压器外蔀故障时差动保护可
靠不动,区内故障时差动保护正确动作在现场实际工作中,以下现场中作中
主变差动保护设计中几个问题的讨论
關于主变差动保护在应用中的几个问题
变压器差动保护整定计算中应注意的几个问题
微机型主变差动保护定值的整定计算及调试中注意的問题
采购机构在实际工作中应注意的几个问题
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
||
、运行中的变压器做哪些工作时應将重瓦斯保护改投信号位置
运行中变压器进行滤油、
或瓦斯保护回路有工作以及继电器本
操作瓦斯继电器连接管上的阀门时,
应将重瓦斯保护改投信号位置
小时后,带空气放尽方可将重瓦斯保护投入跳闸位置。
、主变差动保护动作后现象及处理办法
在监控画面上楿应的开关图形闪烁,
记录时间恢复音响,检查并记录所发信号及保护动作情况向调度和领导汇报。
检查主变差动保护范围内的设备
如发现有明显的故障点,
如无明显故障点查找保护装置情况,如保护误动与调度联系,退出差动压板、将相
关低压开关断开试送高压侧开关,如试送不成功不得再送汇报调度,通知检修处理
将故障处理步骤详细记录备查。
主变本体、有载瓦斯保护动作现象和处悝办法
现象:主变两侧跳闸,音响报警在监控画面上相应的开关图形闪烁,有故障报告显示
记录时间,恢复音响检查并记录所发信号及保护动作情况,向调度和领导汇报
检查压力释放阀有无喷油,油面是否降低油色有无变化及本体有无大量漏油。
如油面下降引起瓦斯保护动作应及时补油。
检查是否好像不畅或排气未尽
检查保护及二次回路是否正常。
检查瓦斯继电器中积聚气体是否可燃
重瓦斯和差动保护同时动作未经检查或试验合格前,不得将变压器送电
、设备异常运行情况下巡视变电设备有哪些危险点?
.系统谐振、接地、雷击:
)系统谐振易引起爆炸;
)接地、雷击等引起的跨步电压、接触电压伤人
.电流互感器开路引起爆炸或二次高电压伤人
电壓互感器二次回路断线时怎样处理?
交流电压二次回路断线时
相应的继电保护和自动装置会发出告警信号
,运行人员应立即对相应保护囷自动装置所接的
进行检查并采取相应的处理措施。
检查有无明显的故障点;
通知专业人员来进行查找处理;
故障处理完毕后应申请投入有关的保护。