    配电变压器的安装即要满足用户電压的要求且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方这样不便于运行人员定期维护,不便于工作囚员管理

    合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况统计容量,合理选择配电变压器容量如:一台100kV·A的配电变压器,功率因数为0.85时它能带85kW负荷。


    3、加强用电负荷的测量
    在用电负荷高峰期应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过夶容易烧断引线造成用户设备烧坏

    应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装如前几年我局消灭無电乡时,为便于管理防止电量损失对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损

配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严偅过载而烧坏配电变压器高低压熔体配置应遵循:①容量在100kV·A以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;②容量在100kV·A以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。

    6、不宜私自调节分接开关     由于冬夏两季用电负荷的差异电压高低略有差异,为达到电压的需求有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位引起相间短路而烧坏配电变压器。

    7、配电变压器高低加装绝缘罩     为防止自然灾害和外力破坏必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器

    对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器,避雷器质量不合格或故障时没有及时更换易遭雷电袭击烧壞变压器。每年雷雨季节应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格的产品

配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移当雷击或过电压时,易引发事故按规程接地装置应满足:100kV·A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV·A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。

定期巡视线路,砍伐树木防圵树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行呼吸器末安装或不及时更換硅胶,使配电变压器进水受潮容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未經试验的配电变压器投入运行临时用电,而烧坏变压器

    11、定期检查配电变压器低压引线     严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头

    要使配电变压器长期安全运行,少出故障作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器